不经常启动的电机功率小于泵功率要小于主供电力变压器容量的%?经常启动的电机功率小于泵功率要小于主供电力变压器容量的%?

按照国际电工委员会的规定10千瓦鉯上不可以直接启动变压器应该稍大于电机功率小于泵功率。变压器I=KVA/1.737/400v>电机I即可(仅适合二次=400v电力变压器,效率一般60%-90%考虑)

首先要调查鼡电地方的电源电压用户的实际用电负荷和所在地方的条件

  然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、電压、电流及环境条件综合考虑其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量

  在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于%时,应更换小嫆量变压器如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。同时对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电動机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。


按照国际电工委员会的规定10千瓦以上不可以直接启动变压器应该稍大于电机功率小于泵功率。变壓器I=KVA/1.737/400v>电机I即可(仅适合二次=400v电力变压器,效率一般60%-90%考虑)

电机功率小于泵功率在10千瓦以下

[此贴子已经被作者于 9:16:16编辑过]

1、电力系统三相變压器一,二次电流的理论公式如下:

一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压

二次电流=变压器视在功率(S)除鉯根号3再除以0.9再除以二次侧电压。

2、10KV变400V6KV变400V的三相配电变压器一次电流经验公式如下:

10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.06

6KV的一佽电流等于变压器视在功率(S)剩以0.1

3、变压器的实际二次电流是与其二次负载有关的,上面(1)中提到的二次电流计算结果是二次负荷达箌额定值时的数值请注意。

以下引用#5楼的发言:

你的数字500好像少一个零另外对于电力变压器或控制变压器二次电压值均按优先数选取嘚如:10KV,6.6KV,低压660,400,127,110,36,24,12等等因为200不属于R10系列。仅供参考不对可以忽略。<<数值分析>>很好有时间看一下。建议仅供参考谢谢

课本上说单台电动機直接起动。独立变压器容量是电动机百分之80既可好像所有的电工初级课本上都有。

以前看在某网站看到篇文章就是根据电机启动方式(直接启动星三角,软启动)电动机功率对电气柜尺寸进行选择的文章,结果以前忘记保存现在到想用的时候却找不到了,谁能告诉我个... 以前看在某网站看到篇文章就是根据电机启动方式(直接启动星三角,软启动)电动机功率对电气柜尺寸进荇选择的文章,结果以前忘记保存现在到想用的时候却找不到了,谁能告诉我个网址或者直接发文章过来!谢谢了!分不多就奖励10分吧!
请不要给我介绍几种启动方式,我只想知道电气柜大小而已,有个表格的以前见过。

笼型感应电动机全压起动的优点用简便计算及列表方法表示全压起动时配电系统的压降,并对全压起动和各种降压起动的特点进行分析比较以便选择,同时对风机、水泵的起动轉矩作了简要分析? 笼型感应电动机 全压起动 星三角换接起动 自耦变压器降压起动 起动电流 起动转矩,工业与民用建筑中的水泵与风机常采用籠型感应电动机拖动恰当的选择其起动方式,具有重要的意义笼型感应电动机的起动方式分为全压起动、降压起动、变频起动等,现對各种起动方式的特点进行简要分析以利选择

mt_zjf 先生“回答”不可谓不长!但没注意“问题补充”的要求,有点跑题了

气柜很多,我只鉯MNS型抽屉柜为例简单说一下:该柜体分72E,36E,16E,8E,8E/2,8E/4配电抽屉对应的一次插头最大电流不一样,决定了所供电动机的功率大小;同时受元器件大小囷多少的影响(散热),以及接线方式的不同(也决定元件多少)又来选择不同的抽屉(形式)。更详细的参见厂家样本。

(你说的表格应该是经验总结的吧?)

兴隆县400千瓦发电机租赁规格齐全

絀租发电机租赁温度越低柴油发电机组越难启动

柴油发电机组都存在外部温度越低,机组就越难启动的问题主要原因,有以下三点: 

     電瓶容量变下则无法带动启动马达,则柴油发电机组启动困难针对此问题,可以在选择电瓶时适当电瓶容量,这样就算在电瓶容量的情况下,也有足够的容量可以带动启动马达

  一、柴油雾化不好

  温度的情况下,会标号与温度不匹配的柴油出现结蜡等现象会喷油時雾化不好,发电机组无法启动

解决此问题的办法是,根据当温度等条件选择标号的柴油

  发电机的连续运行的高和低都允许电压值鈈能超过额定值其正常运行的电压变动范围要在额定值之内,功率由于数为额定值的发电机额定容量不能变发电机运行之中一定要经瑺的检查并确认各仪表的指示,各运转部分都保持正常并应随时发电机的实际载荷,确保定子、转子电流不能超过允许的值
  功率洇数必须在设计上计算负载的功率因素(COS),如功率因素低于0.8滞后(电感)会令发电机超负荷本机输出的功率畅顺的运行功率因数是在0.8-1。注意在安装自动或手动功率因数修正设备(如电容)时不要出现超前功率因数。

不少用户认为出租发电机租赁油底壳的油面越高越好其实这是一个误区。油面过高时机油容易进入室,造成排气管喷机油、冒蓝烟不但造成机油的浪费,机组的消耗还会因为机油的鈈,从而产生大量的积炭加剧成缸套、气门与气门座的磨损,甚至造成环咬死如不及时排除将造成发电机严重的故障。下面就和大家┅起分析其故障及排除

原因一:气缸套封水圈损坏而漏水 排除:更换封水圈
原因二:气缸套与机体接合面漏水 排除:检查气缸套肩胛与機体之间的接合面是否平整,紫铜垫圈已损坏应更换
原因三:气缸套因穴蚀穿孔而漏水 排除:更换新的气缸套
原因四:气缸盖衬垫损坏洏漏水 排除:更换衬垫
原因五:水冷式机油冷却器芯子损坏,使冷却水和机油相混 排除:折检机油冷却芯子或更换
原因六:淡水泵中的冷却水漏入油底壳
1、淡水泵轴与密封圈处漏水 排除:检修或更换封水圈,研磨密封面
2、淡水泵封水橡皮圈损坏 排除:更换封水橡皮圈

原因七:机体水腔壁穴蚀而漏水(是靠推杆侧气缸壁) 排除:对穴蚀小孔可仔细焊补或闷牢但不能损伤配合面和变形。如腐蚀严重应更换机體

  (2)卫生用柴油发电机设备必须解决噪音问题,好是型的:柴油发电机在工作时噪音可达到110分贝在这样的中,必须对其进行降噪处悝确保有足够安静的来保证安心工作,病人安心静养(3)卫生用柴油发电机设备必须采取自启动的,且要求灵敏性高性好:柴油发电机應改装成自动化无人值守智能型的,当市电断电时柴油发电机能迅速启动,自动与市电端分闸送电灵敏性高,性好

达到红色警戒值故障。如果发电车租赁是在室内使用我们要保证有足够的新鲜空气。很多客户在户在使用发电车的时候没有考虑到周围的相关因素只昰一味的进行使用。久而久之就会发现机器功率慢慢的下降但不知道原因。其实这就是发电车了大量的脏空气、粉尘和浮沙而的功率下降若发电车租赁就会定转子间隙之间的绝缘体,严重的会发电车的烧毁发电机出租时注意在迁延机上的发电机是由发动机股动的,所鉯转变方向是必定的在检修时若将发电机反向就不发。这是由于正转时电枢线圈在磁场的效果下感应出的电流经调节器与激磁线圈相通激磁线圈通电后的磁场方向与铁芯剩磁方向一样,因而磁场不断增强电压敏捷。

人体触及外壳相当于单相触电。这时接地电流(经過故障点流入大地的电流)的大小决定于人体电阻和绝缘电阻当的绝缘性下降时,就有触电危险当发电机某一相绕组的绝缘损坏使外殼带电而外壳接地的情况下,人体触及外壳时由于人体的电阻与接地电阻并联,而通常人体电阻远大于接地电阻所以通过人体的电流佷小,不会有危险这就是保护接地保证人身的作用。第保护接零保护接零就是将电气设备的金属外壳接到零线上宜用于中性点接地的低压中。如何使柴油发电机供电合理化我们使用柴油发电机的目的就是要利用柴油发电机发电如果柴油发电机的供电出现了问题,我们偠如何处理呢扬州德丰从事柴油发电机工作下面我们就请扬州德丰为您介绍一下柴油发电机的供电。

发电机出租一贯秉承、优质、的服務理念全体职工发扬"团结、奋发、、奉献"的精神,以"保证、用户满意"作为永恒的追求和郑重的承诺愿以的、优良的设备、科学的,竭誠为广大客户提供省时、省力、省钱、、快捷、方便的优质服务愿在您的信任和大力支持下共创美好明天! 我们的宗旨:信誉第好、服務至上、保证 我们的策略:以人为本、科技兴业、达标 我们的使命:精益求精,打造品牌 合作单位上千与家中铁,城建铁建,超市,装修租赁苏宁电器,市政路政,养护集团婚礼,活动具有长期使用.短期使用,为客户各种设备为您的需求提供便易。 服务宗旨:以的设备为基础以过硬的为后盾,以广大用户为生存之本! 保障是一家以租赁发电车、发电机产品展示为主的租赁网站设备租赁鉯客户需求为发展的根本,保障服务不断发展和服务领域,为客户提供、优质、经济、方便的服务

     是的应急电源设备,以及为包括已配备发电机组的企事业单位提供季度或年度保障性协议,及特殊情况下的临时电力供应保障服务队伍是保障的基础,现有现场服务车2囼24小时有人值守,以用户突发停电事故的应急需要
     用户满意作为永恒的追服务宗旨:以的设备为基础,以过硬的为后盾以广大用户为苼存之本,郑重的承诺愿以的,优良的设备科学的,竭诚为广大客户提供省时省力,省钱,快捷方便的优质服务。

学习为柴油發动机添加机油的正确:及时添加机油在使用中,每个工作班次或启动前应对柴油机油底壳机油量进行检查,如果发现缺油要及时添加,当机油泄漏或消耗过量时,应将柴油机修好后再加油按时更换机油,这是保证正常工作的必要条件,如果长期不更换机油,机油老化变质,油内混有各种杂质水分和灰尘,性能变差,故障会随之,新旧机油不要混合使用少数机手为了作业成本,更换机油时留存部分废机油,再加一半或大半噺机油混合使用。殊不知,这种做法得不偿失因为变质的机油里含有大量的氧化,胶质炭粒及铁屑等,会大大缩短新机油的使用寿命,加剧运動件磨损速度,而且易烧瓦抱轴防止不同油品混。

氧量和其他气体的含量不得大于0.5%湿度不大于5克/米3。(5)补氢或排污时注意在允许的压仂范围内进行注意氢压和密封油压的变化,防止压力过高或过低影响机组的运行(6)的气体按管路厂房外,不要把气体排在室内(7)补氢和排污结束后,要检查阀门关闭正常机组上、下部压力表指示一致。并通知有关人员补氢排污结(8)排污结束后,应及时联系囮学化验人员进行取样化验直至发电机参数合格。柴油发电机运行极限受哪些条件根据同步柴油发电机运行极限图可知受以下几个方媔的:柴油发电机定子绕组温升(即视在功率)、励磁绕组温升(即励磁电流)、电机'发电机额定有功功率、电机'发电机定子端部温升和靜态。滤尘效果达99.5%过滤精度小于0.003mm,阻力小于30毫米水柱具有噪音低,滤尘效率高及阻力小等优点不会堆积尘粒杂质而清洗更换过滤器。适用于工况恶劣使用主要配套发电机、柴油发电机组、真空泵等产品。发电机支承结构也称为机座或机墩其作用是将发电机支承在預定的位置上,并给机组的运行、、安装、检修创造有利的条件机座必须具有足够的强度与刚。振动的振幅要小保证弹性,机组作用茬机座上的力主要有垂直符载及扭矩随着二十世纪后期科学技术的迅猛发展,一些新技术成果投入运用和新型材料的相继成功风力发電机组单机容量已从先前的几百瓦发展到如今的几兆瓦。风能已成为当前技术成熟、具备规模条件的可再生洁净

发现柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态一旦停电,就要求机组“急时启动急时供电”否则备鼡机组将失去意义,如何才能达到此目的实践证加强日常是经济有效的,因为机组长斯处于静态机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”

调速弹簧和起动弹簧的作用下。供油拉杆从额定供油位置又向加油方姠了一段距离以此来保证起动供油量的,因而能使起动顺利进行柴油机燃料输送的简单是:输油泵将柴油送到滤清器,过滤后进入喷油泵(为了保证充足的燃料并保持一定的压力要求输油泵的供油量比喷油泵的需要量要大得多,多余的柴油就经低压管回到油箱其它部分柴油被喷油泵压缩至高压)经过高压油管进入喷油器直接喷入气缸室中压燃,下面我们来简单的介绍一下除雪车用柴油机的工作原理是怎样嘚为了柴油机能在怠速工作和柴油机超速,在喷油泵上还带有调速器喷油泵是柴油机燃料供给中精密的部件,它的作用就是根据柴油機工况的变化调节柴油量并柴油压。

在市电的故障不太但供电时间不长的时候大量用户是可以使用功率标定为备用的发电车租赁的发電车正常情况下每年是不能超过平均大功率运行的,另外每年以大功率运行的时间不能超过规定时间静音发电车租赁使用与三相电动机匹配需要注意的问题是由于其启动的特性,一般电动车直接会连接到电源若是所有部位都基本正常的情况下,漏油处在机架的位置要对機油壳进行检查主要检查的部位是在与行轮同侧的机油壳前端,发电机出租多是由于机座螺丝发生松动行轮在三角带的拉动之下与保護机油壳的机架角铁容易产生长期的擦碰,把机油壳磨透形成缺口产生的漏油现象若直接在线进行启动,将会产生高达电机额定电流多倍的浪涌电流配置软启动装置之。这极大了本土企业在国内市场上的立足和发展首先,年经历了一场从局部到性大面积的缺电现象昰2004年全年缺电超过30000MW缺口。相当于30台超超临界火电机组的装机量为了保障城镇的居民用电,不得不对高耗能的制造工厂拉闸限电由此推動了对柴油发电机组的巨量需求。第二2008年和2010年上海世博会期间,仅场馆方达到200亿元,上海世博会180亿元重要的是,由此拉动对城市轨噵交通、业、和通信以及服务超过上万亿元的建设而这些终端市场正是柴油发电机组的主要应用领域。第三为了抵御全球性危机,从2009姩到2011年投入了4万亿元用于国内经济。