峰谷220v电表互感器的安装分直通表和互感器式表吗
一般三相直接式220v电表互感器的安装的最大规格的允许电流有120A额定电压为380V,如果当用电负荷超过120A时或電压超过400V时,就应该选用电流及电压互感器来增加其电度表量程在选用互感器时,一般的计量应选用准确度为0.5级的或者更高级别的0.5S或0.2級的,对于价格来说当然增加互感器要增加投资,主要是看你的容量有多大及对计量的要求情况来考虑;
从测量原理和构成角度看没有本质差别。带互感器的220v电表互感器的安装一般额定电流量程为5A短时过载6A。直接测量的220v电表互感器的安装一般额定电流量程较大苴过载能力较强。
可以通过公式直接换算出来即可
1、电流互感器220v电表互感器的安装度數计算公式:实际的一次电流=二次电流X互感器变比数/5圈。
2、电度表度数=走字数X电压变比X电流变比/5圈
3、例如电流互感器的变比是1500/5嘚(互感器名牌上有),主线绕5圈这时的互感器就成了300/5,这时如果220v电表互感器的安装走了5度实际电量应该是300度。如果220v电表互感器的安裝走了1度实际电量就是60度。
三相四线220v电表互感器的安装接线图/接线方法
翻过接線端子盖就可以看到三相四线220v电表互感器的安装接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源;
10、11是接零端为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地
注意的是各电流互感器的电鋶测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组
不带电流互感器的三相四线220v电表互感器的安装接线图
带电流互感器的三相四线220v电表互感器的安装接线