与互感器的变比有关在互感器銘牌上都又标识,例如:400/5A倍率就为80倍;600/5A,倍率就为120倍同时低压互感器有的一次有穿心匝数,例如400/5A的互感器如果一次线穿心2匝,则倍率为40倍;穿心4匝倍率为20倍。
你对这个回答的评价是
380伏3个150/5A互感器,1块电表,所走表字换算成千瓦时的规律?例如电表增加10个数字换算成千瓦时是10×30还是10×15
你对这个回答的评价是?
本人莋过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
比如200:5互感器穿一匝倍率计算是。
电度表的用电度数×倍率=实际用电度数
30KW电机额定电流60A可以选择75:5的电流互感器电流比怎么算。
你对这个回答的评价是
用标称除以5,例如600:5用表数乘以120
是这样的 比洳30KW的电机电流是53A 要加多大的电流互感器电流比怎么算和电表?
150:5的电流互感器电流比怎么算电表用5一10A电流的即可
你对这个回答的评价是?
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
