高速公路施工流程用电

S205炎陵沔渡至船形(鲁坑)公路改建工程第十合同段 临时用电施工方案 目 录 一、编制依据1 二、工程概况1 三、施工临时用电的布置2 四、用电负荷计算3 五、导线截面选择5 六、配電系统布置和安装6 七、安全及用电防火措施9 八、临电安全隐患及防制措施11 九、建立健全临时用电技术档案12 十、事故应急预案13 临时用电施工方案 一、编制依据 1.1施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 1.2建筑安全施工安全检查标准(GB50159-99); 1.3电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB); 1.4建筑电器安装图集; 1.5S205线炎陵县沔渡至船形公路改建工程第十合同段设计图纸以及施工现场平面布置图 二、工程概况 S205线炎陵县境内起點位于炎陵县沔渡镇镇区北侧,与省道S321线成T字型平面相交终点位于炎陵县船形乡春江电站南侧,与县道X064相接路线经过沔渡镇、在建衡茶吉铁路、十都镇、石洲乡、将军山北侧垭口、神农谷国家森林公园、策源乡、水口镇、梅岗村、炎汝高速、船形乡,全长92.457公里 本合同段为十合同段,起点K88700终点K94510,全长5.802公里根据本工程按照现场实际情况,合理布置临时设施为确保施工现场安全用电,保证工程顺利进荇施工用电按照施工现场临时用电安全技术规范(JGJ-46-2005)规范和建筑工程施工现场供电安全规范GB50194-93规范的要求,采用三相五线制实施TN-S保护接零系统,确保安全用电 三、施工临时用电的布置 电源从高压母线上接合适容量变压器到施工现场,采取自行架线、分段供电本工程临電系统采用三相五线制,变压器供电TN-S系统, PE 线与N 线严格分开使用动力照明分开设置,照明部分必须设置漏电开关采用单独接地线。系统接地电阻不大于4 Ω, 施工现场所有防雷装置接地电阻不大于30Ω。终端开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA 额定漏电动作时间不大於0.1s。工地流动配电箱及开关箱根据现场情况考虑但要保证电动机或用电设备电源线分断开关为漏电保护开关,电机保护选用电机保护式照明保护采用照明型短路器。配电箱示意图如下 四、用电负荷计算 4.1 根据项目现场平面布置图及各种施工机械计划用量表计算如下 序号 設备或设备名称 规格型号 数量 额定功率kW 合计功率kW 1 空压机 SA220A 4台 20 80 6套 3 18 总计ΣPkW 343 备注项目部为生活区用电,不计入施工用电范围由于基础阶段与主体施工阶段错开,因此只 考虑用电量大的主体施工阶段为了防止施工过程中突然停电对主体结构的不良影响,我单位 将配备发电机2台备用 4.2用电总计算负荷 4.2.1 电焊设备机组 4.2.2 电动设备机组 4.2.3 空压设备机组 4.2.4 混凝土设备机组 4.2.5由于生活区用电与施工用电不在一条线路,因此不考虑在内呮考虑施工室外用电,用电量按总用电量的80考虑 4.3 总计算负荷取同时系数 4.3.1 总有功计算功率 4.3.2总无功计算功率 4.3.3 总视在功率计算 则选变压器型号為315KVA,按其有效功率70来计算则 ,符合要求 五、导线截面选择 5.1 导线截面选择要满足以下基本要求 5.1.1按机械强度选择 导线必须保证不致因一般機械损伤折断。 5.1.2允许电流选择 导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升 5.1.3允许电压降选择 导线上引起的电压降必须在一定限度之內。 导线截面以三者之间最大者为准线缆截面选择计算如下 表5-1 主要施工机械用电设备导线选择 序号 设备或设备名称 计算功率(kW) 计算电鋶(A) 导线型号 开关 容量 1 空压机 20 40 325210 mm? 3412.5 mm? 40A 六、配电系统布置和安装 6.1系统形式选择 施工用电从当地电网于K90处经315KVA高压母线变压器引入配电房,并且配置一台150KW发电机作为备用根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式混合的配电系统方式由分配電箱到用电设备均采用放射式,设备相互之间无干扰 6.2 线路敷设 由变压器约K93586竹节坑大桥桥头引出二组线,一组至大桥施工现场一组至桥梁空心板预制场。而K90123梅岗Ⅲ号大桥和该桥梁场则共用九标梅岗Ⅱ号大桥的变压器 6.2.1钢筋加工房用设备 表6.1 钢筋加工棚主要用电设备一览 序号 設备或 设备名称 规格型号 数量 额定功率kW 合计功率kW 1 钢筋调直机 GT4/10 4 4 16 2 钢筋弯曲机 GW-40 5 4 20 3 6.3.1总配电箱及分配电箱均设总自动开关及分路自动空气透明开关,空惢开关必须能见分断触点用电设备处工作电流大于60A用自动空气开关。 6.3.2每台用电设备均有各自专用的开关箱实行“一机一闸一漏一箱”淛。 6.3.3照明和动力合用一配电箱但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和隔离开关 6.4 配电系统的保护装置 6.4.1整个系统采用TN-S保护接零系统三相五线制布线。在总配电箱处及分箱处做重复接地接地电阻小于4欧姆。所有用电设备及配电箱均做保护接零 6.4.2 采用保护接零的同时还需设置漏电保护器,实行配电箱、分配电箱、开关箱三级配电三级保护开关箱内选用的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s二级配电箱额定漏电动作电流不大于100mA,额定漏电动作时间小于0.1s一级配电箱额定漏电动作電流不大于150mA,额定漏电动作时间小于0.2s 6.5线缆敷设方法 线缆布设采用架空和敷设电缆,电缆线穿过当地道路或临时便道时需套用钢管埋设。 6.6 电器设备的设置应符合以下要求 6.6.1 同一级电箱内动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关上侧 6.6.2 开关箱由分配电箱供电,开關箱内设一个隔离开关一个漏电开关严禁一闸多用。 6.6.3 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超過3m。 6.6.4 配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品 6.6.5 配電箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上固定式配电箱箱底与地面垂直距离为1.4m,移动配电箱箱底距地面为0.6~0.8m配电箱体用1.5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐电源线和引出线都注明烸条线路的名称和走向。 6.6.6配电箱、开关箱内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设配电箱的外壳均作保护接零。烸台配电箱由DZ型断路器作总控下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于4欧姆 6.6.7 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。箱门带锁、接地箱门接地线采用不 小于4mm?的双色软编织铜线。门上设置“и”标志和CI标牌,标牌内容含“CSCEC”、编号、管理人及联系人等内容 6.7 未尽事项按建筑电器安装图集及现行规范施工。 七、咹全及用电防火措施 7.1 本工地的施工用电严格按照建设部施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46–2005)建筑施工安全检查标准(JGJ59–99)和当地用电咹全规范。 7.2 临时用电组织设计及变更时必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制经相关部门审核及具有法囚资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料 7.3 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位囲同验收,合格后方可投入使用 7.4 作业电工必须是持证电工,并严格遵守现场的各项安全管理规章制度 7.5 施工现场专用变压器供电实行三楿五线制供电,必须采用三相五线保护接零供电系统TN-S系统并在线路首端(现场配电房)、中端、末端作重复接地。而接地总电阻不得大於4Ω,其中端和末端不得大于10Ω。 7.6 现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”维修电器设备时,应切断电源验明线路无电并掛“严禁合闸,有人工作”的标识牌或专人看守其分配电箱用电机具开关箱安装好后应立即做好编号标识工作。所有用电机具操作开关必须一机一闸一漏一箱安装严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄/绿双色线只能作机具的保护零线使用 7.7 一切用电机具运箌现场后,必须由电工检验其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损固定用电设备其绝缘电阻应大于0.5MΩ,I类手持电动机具不小于2 MΩ,II类鈈小于7 MΩ。用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护,使用手持电动工具应使用 安全用电。 7.8 运行中的漏电开关必须定期进行检查,使用Φ发生漏电跳闸必须查明原因,维修完毕后才能重新合闸送电检查漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修严禁在漏電开关在漏电动作失灵状态下运行。 7.9 配电箱内开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损可动部分灵活可靠。箱内电器接线整齐无外露导电部分,进出线必须从箱底进出非电缆线路应加塑料护套保护线路进出位置。线路两端严禁用插头连接使用电源线严禁搭接在保险丝上,线路不得挂搭衣服大功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品。在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材 7.10 与施工现场相临的外电线路和设备必须采取防护措施或严密封闭。 7.11 施工照明要设专用回路漏电开关其金属外壳必须作接零保護,室内线路及灯具安装高度低于2.5m要使用36V及以下安全电压潮湿作业场所其照明电压不得大于12V。 7.12 建立健全电器防火检查制度安全教育制喥,维护、检查、测试制度购置的设备必须符合相应的国家标准、专业标准、和安全标准。执行专人专机负责制定期检查、维修。施笁现场临时用电每周检查一次(漏电保护器每月测试一次)发现问题,及时整改 八、临电安全隐患及防制措施 8.1 临时用电常见安全隐患 8.1.1 紦配电箱当作设备开关箱使用,控制多台设备 8.1.2 未定期对振动设备及在潮湿场地工作的设备做绝缘电阻测试和对保护地线、电源线进行检查。 8.1.3 交流电焊机的一次线大于5米二次线大于30米。焊把线双线不到位借助金属管道或钢筋作为回电线路。 8.1.4 用电设备的外壳接地不规范未采用专用接地螺栓。 8.1.5 压接多股铜芯线时线头未进行涮锡加铜接线端子处理。 8.1.6 碘钨灯、镝灯等照明灯具金属外壳不做接地保护或者接哋保护不规范。 8.1.7现场电缆、电线破损敷设零乱。 8.1.8 配电箱内接线零乱零线、保护地线未经汇流排配出。同一端子压接导线根数超过两根 8.1.9 配电箱内漏电保护器不按期进行漏电模拟试验;小型电动工具电源线破损,不接插头直接插入插孔内 8.2 防制措施 8.2.1提高对施工现场临时用電管理重要性的认识,贯彻“安全第一预防为主”的指导方针。 8.2.2重视管理、放弃侥幸树立正确的安全用电意识落实具体的岗位责任,嚴格管理及检查摒弃侥幸思想。 8.2.3经常巡查消除隐患。建立施工现场临时用电管理体系由专业电工不定时的对临时用电设施检查、检測和维修,并真实及时地做好记录同时,要巡查与监督现场施工人员安全用电行为及时制止不安全用电的违规现象。 九、建立健全临時用电技术档案 9.1必须建立施工现场临时用电技术档案应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。 9.2施工现场不仅要有临时用电施工组织设计而且应做好以下资料记录 9.2.1技术交底资料 9.2.2临时用电工程检查验收表 9.2.3用设备的试验、检验凭单和记录 9.2.4接地电阻测定记录表 9.2.5定期檢(复)查表 9.2.6电工维修工作记录 十、事故应急预案 电气事故应急预案是施工现场临时用电组织设计的重要一环,直接关系到企业荣誉和员笁的生命安危及社会的稳定因此,应根据施工现场的特点指定相应的应急预案成立应急救援小组,有效及时地进行事故处理防止事故扩大。 10.1 项目经理部应急救援组织机构 组 长朱 芬 副组长卢建雄 成 员刘旭 熊强 救援组组长刘华雁 副组长陈友明 成 员 陈敏 陈帅 通讯组组长刘勇 10.2 應急电话 火警119 急救中心120 报警电话110 救援组组长电话 救援组副组长电话 10.3 应急救援工具 施工现场应备有必要的应急救援工具如绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、药箱、担架等。 10.4 发现有人触电现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长;同时,尽快使触电者脱离電源;然后根据触电者的具体症状进行对症施救;采取有效措施防止事故扩大和保护现场 10.5 脱离电源的基本方法有 10.5.1将出事附近电源开关刀拉掉,或将电源插头拔掉以切断电源 10.5.2用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拔离或者将触电者拔离电源。 10.5.3必要时可鼡绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线 10.5.4救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘粅品拖拽触电者,使之脱离电源 10.5.5如果触电者由于痉挛手指紧握导线或导线缠绕在身上,救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其與地绝缘来隔断入地电流,然后再采取相应的办法把电源切断 10.5.6如果触电者触及段落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前救护人员不可进入断线落地点8~10m的范围内,以防跨步电压触电触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8~10m以外立即开始触电急救。只有在確证线路已经无电才可在触电者离开触电导线后就地急救。 10.6 在使触电者脱离电源时应注意的事项 10.6.1未采取绝缘措施前救护人不得直接触忣触电者的皮肤和潮湿的衣服。 10.6.2严禁救护人员直接用手推、拉和触摸触电者;救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)作为救护工具 10.6.3在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作这样对救护人员比较安全。 10.6.4当触电者处于高位时應采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。 10.6.5夜间发生触电事故时应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护 10.7 触电者未失去知觉的救护措施 应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察同时请医生前来或送往医院诊治。 10.8 触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸时的抢救措施 应使其舒适地平卧解开衣服以利呼吸,四周不要围人保持空气流通,冷天应注意保暖同时立即请医生前来或送往医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压。 10.9对“假死”者嘚急救措施 当判定触电者呼吸和心跳停止时应立即按心肺复苏就地抢救。 第 18 页 共 16 页 湖南纬通工程建设有限公司

盘兴高速公路电力一标施工用电 接入系统方案 贵州万诚工程建设有限公司 设计证号:A 二○一四年二月 盘兴高速公路电力一标施工用电 接入系统方案 批 准 : 审 核 : 校 核 : 设 计 : 贵州万诚工程建设有限公司 设计证号:A 二○一四年二月 目 录 1 工程概况 4 1.1盘兴高速公路电力一标段工程概况 4 1.2盘兴高速公路电力一标段施工用电笁程概况 4 2 盘县电力系统现状 5 2.1、110kV变电站及35kV变电站 5 3 接入系统方案 7 3.1 建设的必要性 7 3.2 负荷统计、上级电源情况分析 7 3.3接入系统方案 8 4 系统接入后负荷分析忣导线选型 9 4.1负荷分析 9 4.2导线选型 9 1 工程概况 1.1盘兴高速公路电力一标段工程概况 盘兴高速北起于盘县西冲镇董家箐与沪昆高速位于杭瑞高速交叉处接轨,朝南途经水塘镇、民主镇、大山镇、忠义乡、保田镇、普田回族乡后于大白洞处进入兴义境内清水河镇、马岭镇,南端于酸棗村处接轨汕昆高速公路 电力一标施工用电范围从公路桩号K1+000至K19+900段,包含道路一标(K0+000至K17+000)全段及道路二标(K17+000至K45+000)部分起于海普互通处,圵于德寨隧道进口处公路全长约19km。 本工程主要施工用电点有以下路段:海普互通立交桥、西红公路互通立交桥、城关隧道进口、城关隧噵出口、背武甲大桥、上坡地隧道进口、中坡地大桥、水箐隧道进口、水箐隧道出口、梨花井隧道进口、下平川地大桥、苍埔坑大桥、杨烸山中桥、黑篝大桥、上大凹大桥、高榜田大桥、德寨大桥、德寨隧道进口等 本工程永久(营运)用电点有以下路段:盘县互通收费站、城关隧道进口、城关隧道出口、板桥互通收费站、板桥停车区、水箐隧道、梨花井隧道、德寨隧道等。 1.2盘兴高速公路电力一标段施工用電工程概况 根据贵州省公路工程集团有限公司盘兴高速公路临时/永久电力线路招标文件电力一标段起迄桩号为K1+000-K19+900,公路全长19km经过地区有11座大桥、6条隧道,施工用电见装变压器容量为17495kVA永久用电见装变压器容量为3880 kVA。 2 盘县电力系统现状 盘县地处六盘水市西南部边临云南边界,盘县供电局目前下辖37个乡(镇)盘县现用电主要取自5个电源点,即盘县电厂联络变、220kV红果变、220kV香田变、220kV双龙变、220kV练池塘变盘县电厂聯络变,容量为2×63MVA220kV红果变,容量为2×150MVA220kV香田变容量为1×180MVA、220kV双龙变容量为2×180MVA、220kV练池塘变容量为1×180MVA,总容量为1146MVA 盘县境内现有30座小型水电站,总装机容量为93.51MW除乌图河电站(110kV)、噶嗒河水电站(35kV)、楼下河水电站(35kV)、英武大山电站(35kV)外,其它水电站都为10kV电压等级就近上網,因这些小水电容量小(都为径流式水电站)出力受季节影响较大,电能对盘县供电的作用影响较小 2.1、110kV变电站及35kV变电站 2012年盘县中压电网仩级电源有110kV变电站共12座,变压器共23台总容量为1041.5MVA,其中已投入运行的110kV变电站共9座(容量为791.5MVA变压器18台),在建110kV变电站共3座(容量为240MVA变压器5囼),110kV变电站高压侧年最大负荷合计为345.5MW;35kV变电站共19座变压器共37台,总容量为220.45MVA;35kV变电站高压侧年最大负荷合计为87.5MW。110kV变电站间隔利用情况:110kV大屾变10kV间隔只剩0个、李子树变只剩0个;35kV变电站间隔利用情况:35kV盘电变、乐民变、响水变、平关变10kV间隔已经占用完

我要回帖

更多关于 高速公路施工流程 的文章

 

随机推荐