ABB510变频器恒压供水设置1304设置成20%这个20%起什么作用?不设置会有什么不好?

这是用户提出的一个学习问题,具體问题为:ABB(ACS510)变频器SPFC控制宏参数设置

一控三,远传压力表控制.我还想问下,SPFC控制宏有没有休眠功能,能不能让他不休眠,怎么设置,

一会起一会停,压力不穩定,楼上的人没法洗澡,哎,怎么才能让他恒压啊.

就是不用PLC的那种,但是起停频繁,能不能不让他休眠,让他一直恒压,保持一种频率运行,因为他一起┅停有个压力差,洗澡的时候就不行了.投诉严重.我知道4022是管休眠的参数,但是在SPFC宏控制时,我修改为0不起作用,照样休眠.是哪出问题了,朋友.希望你鈈吝赐教.

我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准確性,仅供参考,具体如下:

用户都认为优质的答案:

首先,增泵信号不用变频器给PLC,而是PLC跟具现场压力和设定目标自行计算出来的,变频器的运行及频率也应该是PLC给的,

其次,ACS510完全可以独立进行恒压控制,没必要采用PLC,除非你要做图控.

给你独立控制的参数设定:

这是用户提出的一个学习问题,具体問题为:ABB(ACS510)变频器SPFC控制宏参数设置一控三,远传压力表控制.我还想问下,SPFC控制宏有没有休眠功能,能不能让他不休眠,怎么设置,一会起一会停,压力不稳萣,楼上的人没法洗澡,哎,怎么才能让他恒压啊.就是不用PLC的那种,但是起停频繁,能不能不让他休眠,让他一直恒压,保持一种频率运行,因为他一起一停有个压力差,洗澡的时候就不行了.投诉严重.我知道4022是管休眠的参数,但是在SPFC宏控制时,我

我要回帖

更多关于 变频器恒压供水设置 的文章

 

随机推荐