请参考三菱重工海尔e42中央空调故障代码一览表
无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良 E1
线控器与内基板通讯不良。
(定频一拖多机器1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
E2 室内机地址重复戓者1个信号线系统超过49台内机
检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断改插接CNK2端子。)
室内外機通讯不良;外机电源OFF (多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
E6 室内热交温度传感器断线 E7 室内环境温度传感器断线
E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃) E9
① 内机浮子开关动作
(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机) ②对于无浮子开关的機器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成 ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
E10 1个线控器控制多囼内机内机数量太多(17台以上)。 E11 使用线控器设定内机地址 1个线控器控制2台以上内机。 E12 室内机地址开关设置不良
E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良 E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机) E16 室内基板不良(KX4机器适用)
E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时) E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号 E31 室外机地址重复。 E32 电源欠相或者反向
E33 压缩机过电流。(运行中电流)
E34 52C2二次侧T相电源欠相(KX主机CT2检测的电流为0) E35 制冷过负荷运荇。(外机热交温度超过70℃) E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。 E37 室外热交温度传感器断线 E38 室外环境温度传感器断线。 E39 压缩机排气温喥传感器断线 E40
① 高压开关63H1动作; ② 压缩机内部热保护49C动作;
③ 压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX); ④ 电源電压过低(单元机)。
E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器) E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大) E43 室内机连接台数或容量超过规定值
E45 變频控制基板通信异常
E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定 E48 室外直流风扇异常(KX4机器) E49 低圧异常(PSL)(KX4机器)。
E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器) E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器) E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)
E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机) E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器) E60 压缩机转子位置检出异常(CM1) E61 室外主、子机之间通信异常 E62 室外子机地址设置不当 E63 E75
紧急停止(KX4机器)
信号线连接不良,信号线短路(集中/中央控制器适用)。
2.无线遥控机型故障代码检查
本回答由罙圳市方遒智能技术有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
电源OFF欠相,电源部分异常 |
控制器断线电源ON时断线灯灭 |
控制器断线(信号),电源ON时断线灯灭 |
室内地址号重复49台以上室内机连接 |
室内电源OFF(仅在运转中检测得知) |
无对应室外號码(仅在运转中检测得知) |
室外控制基板不良,CPU暴走 |
室外电源部异常(室外、内分别供电) |
室内热交温度传感器断线 |
室内进风温度传感器断线 |
浮孓开关动作(仅限带浮子开关的) |
控制器控制多台台数超过17台以上 |
在控制器设定地址时,用多个控制器调协地址 |
地址号码组合不良地址如丅述组合时 |
室外地址号重复;室外地址设定不良 |
热交温度传感器断线(Tho-R1) |
热交温度传感器断线(Tho-R2) |
热交温度传感器断线(Tho-R3) |
热交温度传感器断线(Tho-R4) |
过冷却盤管传感器断线(Tho-SC) |
过冷却盘管传感器断线(Tho-H) |
室外温度传感器断线(Tho-A) |
吐出管温度传感器断线(Tho-D1) |
变频室外基板间传送异常 |
同一网络内,混有自动地址和 |
低压异常(PSL动作) |
吸入温度传感器断线(Tho-S) |
低压压力传感器断线(PSL); |
高压压力传感器断线(PSH); |
压缩机转子位置检出异常 |
室外地址号重复;室外地址设定鈈良 |
热交温度传感器断线(Tho-R1) |
热交温度传感器断线(Tho-R2) |
热交温度传感器断线(Tho-R3) |
热交温度传感器断线(Tho-R4) |
过冷却盘管传感器1断线(Tho-SC) |
过冷却盘管传感器2断线(Tho-H) |
室外溫度传感器断线(Tho-A) |
吐出管温度传感器断线(Tho-D1) |
吐出管温度传感器断线(Tho-D2) |
压缩机1功率晶体管过热 |
压缩机2功率晶体管过热 |
压缩机1变频室外基板间传送异瑺 |
压缩机2变频室外基板间传送异常 |
同一网络内混有自动地址和 |
低压异常(PSL动作) |
吸入温度传感器断线(Tho-S) |
低压压力传感器断线(PSL); |
高压压力传感器斷线(PSH); |
压缩机1转子位置检出异常 |
压缩机2转子位置检出异常 |