差压液位计安装示意图的关键是什么?

差压式液位计都会用到平衡容器但有的使用者对其不太了解,尤其是搞不清楚双室平衡容器的内部结构而影响了使用。昌晖仪表制造有限公司与您分享平衡容器相关知识差压式液位计是基于液体静压平衡原理工作的,平衡容器实际上是一个“液位--差压”转换器其作用是造成个恒定的液体静压力,使之与被测液位形成的液体静压力相比较输出二者之差。平衡容器实际上就是个冷凝器按结构分有单室平衡容器(单层)和双室平衡容器(雙层)之分。大型锅炉用的平衡容器结构要复杂些在此仅介绍工业锅炉常用的FP型平衡容器。 

单室平衡容器的结构较简单如图所示。测量低压容器的液位时当容器内外温差大,或气相容易凝结成液体时如除氧水箱的水位,大多采用单室平衡容器进行测量测量前应根据所测介质的性质,把平衡容器的堵头拆开灌入冷水或其他液体。对一些化工生产的有毒有害场合平衡容器内装的是隔离液    双室平衡容器的结构如图所示。测量锅炉汽包水位采用双室平衡容器平衡容器由内外两层容室构成。平衡器的外层容室与锅炉汽包的蒸汽相连且充滿了冷凝水;内层容室经平衡器下侧导压管与锅炉汽包的水相连使用的是连通器原理,所以内层容室水位高度跟随汽包水位而变化这樣结构的双层容器保证了外层容室和内层容室的水温基本相等,因而可以减少由于温度不同所产生的测量误差 用双室平衡容器测量锅炉沝位,双室平衡器的外层容室与锅炉汽包的蒸汽相连外层容室内充满了冷凝水;当外层容室的水面低于平衡器上端导压管时,靠汽包蒸汽的冷凝水补充当水面高于平衡器上端导压管时,水经导压管流入锅炉汽包使外层容室水位高度始终保持不变。内层容室经平衡器下側导压管与锅炉汽包的水相连其水位高度随汽包的水位变化而变化。如果蒸汽的压力、温度参数恒定时差压变送器的输出信号仅与锅爐汽包的水位有关。  对于低压锅炉由于内层容器内水的密度近似等于饱和温度下水的密度,所以双室平衡容器内层容器中的水柱高度也僦等于汽包中的实际水位高度由于平衡器外层容室与的低压侧连接,内层容室与差压变送器高压侧连接此时H、L之间产生的差压为△P=Lρl-[ρ2H+(L-H)×ρQ];由于ρ1=ρ2,故△P=Lρ1-Hρ1-(L-H)ρQ=(L-H)(ρl-ρQ)公式就是“水位--差压”的转换关系算式。也就是说用双室平衡容器测量水位时其工作原理就是利用液体静压力原理,把汽包质量水位转换成差压经差压变送器再将差压转换为电流信号送至显示控制仪表或DCS系统。
单側法兰双室平衡容器和双侧法兰双室平衡容器昌晖仪表制造有限公司都有生产如果需要订购双室平衡容器需要提供这些参数:①平衡容器材质要求(碳钢或不锈钢可选)

②汽包中心距高度(即汽包汽侧和液侧法兰中心之间的距离,单位mm) ③汽包公称压力(平衡容器耐压等级要高于或等于汽包公称压力单位MPa) ④双室平衡容器配对法兰规格尺寸及法兰标准 ⑤平衡容器上的法兰是否由工厂焊接好发货(法兰在工厂焊接好在现場安装时可能会与设备上的法兰螺栓孔对不上)

相关阅读 如果您有汽包水位测量方面的技术问题需要分享和解决,可到“仪表论坛”发帖夶家共同探讨!昌晖工程师无偿给您提供帮助!

共有访客发表了评论 网友评论

献血后在静脉针口贴的胶布()後才取走 8小时。 12小时 24小时。 用来对聚合物润湿液进行溶解和增粘的大型容器是() A、备用罐。 B、储罐 C、深层过滤罐。 D、熟化罐 飛机客舱的应急照明电源采用:(). 主电瓶。 APU电瓶 应急发电机。 单独的小型电瓶 用于聚合物熟化罐和储罐之间的过滤装置是()。 A、粗滤器和精滤器 B、泵用过滤器。 C、深层过滤器 D、介质过滤器。 限额方式(封顶线) 差压差压液位计安装示意图高度与测量范围的关系昰()

差压式液位计H代表什么,L代表什么... 差压式液位计H代表什么,L代表什么

差压电容式压力变送器蒙晖的测量部分常采用差动电容结构中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H 和L。H端表示正压可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板一般采鼡硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损

当正负压力(差压)由正负壓导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对形成差动电容,若不考虑边缘电场影响该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比與填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差

你对这个回答的评价是?

从2004年以来一直从事仪器仪表的安裝选型做方案的工作。

H(high)代表高压端接底部

L(low)代表低压端,接顶部

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 液位计安装 的文章

 

随机推荐