活塞式冷水机组

型号:30H 制冷量:86 - 895(kW) 机组技术成熟性能可靠 采用开利06E王牌压缩机 双制冷剂回路多机头设计,调节灵活系统可靠 具有压缩机运转时间均衡功能 采用高效传热管换热器 具有

品 牌:开利中央空调 综合评分: 服 务:由力高提供设计、产品、辅材、安装、售后等工程安装服务。
原装正品 施工保证 价格保护

属于中央空调系统中的制冷机组蔀分其载冷剂为水,称为冷水机组组而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组与水冷机相对的称为风冷机組,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的

借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部在制冷、电力、化工等许多行业中,从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却后循环使用的

在VRV系统的基础上发展而来,在1985年由澳大利亚捷丰集团发明并申请专。它将传统的氟利昂管路改变为水路系统将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管利用载冷劑水的换热来实现制冷过程,模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量实现灵活组合而得名

就是把实现制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、辅助设备及附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置。活塞式冷水机组组单机制冷从60到900KW适用於中大型工程。

  • 目前国内生产使用的小型冷水机组器其冷凝散热部分绝大多数为风冷式;部分机器冷凝采用水冷式,但机器在安装和使用時还需要...

  • 中央空调概况起来 四大件:蒸发器、节流器、压缩机、冷凝器 空调技术从严格意义上来说不是制冷制热器,而是 热量的搬...

  • 中央涳调:中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调...

  • 近年来,风冷式冷水机组组在我国集中式空调冷源工程中的应用越来越多逐渐打破了传统的水冷式冷水机组组一统天下的局面,但随...

  • 1、正确设定冷凍水的出水温度(这是在某种情况下才能成立) 在一年中的大部分时间,机组是部分负荷状态运行要此期间...

主机有开启式、全封闭式和半封閉式主机由单台压缩机组成,也有由多天压缩机组成的多台压缩机组成的冷水机组组多采用两个独立的制冷回路,当一组方式故障不能运行时另一组可仍能运行冷凝器为水冷卧壳管式,冷却管多采用低肋滚压螺纹管冷却水在管内流动,制冷剂蒸汽在管外凝结冷凝器铜管冷却水进、出管接口为下进上出。冷凝器筒管内装有高压安全阀当冷却器压力超过设定值时,安全阀自动起跳使冷凝器压力下降,从而保证

    蒸发器为干式壳管式传热采用内外带翘片的高效传热管,R22在馆内气化冷水在管外冷却。为保证压缩机的干压过程

中设囿气液热交换器,低压氟里昂气体进入压缩机经压缩后进入冷凝器,蒸汽冷凝成液体进入气液交换器被来自蒸发器的低气压蒸汽进一步气化。过冷后的气体经干燥过滤器,电磁阀并且在热力膨胀内节流到蒸发压力后进入蒸发器,R22在蒸发器内气化吸收

冷水的热量后經气液热交换器,被来自冷凝器内高温一体加热重新进入压缩机,不断的循环

上一般装有微电脑控制,安全可靠、设有自动保护和调節装置对冷水水温可调节,机组故障也可显示可自动诊断;对多机头机组,压缩机可轮流启动冷水机组参数和运行时间可显示和自動存储。安全保护装置有:冷却水断水、冷却水低温防栋、油压欠电压、过载保护、压缩机温度保护等