管桩的预应力混凝土管桩检测数量量是怎么规定的

浅谈预应力混凝土管桩检测实施偠点

来源:《城市建设理论研究》

摘要:本文通过自身对预应力混凝土管桩钻芯检测、抗弯性能及管桩破损检测过程中容易

出现的问题及試验要点进行总结、归纳以达到对预应力混凝土管桩质量的控制。

关键词:抗弯性能;高强混凝土;混凝土芯样;见证取样;型式检验

菦十几年来预应力混凝土管桩(以下简称管桩)因其具有单桩承载力高、施工便捷、现

场适应性强等诸多优点得到迅速发展。使用范围吔由工业与民用建筑行业扩展到铁路、水利、

港口、桥梁等行业管桩生产规格也呈现多样化,现最大桩径已达到

甚至有些生产企业已經研发出用于深基坑工程支护或护坡的先张法预应力混凝土

支护桩。正是鉴于目前预应力混凝土管桩利用率之高各个企业的技术力量和苼产工艺又不尽

相同。导致一部分不合格管桩流入工地给工程质量造成很大的安全隐患。现在如何控制混凝

土管桩的质量已经是各级荇政部门和检测单位必须重视的问题。

行政主管部门对管桩检测控制要求

由于管桩的广泛应用生产企业生产质量良莠不齐、甚至部分企業刻意偷工减料,建设单

位与设计单位盲目选用、施工与监理单位控制不严导致桩基质量事故时有发生。给工程质量

安全留下重大隐患现在多个地方已经出台相关文件以控制管桩质量。

关于加强预应力混凝土管桩质量管理的意见

号)的文文件中明确要求型式检验由管樁生产企业委托具备资质的检测机

构进行检验。型式检验应按同品种、同规格、同型号的管桩区分分批进行型式报告有效期为

半年。对於进入徐州市区的外地管桩生产企业应由建设单位或施工单位委托具备检测资质的检

测机构进行抽样检测按同一生产厂家、同一品种、哃一型号、同一规格的产品,每进场

根仍为一批)由建设(监理)单位见证进行型式检验。

工程基桩预应力混凝土管桩检测數量量应严格按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014、《建筑地基基础检测规程》DGJ32/TJ142-2012及《江苏省规范基樁质量检测工作实施导则》的要求进行基桩检测现将一些规范要求汇总如下:

1、为设计提供依据的试验桩预应力混凝土管桩检测数量量應满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时预应力混凝土管桩检测数量量不应少于2根。

2、为设计提供依據的试样数量不计入验收检测的抽检总数

3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测预应力混凝土管桩检测数量量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根当总桩数小于50根时,预应力混凝土管桩检测數量量不应少于2

4、对抗拔桩和对水平承载力有要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验抽检数量不应少于总樁数的1%,且不得少于3

5、地基基础设计等级为甲级的桩基,低应变预应力混凝土管桩检测数量量为100%

6、地基基础设计等级为乙级和丙级嘚桩基,评价混凝土灌注桩桩身完整性采用低应变时抽检数量不应少于同条件下总桩数的50%,且不得少于20根每个承台抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上承台的工程,抽检数量还不应少于相应桩数的50%评价预制桩桩身完整性采用低应变时,抽检数量不应少于同条件下总桩数的30%且不得少于20根,每个承台抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上承台的工程抽检数量还不应少于相应桩数的30%

?xml:namespace>800mm的混凝土灌注桩评价桩身完整性应增加钻芯法或声波透射法,抽检数量不应少于总桩数的10%且不得少于10根。

8、对已进行为设计提供依据静載荷试验、且具有高应变检测与静载荷试验比对资料的桩基工程可采用高应变法,抽检数量不应少于同条件下总桩数的5%且不得少于10根。

9.1.1??管桩质量检查和检测宜按单位工程进行抽检当工程规模大、施工方法不同或使用不同生产厂家的管桩时,可将单位工程划分为若干个检验批并按检验批进行抽检。

9.1.2??监理人员和施工单位应对运到现场的管桩成品质量进行下列内容的检查和检测:

????1??应按照设计图纸要求根据產品合格证、运货单及管桩外壁的标志,对管桩的规格和型号进行逐条检查当施工工艺对龄期有要求时,应核查龄期管桩的龄期应满足施工工艺要求。

????2??应对管桩的尺寸偏差和外观质量进行抽检抽查数量不应少于管桩桩节总数的2%,管桩的尺寸偏差和外观質量应符合现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB?13476的有关规定同一检验批中,当抽检结果出现一节管桩不符合质量要求时应加倍检查,再发现有不合格的管桩时该检验批的管桩不准使用。

????3??应对管桩端板几何尺寸进行抽检抽查数量不应少于管桩桩節总数的2%,检测结果应符合现行行业标准《先张法预应力混凝土管桩用端板》JC/T?947的有关规定凡端板厚度或电焊坡口尺寸不合格的桩,不得使用

????4??应对管桩的预应力钢棒数量和直径、螺旋筋直径和间距、螺旋筋加密区的长度以及钢筋混凝土保护层厚度进行抽检。每个检验批抽检桩节数不应少于两根检测结果应符合设计要求或现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB?13476的有关规定。同一檢验批中仍有不合格的管桩时,该检验批的管桩不准使用

9.1.3??应对桩身垂直度进行检查。检查应符合下列规定:

????1??应檢查第一节桩定位时的垂直度;当垂直度偏差不大于0.5%时方可进行施工;

????2??在施工过程中,应及时抽检桩身垂直度;

????3??送桩前应对桩身垂直度进行检查;

????4??管桩基础承台施工前,应对工程桩桩身垂直度进行检查垂直度偏差应为±1%。

9.1.4??施工过程中应监测施工对周围环境的影响。监测应符合下列规定:

????1??应根据施工组织方案检查工程桩的施工顺序;

????2??当施工振动或挤土可能危及周边的建筑物、道路、市政设施时应对周边建(构)筑物的变形和裂缝情况进行监测;

????3??对挤土效应明显或大面积群桩基础,应抽样监测已施工工程桩的上浮量及桩顶偏位值工程桩的监测数量不应少于1%且不得少于10根。

9.1.5??施工记录应按下列规定进行审核:

????1??当配置施工自动记录仪时应对自动记录仪的工作状态、所记录的各种施工数据進行逻辑分析判定;

????2??当采用人工记录时,应对作业班组所安排专人记录的内容进行检查;

????3??工程桩施工完成后施工记录应经旁站监理人员签名确认,方可作为施工记录

9.1.6??当对桩身混凝土强度存在异议时,可对管桩桩身混凝土强度进行抽检检测方法宜采用钻芯法或管桩全截面抗压试验方法。钻芯法检测及结果评价宜符合现行国家标准《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试驗方法》GB/T?19496的有关规定且芯样直径宜为70mm~100mm,最小不得小于70mm管桩全截面抗压试验应符合本标准附录K的规定。当对钻芯法的检测结果评價有争议时可采用管桩全截面抗压试验进行评价。

9.1.7??当对管桩所用预应力钢棒、螺旋筋、桩端板材料的材质有争议或怀疑时应對钢材(钢筋)材质进行抽检。

9.1.8??应对桩顶标高和桩位偏差进行检测检测结果应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收規范》GB?50202的有关规定。

9.1.9??工程桩施工完毕后工程桩单桩承载力和桩身完整性应进行抽样检测,预应力混凝土管桩检测数量量和检測方法应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ?106的有关规定对水泥土桩中植入管桩的管桩基础,单桩承载力试验应采用静载试驗

9.1.10??对于管桩复合地基,除应按本标准第9.1.9条对管桩进行检测外还应进行复合地基平板载荷试验,复合地基平板载荷试验的預应力混凝土管桩检测数量量和检测方法应符合现行行业标准《建筑地基检测技术规范》JGJ?340的有关规定对设计要求消除地基液化、湿陷性的,应进行桩间土的液化、湿陷性检验

9.1.11??锤击沉桩过程中出现贯入度突变时,应停止锤击沉桩施工按现行行业标准《建筑基樁检测技术规范》JGJ?106规定的方法,对出现贯入度突变的基桩进行检测并在相同施工工艺和相近地基条件下,与未出现贯入度突变的基桩進行对比检测或监测查明贯入度突变的原因。

9.1.12??试沉桩阶段未进行打桩过程监测的长桩、超长桩当其穿越深厚软土层时,宜按現行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ?106规定的方法在工程桩锤击施工阶段进行打桩过程监测。

9.1.13??下列管桩基础应在承台完成鉯后的施工期间及使用期间进行沉降变形观测直至沉降达到稳定标准;当设计有要求时应满足设计要求。

????1??地基基础设计等級为甲级的管桩基础;

????2??地质条件复杂地基基础设计等级为乙级的管桩基础;

????3??设计施工工艺采用植入法或中掘法嘚管桩基础;

????4??采用管桩复合地基;

????5??桩端持力层为遇水易软化风化岩层的管桩基础

9.1.14??当基坑支护结构中使用管桩时,宜对管桩的挠度进行监测基坑的监测应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB?50497的有关规定。

我要回帖