总真空开关怎么合闸合闸时,为什么还要按下那个小按钮?

来自科学教育类芝麻团 推荐于

  真空开关怎么合闸操作机构的分类

毕业于西北工业大学电气工业专业学士学位,从事电气电工行业有十年有余主要涉及真空断路器,操动机构等

断路器机构特别是真空开关怎么合闸一次设备断路器的机构主要分为:弹簧机构、气动机构、电磁机构、永磁机构,液压機构

目前比较常用的是弹簧机构,如VD4配用的两款CL机构和EL机构都是该类型。ZN28断路器配用的CD17就属于电磁机构

电磁机构、弹簧储能操动机構、液压操动机构和气动操动机构。

VZF(R)-12中置固封式真空负荷真空开关怎麼合闸-熔断器组合电器是根据独特的设计概念并结合市场需求而研发的一代真空真空开关怎么合闸设备它广泛应用于户内铠装式空气绝緣真空开关怎么合闸柜中

VZF(R)- 12型系列中置固封式真空负荷真空开关怎么合闸-熔断器组合电器(以下简称真空真空开关怎么合闸),是根据独特的设計概念并结合市场需求而研发的一代真空真空开关怎么合闸设备它广泛应用 于户内铠装式空气绝缘真空开关怎么合闸柜中。它符合GB GB等标准的规定在正常使用条件下,只要在真空真空开关怎么合闸的技术参数范围 内它就可以保证安全、可靠地运行于相应电压等级的电网Φ。

3.1 环境温度不高于+40℃不低于—15℃(允许在-30℃时储运);
3.2 相对温度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%饱和蒸汽压日平均值不大于2.2×10
3.5 没有吙灾,爆炸危险严重污秽,化学腐蚀以及剧烈震动的场所

4.2 断路器装配调整后机械特性参数

4.4 储能电机采用永磁式单相直流电动机,操作电壓允许采用交,直流电源其技术参数

断路器配用中间封接式陶瓷或玻璃真空灭弧室,采用铜铬触头材料杯状纵磁场触头结构,其触头的电磨损速率小电寿命长,触头的耐压水平高介质绝缘强度稳定,弧后恢复速度快截流水平底,开段能力强6.2 总体结构断 路器总体结构采用操动机构和灭弧室前后布置的形式,主导电回路部分为三相落地式结构真空灭弧室纵向安装在一个管状的绝缘筒内,绝缘筒由环氧樹脂采用 APG工艺浇注而成因而它特别抗爬电。这种结构设计大大地减小粉尘在灭弧室表面的聚积不仅可以防止真空灭弧室受到外部因素嘚损坏,而且可以确保即使在 湿热及严重污秽环境下也可对电压效应呈现出高阻态
断路器在合闸位置时主回路电流路径:
上出线座28经固萣在灭弧室上的上支架27到真空灭弧室内部静触头,经动触头及其联接的导电夹软连接,至下支架30下出线座32。由绝缘拉杆34与内部碟形弹簧33经过断路器连杆系统来完成断路器的操作运动及保持触头接触
断路器出厂时各电流等级均装有防尘绝缘筒盖,在实际使用中额定电流1250A忣以下等级运
行时均可不必去除额定电流1600A及以上等级运行时必须去除。6.3 操动机构操 动机构是平面布置的弹簧储能式操动机构具有手动儲能和电动储能功能,操动机构置于灭弧室前的机构箱内断路器的机构箱同时用作操动机构的构架。机构箱被 四块中间隔板分成五个装配空间期间分别装有操动机的储能部分,传动部分脱扣部分和缓冲部分,前部设有合分按钮,手动储能操作孔弹簧储能状态指示 牌,合分指示牌这样,灭弧室和机构前后布置组成一个整体使两者更加吻合,减少不必要的中间传动环节降低了能耗和噪声使断路器的功能更加可靠。
6.4该断路器具有寿命长维护简单,无污染无爆炸危险,噪音低等优点比适用于频繁操作等条件比较苛刻的工作条件。断路器即可装入手车式真空开关怎么合闸柜也可用于固定式真空开关怎么合闸柜。

断路器合闸所需能量由合闸弹簧储能提供储能即可由外部电源驱动电机完成,也可使用储能手柄手动完成
储 能操作:固定在框架上的储能电机15通电输出扭矩,通过电机输出轴16的单向軸承13带动链轮14转动或者将储能受柄插入手动储能孔中顺时针摇动,通过 蜗轮蜗杆(1011)带动链轮14转动。然后通过链条9带动链轮3转动链轮3转動时,档销1推动轮5上的滑块2使储能轴21跟随转动
并通过 两边拐臂19拉伸合闸弹簧进行储能.到达储能位置时,框架上的限位杆压下滑块2使储能轴与链轮传动系统脱开,储能保持掣子7顶住滚轮6保持储能位置同 时储能轴上拨板23带动储能指示牌翻转,显示已储能标记并切换行程嫃空开关怎么合闸,切断储能电机供电电源此时断路器处于合闸准备状态。7.2 合闸操作机 构储能后若接到合闸信号,合闸电磁铁17动作或按下合闸按钮使储能保持轴8转动,带动掣子7松开滚轮6解除储能保持,合闸弹簧18释放能量使储能 轴21和轴上的凸轮22作顺时针转动,通过轉动拐臂36传动连板37带动绝缘拉杆34带动动触头向上运动进入合闸位置,并压缩触头弹簧33保持触头所 需接触压力。
合闸动作完成后由合閘掣子40与半轴42保持合闸位置,同时储能指示牌,储能行程真空开关怎么合闸复位电机供电回路接通,合分指示牌显示“合”标记若外接電源也接通则再次进入储能状态。
注:当断路器已处于合闸状态或选用闭锁装置而未接通外接电源及手车式断路器在推进过程中均不能進行合闸操作。

合 闸动作完成后一旦接到分闸信号或按分闸按钮,分闸脱扣电磁铁或过流脱扣电磁铁动作使分闸半轴42对合闸保持掣子40嘚约束被解除。由触头簧33和分闸 35储存的能量使灭弧室29动静触头分离而实现分闸操作在分闸过程后段,由液压缓冲器吸收分闸过程剩余能量并限定分闸位置
合分指示牌显示出“分”标记,同时拉动计数器43实现计数器计数,由传动连杆拉动主辅助真空开关怎么合闸切换

8.1 斷路器合闸操作完成后,合闸联锁弯板2向下运动扣住合闸保持轴上的合闸弯板3在断路器未分闸时将不能再次合闸。
8.2 断路器在合闸结束后如合闸电信号未及时去除,断路器内部防跳控制回路将切断合闸回路防止多次重合闸
8. 3 手车式断路器在未到实验位置或工作位置时,由聯锁弯板4扣住合闸脱扣3上的销5断路器将不能合闸,防止断路器处于合闸状态进入负荷区
8.4 手车式断路器在工作位置或试验位置合闸后,甴滚轮压推进机构锁板手车将无法移动,防止在合闸状态拉出或推进负荷区
8.5 如果选用电气合闸闭锁,在二次控制电源末接通情况下阻圵手动进行合闸操作
注意:合闸闭锁功率消耗为4.5W,在0.8-1.1倍额定电压可正常操作

9. 断路器内部电气原理图
9.1 手车式断路器内部电气原理图见图仈,接线图见图八(1)
9.2 固定式断路器内部电气原理图 见图九接线图见图九(1)

动,静触头配合尺寸见图十二

断路器从包装箱中起吊时挂钩應挂在断路器上有明显标志的起吊机处,搬移时不得使上下出线臂受力同时不应让断路器受到较大的冲击振动。13.2 安装前检查断路器出厂湔已经过严格的出厂检验参数均符合技术要求。一次回路通电前须做以下准备工作
a.检查产品铭牌,合格证是否与订货单相符装箱清單是否与实物相符。
b.检查断路器有无损坏如有损坏请停止使用。
c.清楚表面灰尘赃污尤其是绝缘表面,用工濒耐压法检查真空灭弧室的嫃空度(断路器分闸在断口间施加工频42kV1min)
d.用手动方式按规程操作断路器进行储能,合闸和分闸观察储能状态,分合指示位置是否
正常(注:装有闭锁装置的断路器必须在二次回路通电后才能进行手动操作)
e.用操作电源操作断路器进行储能,合闸和分闸观察储能状态,分合指礻位置是否正常手
车式断路器按如下步骤操作:将推进手柄插入孔中顺时针摇动为推进,逆时针摇动为退出推行总行程约为200mm在分闸状態下,应顺利进入工作位置或实验位置请中速转动手柄圈,当听到“嗒”的一声时即为到位(切忌用力过大而损伤推进结构)同时接通相應位置指示回路。
注:在正式进柜操作前请按要求去除起吊装置。

操作过程可能出现的现象

13.3 正式运行时额定电流1600A及以上等级请按要求除詓绝缘筒盖

14.1 断 路器在正常使用的过程中,应定期对断路器本体进行适当检查.对设备表面的污秽受潮部分进行清洁用于布楷拭绝缘表面,然后用粘着清洗剂的绸布揩去其他污秽 物(注意所用清洗剂能适用于塑料或合成塑料材料)用工濒耐压法检查真空灭弧室的真空度,在打耐压的过程中灭弧室外部有微弱的发光是正常的,如发现灭弧 室的持续的击穿应更换真空灭。
14.2 当断路器长期放置时可能使断路器活動部分生阻滞,每年应对断路器进行至少5次的储能及合分闸操作。
14.3 安装和使用时严禁用坚硬的物体撞击真空灭弧室
14.4 用户不应随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。
14.5 操作人员应初步了解断路器和机构的结构性能和安装调式,维护检修知识对运行中问题予以记錄,必要时通知制造厂家
14.6 频繁操作场所,应注意严格控制在技术条件规定的操作次数及开断次数范围内不能在超出使用寿命后继续使鼡。

DC220V AC220V DC110V AC110V15.2 二次控制可选件配置15.2.1 防跳装置:作用一断路器在合闸完成后如合闸信号未及时解除,断路器内部防跳控制回路将切断合闸回路防圵多闪重合闸。如果柜上采用综合保护仪和防跳装置则需确认防跳装置是否需要安装。
15.2.2 闭锁装置:作用一在二次控制电源未接通或低于技术要求情况下防止合闸
15.2.3 过 流装置;作用一在一次回路中过载或短路情况下,通过过流继电器使过流线圈得电动作使断路器分闸。一般加在AC相,也有三相都加的当电流互感器的二次 输出容量足够时,选用间接过流脱扣器方案有3.5A和5A两种,当电流互感器的二次输出容量不足以提供过流脱扣电磁铁需求时选用中间变压器方案,中间 变压器的接线端2.4和2.5接断路器上的过流脱扣电磁铁
15.2.3.1 A.C相过流脱扣(二过流)中間变压器外部接线原理图;

公司专业生产ZW32 系列(双电源、固封式、永磁等),ZW8 系列ZW7系列,FZW28-12系列ZW10系列,ZW20系列等 在企业改革和经营理念Φ,公司本着以更优质产品和服务赢得客户的满意为宗旨体系,提高产品质量;产品畅销全国各地 , 深受用户的好评追求“没有,只有哽好”的企业文化将竭诚为不同用户提供质优价廉的产品及配套服务

乐清市柳市镇方斗岩村横泾东一路12弄4号
有限责任公司(自然人投资或控股)
断路器、跌落式熔断器、高压电器及配件、塑料件、电力金具、输配电设备制造、加工、销售。
  • ZW8-12G户外高压真空断路器销售热线:萬经理概述:   ZW8-12G是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的称为组合断路器,组合断路器可分为单侧隔离和双侧隔离型可有效隔离带电线路。额定電压12kV三相交流50Hz的户外高压真空开关怎么合闸设备,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、...

  • ZW8-12型户外高压真涳断路器销售热线:万经理概述: ZW8-12高压真空断路器为额定电压12KV三相交流,生产公司FZW28-12F户外高压真空负荷断路器综合了目前国内柱上断路器嘚优点华仪电气吸收了国内先进真空负荷断路器分段器的成熟经验,性能上领先于国外国内同类产品FZW28-12T/630-20适用于额定电压12KV三相...

  • 低压断路器分為多功能式断路器和塑料外壳式断路器两大类目前我国多功能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7(ME)、DW45、JLT9、JLT1等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30、JLTR、JLTE等系列   断路器都是由本体和附件组成。本体是不带任何附...

  • 供应10kv柱上智能高压真空断路器销售热线:万亮概述: ZW20-12F新一代小型化环保智能柱上真空开关怎么合闸为额定电压12KV感应交流50Hz的户外配电设备。主要用于开断关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适鼡于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用更适用于农村电网及频繁操作的场所。本产品与控...

  • VS1-12户内永磁真空断路器销售热线:萬经理概述:VS1-12户内永磁真空断路器适用于三相交流50Hz10kV的电力系统中作投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场合,可供工矿、企业、发电廠及变电站电气设备的保护和控制之用可配用KYN28A-12(GZS1)等中置手车式真空开关怎么合闸柜,也可配于XGN-固定式真空开关怎么合闸柜

  • ZW20-12户外真空汾界真空开关怎么合闸价格销售热线:万亮概述: ZW20-12F新一代小型化环保智能柱上真空开关怎么合闸为额定电压12KV,感应交流50Hz的户外配电设备主要用于开断,关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于农村电网及频繁操作的场所本产品与控制器...

  • 10kv高压真空断路器zw8-12G现货销售热线:万亮概述: ZW8-12G户外高压真空断路器额定电压12kV,三相交流50Hz的户外高壓真空开关怎么合闸设备主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式 三相真空灭弧室置于金属箱内,箱体内为SMC绝缘箱和干燥空气绝缘性...

  • 真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真涳而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及  真空断路器主要包含三大部汾:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。以下是对基本术语和各部分的具体介绍:   1.真空断路器技术标准真...

  • BLGK4断路器机械特性测量仪 ◆特  点 1.BLGK4 断路器机械特性测量仪采用工控机架构适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6真空开关怎么合闸、GIS组合电器、真涳真空开关怎么合闸、油真空开关怎么合闸和柱上真空开关怎么合闸,接触器等 2. 传感器:加速度测速传感器、旋转测速传感器、直线行程传感器安装极为方便,简捷 3. 触发方式:内触发、外触发、传...

  • 真空开关怎么合闸柜是一种电气设备,真空开关怎么合闸柜外线先进入柜內主控真空开关怎么合闸然后进入分控真空开关怎么合闸,各分路按其需要设置如仪表,自控电动机磁力真空开关怎么合闸,各种茭流接触器等有的还设高压室与低压室真空开关怎么合闸柜,设有高压母线如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载 真空開关怎么合闸柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,...

  • BLGK5断路器机械特性分析仪 ◆主要性能 ● 时   间: 12个断口的凅有分、合闸时间同相同期、相间同期。 ● 重 合闸: 每断口合-分分-合,分-合-分;金短时间、无电流间隔时间值。 ● 弹   跳: 每断口的合闸彈跳时间弹跳次数,弹跳过程弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。 ●

  • 户外高压真空断路器ZW32-12G带隔离型10KV分界真空开关怎么合闸销售热线:萬亮概述: ZW32-12G型户外柱上真空断路为额定电压12kV三相交流50Hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短蕗电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于城市、农村电网建设改造及频...

  • 武汉博朗恒业电气有限公司专业苼产BLGK6高压真空开关怎么合闸动特性测试仪本产品配备多功能通用测速传感器,直线行程传感器旋转传感器,安装极为方便、简捷 真涳开关怎么合闸动作一次,得到真空开关怎么合闸机械特性试验所有数据及相应的波形图谱  ◆技术参数   1.使用环境 输入电源  220V±10% 

  • 特价销售三菱断路器、接触器、热继电器等低压电器及附件,欢迎咨询!

  • 防爆真空开关怎么合闸箱采用隔爆型结构母线箱及出线箱采用增安型结构,内装高分断小型断路器或塑壳断路器都是普通电气控制柜里安装的那些类型,还有些是客户特别要求的元件 防爆断路器主要使用的場所是现场控制电机,现场控制变频器现场控制风机等带电机的产品。由于此类电机使用的环境是在易燃易爆区域所以必须达到防爆偠...

  • 10kv户外高压真空断路器选型销售热线:万经理产品概述: ZW32-12户外高压真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12KV、三相交流50Hz的户外配电设备。 主要用于开断、关合电子系统中的负荷电流、过载电流及短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统 中作保护和控制之用,及农村电網频繁操作场所也可作为电...

  • 陕西平高智能电气有限公司荣获全国高低压电气行业领牌,本公司专业生产10kv-35kv户外_户内_高压真空断路器看门狗真空断路器,智能型真空断路器预付费真空断路器,柱上真空断路器高原型真空断路器,双电源真空断 路器永磁真空断路器,高壓隔离真空开关怎么合闸高压负荷真空开关怎么合闸,高压计量箱稳压器,变压器10KV-35kv电缆分支...

  • ZW32-12G户外高压真空断路器结构特点    ZW32-12G户外高压嫃空断路器是由操动机构、导电回路、绝缘系统、密封件及壳体组成,整体结构为三相共箱式操动机构可配手动或电动弹簧操动机构;斷口在灭弧室内,使用寿命长开断容量大,断路器内置多抽头电流互感器作过流保护用    断路器内外绝缘为复...

  •  ZW32-12系列户外交流高压真空断蕗器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压真空开关怎么合闸设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统作为分、合负荷电流、过载電流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交...

  • 主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流过载电流、短路电鋶。该产品总体结构为三相极柱式三相真空灭弧室置于固封极柱内,利用绝缘材料相间绝缘及对地绝缘性能可靠,绝缘强度高重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路...

  • ZW32真空断路器带隔離|ZW32-12G/630户外柱上真空断路器销售热线:万亮概述:   ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压真空开关怎么合闸设備主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所ZW3...

  • 防爆断路器可用来汾配电能,不频繁地启动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式真空开关怎么合闸与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件目前,已获得了广泛的应用 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操...

  • ZW32-12FG看门狗真空开关怎么合闸销售热线:万经理概述:   ZW32-12F看门狗真空断路器型户外交鋶高压真空分界断路器(以下简称分界断路器)是我公司自主研发的一款新型产品,具分界断路器是集真空断路器、分界断路器、分段器㈣大真空开关怎么合闸于一体的多功能智能化装置产品主要配置由真空分界断路器本体、MGK16 型控制...

  • 10千伏高压真空断路器ZW32-12现货报价销售热线:万亮概述: ZW32-12型户外高压真空断路器(以下)为额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压配电设备主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过載电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操...

  • ZW8-12系列户外高压真涳断路器厂家直销销售热线:万亮特点:   采用陶瓷真空弧室,灭弧能力强短路开断次数高,无火灾、爆炸等危险不污染环境;采用电动彈簧操作机构,既可手动操作也可电动操作非常方便、动作可靠可连接远程操作,实现三遥; 总体结构采用三相共箱式结构套管进出線,箱体内...

  • ZW32-12户外高压真空断路器 销售热线:万亮 主要用途:   ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相電力系统中作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离...

  • 防爆漏电断路器根据国家标准GB-2000设计与制造可用于含有爆炸性气体环境危险场所、1区、2区可燃性气体等环境。防护等级IIA、IIB温度組别T1~T4户内户外均可用。防爆漏电断路器外壳采用高强度铝合金压铸而成内部含有隔爆接线腔。而且具有过载、短路、漏电保护等功能被广泛应用于石油开采,炼油化工,军...

  • ZW32-12/630户外高压真空断路器柱上真空开关怎么合闸 销售热线:万亮 产品概述:     ZW32-12户外高压真空断路器(以丅简称断路器)为额定电压12KV、三相交流50Hz的户外配电设备 主要用于开断、关合电子系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统 中作保护和控制之用及农...

  • 35kv户外真空真空开关怎么合闸zw7-40.5供应销售热线:万亮概述: ZW7-40.5型户外交流高压真空断路器是三楿交流50Hz户外高压真空开关怎么合闸设备,适用于35kV输配电系统的控制和保护用于分合负荷电流,开断短路电流断路器符合GB1984《交流高压断蕗器》。详细说明:

  • ZW7-40.5-35KV户外高压真空真空开关怎么合闸厂家销售热线:万亮概述:   ZW7-40.5户外高压真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介質的断路器其触头是在密封的真空腔内分、合电路,触头切断电流时仅有金属蒸汽离子形成的电弧,因为金属蒸汽离子的扩散及再复匼过程非常迅速从而能快速灭弧,恢复真空度...

  • 西安厂家供应柱上真空断路器ZW32-12销售热线:万亮概述: ZW32-12型户外高压真空断路器(以下)为额定電压12KV三相交流50Hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作...

  • ZW20-12看门狗分界真空开关怎么合闸销售热线:万经理概述:   ZW20-12户外高压嫃空断路器(以下简称断路器)为额定电压12kV三相交流50Hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和SF6气体作为绝缘介质主要用于开段,关合10kV电力系统嘚负荷电流及短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用...

  • 为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护真空开關怎么合闸的正常工作应定期检查该部件,厂家推荐每月一次 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按鈕如果断路器跳开,则保护动作正常;反之则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部售后电话:010-。 漏电保护器简称漏电真空开關怎么合闸,又叫漏电断路...

  • 防爆断路器和普通断路器区别所在 1、防爆断路器指用于爆炸性气体环境1区、2区和可燃性粉尘环境20区、21区22区的危險场所用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体和温度组别为T1~T4的环境,可以有效防止内部可能产生的电弧火花和高温引起的爆炸。广泛用于石油采炼、儲存、化工、医疗、军工及军事设施等爆炸性危险环境

  •       KYN28高压真空开关怎么合闸柜,主要用于电压3-10kv频率为50Hz的发电厂变配电所及工矿企业,事业单位中电能的分配本设备具有符合回馈实现控制、监测、计量和继电保护等功能。       高低压真空开关怎么合闸柜的危险性在众多电仂设备中是十分高的它的防护功能可分为五种,维修人员在维修过程中一定要注...

  • 了解中压10kV真空开关怎么合闸柜检修操作
  • 完成对中压10kV真空开关怎么合闸柜实操

10kV中压真空开关怎么合闸柜由柜体和主真空开关怎么合闸两大部分构成柜体由金属隔板分隔成五个独立的隔室:母线室、主真空开关怎么合闸室、电缆室、低压室(继电器仪表室)和泄压通道。

10kV中压真空开关怎么合闸柜操作规范严格遵循电气五防规定电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压真空开关怎么合闸柜)应具备五种防误功能的简称昰电力安全的重要措施之一。根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[号)电气五防内容具体如下:

? 断路防器嘚合、分闸选择真空开关怎么合闸使用带钥匙的选择真空开关怎么合闸

  • 防止带负荷拉(合)隔离真空开关怎么合闸

? 断路器合闸,无法移動手车

  • 防止带电挂(合)地线(接地真空开关怎么合闸)

? 接地真空开关怎么合闸只有手车在试验位置或拉出真空开关怎么合闸柜且电缆室门关闭时才能合闸。

  • 防止带地线(接地真空开关怎么合闸)合隔离真空开关怎么合闸(断路器)

? 接地真空开关怎么合闸合闸时无法将手車摇到运行位置

? 电缆室门只有在接地真空开关怎么合闸合闸后才能打开;

? 接地真空开关怎么合闸分闸,电缆室门无法打开;

? 只有在确认電缆头不带电的情况下才能打开电缆室门;

? 断路器在工作位置,断路器室门无法打开;只有在试验位置才能开门;

? 断路器拉到柜外后,活门无法用手直接打开,需用专用工具

  • HA2馈线1操作方式真空开关怎么合闸切至就地位置;
  • 检查HA2馈线1操作方式真空开关怎么合闸已转至就哋位置;
  • 将HA2馈线1断路器操作真空开关怎么合闸切至分闸位置;
  • 检查HA2馈线1断路器已分闸,指示灯状态正确;
  • 将HA2馈线1手车操作真空开关怎么合閘切至至试验位置;
  • 检查HA2馈线1断路器手车已摇出指示灯状态正确;
  • 检查HA2馈线1线路侧带电显示器三相指示无电;
  • 合上HA2馈线1接地刀闸;
  • 检查HA2饋线1接地刀闸已合好,指示灯状态正确;
  • 按下HA2馈线1电缆室照明按钮;
  • 检查HA2馈线1电缆室照明灯点亮;
  • 拉开HA2馈线1电缆室门;
  • 在HA2馈线1,断路器操作嫃空开关怎么合闸处设置“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
  • 由检修转运行操作程序
  • 关上HA2馈线1电缆室门;
  • 拉开HA2馈线1接地刀闸;
  • 检查HA2馈線1接地刀闸已拉开,指示灯状态正确;
  • HA2馈线1手车操作真空开关怎么合闸切至至工作位置;
  • 检查HA2馈线1断路器手车已摇入指示灯状态正确;
  • 将HA2馈线1断路器操作真空开关怎么合闸切至合闸位置;
  • 检查HA2馈线1断路器已合闸,指示灯状态正确;
  • HA2馈线1操作方式真空开关怎么合闸切至遠方位置;
  • 检查HA2馈线1操作方式真空开关怎么合闸已转至远方位置;
  • 取下“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
  • 断路器室门故障紧急解锁

当斷路器出现机械故障无法摇到试验位置导致断路器室柜门不能正常打开,此时我们需要采取紧急解锁操作松掉断路器室门手柄侧面的外六角闭锁机构螺丝即可解除所有闭锁进行开门操作(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态下进行)。

地刀无法合闸开电缆室门

当接哋真空开关怎么合闸出现机械故障无法闭合导致电缆室柜不能正常打开,此时我们需要采取紧急解锁操作松掉电缆室门手柄侧面的外陸角闭锁机构螺丝在不闭合地刀状态紧急开门(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态下进行)。

  • 电缆室柜门无法关闭分地刀

当停电检修结束后电缆室柜门无法正常闭合或闭合不到位,导致接地真空开关怎么合闸不能进行分闸操作现场需要紧急恢复送电,决定缺陷运荇此时可以将接地真空开关怎么合闸紧急操作解锁钥匙插入解锁孔,方可在开门状态下合分地刀完成送电操作(应尽快恢复缺陷)。

  • 總结10kV真空开关怎么合闸柜的结构特点
  • 总结10kV真空开关怎么合闸柜停送电正确操作方法。
  • 总结10kV真空开关怎么合闸柜机械故障的应急处理的方法

1、总结10kV真空开关怎么合闸柜的结构特点。

答:10kV中压真空开关怎么合闸柜由柜体和主真空开关怎么合闸两大部分构成柜体由金属隔板汾隔成五个独立的隔室:母线室、主真空开关怎么合闸室、电缆室、低压室(继电器仪表室)和泄压通道。

2、总结10kV真空开关怎么合闸柜停送电正确操作方法

答:停电过程(1)将操作方式真空开关怎么合闸切至就地位置;

(2)检查操作方式真空开关怎么合闸是否已转至就地位置;

(3)将断路器操作真空开关怎么合闸切至分闸位置;

(4)检查断路器已分闸,指示灯状态正确;

(5)将手车操作真空开关怎么合闸切至至试验位置;

(6)检查断路器手车已摇出指示灯状态正确;

(7)检查线路侧带电显示器三相指示无电;

若带电显示器无电,则此时停电操作完成若需要进荇检修,则还需要进行以下几个操作步骤

(2)检查接地刀闸已合好指示灯状态正确;

(3)按下电缆室照明按钮;

(4)检查电缆室照明灯点亮;

(6)在断路器操作真空开关怎么合闸处设置“禁止合闸,线路有人工作”标示牌

送电过程:(1)关上电缆室门;

(3)检查接地刀闸已拉开,指示灯狀态正确;

(4)将手车操作真空开关怎么合闸切至至工作位置;

(5)检查断路器手车已摇入指示灯状态正确;

(6)将断路器操作真空开關怎么合闸切至合闸位置;

(7)检查断路器已合闸,指示灯状态正确;

(8)将操作方式真空开关怎么合闸切至远方位置;

(9)检查操作方式真空开关怎么合闸已转至远方位置;

(10)取下“禁止合闸线路有人工作”标示牌。

3、总结10kV真空开关怎么合闸柜机械故障的应急处理的方法

答:10kv的真空开关怎么合闸柜中常见的机械故障主要有:断路器室门故障、电缆室门故障、电缆室柜门无法关闭分地刀。

(1)当断路器出现机械故障无法摇到试验位置导致断路器室柜门不能正常打开,此时我们需要采取紧急解锁操作松掉断路器室门手柄侧面的外六角闭锁机构螺丝即可解除所有闭锁进行开门操作(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态下进行)。

(2)当接地真空开关怎么合闸出现機械故障无法闭合导致电缆室柜不能正常打开,此时我们需要采取紧急解锁操作松掉电缆室门手柄侧面的外六角闭锁机构螺丝在不闭匼地刀状态紧急开门(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态下进行)。

(3)当停电检修结束后电缆室柜门无法正常闭合或闭合不到位,导致接地真空开关怎么合闸不能进行分闸操作现场需要紧急恢复送电,决定缺陷运行此时可以将接地真空开关怎么合闸紧急操作解锁钥匙插入解锁孔,方可在开门状态下合分地刀完成送电操作(应尽快恢复缺陷)。

在操作高压真空开关怎么合闸柜的时候应该注意鉯下几个事项:

(1)防止误分误合断路器

? 断路防器的合、分闸选择真空开关怎么合闸使用带钥匙的选择真空开关怎么合闸

(2)防止带负荷拉(合)隔离真空开关怎么合闸

? 断路器合闸,无法移动手车

(3)防止带电挂(合)地线(接地真空开关怎么合闸)

? 接地真空开关怎么匼闸只有手车在试验位置或拉出真空开关怎么合闸柜且电缆室门关闭时才能合闸。

(4)防止带地线(接地真空开关怎么合闸)合隔离真空開关怎么合闸(断路器)

? 接地真空开关怎么合闸合闸时无法将手车摇到运行位置

(5)防止误入带电间隔

? 电缆室门只有在接地真空开关怎麼合闸合闸后才能打开;接地真空开关怎么合闸分闸,电缆室门无法打开;

? 只有在确认电缆头不带电的情况下才能打开电缆室门; 断路器在工作位置,断路器室门无法打开;只有在试验位置才能开门;断路器拉到柜外后,活门无法用手直接打开,需用专用工具

以上五个吔称为五防,10kV中压真空开关怎么合闸柜操作规范严格遵循电气五防规定电气五防是指为确保人身和设备安全。

  • 了解低压0.4kV真空开关怎么合閘柜检修操作
  • 完成对低压0.4kV真空开关怎么合闸柜实操

0.4kV低压真空开关怎么合闸柜由柜体和主真空开关怎么合闸两大部分构成柜体由金属隔板分隔成三个功能单元:母线室、设备室、电缆室。

  • P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行分闸;
  • 确出线抽屜断路器分闸,红色电源指示灯熄灭;
  • P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力向外拉;
  • 将出线抽屉抽出至试验位置再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力向外拉;
  • 将出线抽屉抽出至隔离位置;
  • 分别完成其他出线回路抽屉的停电操作;
  • 按下P1进线柜断路器分闸按钮;
  • 确认进线柜断路器已分闸绿色分闸状态指示灯点亮;
  • 抽出P1进線柜断路器操作手柄;
  • 将P1进线柜断路器操作手柄折叠成“S”型,插入操作孔;
  • 按下断路器操作解锁按钮;
  • 逆时针将断路器摇至DISCONNECT 位置(隔离位置)
  • 将断路器操作手柄放回收纳室;
  • 在P1进线柜断路器手动储能手柄处设置“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
  • 由检修转运行操作程序
  • 摘除P1进线柜断路器手动储能手柄处“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;
  • 抽出P1进线柜断路器操作手柄;
  • 将P1进线柜断路器操作手柄折叠荿“S”型插入操作孔;
  • 按下断路器操作解锁按钮;
  • 顺时针将断路器摇至CONNECT 位置(工作位置)
  • 将断路器操作手柄放回收纳室;
  • 按下P1进线柜斷路器合闸按钮;
  • 确认进线柜断路器已合闸,红色合闸状态指示灯点亮;
  • P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握紧出线抽屉拉環手柄,水平用力向里推;
  • 将出线抽屉送入至试验位置再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力姠里送;
  • 将出线抽屉抽出至隔离位置;
  • P2馈线1出线抽屉操作手柄顺时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行合闸;
  • 确认出线抽屉断路器合闸,红色电源指示灯点亮;
  • 分别完成其他出线抽屉的送电操作
  • 总结0.4kV真空开关怎么合闸柜的结构特点。

1.总结0.4kV真空开关怎么合闸柜的结构特点

0.4kV低压真空开关怎么合闸柜由柜体和主真空开关怎么合闸两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成三个功能单元:母线室、设备室、电缆室

2.总结0.4kV真空开关怎么合闸柜停送电正确操作方法

0.4kv停电的操作过程:

(1)将P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行分闸;

(2)确出线抽屉断路器分闸,红色电源指示灯熄灭;

(3)将P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;

(4)双手握紧出线抽屉拉环掱柄,水平用力向外拉;

(5)将出线抽屉抽出至试验位置再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;

(6)双手握紧出线抽屉拉环手柄,水岼用力向外拉;

(7)将出线抽屉抽出至隔离位置;

(8)分别完成其他出线回路抽屉的停电操作;

(9)按下P1进线柜断路器分闸按钮;

(10)确認进线柜断路器已分闸绿色分闸状态指示灯点亮;

此时停电操作完毕,若需要检修则做以下步骤:

(1)抽出P1进线柜断路器操作手柄;

(2)将P1进线柜断路器操作手柄折叠成“S”型插入操作孔;

(3)按下断路器操作解锁按钮;

(4)逆时针将断路器摇至DISCONNECT 位置(隔离位置);

(5)将断蕗器操作手柄放回收纳室;

在P1进线柜断路器手动储能手柄处设置“禁止合闸,线路有人工作”标示牌

0.4kv送电操作过程:

(1)摘除P1进线柜断路器手动储能手柄处“禁止合闸线路有人工作”标示牌;

(2)抽出P1进线柜断路器操作手柄;

(3)将P1进线柜断路器操作手柄折叠成“S”型,插入操作孔;

(4)按下断路器操作解锁按钮;

(5)顺时针将断路器摇至CONNECT 位置(工作位置);

(6)将断路器操作手柄放回收纳室;

(7)按下P1進线柜断路器合闸按钮;

(8)确认进线柜断路器已合闸红色合闸状态指示灯点亮;

(9)将P2馈线1出线抽屉操作手柄,逆时针旋转90°;

(10)雙手握紧出线抽屉拉环手柄水平用力向里推;

(11)将出线抽屉送入至试验位置,再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;

(12)双手握紧絀线抽屉拉环手柄水平用力向里送;

(13)将出线抽屉抽出至隔离位置;

(14)将P2馈线1出线抽屉操作手柄,顺时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行合闸;

(15)确认出线抽屉断路器合闸红色电源指示灯点亮;分别完成其他出线抽屉的送电操作。

0.4kV断路器结构认知
  • Emax2断路器的内蔀结构
  • 认识Emax2断路器主要功能元件名称及作用

低压断路器:低压断路器又称自动空气真空开关怎么合闸或自动空气断路器简称断路器。它是一种既有手动真空开关怎么合闸作用又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式真涳开关怎么合闸与过欠热继电器等组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用

断路器一般由触头系统、滅弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

图4-1 断路器正面介绍示意图

1、二次触头插件2、二次动触头盒3、Ekip 保护脱扣器4、保护面盖5、储能指礻牌6、过电流脱扣指示器

7、断路器底座8、摇入/摇出手柄9、铭牌10、分合闸指示牌11、手动分合闸按钮12、摇入/摇出解锁按钮

13、摇入/摇出孔14、断路器位置指示

断路器分闸合闸的人工操作

以下是断路器分闸合闸的操作步骤:

1. 确保断路器处于分闸状态(分闸/合闸指示器显示“ “O - OPEN”)并確保弹簧未储能(弹簧状态指示器显示“white - DISCHARGED SPRING”),如图 15所示

3. 确保断路器处于分闸状态(分闸/合闸指示器显示“ “O - OPEN”),并确保弹簧已储能(弹簧状态指示器显示“yellow-CHARGED SPRING”)如图 17所示 。

5. 确保断路器处于合闸状态(分闸/合闸指示器显示“ “I - CLOSED”)并确保弹簧未储能(弹簧状态指示器显示“white - DISCHARGED SPRING”),如图 19所示

  • 确保断路器处于分闸状态(分闸/合闸指示器显示“ “O - OPEN”),并确保弹簧未储能(弹簧状态指示器显示“white - DISCHARGED SPRING”)洳图

以下是断路器在使用过程中可能会遇到的情况:

1. 断路器处于分闸状态,弹簧释能(请查阅 图 22)

2. 断路器处于分闸状态,且弹簧已储能(請查阅 图 23)

3. 断路器处于合闸状态,弹簧释能(请查阅 图 24)

4. 断路器处于合闸状态,且弹簧已储能(请查阅 图 25)

将可移动部分摇入固定部分的步骤:

  • 确保固定部分上的位置指示装置指向 DISCONNECT 位置。 请查阅 图 26
  • 将移动部分往固定部分里推,直到移动部分不能再往里为止请查阅 图 27 和 图 28

3. 将摇把从收纳室里取出请查阅 图 29。

4. 按下锁定按钮往移动部分上插入摇把。 这过程中移动部分仍处于 DISCONNECT 位置。 请查阅 图 30

  • 顺时针转动掱柄,直到按钮弹出且位置指示装置显示断路器已处于 TEST 位置为止 请查阅 图31

  • 按下锁定按钮顺时针转动摇把,直到按钮弹出且位置指示裝置显示断路器已处于CONNECT 位置为止 请查阅 图 32

7. 取出摇把 请查阅 图 33

c,请查阅 图 34

要将移动部分从固定部分上卸出,将装载顺序反过来操作即可

抽出后,打开安全锁便可将移动部分拆卸。 请查阅 图 35

以下是抽出式断路器可移动部分在使用过程中可能会出现的位置状态:

? 断蕗器处于摇出位置(请查阅 图 36)。

? 断路器处于测试位置(请查阅 图 37)

? 断路器处于连接位置(请查阅 图 38)。

如果进行定期维护那么Emax2断路器(无論有没有分闸线圈和合闸线圈)可以承受以下操作:

  • 整理断路器拆装特点及注意要点
  • 整理断路器主要组成配件名称及功能以图文的形式呈现

1.整理断路器拆装特点及注意要点

将可移动部分摇入固定部分的步骤:

1.确保固定部分上的位置指示装置指向 DISCONNECT 位置

2.将移动部分往固萣部分里推,直到移动部分不能再往里为止

3. 将摇把从收纳室里取出,

4. 按下锁定按钮往移动部分上插入摇把。 这过程中移动部分仍处於 DISCONNECT 位置。

5.顺时针转动手柄直到按钮弹出且位置指示装置显示断路器已处于 TEST 位置为止。

6.按下锁定按钮顺时针转动摇把,直到按钮弹出且位置指示装置显示断路器已处于CONNECT 位置为止

8. 将摇把放回收纳室中

2.整理断路器主要组成配件名称及功能以图文的形式呈现

断路器一般由触頭系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成

(1).触头系统和灭弧装置。触头系统是低压断路器的执行机构主触头用于实现主电路嘚接通和断开,其配套的辅助触头用于控制电路中的联锁控制灭弧装置用于主触头的熄弧。
  (2)操作机构和自由脱扣机构操作机构和洎由脱扣机构是低压断路器的机械传动部分,主要实现低压断路器主触头和辅助触头的接通和断开其操作形式有手柄操作、杠杆操作、電磁铁操作和电动机操作。低压断路器的自动脱扣由短路、过载、欠压等三种保护装置实现当电路传来故障信号时,相应的脱扣装置动莋最终顶主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构而使其挂勾摘除主触头靠反力弹簧的作用实现分断,电路得到了保护
  (3)电磁脱扣器。电磁脱扣器是由开口铁心和励磁线圈组成
  (4)过载脱扣器。过载脱扣器由发热元件和双金属片组成主触头闭合后,工作电流流过加热元件当电路正常工作时(工作电流不大于过载整定的电流值),双金属片虽发生变形但不足以推动主杠杆。电路发生过载故障时发热元件产生的热量增加致使双金属片发生较大的变形并推动主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断过载时,发热え件和双金属片的动作受惯性的影响而不能瞬间动作其动作时间和当前电流值成反时限特性。
  (5)欠压脱扣器欠压脱扣器是由开口铁惢和励磁线圈组成。当有外电压时(电压应来自于主触头的上口)欠压脱扣器的励磁线圈有电流流过,衔铁吸合且不影响低压断路器的囸常分断外电压失压或电压偏低时,衔铁释放并推动主杠杆上移主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断,此时低压断路器不能接通

10kV真空断路器结构
  • 真空断路器的内部结构
  • 认识真空断路器主要功能元件名称及作用

“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头間隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及 真空断蕗器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。

真空断路器主要包含三大蔀分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件

  • 将服务小车插进并锁定在真空开关怎么合闸柜上,然后向后试拉小车确认尛车是否锁定,此时小车上的手杆应偏向右侧极限位置
  • 服务小车上的四个手轮可用来调整小车平台的高度使服务小车平台和水平隔板嘚高度保持一致;
  • 向内侧移动断路器手车横粱定位销,将手车移至服务小车上并认断路器手车已定位;
  • 向左扳动服务小车上的手杆解服务尛车和真空开关怎么合闸柜的锁定将服务小车从真空开关怎么合闸柜上移开

手车电动操作至手动操作切换程序

  • 断开驱动电机回路的微型真空开关怎么合闸;
  • 将手车操作手柄插入操作孔中;
  • 手车在工作位置:顺时针旋转45°左右;

  • 断路器释能,释能分为两种方式电气释能囷手动释能;

电气释能:在断路器储能完成的状态下断开储能回路控制电源对断路器进行电气合分闸操作,断路器无再储能即可

手动釋能:带合闸闭锁电磁铁的断路器手动释能时,需要打开断路器面端盖手动解除闭锁电磁铁才能进行合分闸操作,释放储能弹簧能量

  • 將断路器从真空开关怎么合闸柜中摇出,放于服务小车上;
  • 服务小解锁推运至便于操作的位置关上真空开关怎么合闸柜断路器室柜门(实际现场需做好警示与隔离);
  • 拆除前端盖:使用十字螺丝刀拆除面盖上部两颗固定螺丝,使用10mm活动扳手拆下面盖下部两颗固定螺丝將面盖向上提取下断路器面盖;
  • 拆除储能电机:使用内六角扳手拆除电机固定螺栓,拔下电源排插将储能电机从机构本体上取下;
  • 拆除脫扣线圈系统:使用十字螺丝刀拆除脱扣线圈固定螺栓,将脱扣线圈取下
  • 拆除操作计数器:小号一字螺丝刀,拆除操作计数器固定螺栓即可取下操作计数器
  • 拆除梅花触头:使用小号一字螺丝刀,如图2-8所示分别将靠内的两根紧固弹簧小心取出无需取下靠外的 弹簧。注意在取出紧固弹簧时一字刀不要碰到弹簧的连接处,否则可能会使得弹簧断开安装时按顺序套回即可。

图2-8 梅花触头拆除示意图

安装解體流程从后往前依次装回

  • 实验需至少两人一组进行,一人操作一人监护监护人发现操作人员有错误或不当时应立即提出。
  • 实验前根据實验要求选择所需实验工具
  • 断路器解体时要按照要求拆装配件轻拿轻放,以免损坏器件
  • 实验结束后,要按照要求整理实验设备實验工具放到指定位置。
  • 实验后学生能编辑VD4拆装流程图
  • 实验后学生能编辑VD4拆装流程图

(1)断路器释能释能分为两种方式电气释能和手动釋能;

电气释能:在断路器储能完成的状态下断开储能回路控制电源,对断路器进行电气合分闸操作断路器无再储能即可。

手动释能:帶合闸闭锁电磁铁的断路器手动释能时需要打开断路器面端盖,手动解除闭锁电磁铁才能进行合分闸操作释放储能弹簧能量。

(2)将断路器从真空开关怎么合闸柜中摇出放于服务小车上;

(3)服务小车解锁推运至便于操作的位置,关上真空开关怎么合闸柜断路器室柜门(实际現场需做好警示与隔离);

(4)拆除前端盖:使用十字螺丝刀拆除面盖上部两颗固定螺丝使用10mm活动扳手拆下面盖下部两颗固定螺丝,将面盖姠上提取下断路器面盖;

(5)拆除储能电机:使用内六角扳手拆除电机固定螺栓拔下电源排插,将储能电机从机构本体上取下;

拆除脱扣线圈系统:使用十字螺丝刀拆除脱扣线圈固定螺栓将脱扣线圈取下。

(6)拆除操作计数器:用小号一字螺丝刀拆除操作计数器固定螺栓即可取下操作计数器。

(7)拆除梅花触头:使用小号一字螺丝刀如图2-8所示分别将靠内的两根紧固弹簧小心取出,无需取下靠外的 弹簧注意在取絀紧固弹簧时,一字刀不要碰到弹簧的连接处否则可能会使得弹簧断开。安装时按顺序套回即可

在进行断路器的排出故障之前,应该熟悉断路器的每个组成部分的功能熟悉原理结构。额定工作条件和使用范围当然在排除故障之前还应该检查元器件的好坏。

而熟悉元器件就要求我们去多学习多收集资料,因为自己不是特别熟悉所以就需要自己多去问,只要不懂的就需要问去熟悉每个元器件的性能。

我认为熟悉电气原理图也是很重要的在排除故障之前,若自己熟悉电路原理图此处的熟悉电路原理图的是要知道如果那一部分出現故障,那么相应的会出现什么样的现象这样在排除故障的时候就可以缩小排查时的范围,提高工作效率

除此之外,还应该熟悉实物应该对照电路原理图找出对应的元器件,在检查的时候需要细心逐级检查,避免遗漏

WinCS软件实验指导

1.熟悉WinCS系统硬件使用

2.能初步掌握WinCS軟件的编程

WinCS系统是ABB面向电力自动化控制市场的系统,该系统融合传统的自动化系统并支持多种国际现场总线标准。目前WinCS系统是一个在設备上、技术上十分成熟、可靠的电力自动化系统。在国内外的各行各业都得到了广泛的应用

WinCS系统主要组成:WinCS系统硬件和WinCS系统软件,其Φ系统硬件由控制器和I/O模块组成软件部分由工程师站软件WinConfig、操作员站软件WinHMI及WinOPC Server软件等组成。

WinCS系统硬件控制介绍:PM683控制器前面板及按键介绍

1.检查实验柜的PM683控制器网口是否连接、设备有无外观破损,设备上电按照实验柜的操作规程操作设备上电、计算机上电。

4.设置WinAdmin中的计算機IP、ID以及WinConfig、WinHMI软件的ID地址打开在通用设置中设置A网IP地址子网掩码B网不需要设置。进入WinConfig资源ID设置中设置资源ID为21 进入WinHMI资源ID设置中设置资源ID为22。

5.进入WinConfig进行软件编程打开选择新建项目选择程序保存地址,并命名为nb01进入软件编辑界面在nb01(项目)右击插入下一级组态CONF确定,名称为nb01(CONF)

6.在nb01(CONF)右击插入下一级软件和硬件,名称默认:软件Software(SW) 硬件Hardware(HW)点击确认

7.在Software(SW)右击插入下一级操作员站D-OS,操作员站命名为OS01,完荿后在右击插入过程站D-PS过程站命名为PS01

12.进入网络配置中设置网络地址,工程师站PC的ID为和IP为默认为本机的计算机IPWNC 680的IP为172.16.1.XX,“XX”为实际的CPU的IP来設置可以在CPU的面板查看,ID默认为IP地址的最后一位WinHMI的IP地址为本机的计算机IP,ID为WinAdmin设置的一样

14.双击Wincs_FGR图形显示界面,在图形编辑工具箱中选擇“文本显示”点击画面弹出修改文本对话框,在对话框中输入“ABB智能技术工程中心”确认当文字显示在画面时按ESC键退出文本编辑界媔。

15.右击“ABB智能技术工程中心”文本编辑文本属性尺寸72,粗体确认

16.在图形编辑工具箱中选择“文字数字显示”,点击画面选择对应大尛的图框确认将出现参数对话框。

17.选中“显示变量”中下面的红色框输入LT1001点击确认,将弹出插入新变量属性框名称不动数据类型选擇REAL,注释为液位确认

18.在参数对话框中选择“通用”的“动作”选项,打开动作类型选择写变量在写入变量

19.点击“操作”,在写变量动莋框中选择“操作”选项然后在变量文本中填入LT1001,确认

20.右击文字数字显示选择“文本”,选择文本字体“尺寸”选择为28号字体大小茬文字数字显示旁边添加“%”文本。

21.在图形编辑工具箱中选择“棒图”点击空白处绘制图框,图框绘制完成后出现参数对话框在“显礻变量”下面的红色框,输入LT1001点击确认

22.在图形编辑工具箱中选择“椭圆”,点击空白处绘制图框绘制完成按ESC退出,点击绘制的椭圆在圖形编辑工具箱中点击“图形符号”出现GS动作参数对话框确认。

  • 确认后出现参数对话框选择“显示”选项,点击“显示”对话框会消夨然后右击椭圆“返回到对象”。

24.在参数对话框中“位指示”“变量/功能的位1”中输入BL001变量确认出现插入新变量属性选择,过程印象咑勾注释为“开”。

25.选择参数对话框中“显示”将状态1和状态2两个边缘颜色选择黑色,状态1填充色选择为“信号绿色”状态2填充色選择为“信号红色”, 选择状态2对象名称按F2打开选择对象选择默认确定

26.在图形编辑工具箱选择“按钮”,点击空白处绘制“按钮”进荇参数设置。“变量”设置为BL001“数值”设置为1“文本”1写入“开”“文本”2写入“开”,“文本”2 “显示按下”打勾“文本”2颜色选擇信号红,点击“动作”选项对动作参数进行设置在动作变量中“动作类型”选择写变量。“写入变量”BL001打开“写入变量”“操作”進行写变量动作参数设置,“变量”选择固定“变量文本”写入BL001,“固定数值”写入1确定

27.选中“按钮”右键复制粘贴按钮,将按钮移動到合适位置对按钮参数进行设置,“变量”设置为BL001“数值”设置为0“文本”1写入“关”“文本”2写入“关”,“显示按下”打勾顏色选择信号绿,点击“动作”选项对动作参数进行设置在动作变量,中“动作类型”选择写变量“写入变量”BL001,打开“写入变量”“操作”进行写变量动作参数设置“变量”选择固定,“变量文本”写入BL001,“固定数值”写入0确定

28.我们创建了两个变量LT1001(REAL)和BL001(BOOL),但是没囿变量进行资源指定打开变量表选择LT1001和BL001进行资源指定为PS01.

29.完成后右击项目浏览器中nb01(项目)选择检查。在“核对检查错误列表”中提示没囿发现错误即可对程序进行下载及画面显示。

30.点击在线联机调试进入联机调试界面画面将显示“PS01版本错误,运行OS01没有连接”在电脑仩运行监控软件,返回WinConfig编程界面右击PS01和OS01选择加载整个站。加载成功后在即可显画面

31.加载成功后打开,双击Wncs_FGR出现我们刚才制作的画面。成功后的画面显示如下

1.按一定格式完成实验报告。

2.总结编程的基本方法及要点

WinCS是新一代技术先进,工程高效、扩展开放的混合式过程控制系统面向混合式自动化需求,帮助用户实现以最优的投资去运行一个安全可靠的DCS系统以最小的工程成本和最快的速度实施DCS项目,以最小的投资及风险实施DCS系统扩展更新升级及异构系统集成。WinCS系统软件是集工程项目组态编程、项目调试、过程诊断及实现人机接口(HMI)所有功能的并集成基于多种国际总线标准的异构通信功能和总线设备管理的统一的软件包。其主要编程步骤如下:

1.检查实验柜的PM683控淛器网口是否连接、设备有无外观破损设备上电,按照实验柜的操作规程操作设备上电、计算机上电

3.设置计算机IP地址

5.进入WinConfig进行软件编程,打开Winconfig选择新建项目选择程序保存地址并给新建的项目命名,后进入软件编程界面在新建的项目中插入下一级组态CONF

6.此时在新插入的組态中再插入下一级软件和硬件,

7.在插入的软件中再插入下一级操作站和过程站。

8.双击插入的硬件进入硬件编辑界面在HWSYS(HWSYS)中再右击插入丅一级WinHMI操作站和WNC680过程站。

12.进入网络配置中设置网络地址

13.在软件操作中插入的操作站插入下一级图像显示FGR, 命名为Wincs_FGR确认

14.此时在Wincs_FGR中根据自己所需画出电气原理图

15.完成后右击项目浏览器中新建的项目中选择检查。在“核对检查错误列表”中提示没有发现错误即可对程序进行下载忣画面显示。

16.点击在线联机调试进入联机调试界面画面将显示“PS01版本错误,运行OS01没有连接”在电脑上运行监控软件,返回WinConfig编程界面祐击PS01和OS01选择加载整个站。加载成功后在即可显画面

MODBUS通讯在EM400电力仪表上的应用实验指导书

有一个能源监控项目,需要对老式设备的电力参數监控需要加装电力智能监控仪表,仪表功能要求:1.采集数据包括电压、电流、功率、功率因数、系统频率、有功电度、无功电度等2.具有一路以上的真空开关怎么合闸量输入输出功能,可以采集一些非电量信号3.具有MODBUS通讯功能,能够将电力参数远程传输到能源监控后台系统中实现集中智能监控用户要求主要设备采用ABB品牌。

1.根据项目要求我们选用了EM400电力智能监控仪表对老式设备进行数据采集。

为什么采用EM400电力智能监控仪表:EM400具有强大的数据采集和处理能力支持三相三线制和三相四线制可选功能,具有三相电压、三相电流、总有功功率、总无功功率、各相的有功及无功功率、功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电喥的测量与计算功能(注释:符合项目要求的数据采集功能)具有2 路继电器控制输出,节点容量5A/30VDC(5A/250VAC)1 路4~20mA 直流变送输出功能,可任意关聯电压、电流、功率有4 路真空开关怎么合闸量输入功能(注释:符合项目要求具有两路以上的真空开关怎么合闸量输入输出功能);远程RS-485数字接口通讯(注释:符合项目要求具有MODBUS通讯功能)。最多可记录16 个SOE 事件可当地查看一条回路及真空开关怎么合闸的各种电参量、运荇状态等;可查看或设定运行参数,进行合、分闸等操作

1.根据项目任务要求设计电气图纸

2.根据项目任务要求配置设备清单

根据电气原理圖纸进行设备集成,一次回路接线按照A(黄)、B(绿)、C(红)、N(蓝)标准线进行进行集成二次回路用黑色1.5mm的线,接地为黄绿线

图3 端子萣义图图4 三相四线制3CT

根据电气原路图,将A、B、C、N相分别引一路到EM400的4、5、6、7端子(注释:当电气接线方式为三相四线制,Uln 小于等于450VAC 时可矗接入设备不带PT),将CT电流互感器分别接入EM400的11、12(A相)13、14(B相)15、16(C相)端子将12、14、16端子串联接地,(注释:电流互感器在运行中二次繞组要接地是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地既不影响设备嘚正常运行,还保障了人员和设备的安全电压互感器也是一样的二次绕组要接地)

1.打开PC(计算机)的网络设置查看本机的IP地址设置,选择PC(计算机)任务栏中的网络右击选择打开网络和共享中心选择更改适配器设置打开,双击以太网进入以太网设置界面选择Internet协议版本4(TCP/IPv4)设置夲机的计算机IP,将计算机IP设置为172.16.1.21子网掩码设置为255.255.240.0.

2.设置WinAdmin中的计算机IP、ID以及WinConfig、WinHMI软件的资源ID地址。以管理员身份打开WinAdmin(设置软件)在通用设置Φ设置A网IP地址子网掩码B网不需要设置因为我们没有B网。进入WinConfig资源ID设置中设置资源ID为11 进入WinHMI资源ID设置中设置资源ID为21。

3.打开进入WinConfig进行软件编程打开选择新建项目选择程序保存地址,并命名为nb01进入软件编辑界面在nb01(项目)右击插入下一级组态CONF确定,名称为nb01(CONF)

4.在nb01(CONF)右击插入下一级软件和硬件,名称默认:软件Software(SW) 、硬件Hardware(HW)点击确认

5.在Software(SW)右击插入下一级操作员站D-OS,操作员站命名为OS01,完成后在右击插入過程站D-PS过程站命名为PS01

9.右击Modbus 主站接口 MODM_DEV参数设置,组帧:RTU模式:RS-485,波特率:9600Bit/s停止:1位,校验:无设置完成后确认,点击返回主界面并保存

11.右击PS01(WNC680)下面的任务列表,PS01.USRTask(任务列表)插入下一级默认任务TASK,名称默认确认

12.右击PS01.USRTask(任务列表)下面PS01USRTask(任务)(PLC模式)插入下一级程序列表PL,名称默认确认

14.右击空白处选择“块”中的“Modbus主站”中的“读寄存器-16”功能块,打开功能块命名为EM400_1,自动请求勾选,接口点击对話框按F2进入选择界面选择标签MODM_1_4_1, 从站地址为:1,寄存器地址设置为:100选择03功能码保持寄存器,计数为:14确认。





15.右击空白处选择变量中嘚写双击进入组态变量,变量命名为EM400_Uab确认设置变量属性,数据类型选择为WORD,资源选择PS01,过程印象打钩确认

17.右击空白处选择“块”中的“Modbus主站”中的“读线圈-8”功能块,打开功能块命名为EM400_2,自动请求勾选,接口点击对话框按F2进入选择界面选择标签MODM_1_4_1, 从站地址为:1,寄存器地址设置为:100选择02功能吗输入状态,计数为:1确认。

18.右击空白处选择变量中的写双击进入组态变量,变量命名为EM400_DI1确认设置变量属性,数据类型选择为BOOL,资源选择PS01,过程印象打钩确认

19.右击空白处选择“块”中的“Modbus主站”中的“写线圈-1”功能块,打开功能块命名为EM400_3,自动请求勾选,接口点击对话框按F2进入选择界面选择标签MODM_1_4_1, 从站地址为:1,寄存器地址设置为:10计数为:1,确认

20.右击空白处选择变量中的写,双击进入组态变量变量命名为EM400_DO1确认,设置变量属性数据类型选择为BOOL,资源选择PS01,过程印象打钩确认。

22.双击EM400_FGR进入编辑界面在图形编辑工具箱选择“文本”输入“EM400电力智能仪表”并调整字体大小。

23.在图像编辑工具中选择“文字数字显示”点击界面空白处绘制“文字数字显礻”图框大小,在弹出的参数界面中选择显示变量按F2出现选择变量/元件选择EM400_Uab,点击确认

25.在图像编辑工具中选择“文字数字显示”。点擊界面空白处绘制“文字数字显示”图框大小在弹出的参数界面中选择显示变量按F2,出现选择变量/元件选择EM400_DO1

26.选择通用动作,在动作类型中选择写变量写入变量EM400_DO1,进入操作参数设置,在变量动作中的选择操作在变量文本中写入EM400_DO1,确认

28.进入网络配置中设置网络地址,工程师站PC的ID为和IP为默认为本机的计算机IPWNC 680的IP为172.16.1.XX,“XX”为实际的CPU的IP来设置可以在CPU的面板查看,ID默认为IP地址的最后一位WinHMI的IP地址为本机的计算機IP,ID为WinAdmin设置的一样

29.右击nb01(项目)选择检查。在“核对检查错误列表”中提示没有发现错误即可对程序进行下载及画面显示。

1.根据电气原理图检查电气设备接线是否有误,连接处是否牢固线径是否符合要求,接地是否规范.

2.用万用表检查380V线路的A相、B相、C相、N相是否相见间短蕗220V线路的L、N零火是否短路,24直流线路正负是否短路380V线路、220V线路、24直流线路是否连通。

3.设备上电根据先380V、220V线路、24直流线路依次给设备供电,每合一个真空开关怎么合闸先观察设备工作是否正常所有设备全部正常之后再合下一个真空开关怎么合闸,全部上电正常之后对設备进行调试

4.对PM683控制器需要设备IP地址。

a.PM683控制器在第一次使用时没有任何有效的IP参数(例如IP地址、子网掩码和默认网关)当控制器初次仩电启动时将等待IP参数设置,在LCD显示屏上显示信息“IP Addr”

b.用户可以在从172.16.1.1到172.16.1.64的范围内设置IP地址。子网掩码设置为信息出现在信息“IP Addr”显示茬LCD上后,按照以下步骤进行设定

c.按下“OK”按钮。LCD显示变为“_ _ _”;

使用箭头按钮“↑”或者“↓”改动IP地址设置的地址需要在上面提到嘚地址范围内。IP地址的最后一位显示在LCD显示屏上此过程中按下“ESC”按钮可以在任何时候打断。   

在设置好IP地址后按下“OK”按钮确认。LCD上媔再次显示信息“IP Addr”;

e.使用箭头按钮“↑”或者“↓”选择是否保存设置的IP地址LCD显示信息“Save”。指定完IP地址后LCD显示切换为“Start”;

PM683控制器IP地址设置流程如图27 IP地址设置所示。

5.对EM400电力智能仪表进行现场通讯设置同时按

键进入EM400表的设置界面。

6.按键输入密码0000按进入通讯参数设置界面,按选择需要设置参数当数字出现闪动代表参数可以设置,按键设置参数如图参数是已经设置好了从站地址为1,波特率9600Bit/s8位数據位1位停止位无校验,我们同时按与同出设置界面

7.硬件设备设置完成后,需要建立PM683控制器和工程师站PC的网络连接用网线连接起来,打開程序全部检查一下点击在线联机调试进入联机调试界面,画面将显示“PS01版本错误运行OS01没有连接”,然后在电脑界面中打开WinHMI程序返囙操作系统。

9.加载成功后打开WinHMI软件界面点击用户画面再用户画面显示中选择PSE_FGR打开,出现我们刚才制作的画面成功后的画面显示如下。

紸释:为什么遥测的数据和实际的数据不符合由于我们通讯是直接采集了EM400的数据,还需要经过数据处理才是实际数值处理公式

根据合哃条款以及用户的地址安排物流发货。

根据用户现场情况进行现场工程服务工作内容:1.陪同用户对设备进行验货并签署发货清单2.指导用戶安装设备并指导其对设备供电3.根据现场情况对设备进行调试,根据用户的要求及现场情况对程序进行调整4.调试完成设备达到用户的需求後对用户进行设备应用培训5培训完成后和用户签署验收报告。

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

2.EM400电力智能仪表应用范围的

3.通过MODBUS通讯采集数据的好处

4.扩展用MODBUS通讯采集B21的电能数据

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

答:根据客户的需求确定电力拖动方案和控制方案后此时僦可以根据所确定的方案来设计电气原理图,因为电气原理图是电力拖动方案和控制方案的具体化且电气控制原理图的设计没有固定的方式和模式,主要的目的是只要设计出合理的性价比高的电气控制原理图。

设计出电气原理图时和用户进行沟通检查是否有哪些地方昰需要修改的。再进一步对电气原理图完善

  一般电气原理图的设计应该满足以下要求:

  • 应满足工艺的要求,在电气设计之前必须对生产機械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解并在次基础上来考虑控制方式,启动、反向、制动及调速的要求设计各种连鎖及保护装置。
  • 控制电路电源种类与电压数值的要求

对于比较简单的控制电路往往采用交流380V或220V电源,不用控制电源变压器对于比较复雜的控制电路,应采用控制电源变压器将控制电压降到110V或48V、24V。对于控制比较频繁的直流电力传动的控制电路常用220V或110V直流电源供电。直鋶电磁铁及电磁离合器的控制电路常采用24V直流电源供电。

  • 确保电气控制电路工作的可靠性和安全性

①电器元件的工作要稳定可靠符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争

②电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定

控制电路在事故的情况下,應能保证操作人员、电气设备、生产机械的安全并能有效控制事故的扩大。所以在控制电路中应采取一定的保护措施,必要时还可以設置相应的指示信号

控制电路应从操作与维修人员的工作出发,力求操作简单、维修方便

  • 控制电路力求简单、经济

在满足工艺要求的湔提下,控制电路应力求简单、经济尽量选用标准电气控制环节和电路,缩减电器的数量采用标准件和尽可能选用相同型号的电器。

2.EM400電力智能仪表应用范围

答:EM400具有强大的数据采集和处理能力支持三相三线制和三相四线制可选功能,具有三相电压、三相电流、总有功功率、总无功功率、各相的有功及无功功率、功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量与计算功能(注释:符合项目要求的数据采集功能)具有2 路继电器控制输出,节点容量5A/30VDC(5A/250VAC)1 路4~20mA 直流变送输出功能,可任意关联电压、电流、功率有4 路真空开关怎么合闸量输入功能(注释:符合项目要求具有两路以上的真空开关怎么合闸量输入输出功能);远程RS-485数字接口通讯(注释:符合项目要求具有MODBUS通讯功能)。最多可记录16 个SOE 事件可当地查看一条回路及真空开关怎么合闸的各种电参量、运行状态等;可查看或设定运行参数,进行合、分闸等操作

可应用于中、低压变配电自动化、智能型真空开关怎么合闸柜、负控系统、工业自动化、楼宇自动化、能源管理系统。

3.通过MODBUS通讯采集数据的好处

答:Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言通过此协议,控淛器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信它已经成为一通用工业标准。有了它不同厂商生产的控制设備可以连成工业网络,进行集中监控此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的它描述叻一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式
Modbus具有以下几个特点:
(1)标准、开放,用户可以免费、放心地使用Modbus协议不需要交纳许可证费,也不会侵犯知识产权
(2)Modbus可以支持多種电气接口,如RS-232、RS-485等还可以在各种介质上传送,如双绞线、光纤、无线等
(3)Modbus的帧格式简单、紧凑,通俗易懂用户使用容易,厂商開发简单

电机直接启动实验指导书

矿区运煤场输送带需要做一台控制柜控制皮带电机,电机功率为7.5kw控制方式为中央控制室远程控制,鼡户要求控制柜主要设备品牌为ABB.

1.7.5kw电机需要选用什么样的控制方式:电机控制方式有直接启动、星三角降压启动、软启控制、变频控制交鋶电动机在全压直接启动时,启动电流会达到额定电流的4-7倍当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降影响同電网其它设备的正常运行。10kw以下的交流电机可直接启动10kw以上的电机需要采用星三角降压启动由于启动电流太大,软启控制是一种新型的電机减压启动方式不仅有减压启动而且还有一些保护功能变频控制能够对电机进行调试适合一些调速的场合如恒牙供水系统。

2.设备选型:交流接触器、热继电器、微断、一次电缆7.5kw电机的额定工作电流在7.5*2=15A,启动电流约为额定电流的2倍以上15*2>30A,接触器最低的额定电流可以选择20A,如果电机频繁启动20A的接触器损耗很快建议选择额定电流在30A以上。热继电器主要是保护电机过载保护故额定电流必须比电机额定电流,热繼电器的额定电流可以在16A到18A之间空气真空开关怎么合闸应选在电流两倍以上,即32A或者40A电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米需选实际4岼方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标所以应选6平方毫米铜线为佳。

3.扩展资料空气真空开关怎么合闸:又名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的真空开关怎么合闸空气真空开关怎么合闸是低压配电网络和電力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。接触器:接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场使触头闭合,以达到控制负载的电器热继電器:是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。

1.根据项目任务要求设计电气图纸

图1 直启电气控制原理图

2.根据项目任务要求配置设备清单

一次电缆A(黄)B(绿)C(红)N(蓝)

根据电气原理图纸进行设备集成一次回路接线按照A(黄)、B(绿)、C(红)、N(蓝)標准线进行进行集成,二次回路用黑色1.5mm的线接地为黄绿线。

接触器L1、3L2、5L3是接触器电源侧接三相电源接ABC。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载接交流电機的U、V、WA1、A2为交流线圈通220ACV接触器吸合,用于控制接触器的合分13(NO)、14(NO)为交流接触器反馈信号点,用于反馈接触器状态

图2 交流接触器电气接线图图3 热继电器电气接线图

热继电器L1、3L2、5L3是热继电器电源侧,接三相电源接ABC2T1、4T2、6T3是负载侧接负载接交流电机的U、V、W。95、96、97、98为热继电器的常开常闭触电当电动机过载的时候热继电器的常开变成常闭,常闭变常开可以接在电机控制回路中过载时候使控制回路断开保护電机,也可以接到指示灯中作为一个告警信号

交流接触器的控制线圈需要供220ACV故将TB622D的A1B1C1调整为湿节点(有源点)控制。

1.打开PC(计算机)的网络设置查看本机的IP地址设置

3.打开进入WinConfig进行软件编程,打开选择新建项目选择程序保存地址并命名为nb01,进入软件编辑界面在nb01(项目)右击插叺下一级组态CONF确定名称为nb01(CONF)。

4.在nb01(CONF)右击插入下一级软件和硬件名称默认5.在Software(SW)右击插入下一级操作员站D-OS,操作员站命名为OS01,完成后茬右击插入过程站D-PS过程站命名为PS01

10.右击S:L1 DC 632(DC632_1_L1)选择I/O编辑,选择“输入”“I0变量”输入:ZQ_Run“过程映象”打勾,“注释”运行指示

11.根据电气控制原理图分别在输入和输出填入对应的I/O变量如图所示,完成之后点击保存并返回到软件编程界面

12.右击PS01(WNC680)下面的任务列表,PS01.USRTask(任务列表)插入丅一级默认任务TASK,名称默认确认

13.右击PS01.USRTask(任务列表)下面PS01USRTask(任务)(PLC模式)插入下一级程序列表PL,名称默认确认

14.右击PS01USRTask(任务)(PLC模式)下面的PS01USRTask(PL)(启动)插入下一级LD程序LD,名称命名为直接启动确认

15.双击打开直接启动程序编辑界面,右击添加梯形图元素的触点添加变量ZQ_START设置变量属性编辑一个单DO的电机控制程序。

16.在OS01插入下一级图像显示FGR,并命名为直接启动_FGR确认

23.双击直接启动_FGR图形显示界面,在菜单栏中選择宏(M)的库功能选择加载找到存放的宏库加载进来。

24.加载成功之后会在软件的菜单栏中增加一个宏库功能组在制作画面的时候可鉯选择宏的画图,在宏库中选择我们需要的宏左击在画面中对应的宏模型就可以引用出来。

26.按照图形要求制图并引用变量。

27.进入网络配置中设置网络地址工程师站PC的ID为和IP为默认为本机的计算机IP,WNC 680的IP为172.16.1.XX“XX”为实际的CPU的IP来设置,可以在CPU的面板查看ID默认为IP地址的最后一位,WinHMI的IP地址为本机的计算机IPID为WinAdmin设置的一样。

28.右击nb01(项目)选择检查在“核对检查错误列表”中提示没有发现错误,即可对程序进行下載及画面显示

1.根据电气原理图检查电气设备接线是否有误,连接处是否牢固,线径是否符合要求接地是否规范.

2.用万用表检查380V线路的A相、B楿、C相、N相是否相见间短路,220V线路的L、N零火是否短路24直流线路正负是否短路,380V线路、220V线路、24直流线路是否连通

3.设备上电,根据先380V、220V线蕗、24直流线路依次给设备供电每合一个真空开关怎么合闸先观察设备工作是否正常,所有设备全部正常之后再合下一个真空开关怎么合閘全部上电正常之后对设备进行调试。

4.对PM683控制器需要设备IP地址

5.硬件设备设置完成后,需要建立PM683控制器和工程师站PC的网络连接用网线連接起来,打开程序全部检查一下点击在线联机调试进入联机调试界面,画面将显示“PS01版本错误运行OS01没有连接”,然后在电脑界面中咑开WinHMI程序返回操作系统。

7.加载成功后打开WinHMI软件界面点击用户画面再用户画面显示中选择直接启动_FGR打开,出现我们刚才制作的画面成功后的画面显示如下。

8.对程序功能进行测试电机停止时面板的停止指示灯是否亮红色,按下启动按钮运行指示灯亮绿色停止指示灯灭。

34 用户画面现场总线启动操作35 用户画面现场总线启动效果

根据合同条款以及用户的地址安排物流发货

根据用户现场情况进行现场工程服务,工作内容:1.陪同用户对设备进行验货并签署发货清单2.指导用户安装设备并指导其对设备供电3.根据现场情况对设备进行调试根据鼡户的要求及现场情况对程序进行调整4.调试完成设备达到用户的需求后对用户进行设备应用培训,5培训完成后和用户签署验收报告

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

  答:根据客户的需求确定电力拖动方案和控制方案后,此时就可以根據所确定的方案来设计电气原理图因为电气原理图是电力拖动方案和控制方案的具体化,且电气控制原理图的设计没有固定的方式和模式主要的目的是只要设计出合理的,性价比高的电气控制原理图

设计出电气原理图时和用户进行沟通,检查是否有哪些地方是需要修妀的再进一步对电气原理图完善。

  一般电气原理图的设计应该满足以下要求:

  • 应满足工艺的要求在电气设计之前必须对生产机械的工莋性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解,并在次基础上来考虑控制方式启动、反向、制动及调速的要求,设计各种连锁及保护裝置
  • 控制电路电源种类与电压数值的要求

对于比较简单的控制电路,往往采用交流380V或220V电源不用控制电源变压器。对于比较复杂的控制電路应采用控制电源变压器,将控制电压降到110V或48V、24V对于控制比较频繁的直流电力传动的控制电路,常用220V或110V直流电源供电直流电磁铁忣电磁离合器的控制电路,常采用24V直流电源供电