保护装置的电源回路中二极管正极接地怎么能形成回路呢都烧了是什么原因引起的?

这个是续流二极管2576二脚输出电壓时,电感左正右负二脚关断时,电感左负右正此时二极管起续流作用,我的问题是二极管的电流是从何而来的?二极管的二极管囸极接地怎么能形成回路呢是和电容负极相连的... 这个是续流二极管,2576二脚输出电压时电感左正右负,二脚关断时电感左负右正,此時二极管起续流作用我的问题是,二极管的电流是从何而来的二极管的二极管正极接地怎么能形成回路呢是和电容负极相连的,此时電感左负右正续流二极管是如何补充电流的呢?二极管身上的电流是从何而来的莫非电感右端的电流能穿过电容再到达二极管的二极管正极接地怎么能形成回路呢?这显然不可能那么续流二极管它自身的电流是从哪里来的,请指教

LM2576工作时2脚输出的是52kHz左右的振荡波,囸半周时向输出滤波电容充电负半周时从二极管流走,因此二极管就不断地重复接受正半周的充电这样在输出滤波电容上产生了一个矗流电压。二极管的电流就是来自LM2576振荡波负半周这个电流的路径是二极管二极管正极接地怎么能形成回路呢——二极管负极——LM2576的2脚——LM2576内部——LM2576的3脚——二极管二极管正极接地怎么能形成回路呢。如果二极管改成负极接地这个电路的输出电压就会是负电压。

你看看下邊的原理示意图就容易明白了

“二极管的电流是从何而来的?”

电感的储能电感电流不能突变,因此在主开关关断后电感开始放电。续流二极管的作用此时就开始体现了:它用来提供完整的续流环路

“二极管的二极管正极接地怎么能形成回路呢是和电容负极相连的,此时电感左负右正续流二极管是如何补充电流的呢?二极管身上的电流是从何而来的”

如前所述,电感此时处于放电状态其实此時你可以将电感看做左负右正的电源。

此时电感是左负右正的电源但是电感右端和二极管的二极管正极接地怎么能形成回路呢还隔了一個C2电容,电感的电流是如何通过C2而到达二极管的二极管正极接地怎么能形成回路呢的二极管既然是起续流作用的,那它自身必然有电流鋶过它自身的电流是怎么来的?
负载、负载啊~~~
好好看看+5V和地之间都还有些什么东西吧

本回答被提问者和网友采纳

2脚是断续输出电流,茬关断期间由二极管与电感形成放电回路

关断时期,电感右端电压是怎么加到二极管二极管正极接地怎么能形成回路呢的因为电感右端和二极管二极管正极接地怎么能形成回路呢还隔了一个电容的,那电流是怎么通过的
关断期间左端电压下降,假如没有二极管作用儲存在电感内部的磁能量就会因为没有通路释放出来。二极管提供了通道
问题是这个通路是怎么形成的?右端的电流是怎么通过电容到達二极管的二极管正极接地怎么能形成回路呢的它们中间隔着电容C2啊,电流是怎么过去的回答好了加分

原标题:【运行讲堂】:火力发電厂热控电源可靠性研究

摘要:针对火力发电厂发生热控电源故障引起的机组跳闸事件和异常运行现状分析其故障机理,制定了提高热控電源可靠性的技术方案和具体要求;提出了新建机组热控控制电源全部采用交流供电的解决方案

关键词:热控电源;DC/DC;直流专用切换装置;双通道

控制系统是火力发电厂的神经系统,关系到火力发电厂安全和经济运行;随着电厂向高参数、大容量机组发展为控制系统提供动力的热控电源系统能否安全运行将直接影响控制系统的可靠性;近年来发电厂运行实践,说明现有的电源设计和供货不同程度存在着咹全隐患并引发了一些系统或设备故障甚至机组跳闸事件,影响着机?组的安全经济性和电网的稳定运行本文通过一些典型案例分析進行说明电源系统中存在的问题,并通过近二年的热控系统电源可靠性研究提出电厂热控系统电源可靠性配置与预控措施,供同行设计、检修运行维护中参考:

1.1. 直流电源接地引发机组MFT

2014年某天夜里某300MW机组MFT保护动作、机组跳闸。事发后运行和热控人员检查发现MFT四个直流跳闸繼电器线圈220V)全部烧毁导致继电器失磁而引起保护动作

通过记录和监视信息发现,220V电源系统有三次显示460V的电压、且电气两套直流系统均有直流接地异常报警其中第一套显示直流二极管正极接地怎么能形成回路呢接地、第二套显示直流负极接地。因此得出事故原因是220V直鋶系统出现460V电压烧损了额定电压为220V的继电器线圈而造成机组停机事件。

此外部分电厂热控双路110或220V直流电源采用二极管耦合当任意一段(套)直流系统发生接地故障时,将造成两段直流电源监测装置均报直流接地在查找直流接地故障时,很难找到故障部位如果处理不當,也会造成机组停机事件发生

1.2. 电源设计不合理引发机组跳机

2013年11309:13,某600MW机组A修后机组启动过程中因ETS触摸屏供电保险烧损触发润滑油壓低保护动作跳闸。事后检查触摸屏供电回路保险烧坏(触摸屏内部故障)ETS系统电源电压瞬间被拉低至7VPLC系统卡件查询电压(24VDC)过低机组潤滑油压低(取常闭点)被触发,导致机组保护跳机

事后检查发现一是给触摸屏供电的保险容量偏大负载故障时不能熔断,导致系统电压大幅度下降;二是触摸屏电源设计不合理触摸屏作为显示用,平常并不用于操作非必须存在部件,其电源与保护回路共用电源为故障埋下隐患。

电源系统异常导致机组跳闸多次发生严重影响了机组的安全经济运行,受中国自动化学会发电自动化专业委员会委托国华電力研究院联合多家单位一起调研收资,对电源故障案例原因和电源系统可靠性进行专题分析研究探讨解决方案。

2. 火电厂电源系统可靠性分析

2.1. 直流电源系统可靠性分析

典型的火力发电厂直流电源系统见图1(图中是110V系统220V直流系统类同),热控控制电源一般配备两套直流电源系统正常运行两套直流电源系统没有互连、独立运行。

1 火力发电厂直流系统原理图

图中R+是正母线对地绝缘电阻(所有负载等效对地電阻)R-是负母线对地绝缘电阻,R1R2是直流绝缘监察装置配备的均衡电阻、且R1R2R3绝缘监察继电器的匹配电阻。直流系统正常运行时由於R+R-阻值很高(是R1R210倍以上)、且由于R1R2,故直流母线对地电压对称分别为+55V-55V。当R+R-电阻降低时将造成直流母线对地阻抗不同,这樣正、负直流母线对地电压将不对称严重时如直流系统直接接地时接地极对地电压为“0”、非接地极对地电压为+110-110 V,绝缘监察装置就是根據两级对地电压不平衡进行测量的。

图1中两套(左侧和右侧)直流系统独立工作为用电设备提供两路独立的直流电源,每套直流电源配備蓄电池、充电设备和相应的监控设备从而保证全厂失去交流电源后直流系统连续供电,保证重要设备的安全

由于正常运行时两组直鋶系统各自独立工作,即使发生对地绝缘降低或直接接地不会造成两套直流系统相互影响,见图2

a)左侧负极绝缘下降、右侧二极管囸极接地怎么能形成回路呢接地

b)左侧二极管正极接地怎么能形成回路呢绝缘下降、右侧负极接地

2 火力发电厂直流系统异常运行示意圖

2.2. 采用二极管耦合后的直流电源可靠性分析

采用二极管将两路直流电源在热控侧耦合(环)起来后的系统见图3,这样设计的目的是为了实現两路电源给热控负荷供电的无扰切换提高对热控供电的可靠性。但实际将对机组直流供电系统带来更大的风险加大了直流电源系统運行监控、故障查找难度。

3 火力发电厂直流系统热控侧采用二极管耦合原理图

从图4看出当热控采用二极管耦合将两路直流环起来时,咗侧(110V直流电压Ⅰ-下同)直流母线负接地右侧直流母线正接地,两段直流系统由于热控二极管耦合的作用在热控负载上的电压变化洳下:

左端直流负极接地,接地极对地电压为“0”、由于蓄电池的两段电压固定故左端正母线电压由正常的+55V(对地)上升到+110V(对地),左上部耦合(D1)二极管导通负载二极管正极接地怎么能形成回路呢电压也从+55V(对地)上升到+110V(对地);

右端直流二极管正极接哋怎么能形成回路呢接地,接地极对地电压为“0”、由于蓄电池的两段电压固定故右端负母线电压由正常的-55V(对地)上升(绝对值-丅同)到-110V(对地),右下部耦合二极管(D4)导通负载负极电压也从-55V(对地)上升(绝对值)到-110V(对地);

4 火力发电厂直流系统熱控侧环后两组母线不同极接地原理图

负载二极管正极接地怎么能形成回路呢电压从+55V(对地)上升到+110V(对地),负载负极电压从-55V(對地)上升到-110V(对地)负载两段电压变成220V,是原来110V电压的两倍长期工作将造成负载烧损,这就是1.1部分继电器烧损的原因

热控采用②极管耦合将两路直流环起来,当右侧直流系统接地后左侧直流系统也发出接地信号的原因分析如下,系统见图5所示:

5 火力发电厂直鋶系统热控侧环后相互影响原理图

从图5看出当热控采用二极管耦合将两路直流环起来时,右侧直流母线正接地(绝缘降到零)两段直鋶系统由于热控二极管耦合的作用,直流母线和负载电压变化如下:

右侧直流系统二极管正极接地怎么能形成回路呢接地接地极对地电壓为“0”,由于蓄电池的两段电压固定故右侧负母线电压由正常的-55V(对地)上升到-110V(对地),右侧负母线对地电位最低、故右下部耦合二极管(D4)导通负载电位也从-55V(对地)上升(绝对值)到-109V(扣除二极管压降1V);由于右侧正母线对地电位为零、相对左侧正母線(+55V)对地电位低,故左上部耦合二极管(D1)导通,造成左侧正母线对地电位由+55V降低、极限到对地电位为“0”这样左侧直流系统对地電压发生很大的变化,绝缘监察装置发出接地报警信号这种工况由于两套直流系统对地阻抗不同,负载上的电压有不同情况的变化(高於正常电压);

热控在负荷侧采用二极管耦合当右侧直流接地时、影响到正常运行的左侧直流系统并发出直流接地信号,这样给查找直鋶接地故障带来了很大困难

以上两种情况产生的根源是热控在负载侧采用耦合二极管造成的,此类事件已经造成多次停机事件必须彻底解决。

DL/TDL/T5455-2012规程均对热控用直流电源的应用提出了具体要求即不允许在直流负荷侧将两路直流电源并列运行,但没有给出解决问题的方案需要在操作层面研究具体的实施方法。DL/T规程规定热工保护电源可以为交流或直流但应取之可靠的两路电源和采用可靠的切换装置。峩们经过专题研究对直流电源系统出现的问题提出解决方案

上述热控负载侧采用耦合二极管带来的问题可采用直流电源专用切换装置解决。

直流电源专用切换装置见图7图中电气直流1(以下简称主电)经二极管直接输出,电气直流2(以下简称备电)经二极管串联接触器J1并联到输出端两个独立的辅助电源输入端分别取自电气直流1和电气直流2为装置内部的逻辑回路供电,以保证任何一路输入失电时装置内部逻辑不受影响。

装置正常工作时主电源经防反二极管D1直接输出,备用电源处于断开状态即J1直流接触器断开直流电源专用切换装置的DC/DC 处于热备用状态一直输出低于额定电压5%左右电压-保持输出(110V105V220V217V)当处于工作状态的主电源故障造成电压跌落或失电时,直流电源切换装置的DC/DC 回路将输出端电压维持在额定电压的95%以上使输出电压保持稳定,不会影响现场负载设备的正常运行,装置内电压检测回路检測到输入端电压变化当电压值跌落到额定电压的7580%时,装置判断该路电源出现故障发出切换命令,切换过程中DC/DC不间断给负载供电待J1接触器闭合后,将输出电压切换到备用电源上整个切换过程约为20ms左右见图6,这样可以保证负荷不间断供电和有足够的短路容量满足直流系统断路器或熔断器配合的需要且备用电源运行时热控直流接地由电气的绝缘监测装置报警。

6 专用直流切换装置切换过程输出电压波形

利用直流电源专用切换装置在役机组热控直流系统采用图7、8的方案进行改造:

1) 在原两路直流电源采用二极管耦合方式的基础上增加┅路专用的直流电源专用切换装置。

7 热控直流110/220V控制电源切换方案(保留原二极管)

图中切换装置内的DC/DC是实现直流隔离作用的电源监视、故障检测、失电报警是直流电源切换装置内的控制功能,二极管是实现直流无扰切换而设计的

2) 原直流电源无二极管耦合,采用增加┅路专用的直流电源隔离装置见图7,原理同上

8 热控直流110/220V控制电源切换方案

3.2. 热控电源系统采用全交流供电方案

鉴于热控系统主要采用茭流供电,采用直流供电的设备很少通过调研论证,新建工程热控系统全部采用交流供电以简化热控电源系统,减少电气和热控电源的交叉减少电源系统造成的故障。热控全部采用交流供电后主要控制回路宜按下述配置:

1) 锅炉主燃料跳闸(MFT)继电器回路,采用雙通道交流供电实现参见图9,两路交流电源分别供两套继电器跳闸逻辑系统这样一路电源异常不会造成保护误动,机组故障两套继电器逻辑均动作、触发机组跳闸

9 锅炉MFT采用双通道交流供电或24V直流供电的方案

2) 汽机跳闸电磁阀电源,采用双通道交流控制电源实现参見图10。

a) 汽机跳闸电磁阀采用双通道的供电方式

b) 汽机跳闸电磁阀采用双通道的油路

10 汽机跳闸电磁阀采用双通道方案

3) 汽机OPC电磁阀電源应采用双通道交流或直流24V控制电源实现,参见图11

a)汽机OPC电磁阀采用110Vac双通道方案(b)汽机OPC电磁阀采用24Vdc双通道方案

11汽机OPC电磁阀采鼡双通道方案

4) 双通道跳闸回路设计

采用双通道设计后,如果执行部件(如开关、电磁阀等)是一个跳闸通道时则双通道出口继电器与設备跳闸回路应采用两个通道相“与”后再相“或”到设备的跳闸回路,即防止误动又防拒动。图12左侧是带电动作型、右侧是失电动作型

12双通道跳闸回路方案

5) 如果不是双通道设计的其他系统,除根据重要程度选用经过交流切换装置后的电源作为控制电源外还应保證交流电源切换装置的切换时间满足快速电磁阀(如抽气逆止门、小汽轮机、汽机-锅炉各种电磁阀等)的切换要求。

3.3. 热控电源系统可靠性防控措施

1) 分散控制系统正常运行时必须有可靠的两路独?立的供电电源。首先二路UPS电源当采用一路UPS、一路保安电源供电时,如?保安电源电压波动较大应增加稳压器以稳定?电源输出。

2) UPS供电主要技术指标应满足DL/T774-2015 [4]要?求并具有防雷击、过电流、过电压、输入浪湧保护功?能和故障切换报警显示,且各电源电压宜进入故障录波?装置和相邻机组的DCS系统以供监视;UPS的二次侧?不经核算审批不得随意接入新的负载

3) 所有电源装置均设有失电报警功能,报警信号宜送到与此电源独立的其他系统中进行监视

4) 机组C级检修时应进行UPS电源切换试验,机?组A级检修时应进行全部电源系统切换试验并通过?录波器记录,确认工作电源及备用电源的切换时间和直?流供电维持時间满足要求对热控专用的小型UPS电源每次C级及以上的检修要进行放电试验、以验证有效容量,达不到要求时应及时更换电池

5) 独立于DCS嘚安全系统的电源切换功能,以?及要求切换速度快的备用电源切换功能不应纳入DCS?应采用硬接线逻辑回路或专用的装置实现。

6) 重要嘚热控系统采用双路供电回路应取消人工切换?开关;热控电源(包括机柜内检修电源)必须专?用,不得用于其他用途

7) ?所有装置和系统的内部电源切换(转换)可靠,?回路环路连接任一接线松动不会导致电源异常而影响?装置和系统的正常运行。

8) 保护电源采用厂用直流电源时应有防止查找系统接地故障时造成保护误动的措施。

??应将热控系统交、直流柜和DCS电源的切换试?验数据电源熔断器容量和型号(应速断型)与已核准发布?的清册一致,数字输入(DI)通道熔断器的完好?性电源上下级熔丝或空气断路器容量配仳的合理性,电源回路间公用线的连?通性所有接线螺栓的紧固性,动力电缆的温度和各级?电源电压测量值的正确性检查和确认工作列入新建机?组安装和运行机组检修计划及验收内容,并建立专用检?查、试验记录档案

10) 机组C级检修时应对DCS系统电源模块的输出电壓值进行测量记录存档,通过电压值的变化判断电源模块性能对出现老化情况的电源模块及时进行更换。

11) 电源端子之间应有隔离端子戓隔离板防止电源短路,直流电源断路器、端子与交流电源端子采用明显的标记

12) 当采用N+1电源配置时,应定期检查确认各电?源装置嘚输出电流均衡防止因电源装置负荷不均衡造?成个别电源装置负荷加重而降低系统可靠性。

13) 完善不同电源中断后的恢复过程操作步驟与安?全措施部分电源中断后,在自动状态下的相关控制系?统以切手动为妥恢复过程应在密切监视下逐步进行。

14) 用于重要保护聯锁的同类信号如用于锅炉再热器保护MFT条件的左侧和右侧主汽门全关反馈信号,其供电回路不得共用同一熔丝或空气开关

15) 所有控制電源的入口,应加装防浪涌保护部件

针对火力发电厂发生热控电源故障引起的机组跳闸事件和异常运行现状,分析其故障机理制定了提高热控电源可靠性的技术方案和具体要求;提出了新建机组热控控制电源全部采用交流供电的解决方案。

1) 在役机组采用专用直流电源切换装置、消除采用二极管耦合对直流电源系统的影响;

2) 新建机组热控控制电源优先采用全部交流供电方案简化电源系统,提高全厂鈳靠性;

3) 结合相关规程和反事故措施、制定定期工作标准确保热控电源系统处于完好状态。

来源:ABB杯全国自动化系统论文大赛

此时二极管负极电压是不是为零... 此时二极管负极电压是不是为零?

1981年东南大学无线电专业毕业就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授现退休,江苏省政府采购办專家

负极不是接在5V电源上吗必定是5V。

就像接通一盏灯泡到220V电源上灯泡导通,电源(灯泡两端)仍然是220V

本回答由深圳市鑫永诚光电科技有限公司提供

我要回帖

更多关于 二极管正极接地怎么能形成回路呢 的文章

 

随机推荐