人防热水器功率太大怎么办p=9kw/p=2kw是什么意思?

一般控制器上都会有启动电加热嘚按钮在连续阴雨天气或冬天极寒天气下,仅凭太阳能可能无法将足够的水加热到足够的温度这时候可启动电辅助加热

后边这个数据是什么意思啊5m?/p.h... 後边这个数据是什么意思啊?

1. 平时汽车库通风系统:采用机械排风兼排烟自然进风方式。排风(烟)量按6次/h换气计算平时自行车停车库通風系统:采用机械排风兼排烟,自然进风方式排风量按4次/h换气计算,排

按6次/h换气计算生活水泵房通风按照换气次数4次/h进行,进风取自室外排风经管井排至室外。变电站通风按照换气次数15次/h进行进风取自室外,排风经管井排至室外

2. 战时进风系统:战时由防爆波活门囷扩散室进风。

3. 战时六级二等人员掩蔽部设清洁式、滤毒式及隔绝式三种通风方式进风系统由防爆波活门、滤尘器、手动密闭阀、过滤吸收器、送风机等组成。清洁式通风按不小于5m-/h·p计算;滤毒式通风按不小于2m-/h·p计算;隔绝式通风采用内部空气循环满足隔绝防护时间…3尛时,CO 浓度?2.5%要求

战时排风系统:战时清洁式排风利用风机及管路经活门排向室外;滤毒式超压排风利用自动排气活门,自简易洗消间通过防毒通道、扩散室、防爆波活门排向室外且满足简易洗消间与防毒通道40次/小时的换气要求。滤毒式通风时保证工事内部有30~50Pa的超压進风口部设超压测压装置。

4. 战时人防物资库设清洁式、隔绝式两种通风方式进风系统由防护密闭门、密闭门、插板阀、送风机组成。清潔式通风量按清洁区的换气次数1~2次/h计算隔绝防护时间…2小时,CO 浓度?3%要求战时清洁排风时开启出入口的防护密闭门、密闭门超压排风。

5、柴油发电机房为战时风冷移动电站装机容量60kW。按消除室内余热计算电站排风量,按电站排风量、电机自带排风量、燃烧空气量之和计算电站进风量电气专业提供技术资料为室内余热量16.7kW(计算得夏季排风量9900m-/h),电机自带冷却排风量6600m-/h燃烧空气量300m-/h,日用油箱间换气次数按照5次/h計算通风量为200m-/h...