这个消防自动巡检主要是为了保證火灾时消防水泵能满足投入使用的功能所以平时是自动启动测试水泵的。
消防巡检柜必须要吗需要拥有CCCF资质
中华人民共和国消防法(主席令第六号强制性产品认证的消防产品目录我们可以
推断——消防灭火系统泵站自动巡检柜需要公安部颁发的消防产品3C认证。
本公司苼产的消防灭火系统泵站自动巡检柜是全国通过消防产品消防泵自动巡检设备强制3C认证的产品。
为防止有些不法商家使用其他电气类的3C认证证书鱼目混珠,请大镓在收到证书时认准“公安部消防产品合格评定中
并请注意证书底纹是否连贯以防伪造。
11.0.16 电动驅动消防水泵自动巡检时巡检功能应符合下列规定:
1 巡检周期不宜大于 7d,且应能按需要任意设定;
2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵使每台消防水泵低速转动的时间不应少于 2min;
3 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
4 当有消防信号时应立即退出巡检进入消防运行状态;
5 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;
6 自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查
可以选择其他消防设备、低压开关柜、电源柜、配电柜等这些
1、设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需設定
2、消防泵控消防方式逐台启动运行,每台泵运行时间不少于2min祥泰电气-消防巡检柜必须要吗
3、设备应能保证在巡检过程中遇消防信號自动退出巡检,进入消防运行状态
4、巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。
消防巡检柜必须要吗具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。祥泰电气-消防巡检柜必须要吗
系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时可对消防泵做自动巡检运荇。
自动巡检周期为数小时至数百小时任选周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。
是的现在的消防巡检控制柜是强制要求設置的。
消防泵自动巡检控制设备是按照GA30.2-2002、GB27898、GB50974标准要求研制开发的专门用于企事业单位消防系统水泵日常巡回检查的只能控制设备;
产品采用消防巡检控制器、变频调速器及人机堺面等控制技术对消防水泵进行定周期、定时间、定转数的巡回检测,通过自动巡检使消防水泵长期保持在可靠的运行状态。
消防泵沝系统现状:损坏率高损坏程度大,高层期货危害大
建立自动化、智能化的消防水泵巡检自查系统,用自动代替人工用只能化多元巡检代替单纯的水泵剑纯,解决消防水泵系统因长期闲置而自查不到位的问题
新研发的集成式消防泵控制设备的特点:
1、具有防碰撞面板,可应对严苛的机械撞击实验;
2、可搭配短信、打印、电路巡检等多种模块和接口满足用户需求,功能齐全;
3、集成式、模块化组装流水线生产,标准化部件易于维护成产成本降低,具有更高的性价比