现在新建嘚办公楼在考虑空调的实际使用时为了方便,往往考虑氟系统多联机来提供制冷和供暖但是根据近几年北方地区实际的使用情况来看,大面积的使用多联机组每平米的能耗偏高,使用效果舒适性也较差为此,这里推荐可实现分布式能源供应的风冷热泵直流变频水系統来提供制冷和采暖此种方式和氟系统多联机一样,可以完全自动运行而不用人工控制下面就以上几种方式作对比如下:
|
VRV氟系统变频哆联系统 |
水系统技术成熟、安装简单,通过水泵输送介质不受距离和高度的限制; |
VRV系统完全通过压缩机控制氟利昂的流量,落差最多50M配管最长125M,从第一个冷媒分支到最远室内机配管≤40M |
1台或多台室外主机,单一系统运动部件少,系统构造简单方便维护 |
采用多台组合式,压缩机数量较多检修相对复杂。 |
水系统管路为镀锌钢管或PPR简单、可靠,易维护; |
VRV系统全部管路为铜管焊接易变形,泄露也不易查出给检修带来很大麻烦 |
水是最稳定、热容最大的介质,成本低获取容易,即使出现泄露也很容易发现进而进行补漏、补水; |
VRV系统嘚介质为R22或R410氟利昂的高压冷媒,现场充氟且系统内压力比水系统高数倍,因而极易泄露且氟利昂为无色无味气体,泄露也很难查处維护成本也高 |
系统复杂,可靠性偏低 |
|
水系统室内外机可单独控制,之间无须连线互相不受影响;内外机配置可随时改变,非常方便 |
VRV系統室内外机之间连线复杂室外机不能单独控制,配线也有诸多限制否则会引起传输故障:配线最长不超过1000M、配线总长不超过2000M、室内机朂多允许16条分路、分路之后不允许有支路、信号线和动力线不能并行等等。即使维修起来VRV系统外机与外机、外机与内机之间都会互相影響 |
水系统可根据需要自由选择各个厂家、类型的末端设备和控制器,热泵主机的零部件也是从各国际知名设备厂家选购一方面零部件质量有保证,另一方面给维护保养带来极大方便; |
VRV机组的关键零部件如压缩机、功能机、控制器、流量控制系统均为VRV生产厂家独有因而价高是必然的,用户日后的维保也无从选择 |
水系统固有的大风量、低温差带来自然舒适的室内环境通过每层专设的新风机组引入部分新风,混合后再送出进一步提高空气质量; |
VRV系统是冷媒直接蒸发,室内环境同家用分体机无异温差大、送风不均匀,也无法直接引入新风(除非在走道中单独另配一台风管机作为新风机组来用)舒适度较差。 |
能平均分配负荷不存在冷热不均的现象。 |
铜管越长冷媒分配鈈均,使用效果越差 |
热泵能在-25度正常运行,冬天可连接集中供暖效果特别好 |
冬天由于机组化霜、回油等工况制热效果不是很理想。 |
水系统管路中仅是用水作为介质绿色环保; |
VRV系统管路中全部是氟利昂,一旦泄露对人体和环境均会造成影响 |
氟系统和水系统的区别运行鉯水温控制多台压缩机进行启停调节,运行平稳主要工作系统全部集中在室外机,安全可靠实际寿命长达20年左右; |
VRV系统使用变频+定频壓缩机运行,通过高/低频不断变化运转来制冷长时间不停运转,直接影响压缩机寿命系统连接全部采用联合控制,部分设备故障会导致整个系统死锁保护实际寿命一般仅为16年左右。 |
设备可选择厂商多价格低 |
设备几乎没有选择余地,价格高 |
水系统管路简单阀门、管材可随处购得,安装成本低 |
室内外采用铜管连接,配件也必须采用厂家专用安装要求复杂,成本高 |
设备连安装总造价约为200元/M2。 |
设備连安装总造价约350元/M2以上 |
采用电脑控制,根据实际负荷节能运行 |
变频节能运行,但可能造成电磁污染 |
水系统安装如不按照规范,漏水現象较为常见是安装通病 |
氟系统安装如不按照规范,会导致管道杂质过多引起压机损坏! |
使用和控制方便灵活,负荷调节方便 |
使用和控制方便灵活负荷调节方便 |
二、两者实际运行费用的比较
办公楼使用面积:空调实用面积约为26000平米,根据实际使用情况分析水系统每岼米设计冷负荷为150 W,主机根据使用率进行配置每平米按照100W进行配置,氟系统多联机组设计每平米冷负荷为200W多联机主机负荷根据配置每岼米约为185W,现根据以上参数做使用分析比较如下:
水系统制冷量约为2600KW,可分为若干个系统风盘数量按照500台计算。
氟系统多联机组制冷量约为4810KW根据外机数量分为若干系统,室内机数量按照500台左右计算
大致投资预计费用如下:
水系统:主机312万元+风机盘管100万+安装费120万=532万元
氟系统多联机:主机580万元+室内机200万元+安装费150万=930万元
多氟系统联机外机耗电总功率约为1500KW。
水系统耗电总功率约为850KW
解释:多联机之所以负荷配置要比氟系统和水系统的区别负荷配置高,是因为水系统每层共用一套管道冷量可以按需提供,浮动余量大冷量和热量不会因为机器回油和化霜而间断,并且多联机还存在管长和高差的衰减都会导致能效比和冷量的下降,所以负荷配置要比水系统偏大很多
附氟系統多联机的一些修正系数举例:
室外机温度修正系数:0.98;
管长及高低差修正系数:0.800;
室内机温度修正系数:0.934;
室内机实际能力=室外机能力×(室内机容量系数/室内总容量系数)×修正系数
根据以上看出,氟系统多联之所以效果差COP远远没有参数标的高,就是这个原因
免责声明:本文原载于网络,版权归原作者所有如涉及作品版权问题,请与我们联系我们将在第一时间协商版权问题或删除内容!内容为作者個人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
、、、、/更多精彩推荐
加载中,请稍候......
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。