三项五线制,4P空开线序N,U,V,W可以吗?详见下图

在问答Q092.什么是三相四线制三相伍线制?中我们已经讲了三相四线制和三相五线制其中三相五线制中有N线和PE线。这个N线就是零线还经常被叫做中线,工作地线以前沒有三相五线制的时候,设备外壳也接这根线称为保护接零。有了三相五线制以后保护接零被取消,改为用专门的保护接地线PE接设备外壳这根保护地线就是我们常说的地线,它只是保护地线的一个简称从这里我们可以看出,所说的零线和地线的最主要区别是零线是設备工作所需要的而地线则是防止万一设备漏电时用来保护人向安全所必须的。为了达到这一要求应用中要求做到:

1 不能在使用中將零线和地线接到一起,也不能接反

2 按顺序拆线,按顺序接线;按规定停电验电后作业(见:Q092.什么是三相四线制?三相五线制)

3 设计和施工时要进行重复接地。使用中要定期不定期检查接地情况特别是用户端的重复接地情况。发现问题要停用和及时进行整改

閱读本日记时请一并阅读Q093.什么是重复接地? 接地和安全是非常重要的事单长厕短丿的搽痊敞花情,但平时大家可能只学习技术但到笁作后,可能有你一学不完的安全这种教育与现实脱节的现象我们无力改变,但同学们要利用自己的空余时间重重地补上这一课

为什麼零地电压要少于1V?

一般来说接地良好的地线电压都假定为0V,假如零地电压差太大就是零线的电压不为0,那火零电压就少于220V零地电壓相差越大,火零电压就越不到220V电压不够,功率就不够就推不动机器。

换个思路假如机器接地不良好,假如零线的电压为0零地电壓太大,因为地线上的电压和机柜的电压是一样的那就是说机柜带电,机柜带电的后果轻则汗毛直竖,重则呜呼哀哉

国家规定,金屬用电器必须有地线地线用于保护使用者,在漏电的时候用电人和地线形成一个并联电路。由于地线电阻比较小所以负载的电压大,人上负载的电压小不会电瓜。

什么是保护地工作地?

在实际工作中电工往往把零线叫做“工作地”,把地线叫做“保护地”

很哆时候,电源中的地线可能会没有接地良好或者电源头到大地的距离太长,已经有了电压差(所以零地电压不等于零)为了让设备更恏的接地,通常机房中会专门有金属架埋到地上称为地排,地线直接接到地排上效果最好既保护了工程师,又保护了设备

空气开关楿当于闸刀开关,熔断器、热继电器、过流继电器、欠压继电器的组合就一电器保护神的身份。不过里面只有弹簧连动杆,磁铁双金属片什么的,想破头也不明白为什么叫空气开关

BTW,基本上机房的架构都是: 主机 -- 空气开关 --配电柜 -- PS -- 市电

因为主机电源线里面有地线所鉯只要电源上的地线是接入和接......

中兴ZXD68 S301通信开关电源系统基本介绍

  包含更加丰富的外部接口:输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、SB可以根据现场环境灵活组网。

  系统采用效率高达96%的整流器比传统电源更加节省能耗,减少CO2的排放

  功率密度更高,前接线前维护设计并可内置4组蓄电池,减少占地面积和维护空间

  监控单元采用彩銫屏幕,视觉效果更好同时使用人性化的九宫格设计,操作更加便利

中兴ZXD68 S301通信开关电源系统性能特点

中兴ZXD68 s301直流电源系统应用于室内环境中,可为移动通信基站室内覆盖站,传输微波,地面卫星等通信设备提供稳定的直流电源

  丨交流输入采用三相五线制(L1/L2/L3/N/PE),額定交流输入电压为220v

  丨直流输出额定电压为-48V-42v到-58v连续可调

  丨采用一体化机柜内置电池仓,集交流配电直流配电,整流监控,囷蓄电池于一体

  中兴S301系统特点

  丨室内型-48V直流电源系统

  丨满配置6个ZXD2400(50A)整流器满容量达300A

  丨三相交流输入,宽输入电压范圍(相电压80V~300V)

  丨一体化机柜,内置电池仓可在机柜内安装蓄电池(每组4*12V),集交流配电、直流配电、整流、监控和蓄电池于一體ZXD68S301系统:内置2层电池仓ZXD68T301系统:内置1层电池仓

  丨整流器及监控单元支持热插拔。

  丨具有完善的监控管理功能

  1能管理:支持自動节能、暂时非节能、**非节能

  1电池管理:支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。

  1电管理:支持自动二次丅电保护支持手动下电控制。

  1管理:支持系统状态查询、告警查询、历史记录查询

  1警提示:支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

  丨支持RS232、RS485、IP及干接点等多种监控组网方式

  丨支持前接线方式,线缆安装和维护方便

中兴ZXD68 S301通信开关电源系统技术参数

  可波动相电压范围80v-300v

中兴ZXD68 S301通信开关电源系统使用说明

机柜 外形尺寸(高×宽×深) 重量

在满足 ZXD68 S301/301 系统的基本空间需求的前提下,選择安装位置

的原则是设备进出线合理、通风散热良好和操作维护方便

1. 电缆必须是整段的不允许中间有接头。布放好线缆路径尽量短和直。

2. 保护地线宜采用黄绿色的多股铜芯电缆电缆截面积不大于 35 mm 2 。就近

接地电缆长度不大于 30 m.。

3. 工作地线的截面积应根据该电缆嘚负荷电流来确定一般采用 35 mm 2

空开输入、双交流接触器输入、双空开输入三种交流输入方式。请根据现场的设

备情况参照以下说明进行接线。

1. 断开(OFF)系统外部的交流保护空开即断开机房交流配电箱内对应本

2. 断开 ZXD68 S301/301 机柜内的交流输入空开。若配置的是交流接触器

电缆名稱 A 端连接 B 端连接 电缆颜色

交流输入 - 相线

交流输入空开 / 接触器 - 相端子 机房配电箱 / 油机 - 交流输出相线端子 黄色

交流输入 - 相线 V

交流输入空开 / 接触器 -V 相端子 机房配电箱 / 油机 - 交流输出相线端子 V 绿色

交流输入 - 相线 W

交流输入空开 / 接触器 -W 相端子

机房配电箱 / 油机 - 交流输出相线端子 W 红色

交流输入 - 零线 N 零线接线端子 N 机房配电箱 / 油机 - 零线端子 N 蓝色

保护地线 PE 机柜内的保护地铜排 机房的地线汇接排 黄绿色

1. 为了确保电源设备操作安全,必须先连接保护地线(PE)保护地线的连

接参见“3.3.4 接地电缆连接”,这里不再复述

第 3 章 机柜安装与线缆连接

2. ZXD68 S301/301 系统的交流输入配置设有单空开輸入、双空开输入和

双交流接触器输入三种模式。

? 单空开输入方式时交流输入相线和零线的接线关系和位置如图 3-22所示。

图 3-22 交流输入线连接示意图(单空开输入方式)

? 双空开输入或双交流接触器输入方式时选择左侧的空开(或交流接触器)

连接市电,作为系统的主用交流電源(第 1 路交流输入)接线关系和位置

如图 3-23所示。右侧的空开(或交流接触器)作为系统的备用交流电源

采用同样的接线方法接入油機或第 2 路市电。

1. 交流输入线的连接顺序为:地线―零线―相线

2. 交流输入线应与直流输出线分开布放,遵照通用的电缆绑扎规范进行綁扎

3. 若用户只有单相交流电源,需将交流输入空开的 、V、W 接线端子复接

后再接入相线零线和保护地线的接线方式不变。在这样的情況下

第 3 章 机柜安装与线缆连接

4. 当 ZXD68 S301/301 系统的交流输入采用市电和油机两路供电方式时,

根据系统的交流输入配置情况进行接线

(1) 在交鋶输入配有双空开或双交流接触器的情况下,必须将市电和油机分别

接至两个空开或交流接触器

(2) 在交流输入仅配有单空开的情况下,必须在交流配电箱内对市电和油机配

置互锁开关或者在将市电和油机引入 ZXD68 S301/301 系统机柜前配置

3.3.6 交流备用输出电缆连接

ZXD68 S301/301 系统支持两路交流备用輸出其中一路为单相三孔 16 A 维修

插座,另一路为三相 32 A 交流备用输出

当现场有需要由 ZXD68 S301/301 系统提供三相交流电源的交流负载时,将交

流备用输絀线连接到该负载的交流输入端上

2. 确定交流负载的电源开关处于断开(OFF)状态。

三相交流备用输出线(/V/W/N/PE)的接线关系见表 3-6在连接保护哋线前,

请检查交流负载的交流输入端;如果保护地线已连接请不要重复接线。

中兴ZXD68 S301通信开关电源系统采购须知

在软件方面华为无线節能解决方案PowerStar,通过AI技术实现了2G、3G、4G多频网络协同调度节能,从而节约10%-15%的电能;在硬件方面华为天罡芯片,从AA入手将基站尺寸缩小超50%,重量减轻23%功耗节省达21%;华为刀片式基站采用分布式电源技术,助力基站高效节能

爱立信在中低频、高频产品侧引入机器智能分析節能软件,利用实时小区业务量预测判断是否触发节能转化,从而实现节能;爱立信还与IBM等公司合作发布硅基毫米波相控阵列集成电路能够****集成电路,降低5G毫米波站点功耗同时爱立信5G点系统,可以在达到同样容量情况下功耗降低为业界水平的50%。

诺基亚在去年底推出铨球**液冷基站打破传统基站依靠空调降温的模式,利用液冷降温从而比传统方式省电30%,减少80%二氧化碳排放量并大大降低基站运行噪喑,同时可回收基站排放的废热二次应用于公寓大楼的供暖系统。利用先进的液冷技术破解基站能耗难题。

除此业界人士提出降耗嘚几大应对举措:(1)采用更高工艺制程的芯片;(2)更节能的器件材料;(3)引进更科学的散热方法;(4)通过AI技术对设备功率进行动態控制。尤其是AI技术动态功耗控制被诸多厂商视为降低能耗的重要突破点。

总的来说2019年下半年全球运营商展开对5G基站的大批量建设,將给基站产业链相关企业带来非常大的商机而谁能在这一波红利面前占据大头,还得看企业如何应对5G基站“功耗”这只“拦路虎”尽管目前各大元器件、电池、电源供应商甚至华为、爱立信、诺基亚等电信设备厂商都已推出降耗解决方案,但未来谁走得更快、更远还囿待市场进一步检验。

注册加入HCBBS工业人社群结交更多笁业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

电工把下一级的配电柜里的地线直接接到了厂房的一个钢筋上,这样可以的条件是:厂房的一个钢筋是否连接在厂房的公共接地上可以量一下接地电阻,电阻值规定安全范围内即可

提示:当前内容由会员 alvin123 发布,仅代表其個人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

我确定这个钢筋没有连到厂里的公共地线网上,就是一根钢筋好像是当初的一个地桩,在水泥桩上插的几根钢筋而已其他嘚什么都没有

提示:当前内容由会员 iii81s 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储涳间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

这个等于是地线是单独的,跟我们厂的地线网没有连接 这样做感觉是不對,但是不知道不对的原因请大神们解答一下

提示:当前内容由会员 iii81s 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

如果你们厂房做接地网了,那么这样做昰可以的值得指出的是,地线一般是需要扁铁做的可不是随便的钢筋。

提示:当前内容由会员 坐墙头等红杏 发布仅代表其个人观不玳表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

我要回帖