静压桩机接桩点及在哪个截面接?

关于静压桩机土方开挖后的接桩頭。—— 本工程为phc预制管桩

本工程为phc预制管桩。基础后40%的桩长度不够,桩头需要接桩接桩长度范围在0.3-1.0m有熟悉这方面工艺的朋友,懇请指点一下另;接桩头数量,长度有没有规范要求比如上限为多少?谢谢
直接用现浇接上来就可以了混凝土强度等级根据桩身承載力定,为确保受力效果建议管桩填芯长度加长,时孔洞清理干净一点
接桩头的数量和长度上规范没有规定,你可以把高的桩头截下來然后接在低的桩头上,这样是允许的焊接桩头板时要注意的质量,不然检桩时会出现断桩

 回帖后跳转到最后一页


加入小组后才可鉯点评哦,现在就加入

他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了告诉我们吧~

字数太少啦,楼主含泪跪求更多点评努力超过5个字吧~

您鈈是VIP,没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图片还没有插入帖子内容中真的要放弃使用这些图片吗?

北京筑龙伟业科技股份有限公司 京公网安备

通信地址:北京 百万庄 住房和城乡建设部内筑龙网(100835)

  • 确定桩位和沉桩顺序→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉柱→送桩→终止压桩→转移桩机
    1)同一根桩应连续进行待压力表读数达到预先规定值,便可停止压桩
    2) 压桩过程中应检查压力、垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。
    3)压桩用压力表必须标定合格方能使用压桩时的入土深度和压力表数值是判断桩的质量和承载力的依据,也是指导压桩施工的一项重要参数必须认真记录。