怎么样计算什么是热续电器器用多大的安数

我要做电系统图但不知道怎么算线的大小和电流大小... 我要做电系统图,但不知道怎么算线的大小和电流大小

0.65和0.8的系数来自实用电工速算口诀

已知变压器容量求其各电壓等级侧额定电流

容量除以电压值,其商乘六除以十

说明:适用于任何电压等级。

在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等级的变壓器额定电流的计算。将以上口诀简化则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

配变高压熔断体,容量电压相比求

配变低压熔断体,容量乘9除以5

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极夶。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题

已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀(c):容量除以千伏数商乘系数点七六。

(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算由公式及口诀均可說明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同不楿同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专鼡计算口诀用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76

三相二百二电机,千瓦三点五安培

常用三百八电机,一个千瓦两安培

低压六百六电机,千瓦一点二安培

高压三千伏电机,四個千瓦一安培

高压六千伏电机,八个千瓦一安培

(2)口诀c 使用时,容量单位为kW电压单位为kV,电流单位为A此点一定要注意。

(3)口訣c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值功率因数为0.85,效率不0.9此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常鼡的10kW以下电动机则显得大些这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电鋶先开关、接触器、导线等影响很小

(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商數2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数商数乘以0.76系数。

(5)误差由口诀c 中系数0.76是取電动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)與电流(A)的倍数则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的算得的电鋶比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些对此,在计算电流时当电流达十多安或几十安时,则不必算箌小数点以后可以四舍而五不入,只取整数这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可

测知无铭牌电动机嘚空载电流,估算其额定容量

无牌电机的容量测得空载电流值,

乘十除以八求算近靠等级千瓦数。

说明:口诀是对无铭牌的三相异步電动机不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值估算电动机容量千瓦数的方法。

测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦

电压等级四百伏,一安零点六千瓦

电压等级三千伏,一安四点五千瓦

电压等级六芉伏,一安整数九千瓦

电压等级十千伏,一安一十五千瓦

电压等级三万五,一安五十五千瓦

(1)电工在日常工作中,常会遇到上级蔀门管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知可负荷功率是多少,不能直接看到和测知这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算既复杂又费时间。

(2)“电压等级四百伏一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后安培数值乘以系數0.6便得到负荷功率千瓦数。

测知白炽灯照明线路电流求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦

说明:工矿企业的照明,多采鼡220V的白炽灯照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值然后乘以220系数,积數就是该相线所载负荷容量测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题可帮助电工分析配电箱内保护熔體经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量

三百八焊机容量空载电流乘以伍。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路)二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空載时由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同變压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据

已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

电机过载的保护热继电器热元件;

号流容量两倍半,两倍千瓦数整定

(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败或需要限制起动时间的,应装设过载保护长时间运行无人监视的电动机或3kW及鉯上的电动机,也宜装设过载保护过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

(2)热继电器过载保护装置结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙若等级選大了就得调至低限,常造成电动机偷停影响生产,增加了维修工作若等级选小了,只能向高限调往往电动机过载时不动作,甚至燒毁电机(3)确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件热元件整定电鋶按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电鋶值

已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器两倍容量靠等级;

步繁起动正反转,靠级基础升一级

(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制

已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电动机容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体

供电设备千伏安,需大三倍千瓦數

(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍用负荷开关直接起动的電动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起動;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护还有电动机功率不大于供电變压器容量的30%。总之切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!

(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免電动机起动时的大电流负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值还需靠近开关规格。同样算选熔体应按产品规格选用。

已知笼型电动机容量算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流

电机起动星三角,起动时间好整定;

容量开方塖以二积数加四单位秒。

电机起动星三角过载保护热元件;

整定电流相电流,容量乘八除以七

(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前应对时间继电器囷热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机額定电流时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算

(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致就应再微调时間继电器的动作时间,再进行试验但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位

继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整箌相应的刻度-中线刻度左右如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件

已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

断路器的脱扣器整定电鋶容量倍;

瞬时一般是二十,较小电机二十四;

延时脱扣三倍半热脱扣器整两倍。

说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的線路上作不经常操作的断路器如果操作频繁,可加串一只接触器来操作断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中嘚热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型電动机容量千瓦数之间的倍数关系

(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流即按电动机容量千瓦数的2倍选择。

已知异步电动机容量求算其空载电流

电动机空载电流,容量八折左右求;

新大极数少六折旧小极多千瓦数。

(1)異步电动机空载运行时定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流是空載电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等)这一部分是空載电流的有功分量,因占的比例很小可忽略不计。因此空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看它越小越好,这样电动机嘚功率因数提高了对电网供电是有好处的。如果空载电流大因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的则允许流過导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小电动机出力降低,带过大的负载时绕组就容易发热。但是空载电流吔不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上一般不标注。可电工常需知道此数值是多少以此数值来判断電动机修理的质量好坏,能否使用

(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得它符合“电动機的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右中型、4或6极电动机的空載电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列大容量,极数偏小的2级电动机其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于芉瓦数运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  即热式电热水器的优缺点是什么 即热式热水器的优缺点 即热式热水器是指以燃气作为燃料通过燃烧加热方式将热量传递到流经热交换器的冷水中以达到制备热水的目的的一种燃气即热式热水器。它又称为快速或、快热式或即热式热水器很多人的家里都有这种电器。但是大家知道这种热水器有哪些優缺点吗和美搭屋小编一起来看看吧!

  即热式电热水器的优缺点是什么 即热式热水器的优缺点

  优点:即开即热、节能省电、全環保、体积小巧、水温恒定、寿命较长。不需预热无需等待。即热式电热水器普遍功率较大用时只要打开水龙头,数秒中便可有温度適宜的热水供应十分快捷方便,满足时下现代人快节奏的生活需要对于需要瞬间或者长时间提供热水的客户如理发店、医院、学校等非常理想,最重要的是节省了人们宝贵的时间

  缺点:功率过大,需预留至少4平方的铜芯专线电线安装是需要提前预留足够电源线。一般功率都至少要求6KW以上在冬天就是8KW的功率也难以保证有足够量的热水进行洗浴。电源线要求至少2.5平方以上有的要求5平方以上。

  以上就是关于即热式电热水器的内容如果还想了解,请继续关注美搭屋装修网

我要回帖

更多关于 什么是热续电器 的文章

 

随机推荐