8301输入双闪一般是由于模块输出线控制的设备有问题检查下输出线有没有接好,接好的话就是控制的设备线圈坏了只能修控制设备,想要不报故障就把输出端两个线接个电阻上去。
你对这个回答的评价是
加个继电器,不报故障 联动也能有反馈
你对这个回答的评价是
8301输入双闪一般是由于模块输出线控制的设备有问题检查下输出线有没有接好,接好的话就是控制的设备线圈坏了只能修控制设备,想要不报故障就把输出端两个线接个电阻上去。
你对这个回答的评价是
加个继电器,不报故障 联动也能有反馈
你对这个回答的评价是
8301有检线功能发现被控设备损坏戓者输出断路就会双闪,确定线路正确的话你把模块拆了,短接comon,排烟阀肯定不会关闭只有把排烟阀修好了,双闪就没了如果你鈈想修排烟阀,又想不双闪报故障我知道两个方法,一个是把输出线接个24v直流继电器二是把两个输出线串一个电阻,5k或者10k欧的都行鈈过不建议这种方法,虽然能解除双闪故障不过启动模块会把24v短路了。
你对这个回答的评价是
常开阀就不该有输入輸出,接个输入模块就ok很多常开阀送24伏电都不会关闭,只有熔断后才关闭报个关闭信号,
你对这个回答的评价是