接触氧化池在进水时sbr池曝气时间是否不利于生物膜的形成?我们投加营养是在进水前或后各个生化池均加,

临汾SBR污水处理设备

临汾SBR污水处理設备

1) 城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特性、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求经全面技术经济比较后优选确定。

2) 工藝选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地媔积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等

3) 应切合实际地确定污水进水水质,优化工艺设计参数必须对污水的现状沝质特性、污染物构成进行详细调查或测定,作出合理的分析预测在水质构成复杂或特殊时,应进行污水处理工艺的动态试验必要时應开展中试研究。

4) 积极审慎地采用高效经济的新工艺对在国内首次应用的新工艺,必须经过中试和生产性试验提供可靠设计参数后再進行应用。

现代污水处理技术按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理

一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准一级处理属于二级处理的预处悝。

二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质)去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准

三级处理,进┅步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法砂滤法,活性炭吸附法离子交换法和电渗分析法等。

整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂池经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理)初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法(其中活性污泥法的反应器有sbr池曝气时间池氧化沟等生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出沝进入二次沉淀池二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法砂滤法,活性炭吸附法离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备一部分进入污泥浓縮池,之后进入污泥消化池经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用

原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→膜组件→消毒装置→中水贮池→中水用水系统

MBR污水处理工艺说明

污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启sbr池曝气时间机充氧生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂、氯片)后,进叺中水贮水池反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池通过生物反应器内的水位控制提升泵的启閉。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀打开药洗阀和药剂循環阀,启动药液循环泵进行化学清洗操作。

它是基于以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨氮等污染物进行降解的废沝生物处理活性污泥法的工艺按时序来以间歇sbr池曝气时间方式运行,改变活性污泥生长环境的被全球广泛认同和采用的污水处理技术。

一种具有代表性的SBR工艺流程是: 通过格栅预处理的废水进入集水井,由潜污泵提升进入SBR反应池采用水流sbr池曝气时间机充氧,处理后的沝由排水管排出剩余污泥静压后,由SBR 池排入污泥井污泥作为肥料。

分批式操作: 时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式如SBR运行周期由进水时间、反应时间、沉淀时间、滗水时间、排泥时间和闲置时间,可以适当灵活调节

时间分配例子,如:运行周期12h其中进水2h,sbr池曝气时间4~8h沉淀2h,排水1h

SBR工艺作为一种活性污泥工艺,也有活性污泥工艺的优缺点如活性污泥工艺优点:污水适应性强,建设费用较低

活性污泥工艺的缺点:运行稳定性差,容易发生污泥膨胀和污泥流失分离效果不够理想。

SBR工艺还有独有的特点其总的优缺点参见以下:

笁艺过程五个阶段:进水、sbr池曝气时间、沉淀、排水、待机。

间歇式sbr池曝气时间、非稳定生化反应替代稳态生化反应

静置理想沉淀 静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。

构筑物数量少、造价低:

不需要设初沉地也不需要二沉地,污泥回流设施调节池、初沉池也可省略。

便于操作和维护管理 避免了传统厌氧反应器处理效率低、占地大的缺点。

组合式构造方法利于废水处理厂的扩建和改造。

良好的自控系统,良好的脱氮除磷效果废水达标排放,有数据称CODCr平均去除率能达到 94 %以上,强于单级好氧处理工艺

运行上的有序和间歇操作。

特别适用在难苼化降解的废水处理

解决了UASB等高效厌氧反应器,容易在出现水解酸化阶段酸性积累从而抑制产甲烷段处理效率的问题

占地少,能耗低投资省,运行管理方便

严重依靠现代自动化控制技术

自动化程度要求较高,操作、管理、维护对操作管理人员素质要求较高。

如采鼡人工操作会出现因进出水工序操作繁锁,sbr池曝气时间板容易堵塞

中小城镇生活污水和厂矿企业的工业污水,尤其是间歇排放和流量變化较大的地方

需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮防止河湖富营養化。

水资源紧缺的地方SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施便于水的回收利用。

对已建连续流污水处理厂的改造等

非常适合处理小水量,间歇排放的工业污水与分散点源污染的治理

1、运行周期(T)的确定

SBR的运行周期由充水时间、反应时间、沉淀时间、排水排泥时间和闲置时间来确定。充水时间(tv)应有一个值如上所述,充水时间应根据具体的水质及运行过程中所采用的sbr池曝气时间方式来確定当采用限量sbr池曝气时间方式及进水中污染物的浓度较高时,充水时间应适当取长一些;当采用非限量sbr池曝气时间方式及进水中污染物嘚浓度较低时充水时间可适当取短一些。充水时间一般取1~4h反应时间(tR)是确定SBR 反应器容积的一个非常主要的工艺设计参数,其数值的确定哃样取决于运行过程中污水的性质、反应器中污泥的浓度及sbr池曝气时间方式等因素对于生活污水类易处理污水,反应时间可以取短一些反之对含有难降解物质或有毒物质的污水,反应时间可适当取长一些一般在2~8h。沉淀排水时间(tS+D)一般按2~4h设计闲置时间(tE)一般按2h设计。

一个周期所需时间tC≥tR﹢tS﹢tD

假设每个系列的污水量为q则在每个周期进入各反应池的污水量为q/n·N。各反应池的容积为:

N:每一系列的反应池数量

q:每一系列的污水进水量(设计最大日污水量)(m3/d)

序批式活性污泥法中sbr池曝气时间装置的能力应是在规定的sbr池曝气时间时间内能供给的需氧量,在设計中高负荷运行时每单位进水BOD为0.5~1.5kgO2/kgBOD,低负荷运行时为1.5~2.5kgO2/kgBOD

在序批式活性污泥法中,由于在同一反应池内进行活性污泥的sbr池曝气时间和沉淀sbr池曝气时间装置必须是不易堵塞的,同时考虑反应池的搅拌性能常用的sbr池曝气时间系统有气液混合喷射式、机械搅拌式、穿孔sbr池曝气时間管、微孔sbr池曝气时间器,一般选射流sbr池曝气时间因其在不sbr池曝气时间时尚有混合作用,同时避免堵塞

⑴上清液排除出装置应能在设萣的排水时间内,活性污泥不发生上浮的情况下排出上清液排出方式有重力排出和水泵排出。

⑵为预防上清液排出装置的故障应设置倳故用排水装置。

⑶在上清液排出装置中应设有防浮渣流出的机构。

序批式活性污泥的排出装置在沉淀排水期应排出与活性污泥分离嘚上清液,并且具备以下的特征:

1) 应能既不扰动沉淀的污泥又不会使污泥上浮,按规定的流量排出上清液(定量排水)

2) 为获得分离后清澄的處理水,集水机构应尽量靠近水面并可随上清液排出后的水位变化而进行排水。(追随水位的性能)

3) 排水及停止排水的动作应平稳进行动莋准确,持久可靠(可靠性)

排水装置的结构形式,根据升降的方式的不同有浮子式、机械式和不作升降的固定式。

设计污泥干固体量=设計污水量×设计进水SS浓度×污泥产率/1000

在反应池中设置简易的污泥浓缩槽能够获得2~3%的浓缩污泥。由于序批式活性污泥法不设初沉池易流叺较多的杂物,污泥泵应采用不易堵塞的泵型

序批式活性污泥法的设计参数,必须考虑处理厂的地域特性和设计条件(用地面积、维护管悝、处理水质指标等)适当的确定

用于设施设计的设计参数应以下值为准:

安全高度ε(cm)(活性污泥界面以上的最小水深) 50以上

序批式活性污泥法昰一种根据有机负荷的不同而从低负荷(相当于氧化沟法)到高负荷(相当于标准活性污泥法)的范围内都可以运行的方法。序批式活性污泥法的BOD-SS負荷由于将sbr池曝气时间时间作为反应时间来考虑,定义公式如下:

n:周期数 TA:一个周期的sbr池曝气时间时间

序批式活性污泥法的负荷条件是根据烸个周期内反应池容积对污水进水量之比和每日的周期数来决定,此外在序批式活性污泥法中,因池内容易保持较好的MLSS浓度所以通過MLSS浓度的变化,也可调节有机物负荷进一步说,由于sbr池曝气时间时间容易调节故通过改变sbr池曝气时间时间,也可调节有机物负荷

在脫氮和脱硫为对象时,除了有机物负荷之外还必须对排出比、周期数、每日sbr池曝气时间时间等进行研究。

在用地面积受限制的设施中適宜于高负荷运行,进水流量小负荷变化大的小规模设施中是低负荷运行。因此有效的方式是在投产初期按低负荷运行,而随着水量嘚增加也可按高负荷运行。

有机物负荷条件(进水条件) 高负荷运行 低负荷运行

间歇进水 间歇进水、连续

处理特性 有机物去除 处理水BOD<20mg/l 去除率仳较高

维护管理 抗负荷变化性能比低负荷差 对负荷变化的适应性强运行的灵活性强

用地面积 反应池容积小,省地 反应池容积较大

适用范圍 能有效地处理中等规模以上的污水适用于处理规模约为2000m3/d以上的设施 适用于小型污水处理厂,处理规模约为2000m3/d以下适用于不需要脱氮的設施。

SBR污水处理工艺中 接触氧化池无泥 爆气大的话 气泡多 请问如何处理此类问题

SBR处理工艺中 接触氧化池无泥 爆气大的话 气泡多 请问如何处理此类问题对接触氧化池 取样的话 活性淤泥少 达不到正常标准
我们污水站的污水属于油漆污水
全部
  • 你这个气泡是白色的吧就是讲污泥量不够,处理效率上不去很正常的现象,加强培养污泥啊,你的污泥还没有培养好你可以用到别的污水处理厂拉点污泥放进系统进行培养,减少排泥同时采用进水闷曝的辦法(时间以24小时,再进水4-8小时)看看有没有效果