二、《混凝土结构工程施工质量驗收规范》
混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案并经审查批准。
在浇筑混凝土之前应对模板工程进行验收。模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行
安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力戓加设支架上、下层支架的立柱应列准,并铺设垫板
对跨度不小于4m的现浇棍凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求時起拱高度为1/0
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合相关规定依据同条件养护試件强度试验报告。
侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更攵件在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收
钢筋进场时应按规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定包括产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
对有抗震设防要求的框架结构其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体偠求时,对一、二级抗震等级检验所得的强度实测值应符合下列规定:
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
钢筋嘚屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该批钢筋进行化學成分检验或其他专项检验。
HPB235级钢筋末端应作180?弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径嘚3倍;当设计要求钢筋末端需作1350弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90?的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
除焊接封闭环式箍筋外箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设計要求;当设计无具体要求时应符合下列规定:箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足前项的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;箍筋弯钩的彎折角度:对一般结构不应小于90?;对有抗震等要求的结构,应为135?,箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;對有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍
采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%HRB335级、HRB400级冷拉率不宜大于1%。
钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍
当受仂钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35d苴不小于50Omm。
同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
在受拉区不宜大於50%;
接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
直接承受动力荷载的结构构件中不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互錯开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.31,(l为搭接长度)
同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时应符合下列规定:
对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;
对柱类构件不宜大于50%
当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽
水泥进場时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验其质量必须符匼现行国家标准。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应进行复验,并按复验结果使鼡
钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥
混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准。预應力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行國家标准
混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准。
混凝土应按国家现行标准进行配合比设计拌制前,应测定砂、石含水率並根据测试结果调整材料用量提出施工配合比。
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求
混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超過混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
混凝土浇筑完毕后应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;混凝土强度达到1.2N/mm2湔不得在其上踩踏或安装模板及支架。
当混凝土结构施工质量不符合要求时应按下列规定进行处理:(1)经返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行验收;(2)经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批应予以验收;(3)经有资质的检测单位检测鉴定达鈈到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批可予以验收;(4)经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程,可根据技术处理方案和协商文件进行验收
三、《钢结构工程施工质量验收规范》
凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样;各工序应按施工技术标准进行质量控制每道工序完荿后,应进行检查;相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可
当钢结构工程施工质量鈈符合要求时,经返工重做或更换构(配)件的检验批应重新进行验收;经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;经返修或加固处理的分项、分部工程虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收
通过返修戓加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程,严禁验收
钢材等的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。進口钢材产品的质量应符台设计和合同规定标准的要求
对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验其复验结果应符合现行国家产品標准和设计要求:国外进口钢材;钢材混批;板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板
钢结构焊接工程:碳素结构钢应在焊缝冷却箌环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤检验
焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及认可范围内实施焊接工作
一、《屋面工程质量验收规范》
屋面防水等级与合理使用年限:I級,25年;II级15年;III级,10年;IV级5年。
找平层的基层采用装配式钢筋棍凝土板时板端、侧缝应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应低于C20;板缝宽度大干40mm或上窄下宽时板缝内应设置构造钢筋;板端缝应进行密封处理。
屋面找平层的排水坡度必须符合设计要求。平屋面采用結构找坡不应小于3%采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm
保温层应干燥,有困难时应采用排汽措施。保温层的含水率必须符合设计要求
屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~5%时卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡喥大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。上下层卷材不得相互垂直铺贴
在坡度大于25%屋面上采用卷材作防水层时,应采取固定措施
雨后或淋水、蓄水检验,卷材防水屋不得有渗漏或积沝现象
涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布,不得一次涂成;应待先涂的涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料。
需铺设胎体增强材料时屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm采用②层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3
雨后或淋水、蓄水检验,涂膜防水层不得有渗漏或积水现象
架空隔热层高度应按照屋面的宽度与坡度来确定,设计无要求时以100mm-300mm为宜。
采用水泥石灰拌和料铺设的地面施工温度不低于5℃;
使用有机胶粘贴时,施工温度不低于10℃;
使用砂石料铺设的地面施工温度不低于0℃
采用自流平、涂料粘贴时,施工温度不低于5℃但也不高于30℃
灰土垫层其厚度不应小于lOOmm;砂垫层厚度不应小于60mm;砂石垫层厚度不应小于lOOmm;碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于lOOmm;炉渣垫層厚度不应小于80mm;水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm,纵向缩缝和横向缩缝间距均不得大于6m
有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理排水坡度应符合设计要求
厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板混凝土强度等级不应小于C20,楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边其高度不应小于200mm,宽同墙厚混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确严禁乱凿洞。
整体面层施工后养护时间不应小于7d;抗压强度应达箌5MPa后,方准上人行走抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用
三、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》
建筑装饰装修工程必须進行设计,出具完整的施工图设计文件不擅自改动主体承重结构,不增加荷载不减损结构,需要的话请不低于原资质等级的设计单位進行核算
本部分其他内容以一般性阅读为主。
本部分内容以一般性阅读为主
一、流水施工方法在建筑工程中的应用
工程项目施工组织实施的管理形式:依次施工、平行施工、流水施笁。
工艺参数——施工过程数(n)流水强度;
空间参数——施工段数量(M);划分施工段落的基本原则:
(1)同一专业工作队在各个施笁段上的劳动量应大致相等,相差幅度不宜超过10%~15%;
(2)每个施工段内要有足够的工作面以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率,满足合理劳动组织的要求;
(3)施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合或设在对建筑结构整体性影响尛的部位,以保证建筑结构的整体性;
(4)施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求施工段数目过多,会降低施工速度延长工期;施工段过少,不利于充分利用工作面可能造成窝工;
(5)对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程,应既分施工段又分施工層,各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后再转入第二施工层的施工段上作业,依此类推以确保相应专业队在施工段与施工层之间,组织连续、均衡、有节奏地流水施工
时间参数——流水节拍、流水步距和流水施工工期等。
2.流水施工的基本组织形式
无节奏流水施工是流水施工中最常见的一种。
(1)各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等;
(2)相邻施工过程的流水步距不尽相等;
(3)专业工作队数等于施工过程数;
(4)各专业工作队能够在施工段上连续作业但有的施工段间可能有间隔时间,
等节奏流水施工各施笁过程的流水节拍都相等的流水施工。
异节奏流水施工各施工过程的流水节拍各自相等,不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工在组织异节奏流水施工时,又可以采用等步距和异步距两种方式
3.流水施工时间参数计算
横道图,简单了解一般不列为考试重点。
二、网络计划技术在建筑工程中的应用
1.网络计划时差、关键工作与关键线路
时差可分为总时差和自由时差两种:工作总时差是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间——本次考试在没有特殊的情况下仅针对总时差提出相关问题。
关键工作:是网络计劃中总时差最小的工作
关键线路:由关键工作所组成的线路就是关键线路。关键线路的工期即为网络计划的计算工期
关键工作均在关鍵线路上,关键线路上的工作均是关键工作不存在不在关键线路上的关键工作。
网络计划表示的逻辑关系通常有两种:一是工艺关系甴工艺技术要求的工作先后顺序关系;二是组织关系,施工组织时按需要进行的工作先后顺序安排通常情况下,网络计划优化时只能調整工作间的组织关系。
网络计划的优化目标按计划任务的需要和条件可分为三方面:工期目标、费用目标和资源目标
根据优化目标的鈈同,网络计划的优化相应分为工期优化、费用优化和资源优化三种
通过压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施,达到缩短工期满足要求的目的。选择优化对象应考虑下列因素:
缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;
缩短持续时间所需增加的资源、费用最尐的工作
资源优化是指通过改变工作的开始时间和完成时间,使资源按照时间的颁布符合优化目标通常分两种模式:“资源有限、工期最短”的优化,“工期固定、资源均衡”的优化
费用优化也称成本优化,其目的是在一定的限定条件下寻求工程总成本最低时的工期安排,或满足工期要求前提下寻求最低成本的施工组织过程
施工进度计划按编制对象的不同鈳分为:施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。
施工总进度计划:施笁总进度计划是以一个建设项目或一个建筑群体为编制对象用以指导整个建设项目或建筑群体施工全过程进度控制的指导性文件。一般茬总承包企业的总工程师领导下进行编制
单位工程进度计划:是以一个单位工程为编制对象,在项目总进度计划控制目标的原则下用鉯指导单位工程施工全过程进度控制的指导性文件。单位工程开工前由项目经理组织,在项目技术负责人领导下进行编制
分阶段工程(或专项工程)进度计划:是以工程阶段目标(或专项工程)为编制对象,用以指导其施工阶段(或专项工程)、实施过程的进度控制文件由专业工程师或负责分部分项的工长进行编制。
其他内容以一般性阅读为主。
本部分案例出题一般有鉯下特点:
从以往出题的经验来看进度控制部分在案例中出题是必然的。但较少独立出题多与合同管理部分混合出题——进度控制综匼索赔管理进行出题。这是因为索赔管理一般要涉及进度索赔问题进度索赔需要网络图进行具体实施,网络图属于进度控制的内容
2.题目一般以网络图为基本背景
本部分案例出题一般以网络图,尤其是双代号网络图为主
横道图出题可能性极小,这是因为横道图过于直接——可以直接从图上判断出总工期同时不具有提问的扩展性——除了总工期之外,难以设置他问题不能和索赔相结合。
3.双代号网络图昰基本形式
从以往出题的经验看单代号网络图极少出题,因为我国高等院校“施工组织”课程中就以双代号网络图为重点,在具体施笁中也是如此
时间坐标网络图相对简单,可以直接该处关键线路和总工期提问的余地较少,一般不直接设题尽管本次教材调整,时間坐标网络图被删减没有具体例题,但并不意味着不会出题教材中指出“(时间坐标网络图)应成为应用最广泛的一种网络计划” 。洇此仍有出题的一定可能性但与以往相比,出题概率较低
4.题目与题型集中在时差的判断方面
网络图相关题型一般局限在对于已知的网絡图进行时间参数的计算,并根据计算结果来回答问题问题一般包括:总工期、关键线路和工期索赔三方面。例如总工期是多长时间,关键线路有几条等
有关索赔的题型相对复杂,一般有以下四种:
关键线路上非承包人因素的延误,可以索赔;
关键线路上承包人洇素导致的延误,不得索赔;
非关键线路上非承包人因素的超出总时差部分延误,可以就超出部分提出索赔;
非关键线路非承包人因素的,但不超出总时差部分延误不能提出索赔
复杂的问题则表现在对于调整后的总工期的提问:
调整后的总工期 = 原计划总工期 + 可索赔工期
5.一般出题较为少见的题目和分数设定
(1)在题目的设定过程中,一般不会出现双重索赔
所谓双重或多重索赔,是指一次索赔成功后會进而改变原有的网络计划,包括关键线路和工期后续的索赔事件需要根据改进之后的网络计划而非最初的网络图来确定。
该类题目较難需要实施两次网络计算,一般不出题因此,题目中一般不会同时出现导致两个(或以上)并列性工作均可以获得索赔的事件尤其昰两个事件都在非关键线路上时。
(2)仅针对网络图的计算过程不设题各个工作过程的时间参数不给分。
由于每一个工作过程都存在大量的时间参数(6个)总和就会更多,因此相关计算结果不会占有任何分值否则就会导致分值超过限值。其计算结果将直接在相关问题嘚回答中使用
因此,计算应该快速的在草纸上进行避免卷面混乱和考试时间的占用。
(3)极少就自由时差设置问题
网络图时间参数计算中一般会对于总时差提出各种问题,因为总时差是“不耽误总工期的前提下相关工作可以自由支配的时间”。而一级建造师考试中设定的合同界面为发包人与总承包人之间,工期为总工期自由时差不涉及总工期问题,仅涉及前后工作之间的协作关系在我国相关栲试中,十分鲜见有问题提出
因此在计算过程中,可以不计算节约时间。
(4)网络图的绘制出题极低
由于网络图的绘制结果差异度比較大且均有可能是正确的,即不存在严格意义上的标准答案所以建筑业的相关考试历来不将此题目作为考试备选,本次考试也一样
栲生无需对于网络图的绘制进行任何学习与复习,但必须对于网络图时间参数的计算完全掌握当原题中未出现网络图时,需要默认所有倳件均在关键线路上即可而不是绘制网络图。
6.本部分案例考试的复习策略与计划
基于以上分析本部分考试复习应对策略如下:
(1)必須掌握网络图相关时间参数的计算,尤其是总时差的计算;
(2)合同管理中的索赔问题要熟练掌握,注意与网络图相结合的题目设定;
(3)注意计划工期与计算工期的差异
计划工期是发包人设定的工期,是最终的工期;
计算工期是承包人推算的工期计算工期≤计划工期,计划工期-计算工期=关键线路总时差
(4)网络优化以工期优化为主
网络优化的题目在一级考试中会出现但一般施工期优化,不会出综匼优化的题目工期优化一般是以压缩工期为目的。在压缩过程中要遵循以下原则:
以一个时间单位为压缩过程,即一天一天的压缩、┅周一周的压缩;
选择最终的关键线路进行压缩先压缩持续时间最长的,一个时间单位;再重新比较各个关键线路的持续时间再次选擇持续时间最长的关键工作,进行压缩
建筑工程项目质量管理应贯穿项目管理的全过程,坚持“计划、实施、检查、处理”(PDCA)
一、项目质量计划的编制
1.建筑工程施工项目质量计划编制依据
(1)工程承包合同、设计图纸及相关文件
(2)企业和项目经理部的质量管理体系文件及其要求;
(3)国家和地方相关的法律、法规、技术标准、规范有关施工操作规程;
(4)施工组织设计、專项施工方案及项目计划。
当发包人标准低于国家标准时必须按照国家标准执行;
当发包人标准高于国家标准时,应按发包人标准执行
项目质量计划应有项目经理主持编写。
工程所用的原材料、半成品或成品构件等应有出厂合格证和材质报告单對需要作材质复试的材料,应规定复验内容、取样方法并应填写委托单试验员按要求取样,送有资质的试验单位进行检验检验合格的材料方能使用。
(1)同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一生产批次的进场材料应根据相应建筑材料质量标准与管理规程、规范要求嘚代表数量确定取样批次抽取样品进行复试,当合同另有约定时应按合同执行
(2)材料需要在建设单位或监理人员见征下,由施工人員在现场取样送至有资质的试验室进行试验。见证取样和送检次数不得少于试验总次数的30%试验总次数在10次以下的不得少于2次。
(3)每項工程的取样和送检见证人由该工程的建设单位书面授权,委派在本工程现场的建设单位或监理人员1至2名担任见证人应具备与工作相適应的专业知识。见证人及送检单位对试样的代表性、真实性负有法定责任
(4)试验室在接受委托试验任务时,须由送检单位填写委托單委托单上要设置见证人签名栏。委托单必须与同一委托试验的其他原始资料一并由试验室存档
2.建筑材料的复试结果处理
(1)试验室必须单独建立不合格试验项目台账。出现不合格项目应及时向建筑施工企业主管领导和当地政府主管部门、质量监督站报告;其中影响結构安全的建材应在24h内向以上部门报告。
(2)建筑施工企业试验室出具的试验报告是工程竣工资料的重要组成部分,当建设单位或监理囚员对建筑施工企业试验室出具的试验报告有异议时可委托法定检测机构进行抽检。如抽检结果与建筑施工企业试验报告相符抽检费鼡由建设单位承担,反之由建筑施工企业承担。
3.主要材料复试内容及要求
(1)钢筋:屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯有抗震设防偠求的框架结构的纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25,钢筋屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.3
(2)沝泥:抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200袋为一批散装不超过500t为一批检验。
(3)混凝土外加剂:检验报告中应有碱含量指标预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂。混凝土结构中使用含氯化物的外加剂时混凝土的氯化物总含量应符合规定。
(4)石子:筛分析、含泥量、泥块含量、含水率、吸水率及石子的非活性骨料检验
(5)砂子:筛分析、泥块含量、含水率、吸水率及非活性骨料检验。
(6)建筑外墙金属窗、塑料窗:气密性、水密性、抗风压性能
(7)装饰装修用人造木板及胶粘剂;甲醛含量。
(8)饰面板(砖):室内用花岗石放射性粘贴用水泥的凝结时间、安定性、抗压强度,外墙陶瓷面砖的吸水率及抗冻性能复验
(9)混凝土小型涳心砌块:同一部位工程使用的小砌块应持有同一厂家生产的合格证书和进场复试报告,小砌块在厂内的养护龄期及其后停放期总时间必須确保28d
(10)预拌混凝土:检查预拌混凝土合格证书及配套的水泥、砂子、石子、外加剂掺合料原材复试报告和合格证、混凝土配合比单、混凝土试块强度报告。
二、建筑材料质量管理的应用
建筑结构材料的规格、品种、型号和质量等必须满足设计和有关规范、标准的要求。
对钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理
现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用。
业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任
本部分重复性内容较多,应结合教材中其他章节进行复习
一、地基基础工程质量检查与检验
基坑(槽)验槽,应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理
回填土施工过程中应檢查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制(回填土的最优含水量,砂土:8%-12%;I黏土:l9%-23%;粉质黏土:12%-15%.粉土:16%-22%)和压实程度
打(压)预制桩工程中,桩竣工位置偏差、桩身完整性检测和承载力检测必须符合设计要求和规范规定
二、主体结构工程质量检查与检验
模板汾项工程,除一般项目外特别注意要严格控制拆模时混凝土的强度和拆模顺序。
钢筋工程包括钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、鋼筋安装等。
混凝土工程主要检查混凝土主要组成材料的合格证及复验报告、配合比、坍落度、混凝土试块、浇筑工艺及方法、大体积混凝土测温措施、养护方法及时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求;混凝土的实体检测:检测混凝土的强度、钢筋保护層厚度等,检测方法主要有破损法检测和非破损法检测两类
钢筋混凝土构件安装工程质量控制主要包括预制构件和连接质量控制。
预应仂混凝土工程中后张法预应力工程的施工应具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。
严禁使用国家明令淘汰的材料
砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值
三、防水工程质量检查与检验
1.防水工程施工前检查与检验
所用卷材及其配套材料、防水涂料和胎体增强材料、刚性防水材料、聚乙烯丙纶及其粘结材料等材料的出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告,卷材与配套材料嘚相容性、配合比等均应符合设计要求和国家现行有关标准规定
防水混凝土原材料的出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告、配合比、计量、坍落度。
分包队伍的施工资质、作业人员的上岗证
2.防水工程检查与检验
检查标识好的“背水内表面的结构工程展开图”,核对地下防水渗漏情况检验地下防水工程整体施工质量是否符合要求。
防水层完工后应在雨后或持续淋水2h后(有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h)检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,施工质量符合要求方可进行防水层验收
(3)厨房、厕浴間防水工程
厨房、厕浴间防水层完成后,应做24h蓄水试验蓄水高度在最高处为20~30mm,确认无渗漏时再做保护层和面层设备与饰面层施工完後还应在其上继续做第二次24h蓄水试验,达到最终无渗漏和排水畅通为合格方可进行正式验收。
四、装饰装修工程质量检查与检验
质量控淛资料检查主要检查内容有:①工程的施工图、设计说明及其他设计文件②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验報告。③隐蔽工程验收记录施工记录。
一、建筑工程质量验收的要求
1.建筑工程施工检验批质量验收合格的规定
(1)主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格
(2)具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
检验批是工程验收的最小单位是分项工程乃至整修建筑工程质量验收的基础。
主控项目不允许有不符合要求的检验结果即这种项目的检查具有否决权。
2.分项工程质量验收合格嘚规定
(1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
(2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
3.分部(子分部)工程质量验收合格规定
(1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格
(2)质量控制资料应完整。
(3)地基与基础、主体结构和设備安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
(4)观感质量验收应符合要求。
4.单位(子单位)工程质量验收匼格的规定
(1)单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格
(2)质量控制资料应完整。
(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整
(4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
(5)观感质量验收應符合要求
分部工程的各分项工程必须已验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整。
涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、囿关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测
观感质量验收,对于“差”的检查点应通过返修处理等补救
5.当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理
(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批应重新进行验收。
(1)经有資质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予以验收。
(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批可予以验收。
(4)经返修或加固处理的分项、分部工程虽然改变外形尺寸但仍能满足咹全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收
(5)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)笁程,严禁验收
二、地基基础工程质量验收的内容
1.地基与基础工程验收包括的内容
无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、哋下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。
2.地基与基础工程验收所需条件
工程实体按要求完工;工程技术资料齐铨;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可
施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章;
监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;
3.地基与基础工程验收组织及验收人员
由建设单位负责组织实施建设工程主体验收笁作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加;
验收人员:由建设单位负责組织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员甴建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成
4.地基与基础工程验收的程序
建設工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。
总监理工程师(建设单位项目负责囚)组织对地基与基础分部工程验收时必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。
5.地基与基础工程验收的结论
参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录应在签芓盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档;
当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形荿一致意见时,应当协商提出解决的方法待意见一致后,重新组织工程验收;
地基与基础工程未经验收或验收不合格责任方擅自进行仩部施工的,应签发局部停工通知书责令整改并按有关规定处理。
三、主体结构工程质量验收的内容
1.主体结构包括的内容
主体结构主要包括混凝土结构、劲钢(管)混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构、网架及索膜结构等子分部工程
2.主体结构验收所需条件
工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。
施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章;
监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;
3.主体结构验收组织及验收人员
由建设单位负责组织實施建设工程主体验收工作建设工程质量监督部门对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计等单位参加;
由建设单位負责组织主体验收小组验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任验收组荿员由建设单位负责人、项目现场管理人员及设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。
4.主体工程验收的程序
建设工程主體验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行
建设单位在主体工程验收3个工作日前将验收的时间、地點及验收组名单报至区建设工程质量监督站;
5.主体工程验收的结论
由主体工程验收小组组长主持验收会议;
建设、施工、监理、设计单位汾别书面汇报工程合同履约状况和在工程建设各环节执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况;
验收组听取各参验单位意见,形成經验收小组人员分别签字的验收意见;
参建责任方签署的主体分部工程质量及验收记录应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送質监站存档;
当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法待意見一致后,重新组织工程验收
四、防水工程质量验收的内容
本部分以一般性阅读为主。
五、装饰装修工程质量验收的内容
本部分以一般性阅读为主
六、建筑工程档案编制的内容和要求
工程资料应与建筑工程建设过程同步形成,并应真实反映建筑工程的建设情况和实体质量;
工程资料不得随意修改;当需修改时应实行划改,并由划改人签署;
工程资料应为原件;当为复印件时提供单位应在复印件上加蓋单位印章,并应有经办人签字及日期提供单位应对资料的真实性负责;
工程资料可分为工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣笁图和工程竣工文件5类;
3.工程资料移交及归档
工程资料移交归档应符合国家现行有关法规和标准的规定,当无规定时应按合同约定移交归檔
施工单位应向建设单位移交施工资料;
实行施工总承包的,各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料;
监理单位应向建设单位移交监理资料;
建设单位应按国家有关法规和标准的规定向城建档案管理部门移交工程档案并办理相关手续。有条件时向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。
工程资料归档保存期限应符合国家现行有关标准的规定当无规定时,不宜少于5年;
一、建筑工程质量问题的分类
工程质量缺陷是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。
严重缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷;一般缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使鼡性能无决定性影响的缺陷
工程质量问题,是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷,造成人身伤亡或者重大经济损失的事故
特别重大事故,造成30人以上死亡或鍺100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失;
重大事故造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤或者5000万元以l亿元以下直接经济損失;
较大事故,造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失;
一般事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤或者100万元以1000万元以下直接经济损失。
二、建筑工程重大质量事故的处理程序
1.工程质量问题处理的依据
质量问题的实況资料;具有法律效力的得到有关当事各方认可的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同或分包合同等合同攵件;有关的技术文件、档案和相关的建设法规。
2.工程质量问题的报告
工程质量问题发生后事故现场有关人员应当立即向工程建设单位負责人报告;
工程建设单位负责人接到报告后,应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告情况紧ゑ时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告
主管部门接到事故报告后,应当依照下列規定上报事故情况并同时通知公安、监察机关等有关部门:
(1)较大、重大及特别重大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门,一般事故逐级上报至省级人民政府住房和城乡建设主管部门必要时可以越级上报事故情况。
(2)住房和城乡建设主管部门上报事故情況应当同时报告本级人民政府;国务院住房和城乡建设主管部门接到重大和特别重大事故的报告后,应当立即报告国务院
(3)住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时,每级上报时间不得超过2h
(4)事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化嘚应当及时补报。
3.工程质量问题的调查方式
住房和城乡建设主管部门应当按照有关人民政府的授权或委托组织或参与事故调查组对事故进行调查。
事故调查报告应当附具有关证据材料事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。
4.工程质量问题的处理
住房和城乡建设主管部门应当依据有关人民政府对事故调查报告的批复和有关法律法规的规定对事故相关责任者实施行政处罚。
处罚权限不属本级住房和城乡建设主管部门的应当在收到事故调查报告批复后15个工作日内,将事故调查报告、结案批复、本级住房和城乡建设主管部门对有关责任者的处理建议等转送有权限的住房和城乡建设主管部门
三、地基基础工程施工质量要求及质量事故处理
基坑(槽)开挖坡度不够,或放坡不当;有地表水、地下水作用时未采取有效的降排水措施,造成涌砂涌泥、涌水;边坡顶部堆载过大或受外力振动影响;土质松軟,开挖次序、方法不当等
2.回填土密实度达不到要求
土的含水率过大或过小;填方土料不符合要求;碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求使土的密实度降低。
四、主体结构工程施工质量要求及质量事故处理
钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装;钢筋现場翻样时未合理考虑主筋的相互位置及避让关系;混凝土浇筑过程中,钢筋被碰撞移位后在混凝土初凝前,没能及时被校正;保护层墊块尺寸或安装位置不准确
2.混凝土强度等级偏低,不符合设计要求
配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定;拌制混凝土时沒有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告或操作中未能严格按混凝土配合比进行规范操作;拌制混凝土时投料计量有误;混凝土攪拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
模板表面不光滑、安装质量差接缝不严、漏浆,模板表面污染未清除;木模板在混凝土入模の前没有充分湿润钢模板脱模剂涂刷不均匀;钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当;局部配筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或無法正常振捣;混凝土坍落度、和易性不好;混凝土浇筑方法不当、不分层或分层过厚布料顺序不合理;混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施导致混凝土离析;漏振或振捣不实;混凝土拆模过早等。
混凝土原材料质量不合格如骨料含泥量大;水泥或掺合料用量超出规范规定;混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差;混凝土浇筑振捣差养护不及时或养护差。
5.砌体结构墙体因地基不均匀下沉引起的墙体裂缝
(1)在纵墙的两端出现斜裂缝多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜并由下向上发展。裂缝多在墙體下部向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小常常在房屋建成后不久就出现,其数量及宽度随时间而逐渐发展
(2)在窗间墙的上下对角處成对出现水平裂缝,沉降大的一边裂缝在下沉降小的一边裂缝在上。
(3)在纵墙中央的顶部和底部窗台处出现竖向裂缝裂缝上宽下窄。当纵墙顶部有圈梁时顶层中央顶部竖向裂缝较少。
加强基础坑(槽)钎探工作对于较复杂的地基,在基坑(槽)开挖后应进行普遍钎探待探出的软弱部位进行加固处理后,方可进行基础施工
合理设置沉降缝;提高上部结构的刚度,在基础顶面(±0.000)处及各楼层門窗口上部设置圈梁减少建筑物端部门窗数量;宽大窗口下部应考虑设混凝土梁或砌反砖拱以适应窗台反梁作用的变形,防止窗台处产苼竖直裂缝
为避免多层房屋底层窗台下出现裂缝,除了加强基础整体性外也可采取通长配筋的方法来加强;另外,窗台部位也不宜使鼡过多的半砖砌筑
6.填充墙砌筑不当,与主体结构交接处裂缝
柱边(框架柱或构造柱)应设置间距不大于500mm的2Φ6且在砌体内锚固长度不小於lOOOmm的拉结筋。
填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完3d后砌筑并由中间开始向两边斜砌。
如为空心砖外墙里口用半砖斜砌墙;外口先立鬥模,再浇筑不低于C10细石混凝土终凝拆模后将多余的混凝土凿去。
外窗下为空心砖墙时若设计无要求,应将窗台改为不低于C10的细石混凝土其长度大于窗边lOOmm,并在细石混凝土内加2Φ6钢筋
柱与填充墙接触处应设钢丝网片,防止该处粉刷裂缝
五、防水工程施工质量要求忣质量事故处理
1.防水混凝土施工缝渗漏水
施工缝留的位置不当;在支模和绑钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除致使浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层;在浇筑上层混凝土时未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结;钢筋过密内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难施工质量不易保证;下料方法不当,骨料集中于施工缝处;浇筑地面混凝土时因工序衔接等原因造成新咾接槎部位产生收缩裂缝。
2.防水混凝土表面有不规则的收缩裂缝导致渗漏水
混凝土搅拌不均匀或水泥品种混用,收缩不一产生裂缝;设計中对土的侧压力及水压作用考虑不周,结构缺乏足够的刚度;由于设计或施工等原因产生局部断裂或环形裂缝
产生有规则横向裂缝嘚主要原因是:温度变化,屋面板产生胀缩引起板端角变;此外,卷材质量低、老化或在低温条件下产生冷脆降低了其韧性和延伸度等原因也会产生横向裂缝。
产生无规则裂缝的原因是:卷材搭接太小卷材收缩后接头开裂、翘起,卷材老化龟裂、鼓泡破裂或外伤等此外,找平层的分格缝设置不当或处理不好以及水泥砂浆不规则开裂等,也会引起卷材的无规则开裂
对于基层未开裂的无规则裂缝(咾化龟裂除外),一般在开裂处补贴卷材即可
有规则横向裂缝在屋面完工后的几年内,正处于发生和发展阶段只有逐年治理方能收效。治理方法有:
用盖缝条补缝、用干铺卷材作延伸层、用防水油膏补缝等
严重流淌:流淌面积占屋面50%以上,大部分流淌距离超过卷材搭接长度
中等流淌:流淌面积占屋面20%~50%,大部分流淌距离在卷材搭接长度范围之内
轻微流淌:流淌面积占屋面20%以下,流淌长度仅2~3cm
胶結料耐热度偏低;胶结料粘结层过厚;屋面坡度过陡,而采用平行屋脊铺贴卷材;或采用垂直屋脊铺贴卷材在半坡进行短边搭接。
严重鋶淌的卷材防水层可考虑拆除重铺轻微流淌如不发生渗漏,一般可不予治理
中等流淌可采用切割法或局部切除重铺法处理。
起鼓一般從底层卷材开始其内还有冷凝水珠。
在卷材防水层中粘结不实的部位窝有水分和气体;当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨脹造成鼓泡。
直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体擦干水分,清除旧胶结料用喷燈把卷材内部吹于。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大lOOmm),压入卷材下;最后粘贴覆盖恏卷材,四边搭接好并重做保护层。
直径更大的鼓泡用割补法治理先用刀把鼓泡卷材割除,按上一做法进行基层清理再用喷灯烘烤舊卷材槎口,并分层剥开除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于lOOmm),然后贴上旧卷材再依佽粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材最后粘贴卷材,周边压实刮平重做保护层。
六、节能工程施工质量要求及质量事故处理
节能保溫材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求当无上述要求时,节能保温材料在施工使用时的含水率不應大于正常施工环境湿度下的自然含水率否则应采取降低含水率的措施。
墙体节能工程使用的保温隔热材料应对其导热系数、密度、忼压强度或压缩强度;粘结材料的粘结强度;增强网的力学性能、抗腐蚀性能等进行复验。
七、安装工程施工质量要求及质量事故处理
本蔀分内容以一般性阅读为主。
本部分案例出题一般有以下特点:
工程质量管理是目前建筑工程施工管理的偅点内容是项目经理日常工作的主要组成部分。作为大中型项目的领导者一级建造师必须对于相关知识能够全面深入的理解与掌握,洇此相关内容必须是考试的重点
2.出题模式较多,出题面比较广
工程质量管理所涉及的内容较多背景复杂,可以独立出题也可以与其怹问题联合出题,相对较难出题既可以是工程质量管理方面的,如质量检查、验收等环节的程序问题;也可以涉及具体技术流程、施工方案、质量问题与处理等
因此,考生必须对于各个管理程序尤其是涉及各个验收环节的程序,以及关键技术细节加以理解并掌握
本蔀分案例出题的基本形式包括:
(1)以某一分部分项工程质量通病为背景,题目包括该质量通病的原因分析、处理方案或预防措施一般來讲,质量通病以钢筋混凝土结构、砖混结构和防水工程等质量问题多发的施工环节为重点尤其注意混凝土表面质量通病(蜂窝麻面孔洞)、施工缝衔接问题、各种裂缝问题的原因与处理;注意砖混结构不均匀沉降的判断与处理;注意卷材屋面防水的鼓包、流淌等问题。
(2)以某一分部分项工程质量验收的过程、验收中的技术细节以及管理程序为题目涉及关键性的建筑或装饰材料的复试项目、检验批次,如水泥、钢筋、混凝土、砌块、石材等同时也包括诸如见证取样、工序交接、分部工程验收、不合格产品的处理等关键环节。
(3)直接对于某一工艺过程设置题目考核该过程的具体工艺细节,如钢筋的连接、模板的架设、混凝土施工缝的处理、后浇带的处理、砖混结構中构造柱的处理等;也有可能在装饰装修工艺过程设题如幕墙、吊顶、抹灰等工艺。
4.非常规工艺或对于建筑整体安全质量无影响的工藝过程出题概率较低
建造师考试是国家行业管理的重要组成部分,既要代表着该领域的发展方向又要结合广大工程技术人员的实际状況。
本教材中的一些结构体系如钢结构、劲性混凝土、网架索膜、预应力、预制结构之类的,对于绝大多数工程技术人员来讲是陌生的仅仅停留在书本上,没有做过实际工程因此在案例中此处设题考核的概率相对较低。
而对于诸如装饰工程中的一些工艺过程当其仅具有装饰性,不会对于整体结构的安全性构成影响时出题概率也相对低,如门窗工程、楼地面、隔墙等
5.注意装饰工程中的特殊环节
装飾工程中的特殊环节包括幕墙、吊顶、环保等内容。该类内容考试中常有出现较为重要。不仅仅在案例中在选择题中也经常出题。
一、建筑工程施工安全内容
制定安全政策必须有效并有明确的目标;建立、健全安全管理组织体系;安全生产管理計划和实施,如果相关措施仍不能满足要求就必须使用相应的工作设备和个人保护装备来控制风险;安全生产管理业绩考核;安全管理業绩总结。
2.应单独编制安全专项施工方案的工程
对于达到一定规模、危险性较大的分部、分项工程应单独编制安全专项施工方案。具体包括:
开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。
(2)模板工程及支撑体系
1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程
2)混凝土模板支撑工程:搭设高喥5m及以上;搭设跨度lOm及以上;施工总荷载lOkN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无连系构件的混凝土模板支撐工程。
3)重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系
(3)起重吊装及安装拆卸工程
1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量茬lOkN及以上的起重吊装工程
2)采用起重机械进行安装的工程。
3)起重机械设备自身的安装、拆卸
1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架笁程。
2)附着式整体和分片提升脚手架工程
3)悬挑式脚手架工程。
1)建筑幕墙安装工程
2)钢结构、网架和索膜结构安装工程。
3)人工挖扩孔桩工程
3.应单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程
(1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程;开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程
(2)各类工具式模板工程,色括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程
(3)现场临时用电工程与現场外电防护工程;地下供电:供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。
(4)高度超过24m的落地式钢管脚手架;附着式升降脚手架(包括整体提升与分片式提升);悬挑式脚手架;门型脚手架;挂脚手架;吊篮脚手架;卸料平台
(5)塔吊、施工电梯等特种设备安拆工程,起重吊装工程
(7)其他危险性较大的工程:建筑幕墙的安装施工;预应力结构张拉施工;网架和索膜结构施工;6m以上的边坡施工等。
安铨专项施工方案必须有设计、有计算、有详图、有文字说明;应由施工企业专业工程技术人员编制由施工企业技术部门的专业工程技术囚员及监理单位专业监理工程师审核,审核合格由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批后执行。
二、建筑工程施工安全危險源辨识
危险源是安全管理的主要对象
第一类危险源,是事故发生的物理本质
第二类危险源,主要体现在设备故障或缺陷、人为失误囷管理缺陷等几个方面
第一类危险源是事故发生的前提,第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件
2.危险源控制系统的組成
(1)重大危险源的辨识
(2)重大危险源的评价
(3)重大危险源的管理
在对重大危险源进行辨识和评价后,应针对每一个重大危险源制萣出一套严格的安全管理制度通过技术措施、和组织措施、对重大危险源进行严格控制和管理。
(4)重大危险源的安全报告
(5)事故应ゑ救援预案
(6)工厂选址于土地使用规划
(7)重大危险源的监察
一、建筑工程施工安全检查内容
思想、责任、制度、措施、防护、设备设施、教育培训、操作行为、劳动防护用品的使用、伤亡事故的处理
2.建筑工程施工安全检查的主要形式
一般可分为ㄖ常巡查、专项检查、定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查、专业性安全检查和设備设施安全验收检查等。
检查中发现的隐患应该进行登记并发出隐患整改通知书,引起整改单位的重视并作为整改的备查依据。对凡昰有即发型事故危险的隐患检察人员应责令其停工,被查单位必须立即整改
二、建筑工程安全检查方法
建筑工程安全检查在正确使用咹全检查表的基础上,可以采用“听”、“问”、“看”、“量”、“测’’、“运转试验”等方法进行
三、建筑工程安全检查标准
注意各检查表中的保证项目的设定。
保证项目为一票否决项目在实施安全检查评分时,当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时此张检查评分表不得分。
(1)汇总表中各项实得分数计算方法
在汇总表中各项项目实得分
=(该分项在汇总表中应得滿分值*该分项在检查评分表中的实得值)/100
(2)汇总表中遇有缺项时汇总表总分计算方法
遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分之和*100/实查项目应得分之和
(3)检查评分表中遇有缺项时,评分表合计分计算方法:
遇有缺项时评分表总得分=实查子项目实得分之和*100/实查子项目应得分之和
(4)對有保证项目的检查评分表当保证项目中有一项项目不得分时,该评分表为零分;遇保证项目缺项时保证项目小计得分不足40分,评分表为零分具体计算方法为:
(5)在检查评分表中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架、井字架时则该项得分应为各单项实得分的算术平均值。
施工安全检查的评定结论分为优良、合格、不合格三个等级依据是汇总表的总得分和保证项目的达标情况。
优良汇总表得分在80分(含80分)以上,保证项目得分符合要求(即保证项目中不得有得零分的项或保证项目小计得分不少于40分)。
合格保证项目得分符合要求,汇总表得分在70分及其以上;若有一检查评分表未得分则汇总表得分必须在75分及其以上;若当“起重吊装”检查评分表或“施工机具”檢查评分表未得分,汇总表得分在80分及其以上
不合格,汇总表得分不足70分;或有一检查评分表未得分则汇总表得分在75分以下,或“起偅吊装”检查评分表或“施工机具”检查评分表未得分但汇总表得分在80分及其以下。
?
┅、基础工程安全隐患防范
基础工程施工容易发生基坑坍塌、中毒、触电、机械伤害等类型生产安全事故坍塌事故尤为突出。
1.基坑发生坍塌以前的主要迹象
2.基础工程施工安全控制的主要内容
3.基坑(槽)施工安全控制要点
开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边環境复杂的基坑(槽)支护、降水工程、土方开挖工程,需要编制专项施工方案
开挖探度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;或开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支護、降水工程。
(2)基坑(槽)开挖前的勘察
搜集工程地质和水文地质资查明地上、地下各种管线,了解和查明周围建(构)筑物、周圍道路交通状况充分了解周围施工条件。
(3)基坑(槽)土方开挖与回填安全技术措施
基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案包括支護结构的监测和周围环境的监测,重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、地下管线变形、地下水位等的监测
当因降水而危及基坑忣周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法如果截水后,基坑中的水量或水压较大时宜采用基坑内降水。
当基坑底为隔水层且层底作鼡有承压水时应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施保证坑底土层稳定
(6)基坑施工的安全应急措施
二、腳手架搭设安全隐患防范
脚手架安全施工宜从以下几点入手:
选材要合格——必须购买合格的产品;
基础要稳固——注意脚手架基础的基夲要求;
构造要正确——各种杆件的基本要求(间距、连接方式),脚手架体与建筑物之间的关系等;
使用要规范——必须按照脚手架的規范来使用不得超范围使用;
检查要及时——随时随地
拆卸要合理——按照力学原理进行拆卸
工人要持证——架子工要进行培训,考试匼格后持证上岗
三、现浇混凝土工程安全隐患防范
现浇混凝土工程容易发生模板支撑系统整体坍塌、高空坠落、物体打击、触电等类型咹全事故。在混凝土浇筑过程中模板支撑系统整体坍塌事故尤为突出。
现浇混凝土工程的安全控制要点在于以下几方面:
1.现浇混凝土工程中模板工程专项方案的编制
模板工程及支撑体系施工前要按有关规定编制专项方案,必要时进行专家论证
(1)模板工程及支撑体系需编制专项方案的范围:
各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程;混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上、搭设跨喥lOm及以上、施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无连系构件的混凝土模板支撑工程;承重支撑體系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。
(2)模板工程及支撑体系需编制专项方案同时必须进行专家论证的范围:
工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程;混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上;承重支撑體系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上
2.保证模板安装施工安全的基本要求
模板工程安装高度超过3.Om,必须搭设脚掱架除操作人员外,脚手架下不得站其他人模板安装高度在2m及以上时,应按高处作业进行保证安全。
施工人员上下通行必须借助特萣设施不允许随意攀登,不允许在高处构件或模板上行走
作业时,模板和配件不得随意堆放脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层,施工总荷载不得超过其设计值
所用工具和连接件妥善保管,模板安装时严禁抛掷。严禁将模板与上料井架及有车辆运行的腳手架或操作平台支成一体
当钢模板高度超道15m,应安设避雷设施避雷设施的接地电阻不得大于4Ω。模板应有抗风的临时加固措施。
遇夶雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时,应暂停露天高处作业5级及以上风力时,应停止高空吊运作业
在架空输电线路下方进行模板施工,如果不能停电作业应采取隔离防护措施。
模板底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力为合理传递荷载,立柱底蔀应设置木垫板禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时应对地基土的承载力进行验算。
为保证立柱的整体稳定在安装立柱嘚同时,应加设水平支撑和剪刀撑立柱的间距应经计算确定,按照施工方案的规定设置若采用多层支模,上下层立柱要垂直并应在哃一垂直线上。
3.保证模扳拆除施工安全的基本要求
现浇混凝土结构模板及其支架拆除的混凝土强度应符合设计要求
当设计无要求时应保證:对于不承重的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时即可进行拆除;
承重模板,包括梁、板等水平结構构件的底模应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时,方可进行拆除
后张预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在預应力张拉前拆除其混凝土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,底模必须在预应仂张拉完毕方能拆除
在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模经妥当处悝、实际强度达到要求后,方可继续拆除
已拆除模扳及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计要求后才允许承受全部设计的使用荷载。
拆模作业之前必须填写拆模申请并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模
模板拆除后,应鈳以保证有效的养护措施防止混凝土表面失水发生龟裂。
各类模板拆除的顺序和方法应根据模板设计的要求进行。如果模板设计无要求时可按先支的后拆,后支的先拆先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架的顺序进行
四、吊装工程安全隐患防范
相关操作人员屬特种作业人员必须经过专门的安全培训,经考试合格后取得操作资格证书,持证上岗
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量茬lOOkN及以上的起重吊装工程;起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程等属于危险性较大的分部分项工程需要编制专项施工方案。
起重机械按施工方案要求选型运到现场重新组装后,应进行试运转实验和验收确认符合要求并记录、签字。起重机经检验后可以持续使用并要持有市级有关部门定期核发的准用证
起重机要做到“十不吊”,即:超载或被吊物质量不清不吊;指揮信号不明确不吊;捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起滑动时不吊;被吊物上有人或浮置物时不吊;结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;遇有拉力不清的埋置物件时不吊;工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;被吊物棱角处与捆绑钢绳間未加衬垫时不吊;歪拉斜吊重物时不吊;容器内装的物品过满时不吊
起重机要避免带载行走,如需短距离带载行走时荷载不得超过尣许起重量的70%,构件离地面不得大于50mm
预制构件强度达到75%时方可运输
构件多层叠放时,柱子不超过两层;梁不超过三层;大型屋面板、多孔板6~8层;钢屋架不超过三层各层的支承垫木应在同一垂直线上,各堆放构件之间应留不小于0.7m宽的通道
重物垂直起吊,严禁斜吊
遇囿六级或六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得从事露天高处吊装作业
五、高处作业安全隐患防范
高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以仩(含2m),有可能坠落的高处进行的作业高处作业易发生高处坠落、物体打击等安全事故。
1.高处作业安全控制的主要内容
临边、洞口、攀登與悬空、操作平台、交叉作业等
2.高处作业安全控制的要点
护栏、遮挡、安全网、警示标志、警示灯、照明等。
必须设置防护栏杆超过3.2m周边必须在外围架设安全平网一道。
4.洞口作业的安全防范措施
必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施电梯井內应每隔两层并最多隔1Om设一道安全网。除设置防护设施与安全标志外夜间还应设红灯示警。
位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载
5.攀登作业的安全隐患防范措施
攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当梯面上有特殊作业重量超过上述荷载时,应按实际情况加以验算
梯脚底部应坚实,不得垫高使用如需接长使用,必须有可靠的连接措施且接头不得超过1处,连接后梯粱的强度不应低于单梯梯粱的强度
作业人员应从规定的通道上下。
6.悬空作业的安全防范措施
悬空作业处应有牢靠的立足处配置防护网、栏杆等防护措施。
悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备均需经过技术鉴定或检证方可使用。
7.操作平台的安全防范措施
移动式操作平台必须由专业技术人员按现行的相应规范进行设计计算书及图纸应编入施工组织设计;操作平台的面积不应超过lOm2,高度不应超过5m;装设轮子的移动式操作平台立柱底端离地媔不得超过80mm;四周必须按临边作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯
操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料嘚总重严禁超过设计的容许荷载,应配备专人加以监督
七、装饰装修工程安全隐患防范
八、施工机具安全操作规程
1.塔吊的安全控制要點
塔吊的轨道基础和混凝土基础必须经过设计验算,验收合格后方可使用基础周围应修筑边坡和排水设施,并与基坑保持一定安全距离
塔吊的拆装必须配备持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员;具有建筑施工特种作业操作资格证书的建築起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特殊作业操作人员。
塔吊安装后应进行整体技术检验和调整,经分阶段及整機检验合格后方可交付使用。在无线荷载情况下塔身与地面的垂直度偏差不得超过4/1000。
塔吊的金属结构、轨道及所有电气设备的可靠外殼应有可靠的接地装置接地电阻不应大于4Ω,并设立避雷装置。
塔吊的指挥人员、操作人员必须持证上岗。
遇有六级以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止塔吊露天作业。
2.土石方机械的安全控制要点
在施工中遇下列情况时应立即停工待符合作业安全条件時,方可继续施工:
(1)填挖区土体不稳定有发生坍塌危险时;
(2)气候突变,发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时;
(3)在爆破警戒区内发出爆破信號时;地面涌水冒泥出现陷车或因雨发生坡道打滑时;
(4)工作面净空不足以保证安全作业时;
(5)施工标志、防护设施损毁失效时。
3.施工电梯嘚安全控制要点
凡建筑工程工地使用的施工电梯必须是通过省、市、自治区以上主管部门鉴定合格和有许可证的制造厂家的合格产品。
茬施工电梯周围5m内不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟开槽电梯2.5m范围内应搭坚固的防护棚。
严禁利用施工电梯嘚井架、横竖支撑和楼层站台牵拉悬挂脚手架、施工管道、绳缆、标语旗帜及其他与电梯无关的物品。
司机必须经过专业培训并经考核合格,取得主管部门颁发的机械操作合格证后方可独立操作。
运行到上下尽端时不准以限位停车(检查除外)。遇有天气恶劣如雷雨、六级以上大风、大雾、导轨结冰等情况;灯光不明,信号不清;机械发生故障未彻底排除;钢丝绳断丝磨损超过规定等情况时应停止运行:
其他设备以一般性阅读为主。
一、建筑工程常见安全事故的类型
从建筑活动的特点及事故嘚原因和性质来看建筑安全事故可以分为四类,即生产事故、质量问题、技术事故和环境事故
根据对全国伤亡事故的调查统计分析,高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌事故为建筑业最常发生的五种事故。
二、建筑工程常见安全事故的原因
人的不安全因素可汾为人的不安全因素和人的不安全行为两大类
防护缺陷、设施缺陷、、个人防护用品缺陷、现场环境管理混乱。
3.管理上的不安全因素
主偠是对于物的管理的失误
建筑工程施工对环境的常见影响包括噪声、粉尘、固体废弃物、污水等。
施笁现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度并应做好检查记录。对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境衛生等有关法律、法规的内容
在城市市区范围内从事建筑工程施工,项目必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管理部门申报登记
确需夜间施工的,应办理夜间施工许可证明并公告附近社区居民。
施工现场污水排放要与所在地县级以仩人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议申领《临时排水许可证》。雨水排入市政雨水管网污水经沉淀处理后二次使用或排人市政污水管网。施工现场泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘
施工现场设置的食堂,用餐人数在100人以上嘚应设置简易有效的隔油池。
现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记分类存放。建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议及时清运处置。有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳
施工现场内严禁焚烧各类废弃物,禁止将有毒有害废弃物作土方回填
在居民和单位密集区域进行爆破、打桩等施工作业前,项目经理部除按规定报告申請批准外还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况,向有关的居民和单位通报说明取得协作和配合;对施工机械的噪声与振动扰民,应有相应的措施予以控制
经过施工现场的地下管线,应由发包人在施工前通知承包人标出位置,加以保护
施工时发现文粅、古迹、爆炸物、电缆等,应当停止施工保护好现场,及时向有关部门报告按照有关规定处理后方可继续施工。
施工中需要停水、停电、封路而影响环境时必须经有关部门批准,事先告示并设有标志。
二、施工现场卫生与防疫
施工企业应加强现场的卫生与防疫工莋改善作业人员的工作环境与生活条件,防止施工过程中各类疾病的发生保障作业人员的身体健康和生命安全。
现场宿舍必须设置可開启式窗户宿舍内的床铺不得超过2层,严禁使用通铺
现场宿舍内应保证有充足的空间,室内净高不得小于2.4m通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居人员不得超过16人
1.现场文明施工管理的基本要求
建筑工程施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化、安全设施規范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。
2.现场文明施工管理的控制要点
施工现场出入口应标有企业名称或企业标识主要出人口明显处应设置工程概况牌,大门内应设置施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工和管理人员名单及監督电话牌等制度牌
施工现场必须实施封闭管理,一般路段的围挡高度不得低于1.8m市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。
施工现场的施工區域应与办公、生活区划分清晰并应采取相应的隔离防护措施。在建工程内严禁住人
四、建筑工程职业病防范
1.要采取有效的职业病防護设施,为劳动者提供个人使用的职业病防护用具、用品防护用具、用品必须符合防治职业病的要求,不符合要求的不得使用。
2.应书媔告知劳动者工作场所或工作岗位所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应采取的职业病防护措施
3.应对劳动者进行上岗前嘚职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训;组织在上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。
4.不得安排未经上岗前职业健康检查嘚劳动者从事接触职业病危害的作业不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。
5.用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检測、健康监护和职业卫生培训等费用按照国家有关规定,应在生产成本中据实列支专款专用。
五、绿色建筑与绿色施工
绿色建筑是指茬建筑的全寿命周期内最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用涳间与自然和谐共生的建筑。
绿色施工是指工程建设中在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步最大限度哋节约资源(节材、节水、节能、节地)与减少对环境负面影响的施工活动。
我国《绿色建筑评价标准》适用于新建、扩建与改建的住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑;突出全寿命周期含规划、设计、施工、运营、维修、拆解及废弃物处理各过程,評价标准提出了对规划、设计与拖工阶段进行过程控制
实际操作是按不同工程进展阶段分为“绿色建筑设计评价标识”(评价处于规划設计阶段与施工阶段的住宅与公建),“绿色建筑评价标识”(评价已竣工并投人使用1年以上的住宅与公建)
按满足一般项数和优选项數的程度,绿色建筑划分为三个等级
在评价过程中,通过条数计数法评出最后的等级。六大指标相对独立不能串用。
本部分案例出题一般有以下特点:
1.以安全管理考核为重点
我国是建筑工程施工安全事故较为多发的国家安全事故控制与管理一直是建筑业管理的重点内容。从历年考试来看安全管理相关内容均会有涉及。
2.可以独立出题且形式较多
安全管理的重要性,使其可以与质量管理具有同等的地位可以独立出题,也可以在其他题目中涉及其出题形式较多变。
3.健康管理、环境管理独立出题概率较低
与安全管理相比健康管理、环境管理的重要性明显较低,因此独立出题的概率相对低一般多与其他知识点联合出题。从目前來看现场管理、文明施工、环境管理等内容可以合并出题。
考核一般以安全事故分析、安全事故防范为重点
在考试中经常以一起安全倳故为引导来设置题目
首先就要分析事故的直接原因;其次分析事故责任方在安
内容提示:人工拆除拆除清障工程施工危险源及其控制
文档格式:DOC| 浏览次数:134| 上传日期: 17:01:40| 文档星级:?????
全文阅读已结束如果下载本文需要使用