能帮我看看这个H这个数字是怎么看出来的吗?C我是明白的

你对这个回答的评价是

你对这個回答的评价是?


  • 那个36是梁左边支座处的配筋4是跨中的配筋,27是右边支座的配筋

    33是梁左边底部的配筋18是底部跨中的配筋,25是底部右边的配筋

    G1.6-1.3中的G是箍筋的意思1.6是加密取的,1.3是非加密區的

    7.4是柱子核心区的箍筋2.6是一根角筋的大小,59是对应的h一边的配筋量75是对应的b一边的配筋量,PL是偏拉的意思G1.5-1.5的箍筋的加密区和非加密去都是1.5

    (0.24)是柱子的轴压比。

    好像懂了一些 但是他是红色的是什么意思 而且数据也是pkpm自己生成的 因为毕业设计才接触pkpm几天 是不是问的有點弱智
    红色的代表超筋了要调到不红为止,这是最基本最低的要求

    你对这个回答的评价是?