256立方米的消防水池面积要求占地多少平面积

安装防火规范说不超过50米高。鼡水量为20L/s计算的话消防水池面积要求容量必须满足灭火1个小时进行容量计算。因为需要72m3的水池但消防水池面积要求还得有预留最高水位有液位浮球阀控制。本人建议你修建不小于90m3水池应该能满足需要消防设施必须严格按照规范设计。最好让设计院给予具体参数

你对這个回答的评价是?

消防水池面积要求的设置主要根據消防用水量来确定:
符合下列规定之一时应设置消防水池面积要求:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时;
2 当采用一路消防供水或只有一条引入管且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m
3 市政消防给水设计流量小於建筑的消防给水设计流量时。