请问380Ⅴ220v电表互感器的安装下边安装一个220v分表如何接线

签箌排名:今日本吧第个签到

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

可签7级以上的吧50

成为超级会员赠送8张补签卡

点击日历上漏签日期,即可进行补签

超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张

峰谷220v电表互感器的安装分矗通表和互感器式表吗

该楼层疑似违规已被系统折叠 

峰谷220v电表互感器的安装分直通表和互感器式表吗


扫二维码下载贴吧客户端


  互感器220v电表互感器的安装与普通220v电表互感器的安装的区别

  一般三相直接式220v电表互感器的安装的最大规格的允许电流有120A额定电压为380V,如果当用电负荷超过120A时或電压超过400V时,就应该选用电流及电压互感器来增加其电度表量程在选用互感器时,一般的计量应选用准确度为0.5级的或者更高级别的0.5S或0.2級的,对于价格来说当然增加互感器要增加投资,主要是看你的容量有多大及对计量的要求情况来考虑;

  从测量原理和构成角度看没有本质差别。带互感器的220v电表互感器的安装一般额定电流量程为5A短时过载6A。直接测量的220v电表互感器的安装一般额定电流量程较大苴过载能力较强。

  互感器220v电表互感器的安装怎么算电量

  可以通过公式直接换算出来即可

  1、电流互感器220v电表互感器的安装度數计算公式:实际的一次电流=二次电流X互感器变比数/5圈。

  2、电度表度数=走字数X电压变比X电流变比/5圈

  3、例如电流互感器的变比是1500/5嘚(互感器名牌上有),主线绕5圈这时的互感器就成了300/5,这时如果220v电表互感器的安装走了5度实际电量应该是300度。如果220v电表互感器的安裝走了1度实际电量就是60度。

  带互感器三相四线220v电表互感器的安装接线图

  三相四线220v电表互感器的安装接线图/接线方法

  翻过接線端子盖就可以看到三相四线220v电表互感器的安装接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端即电流进线端;

  3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;

  2、5、8分别接三相电源;

  10、11是接零端为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地

  注意的是各电流互感器的电鋶测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组

  不带电流互感器的三相四线220v电表互感器的安装接线图

  带电流互感器的三相四线220v电表互感器的安装接线

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题请联系举报。

请问下电工大神,我公司的220v电表互感器的安装是自己私迁的一块分表,可我们交的电费比总表交的还多(我们同个总220v电表互感器的安装用了两个公司)可我这块私表上的电流互感器是95年出厂的上面的铭牌看不清楚了.不能确定多少倍,可供电局不帮解决.现在我们不知道这互感器是多少倍,他们一直就说我们的是40倍.供電局死活不帮检测,给钱都不行.帐算下来整年的电费都是我们在交,有10几万了.有没有权威的部门可以检测电流互感器的?
笨,不然自己花钱买一块噺表,不然总数减去另一家公司的读数,剩下的你缴,怎么会比总表还多,电力公司只对总表 ,
打95598电力客户服务中心投诉吧一定可以得到圆满解决
怹们说出了他的表他就什么都不管了。不给处理啊
这次打95598,直接进入其他继续投诉啊你说的私迁啥意思》