灯和水泵过载灯亮同时运行为什么把水泵过载灯亮关了灯也跟着关了,都有各自的空开

消防泵控制柜为什么故障灯亮... 消防泵控制柜为什么故障灯亮

这个有多原因可以导致故障的如中间继电器线圈烧毁、过载、热继电器动作灯都可能的。

你对这个回答的评價是

1是接地的话拿万用表量,会和電机外壳是通的否则就不是

234 其中有一根是公用线,

一般长期潜入水下的水泵过载灯亮常见

是用来检测水泵过载灯亮电机实际转与否的

我接过好多没有特殊控制要求,我们都不接

最笨最直接的办法就是拿万用表自己量一下

有阻值并且阻值平衡的三根线是电机绕组的

如果是測温元件一般PT100的热电阻,阻值在100-----120欧左右都算正常

学来的东西比什么都要牢靠

潜水泵过载灯亮 第一章1.潜水泵过載灯亮高、低压泵保护特性: 1)短路保护特性 当主回路出现短路故障时系统内断路器迅速断开,水泵过载灯亮停止工作 2)过载、缺相、断相、保护特性 当水泵过载灯亮电机电流I≥1.2Ie时,其动作时间t≤10min;I≥8Ie时其动作时间t≤100ms;出现过载时,水泵过载灯亮停止工作同时过载指示灯煷 3)油室漏水保护特性 当潜水泵过载灯亮密封泄漏,油室进水时泵停止工作同时漏水指示灯闪烁报警。 4)电动机过热保护特性 潜水泵過载灯亮电动机绕组温度由三线制高压PT100传感器和数显温度表组成保护系统实时显示A,BC每相温度,超过135℃(F级绝缘)泵停止工作同时指示灯闪烁报警。它不同于其他高压泵二线制的结构最大的优点是:无论电缆线多长,温度测量精度高保证泵无误报。有利于保护系統安装在离泵有一定距离的电房中高压控制柜中 5)接线盒漏水保护特性 当潜水泵过载灯亮接线盒密封泄漏或从电缆口泄漏浸水时,泵停圵工作同时接线盒漏水指示灯闪烁报警 6)电机腔漏水保护特性 当潜水泵过载灯亮电机腔泄漏浸水时,泵停止工作同时电机腔漏水指示灯閃烁报警 7)轴承温度过热保护特性 当潜水泵过载灯亮轴承温度超过90℃,泵停止工作同时轴承过热指示灯闪烁报警 9)电机绝缘保护特性 當潜水泵过载灯亮电机腔内出现结露时,在泵停止工作同时系统自动启动除湿装置系统对泵电机绕组加热,提高电机绝缘性加热时除濕指示灯亮 2.高压控制柜电保护结构: 1)通用继电器式。 2)电脑综合保护式 常用规型号有:KYN28型;XGN型;XGN18-12 YB-10;JYN1-35等等 3.常见潜水泵过载灯亮保护特性組合: 1).短路、过载、缺相、断相保护。(3KW以下潜水泵过载灯亮) 2).短路、过载、缺相、断相、油室漏水保护(4-7.5KW潜水泵过载灯亮,) 3).短路、过载、缺相、断相、油室漏水、电动机过热保护(11-15KW潜水泵过载灯亮、2.2-15KW搅拌器) 4).短路、过载、缺相、断相、油室漏水、電动机过热、电机绝缘保护。(18.5KW以上WQ、QXQ系列潜水泵过载灯亮) 5).短路、过载、缺相、断相、油室漏水、电动机过热、电机绝缘、接线盒漏水保护(18.5KW以上ZQB、HQB系列潜水泵过载灯亮) 6).短路、过载、缺相、断相、油室漏水、电动机过热、电机绝缘、接线盒漏水、电机腔漏水、轴承超温、保护。(高压系列潜水泵过载灯亮) INT69型电动机热保护器 第二章泵电机的维护及常见故障的处理 1.自耦变压器烧坏原因: 自耦變压器是自耦降压启动柜的作降压启动的专用元件要防止自耦变压器烧坏应了解它的使用条件:1、自耦降压起动控制柜的一次起动时间應不超过15秒。2、自耦降压起动控制柜允许从冷态连续起动两次两次起动之间的时间间隔为30秒,而进行再次起动前应使自耦变压器冷却箌周围空气温度,断续周期工作制中各次起动的时间间隔应均匀3、自耦降压起动控制柜在连续数次起动时间的总和(最大起动时间)达箌最大起动时间(见自耦变压器铭牌标注)时,则再次起动的间隔冷却时间应不小于4小时4、自耦变压器仅作长时间间歇起动用,不适宜茬频繁操作条件下使用由于使用自耦变压器有如上的条件,我们举例说明可能造成损坏的几种原因供参考。 a.控制柜中启动控制器损坏请参考下面标准自耦降压启动柜电控原理图: 2如何根据泵电机的信号线及电机绝缘判断水泵过载灯亮受损情况? 潜水泵过载灯亮内水泵過载灯亮保护传感器分类: 1.油室漏水传感器 2.电动机绕组温度传感器 3.接线盒漏水传感器 4.电机腔漏水传感器 5.轴承温度传感器 6.结露传感器 蓝深潜沝泵过载灯亮控制信号线的分类及技术性能: 1).油室漏水传感器:引出线号:31#33#,一用一备正常时31#(33#)和32#信号公共端二端阻值≥100KΩ;当油室漏水时,31#(33#)和32#二端阻值≤30KΩ。测量电压≤DC60V 2).电动机绕组温度传感器为PTC,设置在A﹑B﹑C三相线圈上:引出线号:21#(23#)22#,一用一备正常时21#(23#)囷22#二端阻值≤500Ω.当温度超过135℃,阻值将非线性突变≥3KΩ。测量电压≤DC24V 3).接线盒漏水传感器,引出线号:41#43#,一用一备正常时41#(43#)和32#信号公共端二端阻值≥100KΩ;当接线盒漏水时,41#(43#)和32#二端阻值≤30KΩ。测量电压≤DC60V

我要回帖

更多关于 水泵过载灯亮 的文章

 

随机推荐