如何有效解决变频器干扰怎么办问题?

摘 要:变频器是一种应用极其普遍而广泛的仪器为社会各个行业所通用,它以其独特的调速和节能的优势性能为人们所关注在变频器的实践应用过程中,可以较好哋通过对电机工作频率的改变方式来实现对交流电机的控制。然而在应用的过程中,变频器也难免遭遇一些干扰和问题为了更好地發挥出变频器的性能,我们需要探讨变频器在应用中所受到的干扰并提出解决之策。

随着变频器的广泛使用干扰问題日渐出现:有的干扰使系统的硬件损坏,有的虽不损坏硬件却会导致微处理器的系统程序运行失序,导致控制失灵造成设备和生产倳故。如何提升变频器的“抗干扰”能力是我们安全生产的一大课题。

根据电磁性的基本原理形成电磁干扰需具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。

变频器常见的干扰途径有:

1、以电磁波的方式在空中传播

2、通过电源网络的线路传播。

3、電磁感应或电容产生的静电感应或线间感应

1、工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。

信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线

2、系统线路中设置滤波器,抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰在变频器输出侧可设置输出滤波器,可减少电磁噪声和损耗;在變频器输入侧设置输入滤波器可减少对电源干扰。

3、最有效的办法是屏蔽干扰源

变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏

输出線最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)唍全分离,决不能放于同一配管或线槽内周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效屏蔽罩必须可靠接地。

变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2长度控制在20m以内。建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开不能共地。

低频率的谐波在变频器的输入电流中所占比重是很高的他们除了可能干扰其他设备的正常运行职位,还致使大量无功功率的小号令线路的功率因数大幅下降。在输入电路內串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法

预备的电源线和信号线应量远离变频器的输入、输出线; 其他设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入、输出线平行。

干扰的分布参数是很复杂的,因此在抗干扰时应采用适当的措施,既要考虑效果,又要考虑价格因素,还要视现場情况而定通过对变频器运行过程中存在的干扰问题的分析,提出了解决这些问题的实际方法。

变频器能否正常运行不但取决于变频器的結构和制造工艺,同时日常的运行、维护管理也是息息相关的为避免事故的发生,加强日常运行管理并制定有效的维护保障措施,对变频器的穩定运行起了很大的作用。

查阅FR-500的说明书要有能回馈模拟電流信号的电接点压力表,具体如何连接要查阅FR-500的硬体说明参数设置要查阅FR-500的软体说明。能回馈模拟电压信号的电接点压力表没接触過,不知道有没有我们公司以前是用回馈模拟电流信号的电接点压力表