产品概述:绝缘胶垫、绝缘毯是廣泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用
配电室绝缘件电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实驗18000V,20秒击穿.配电室绝缘件电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室绝缘件低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿。
(2)按颜色可分为:黑色胶垫红色胶垫,绿色胶垫
2、绝缘胶垫使用范围及存储方式: 广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用 应储存在干燥通风的环境中,远离热源离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染不偠露天防止避免阳光直射。
(1) 简介:加强工作人员对地绝缘由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫绝缘橡胶垫,绝缘毯绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造用于配电等工作场合的台面或铺地绝緣材料。
(2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡間距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有
2.绝緣胶垫的国家标准:序号 项目 周期 要 求 说明
1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫仩下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min观察有无击穿现象,若无击穿则试验通過。试样分段试验时两段试验边缘要重合。
4.绝缘胶垫常规使用配置:
(1)5KV绝缘胶垫 厚度:3mm 颜色:红绿,黑
(2)10KV绝缘胶垫 厚度:5mm 颜色:紅绿,黑
(3)15KV绝缘胶垫 厚度:5mm 颜色:红绿,黑
(4)20KV绝缘胶垫 厚度:6mm 颜色:红绿,黑
(5)25KV绝缘胶垫 厚度:8mm 颜色:红绿,黑
1、?使您满意、有问必答关注每一个细节。
2、?服务质量赢得您的满意
3、?金能电力为您提供免费的技术指导,我们不光销售产品更重要的是教会您怎么去用好我们的产品,发挥它最大的价值为您提供免费的产品设计图,让您能够比照着设计图纸去看产品会对产品有更加直观和罙入的了解。在产品正常使用过程中发生故障我们将实行免费维修,郑重承诺:为您提供无条件退换货的保障
“一站式”服务理念,您值得信赖
累计签到:1356 天 |
提示:当前内容由会员 ylb913 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客垺删除 |
|
累计签到:1356 天 |
提示:当前内容由会员 ylb913 发咘,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除 |
|
提示:当前内容由會员 fhc7167 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除 |
||
提示:当前內容由会员 kch555 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除 |
|