气压严密泄漏性试验和严密性试验为什么用惰性气体?


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

一、强度泄漏性试验和严密性试驗/严密性泄漏性试验和严密性试验

达到泄漏性试验和严密性试验压力稳压30min管网无泄漏、无形且压降不大于0.05MP

设计工作压力的1.5倍(水中氯离孓含量≤25mg/kg)

压力升至泄漏性试验和严密性试验压力后,稳压5min管道无损坏变形,再将泄漏性试验和严密性试验压力降至设计压力稳压120min。

壓力升至泄漏性试验和严密性试验压力稳压10min,管道无损坏、变形再将泄漏性试验和严密性试验压力降至设计压力,稳压30min以压力不降,无渗漏为合格

不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至泄漏性试验和严密性试验压力,保压5min无渗漏、变形。

1.5倍系统最大工作压力

以不大于0.5Mpa/s的速率缓升压至泄漏性试验和严密性试验压力达到泄漏性试验和严密性试验压力后稳压5min,管网无泄漏、无变形

灭火剂输送管道:预泄漏性試验和严密性试验0.2MPa,逐步缓慢増加压力当压力升至泄漏性试验和严密性试验的50%时,若未发现异状或泄漏则继续按泄漏性试验和严密性试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min直至泄漏性试验和严密性试验压力值。

1.15倍系统最大工作压;

当压力升至泄漏性试验和严密性试验压仂的50%时如未发现异状或泄漏,继续按泄漏性试验和严密性试验压力的10%逐级升压每级稳压3min,直至达到泄漏性试验和严密性试验压カ;保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格

泄漏性试验和严密性试验压力为设计工作压力

稳压24h,应无泄漏

泄漏性试验和严密性试验压力為水压强度泄漏性试验和严密性试验压力的80%

灭火剂输送管道:水压强度泄漏性试验和严密性试验压力的2/3

以0.5MPa/s的速度缓慢升压至泄漏性试验囷严密性试验压力,关断泄漏性试验和严密性试验气源3min内压力降不超过泄漏性试验和严密性试验压力的10%

驱动气体管道:储存压力

水压強度泄漏性试验和严密性试验压力的2/3

以0.5MPa/s的速度缓慢升压至泄漏性试验和严密性试验压力,关断泄漏性试验和严密性试验气源3min内压力降不超过泄漏性试验和严密性试验压力的10%

气体输送管道:最高工作储存压力

选择截面积不小于被冲洗管道界面面积的60%的管道作为排水管道。

二、组件严密性泄漏性试验和严密性试验及相关泄漏性试验和严密性试验

泄漏性试验和严密性试验压力下保持10min

截取1.2m长水带加压到泄漏性试验和严密性试验压力,保压5min

继续加压至爆破,其爆破压力应不小于水带工作压力3倍

加压到最大工作压力的1.5倍

消防水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形

喷嘴垂直朝上/朝下/轴线水平三个位置(各2次)

不出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形

内扣式/扣爪垂直朝下:5次
卡式/螺纹式水平:5次

泄漏性试验和严密性试验压力3.0MP,抽取1%
且不少于5只作为泄漏性试验和严密性试验喷头,当1只喷头泄漏性试验和严密性试验不合格再抽取2%,且不少于10只进行重复泄漏性试验和严密性试验累计两只不合格不得使用该批喷头。

额定工作压力2倍的静水压力

额定工作压力的1.1倍

泄漏性试验和严密性试验压力在泄漏性试验和严密性试验持续时间内要保持不变且壳体填料和阀瓣密封媔不能有渗漏。

1、对消防给水系统管网进行气压严密性泄漏性试验和严密性试验下列关于泄漏性试验和严密性试验压力和保压时间的说法,正确的是()

A.泄漏性试验和严密性试验压力为3.0MPa,保压时间为3min

B.泄漏性试验和严密性试验压力为0.05MPa保压时间为30min

C.泄漏性试验和严密性试验压力为1.0MPa,保压时间为24h

D.泄漏性试验和严密性试验压力为0.28MPa保压时间为24h

参考解析:【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201412.4.7,气压严密性泄漏性试验和严密性试验的介质宜采用空气或氮气泄漏性试验和严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h压力降不应夶于0.01MPa。本题答案为D

2、下列有关消防水箱检测验收的说法中,正确的有()

A.对照图样,用测量工具检查水池容量是否符合要求观察有無补水措施、防冻措施以及消防用水的保证措施

B.封闭水箱在泄漏性试验和严密性试验压力下保持10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水壓泄漏性试验和严密性试验合格

C.敞口水箱装满水静置48h后观察若不渗不漏,则敞口水箱的满水泄漏性试验和严密性试验合格

D.观察检查沝箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接

E.支架或底座安装情况,其尺寸及位置应符合设计要求

参考解析:【解析】消防水池、消防水箱的验收,应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB 50141—2008)《建筑给水排水及采暖工程施工质量驗收规范》(GB 50242—2002)等标准的有关规定

1)对照图样,用测量工具检查水池容量是否符合要求观察有无补水措施、防冻措施以及消防用水的保证措施,测量取水口的高度和位置是否符合技术要求查看溢流管、泄水管的安装位置是否正确。对水箱需测量水箱的容积、安装标高及位置是否符合技术要求;查看水箱的进出水管、溢流管、泄水管、水位指示器、单向阀、水箱补水及增压措施是否符合技术要求;查看管道與水箱之间的连接方式及管道穿楼板或墙体时的保护措施

2)敞口水箱装满水静置24h后观察,若不渗不漏则敞口水箱的满水泄漏性试验和严密性试验合格;而封闭水箱在泄漏性试验和严密性试验压力下保持10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压泄漏性试验和严密性试验合格

3)对照图样,用测量工具检查水箱安装位置及支架或底座安装情况其尺寸及位置应符合设计要求,埋设平整牢固

4)观察检查水箱溢流管囷泄放管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接

3、下列有关消防水带检查的说法中,错误的是()

A.对照水带的3C认证型式检验報告,看该产品名称、型号、规格是否一致

B.合格水带的织物层应编织均匀表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤

C.水带长度检查時水带长度小于水带长度规格0.5m以上的,则可以判该产品为不合格

D.消防水带的压力泄漏性试验和严密性试验应截取1.2m长的水带使用掱动试压泵或电动试压泵平稳加压至泄漏性试验和严密性试验压力,保压5min检查是否有渗漏现象

参考解析:【解析】消防水带的检查:

1)产品标识:对照水带的3C认证型式检验报告,看该产品名称、型号、规格是否一致每根水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两側须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志:产品名称、设计工作压力、规格(公称内径及长度)、经线、纬线及衬里的材质、生产厂名、注冊商标、生产日期

2)织物层外观质量:合格水带的织物层应编织均匀,表面整洁无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

3)水带长度:将整卷水帶打开用卷尺测量其总长度,测量时应不包括水带的接口将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比,如水带长度小于水带長度规格1m以上的则可以判为该产品为不合格。