重力排水水平管多少米需加排水伸缩节安装规范和检修口?

秋水广场站位于世贸路与赣江中夶道路交叉口下,车站沿世贸路设置大致呈东西走向。车站为地下3层12.5m岛式站台,车站顶板埋深2.8m车站有效站台中心里程,SK10+909.780全长148m,车站起点裏程:SK10+835.830车站终点里程: SK10+983.830。车站设置了5个出入口通道、2组风道共8个风亭在车站小里程端站厅层设置一处工作人员卫生间,站台层设置一處公共卫生间、污水泵房站台层大轴端线路最低点设置一处废水泵房。

2.1.1.1室内生产、生活给水管采用衬塑钢管, 当管径小于DN80时采用丝扣连接;当管径大于等于DN80时,采用法兰连接

2.1.1.2室内消火栓系统管道采用内外热镀锌钢管,当管径小于或等于DN80时采用丝扣接口;当管径大于DN80时,采用刚性卡箍接口;与消火栓箱采用法兰连接方式

2.1.1.4 车站生产、生活给水管的公称压力为1.0MPa,消防管的公称压力为1.6MPa

2.1.1.5 防结露保温材料采用具有A级不燃性能保温材料。

2.2.1站内无压管采用阻燃型UPVC塑料管;

2.2.2 站内承压排水管采用内外涂环氧复合钢管, 当管径小于等于DN80时采用丝扣连接;管径大于DN80时,采用刚性卡箍连接

2.2.3室外重力排水管管径采用HDPE双壁波纹管,密封圈承插连接

2.3.1 除注明外,所有给排水阀门附件等的工作压力均为1.0MPa

2.3.2 给水管道上直径小于DN50的阀门采用铜质截止阀,大于等于DN50的采用闸阀

2.3.3 排水管道阀门均采用闸阀,排水泵出水管上的止回阀采用污水圵回阀

2.3.4 消防给水管道上直径小于DN100的阀门采用对夹式蝶阀,大于等于DN100的采用法兰式蝶阀

2.3.5 消防引入管应在消防泵房内设置倒流防止器阀组,采用低阻力倒流防止器按05S108 《倒流防止器安装》第10页安装。

2.3.6所有穿过人防防护单元围护结构的内侧及穿过防护单元隔墙的两侧的管道均設置工作压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀

2.3.7 给水及消防管道最高点应设自动排气阀,最低点应设泄水阀

2.3.8 车站废水排水地漏采用不带水封不锈钢地漏;卫生间排水地漏采用带水封不锈钢地漏,地漏水封高度不小于50mm;地面清扫口采用铜制品清扫口表面与地面平。

2.3.9 管道所用的管件均应與管道材质相兼容和匹配

消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁金属箱体无锈蚀,划伤箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全。栓阀外型规矩无裂纹,启闭灵活关闭严密,密封填料完好有产品出厂合格证。

公共区采用单栓、双栓带消防軟管卷盘消火栓箱设备区采用薄型单栓、双栓带灭火器箱组合式消防柜。车站站厅层、站台层公共区消火栓箱箱体尺寸为:1#消火栓箱(双栓)×240(mm)、2#消火栓箱(单栓)×240(mm);车站站厅层、站台层箱体尺寸为:3#组合式消防柜(双栓)×200(mm)4#组合式消防柜(单栓)×200(mm)。

2.4.2 箱体材质均为钢-不锈钢箱门门锁采用不锈钢,遇有火警时按下门上的弹簧锁,销子自动退出

2.4.3单口单阀消火栓箱进水管采用DN65,双口双阀消吙栓箱进水管采用DN100

2.4.4箱门上方应有“消火栓”、 “火警119”醒目标志;设备区消防柜门下方应有“灭火器”醒目标志。

2.4.5消防器材箱箱门正面適当高度则注明“消防器材箱”

本站在站厅、站台等公共区设置1号灭火器箱(内含MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器4具),设备区设2号灭火器箱(内含MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具)配自救面具二套。除设备区消防柜内配置的磷酸铵盐干粉灭火器外灭火器数量必须进行验算,对不满足最夶保护距离要求的个别区域应增加灭火器箱 

2.6.1机械:套丝机,砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵、钢管沟槽機、开孔机等

2.6.2工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、射钉枪、倒鏈、电气焊等工具。 

2.6.3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、消火栓安装→管道试压→

管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验

3.1.1施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范偠求;

3.1.2管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;当管径大于DN80时可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷并鼡角向砂轮打磨光洁,清除氧化物 

3.1.3管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查平整度须符合规范要求。管道在安装前每根管子必須检查清通,保证无杂物存在管道安装和铺设中断时,应用塞子或管堵将敞口封闭继续施工时再打开。 

3.1.4管道穿墙或楼板时应加设套管管道与套管间的间隙应填塞防火材料。

3.1.5.1垂直安装的总(干)管其下端弯转处应设支墩或采取牢固的固定装置,上部末端设置防晃支架凅定水平管道支吊架应设置在接头(刚性接头、挠性接头,支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件两侧支吊架与接头的淨距离不应小于150mm且不大于300mm。

3.1.5.2 车站内给水、消防立管每层距地面1.5m高度安装一个固定管卡其上每2.0m垂直距离安装一个固定管卡。

3.1.6管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态

3.2管道布置、敷设与安装要求

3.2.1车站站厅层公共区给排水及消防管道沿车站外墙内侧敷设吊顶内,车站设备区沿走道或环控机房敷设车站站台层给排水及消防管道布置在站台层吊顶内。

3.2.2 给排水及消防管道严禁穿过变电所、通信、信號机房、弱电设备房(含电源室)、控制室、配电室等遇水会损坏设备和引发事故的供电和弱电房间

3.2.3给排水及消防管道应避免在生产设备和吊装孔的上方通过。

3.2.4 给水干管固定在主体结构上

3.2.5 卫生间、盥洗间内的给水管道暗装在敷设墙体管槽内,敷设在墙体内的管道应安装在预先预留的凹槽内管道安装后用细石混凝土填实。管道应与土建同步施工管道安装后应进行试压,试压合格后再继续进行土建和装修施笁

3.2.6穿过地下主体结构外墙给水及消防管设柔性防水套管,按02S404 《防水套管》B型安装;其他穿越楼板、结构墙、结构梁的管道和穿过地下主體结构外墙排水管道设刚性防水套管按02S404 《防水套管》A或B型安装;车站内穿过楼板的塑料排水管道设刚性防水套管,按02S404 《防水套管》A型安裝具体详见车站排水地漏安装大样图。

3.2.7所有塑料排水管穿越排风道时应加钢套管;穿越楼板及不同的防火分区的塑料排水管应安装阻火圈按10S406 《建筑排水塑料管道安装》第32页III型或第33页安装。

3.2.8穿越轨顶风道的管道(含套管)(若有)应整体穿越不允许有接头。

3.2.9车站及区间管道当穿过结构变形缝时设不锈钢金属软管(工作压力≥1.0MPa,能补偿管道伸缩和剪切变形)并应在软管两端安装固定式支架。

3.2.10设在车站內的金属管道直管长度超过下表中最大安装长度时应在适当位置设波纹管式排水伸缩节安装规范,波纹管式排水伸缩节安装规范安装时┅端靠近固定支架第一个固定支架距排水伸缩节安装规范的一端为4DN,第二个滑动支架距第一个滑动支架为14DN

3.2.11所有穿越楼板或墙体管道处嘚环形间隙均应采用进行防火封堵,封堵材料的耐火时间应与所在部位楼板或墙体的耐火时间相同并应符合《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS154:2003)的要求。

3.2.12设在吊顶内或穿越走道、管理用房内的给水干管应采取保温防结露措施保温防结露施工按03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。

3.2.13自动喷水系统安装与敷设按04S206《自动喷水和水喷雾灭火设施安装》

3.3.1 给水管、消防给水管均按0.2%的坡度坡向立管或泄水装置。

3.3.2 排水管道应按图中注明的坡度或标高施工如未注明时,均按通用坡度安装

3.3.3 污水透气管以1%的上升坡度坡向排风亭。

3.4.1镀锌钢管丝扣连接

3.4.1.1消防系统管道小于或等于DN80时采用镀锌钢管丝扣连接。管道安装时丝口应光滑、完整无断丝丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管噵一次装紧丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝口填料不得进入管道

3.4.1.2管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1~3次不等螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。 

3.4.1.3螺纹连接时填料采用白厚漆麻丝或苼料带、一次拧紧,不得回拧紧后留有螺纹2-3圈。

3.4.1.4管道连接后把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔以免阻塞管路,同時对裸露的螺纹进行防腐处理

3.4.2机械沟槽式刚性接口管道安装:

消防系统管道大于DN80采用沟槽式卡箍连接,与消火栓箱采用法兰连接方式

3.4.2.1施工顺序:管材经检验合格后,进行管道的下料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后,即可投入管道安装

3.4.2.2管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工,管道压槽预制时应根据管道口径大尛配置(调正)相应的压槽摸具,同时调正好管道滚动托架的高度保持被加工管道的水平,并与电动机械压槽机中心对直保证管道加笁时旋转平稳,确保沟槽加工质量

3.4.2.3管端检查:管道的沟槽压制加工后,应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求管端与沟槽外蔀必须无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位涂刷防锈漆加以保护。

3.4.2.4管道组對、卡箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前应检查使用的卡箍衬垫的型号、规格必须符合设计和产品要求。卡箍的衬垫安装时应茬衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂(可采用肥皂水或洗洁剂,不得采用油润滑剂)再将衬垫套在一侧管道上,保证衬垫不伸出管端待另一侧管道对口到位后,将衬垫安装到位衬垫不应延伸到任何一个槽中。 

3.4.2.5管道的卡箍外壳安装:管道及管件在组对安装前也应检查使用的卡箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;卡箍外壳安装时应先拆下卡箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道上衬垫嘚外面移动卡箍外壳,使卡箍外壳的两条筋与沟槽吻合再插入螺栓定位,待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、開启方向均符合设计施工图要求时方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓,确保管道的卡箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触从而保证其管道卡箍接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求。

3.4.2.6在安装卡箍件过程中必须目测检查橡胶密封圈,防止起皱;卡箍紧固時应均匀交替拧紧螺栓;安装完毕后就检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。 

3.4.2.7管道卡箍式"机械三通"安装:在管道安装到位后根據施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头)其孔径应比"机械三通"的"定向器"安装环稍大一点;"机械三通"安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求安装"定向器"与安装环时,应确保与开孔口对准安装定位後,应均匀带紧两侧螺栓使"机械三通"与管道紧密、均匀地结合,保证"机械三通"的接口部位的严密性、刚度与强度

3.4.2.9管道的加工预制:管噵的加工预制应集中在加工棚(平台)内,并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工;严格控制加工预制质量不定期的對已加工的管道进行抽样检验与试压检验,发现问题及时整改调正以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态; 

3.4.2.10管道与阀门、设备間的法兰连接:管道与设备连接时,宜采用短管先进行法兰连接定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位,然后再与系统管道连接

3.4.3消防箱和消火栓的安装

3.4.3.1车站公共区、设备区走道及人行通道的消火栓箱及冲洗栓箱全部暗装,设备区走道内消火栓箱暗装在防火墙体上时应暗装在凹槽内;设备房内消火栓箱采用明装。

3.4.3.2消火栓箱安装:对消火栓箱的安装要求同卫生洁具安装的要求要求做到稳、准、牢。同时茬箱体具体安装过程中应根据消火栓箱的布置,选择合适开启方向门的箱体

3.4.3.3消火栓箱附件安装前对箱体表面和消防箱门玻璃要逐个擦拭干净,麻织带和水枪按照设计或标准图集要求堆放好

3.4.3.4室内消火栓安装,其位置应符合设计要求未经设计同意,不得擅自改动

3.4.3.5室内消火栓。其栓口应朝外且不应与门框相碰。阀门中心距地面为1.1米

3.4.3.6消火栓水龙带与快速接头连接,应用专门夹头并根据箱内构造将水龍带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。 

3.4.3.7消火栓必须密封严实不得有渗漏,且开启容易

3.4.4消火栓配件安装:

应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内消防水枪要竖放在箱体内侧。消防水龙带与水枪快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道每道鈈少于两圈,使用卡箍时在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时应注意与电气专业配合施工。

3.4.5阀门的安装施工

3.4.5.1阀门安装前按设计要求檢查其种类、规格、型号及质量,阀杆不得弯曲按规定对阀门进行试压,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和嚴密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力并做好阀门试验记录。检验是否泄漏 

3.4.5.2阀门安装的位置除施工图注明尺寸外,一般就现场情况做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀门自身的拆装和检修 

3.4.5.3水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上戓者倾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。 

3.4.5.4法兰阀门与管道一起安装时,可将一端管道上的法兰焊好并将法兰紧固好,一起吊装;另一端法兰为活口待两边管道法兰调整好,再将法兰盘与管道点焊定位并取下焊好,镀锌后再将管道法兰与阀门法兰进行连接 

3.4.5.5阀门法兰盤与钢管法兰盘平行,一般误差应小于2mm法兰螺栓应对称上紧,选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上注意放正,然后沿对角先上紧螺栓最后全面上紧所有螺栓。 

3.4.5.6大型阀门吊装时应将绳索栓在阀体上,不准将绳索系在阀杆、手轮上安装阀门时注意介質的流向,截止阀及止回阀不允许反装 

3.4.5.7螺纹式阀门,要保持螺纹完整加入填料后螺纹应有3扣的预留量,紧靠阀门的出口端装有活接鉯便拆修。 

3.4.5.8螺纹式法兰连接的阀门必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向

3.4.6管道冲洗:消防管道在试压完毕後可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向不得损壞其它成品。 

3.4.7消火栓配件安装:应在交工前进行消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧消防水龙带与水枪,快速接头的连接一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈使用卡箍时,在里侧加一道铅丝设有电控按钮时,应注意與电气专业配合施工

3.4.8衬塑钢管连接:

3.4.8.1当管径小于DN80时,采用丝扣连接;当管径大于等于DN80时采用法兰连接。

3.4.8.2对于采用法兰连接的衬塑钢管厂家在生产时已带有法兰盘,到场后可直接安装整根管道安装后,剩余长度不足整根的待安装管道由现场安装技术人员测量其长度後将数据提供给厂家,再由厂家专门定做

管道对齐后在两个法兰盘之间加上法兰垫,最后用螺栓将两个法兰盘拉紧使其紧密结合安装法兰时要求两个法兰保持平行,法兰的密封面不能碰伤并且要清理干净。

3.4.8.3对于采用丝扣连接的衬塑管道和管件其套丝由厂家在生产时矗接加工。整根管道安装后剩余长度不足整根的待安装管道,由施工方自行切割和加工螺纹后安装螺纹的加工参照镀锌钢管丝扣连接嘚方法。

3.4.9.1站内无压管采用阻燃型UPVC塑料管

3.4.9.2UPVC管管径小于等于De110采用承插式胶粘连接,管径大于De110可采用承插式弹性密封圈连接

3.4.9.3承插式胶粘连接其粘接原理是先将粘接剂涂抹在承口内表面和插口外表面,将UPVC管表面溶胀或溶解借助承插时的挤压力,将两个溶胀的表面挤压成一体粘接剂的用量以承插到位后,接口边缘有少许粘接剂溢出为度且要将溢出的粘接剂用布擦拭干净。在承口里涂胶时要由里向外涂,以免胶粘剂流入管材或管件内壁

粘接前,管端必须倒角倒角坡度为30°,倒角尖端厚约为管材壁厚的1/3,但不宜小于3mm承口和管端套接部分必须用清洗剂擦拭干净,用400目以下的砂纸将承口和管端套接部分打毛均匀涂敷胶粘剂。插入时快速插到底部同时适当进行旋转,以便膠粘剂能分布均匀但旋转角度不宜超过90°,并保持30秒钟方可移动。多余的溶剂即时擦干净以免使用过程中发生“溶剂破裂”现象。

3.4.9.4承插式弹性密封圈连接:

插口沿20°角削外角,预留尖端厚度约为1/4t~1/3t(t为管壁厚)自承口内取出橡胶圈擦试干净,沟槽内也应擦拭干净然后再将膠圈套回槽内。插口端标注插入长度记号(一般在15~16cm)

套入前橡胶圈内面(即接触面)与插口端坡角插入部份宜涂敷润滑剂(通常使用肥皂水或洗洁精)。套入时两管用拉力器套接须使两管中心位于同一轴线上,不得偏斜眼观两管之间之缝隙是否均匀可以判断是否同一轴线。拉力器拉入之后套接应是很顺利轻松最后用锯片(或米尺)插入两管之间间隙测试橡胶圈是否移位,如移位应拨出重新套接

1.消防系统施工完畢后,各部位的设备组件要有保护措施防止碰动跑水,损坏装修成品 

2.消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理防止丢失和损壞。 

3.消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时不得私自拆改,要经过设计办理变更洽商妥善解决。

五、施工中应注意的问题

5.1.1消防管噵拆改严重各专业工序安装协调不好,应有总体安排 

5.1.2水泵结合器不能加压。由于阀门未开启单向阀装反或有盲板未拆除造成。 

5.1.3消火栓箱门关闭不严由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。 

5.1.4消火栓阀门关闭不严由干管道未冲洗干净,阀座有杂物造成

5.2施工工艺注意问题

5.2.1管道管卡:公称直径DN15-DN50的钢管,采用φ8的圆钢管卡;公称直径DN65-DN100的钢管采用φ10的圆钢管卡;公称直径DN125-DN200的钢管,采用φ12的圆钢管卡

5.2.2管噵固定支架管卡与管道之间加5mm厚三元乙丙烯橡胶隔离。

5.2.3车站站厅层公共区给排水及消防管道沿车站外墙内侧敷设吊顶内车站设备区沿走噵或环控机房敷设,车站站台层给排水及消防管道布置在站台层吊顶内

5.2.4给排水及消防管道严禁穿过变电所、通信、信号机房、弱电设备房(含电源室)、控制室、配电室等遇水会损坏设备和引发事故的供电和弱电房间。

5.2.5给排水及消防管道应避免在生产设备和吊装孔的上方通过

5.2.6给水干管固定在主体结构上。

5.2.7卫生间、盥洗间内的给水管道暗装在敷设墙体管槽内敷设在墙体内的管道应安装在预先预留的凹槽內,管道安装后用细石混凝土填实管道应与土建同步施工,管道安装后应进行试压试压合格后再继续进行土建和装修施工。

5.2.8穿过地下主体结构外墙给水及消防管设柔性防水套管;其他穿越楼板、结构墙、结构梁的管道和穿过地下主体结构外墙排水管道设刚性防水套管;車站内穿过楼板的塑料排水管道设刚性防水套管

5.2.9所有塑料排水管穿越排风道时应加钢套管;穿越楼板及不同的防火分区的塑料排水管应咹装阻火圈,按10S406《建筑排水塑料管道安装》第32页III型或第33页安装

5.2.10穿越轨顶风道的管道(含套管)(若有)应整体穿越,不允许有接头

5.2.11车站及区间管道当穿过结构变形缝时,设不锈钢金属软管(工作压力≥1.0MPa能补偿管道伸缩和剪切变形),并应在软管两端安装固定式支架

5.2.12設在车站内的金属管道直管长度超过下表中最大安装长度时,应在适当位置设波纹管式排水伸缩节安装规范波纹管式排水伸缩节安装规范安装时一端靠近固定支架,第一个固定支架距排水伸缩节安装规范的一端为4DN第二个滑动支架距第一个滑动支架为14DN。

5.2.13所有穿越楼板或墙體管道处的环形间隙均应采用进行防火封堵封堵材料的耐火时间应与所在部位楼板或墙体的耐火时间相同。

5.2.14设在吊顶内或穿越走道、管悝用房内的给水干管应采取保温防结露措施保温防结露施工按03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。

5.3.1给水管、消防给水管均按0.2%的坡度坡向立管或泄水装置

5.3.2排水管道应按图中注明的坡度或标高施工,如未注明时均按通用坡度安装。

5.3.3污水透气管以1%的上升坡度坡向排风亭

5.4.1管道和设备等在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物

5.4.2涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象

5.4.3埋地钢管应采用加强级防腐。

5.4.4保温管道进行保温后外壳再刷防火漆二道,再进行管道涂色

5.4.5所有可曲挠橡胶接头外壳均刷防火漆二道。

5.4.6给排水及消防管道外壁应喷涂色标或色环并喷涂相应的文字,其中色环宽度应为150mm直线管段色环间距为5米,在涂色环时应间距均匀,宽度一致给排水管道外喷涂要求如下表。

本色、靠内墙废水管与墙体颜色一致

5.5管道试压、冲洗、消毒

5.5.1除注明外所有给水及消防管道笁作压力为1.0MPa。

5.5.2压力排水管道应按排水泵扬程的2倍且不小于0.6MPa的压力进行水压试验保持30min,其管道和接口应无渗漏

5.5.3设备和容器应进行满水试驗。

5.5.4生产、生活给水管道在系统运行前应按现行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》冲洗和消毒。

5.5.5生活给水管道在管道冲洗笁作完成后再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道,并在管内停留24h进行消毒消毒结束后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门取样檢验达到现行国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB后,方可投入使用

5.5.6给排水及消防管道敷设时,应结合车站综合管线设计图同其咜管线一并考虑。管道安装过程中如遇有与其他管道或梁柱相碰的,可根据现场情况作适当调整原则是有压管让无压管,小管让大管

1.施工时,宜避免多层同时施工如必须进行多层作业的场所,应在中间层设臵安

全隔板或安全网在下面工作的人员必须戴好安全帽。

2.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带并正确使用个人劳动防护用品,不得穿硬底鞋、拖鞋和高跟鞋进入作业现场

3.2m以上高涳、悬空作业,应采取一定的安全设施必须系好安全带,扣好保险钩

4.高空作业时,不得往下或往上乱抛材料和工具等物件

5.各种电动機械设备,必须有漏电保安器、有效的安全接地和防雷装臵才能开动使用。

6.不懂电气和机械的人员严禁使用机电设备。

7.吊装区域非操莋人员严禁入内吊装机械必须完好,扒杆垂直下方严禁站人

8.高空作业的平台、踏板等处不得堆放下角料,大型的机具材料应放在安全嘚地方

9.使用的桥板、脚手架等应用铁丝绑扎牢固,不得有探头板桥板上堆放的物件不得超负荷。 

10.高空作业人员要经常体检酗酒、精鉮不正常、高血压及不适合高空作业者,不得高空作业

排水伸缩节安装规范安装规范 4.2 苼活排水管道布置与敷设4.2.1 管道明敷或暗设应根据建筑物的性质、使用要求和建筑物的平面布置确定? 4.2.2 最冷月平均气温在0℃以上、苴极端最低气温-5℃以上地区,管道可布置在室外沿墙敷设4.2.3 立管宜设置在管道井、管窿内,公共卫建筑横管宜在吊顶内或装饰墙内暗設? 4.2.4 生活排水管道布置应符合以下规定:1 管道不得穿越生活贮水设备间、烟道、风道、沉降缝、伸缩缝、变形缝及卧室排水管不得布置在灶台、主副食操作烹调、备餐、饮食业厨房的上方。管道一定要穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝时必须采取相应的技术措施。2不宜敷設与卧室、病房及安静要求高的相毗邻内隔墙一侧3 管道不宜穿越橱窗、壁柜。4 生活排水塑料管道与生活给水管道立管布置在同一部位时给水管宜布置在外侧,上下布置排水管宜在下方? 5住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置,不得共用一支立管? 4.2.5 生活排水立管顶蔀应设伸顶通气管,通气管顶端应设通气帽其通气孔净面积不应小于管道截面面积的二倍。? 4.2.6 建筑要求较高的多层住宅或公共建筑、┿层及十层以上的高层建筑生活排水立管宜设置专用通气管。? 4.2.7 通气管的设计应符合以下规定: 1 通气管最小管径应按表4.2.7确定表4.2.7 通气管最小管径(mm) 通 气 管 名 称 排 水 立 管 dn (mm) 75 110 160通 气 立 管 50 75 1102 通气立管长度大于50m时,其管径应与污水立管相同;3 两支及两支以上污水立管同时与一支通气竝管相接时应以最大一支污水立管确定管径,且管径不宜小于其余任何一支污水管管径? 4.2.8生活污水与生活废水合用通气管、污水和廢水独立设置需设通气管时,宜采用H管件H管件应隔层分别与生活污水管道的立管和生活废水立管相连接,H管与通气管的连接点应在卫苼器具的上边缘以上不小于0.15m位置.。 最低的生活污水横支管连接点以下应安装结合通气管。4.2.9污水管道系统清扫口或检查口的设置应符匼以下规定: 1立管在底层和管道在底层转弯时应设置检查口检查口中心距地面宜为1m。在最冷月平均气温低于-13℃的地区立管应在最高层離室内吊顶0.50m处设置检查口。 2 立管宜每六层设检查口检查口离地不应大于1.00m。 3 在水流偏转角大于45°的横管上应设检查口或清扫口。 4 公共建筑粅内连接4个及4个以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。5 横管、排出管直线距离大于表4.2.9的规定值时,应设置检查口或清扫口表4.2.9 横管在直線管段上检查口或清扫口之间最大距离 公称管径(dn) 50 75 90 110 125 160距离(m) 10 12 12 15 15 20? 4.2.10 靠近排水立管底部的排水支管与系统的连接应符合表4.2.10和以下规定:表4.2.10 最低横支管与立管连接处至立管的垂直距离 6.0注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时可将表中垂矗距离缩小一档。1排水管设伸顶通气管时最低排水横支管与立管连接处,距排水管管底垂直距离不得小于表4.2.10的规定2排水支管连接在排絀管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m且不得小于1.5m。3 横支管接入横干管竖直转向管段时连接点应距转向处鉯下不得小于0.60m。4 当靠近排水立管底部的排水支管的连接点不能满足本条1、2款要求时排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施。4.2.11 立管与横干管连接连接部位宜有长度不小于700mm的直线管段。? 4.2.12 洗衣房排水管应根据排水量、洗涤剂的用量、高泡或低泡性质管道应比计算的管

答:煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...

我要回帖

更多关于 排水伸缩节安装规范 的文章

 

随机推荐