完整的电力系统振荡中心类型是什么若振荡只分为异步振荡与同步振荡吗那次同步振荡与低频振荡又是什么

介绍了次同步振荡研究的感应发電机效应 轴扭断即使谐振较低,也会减小轴的机械寿命由 作用、暂态力矩放大以及由其他电气装置引起次同步振荡的 直流输电引起的汽轮发电机组的轴系扭振与由串 主要内容。阐述了次同步振荡的基本概念及产生的机理并 联电容补偿引起的汽轮发电机组的

中的一个专用术语关于次同步振荡问题的最早讨论始于1937年,但直到1971年有关

的问题皆被忽略。1970年12月和1971年10月美国Mohave电站先后两次因次同步谐振而引起

大轴损坏,其中第二佽事故的发生引发了一股世界范围内对次同步谐振研究的热潮。由直流输电引起的汽轮发电机组的次同步振荡问题1977年首先在美国SquareButte直流輸电工程调试时被发现。后来在美国的CU、IPP,印度的Rihand-Deli,瑞典的Fenno-Skan等高压直流输电工程中都表明有或可能导致次同步振荡。

交流输电系统中采鼡串联电容补偿是提高线路输送能力、控制并行线路之间的功率分配和增强电力系统暂态稳定性的一种十分经济的方法但是,串联电容補偿可能会引起电力系统的次同步谐振(SSRSubsynchronousResonance),进而造成汽轮发电机组的轴系损坏次同步谐振产生的原因和造成的影响可以从三个不同嘚侧面来加以描述,即异步发电机效应(IGEInductionGeneratorEffect)、机电扭振互作用(TI,TorsionalInteraction)和暂态力矩放大作用(TATorqueAmplification)。对次同步谐振问题主要关心的是由扭转应力而造成的轴系损坏。轴系损坏可以由长时间的低幅值扭振积累所致也可由短时间的高幅值扭振所致。

由直流输电引起的汽轮发電机组的轴系扭振与由串联电容补偿引起的汽轮发电机组的轴系扭振在机理上是不一样的因为前者并不存在谐振回路,故不再称为次同步谐振(SSR)而称为次同步振荡(SSO,SubsynchronousOscillation)使含意更为广泛。

由直流输电引起的次同步振荡具有定电流(定功率)控制的直流输电系统所輸送的功率是与网络频率无关的,因此直流输电系统对汽轮发电机组的频率振荡不起阻尼作用对汽轮发电机组的次同步振荡也不起阻尼莋用。但这本身不足以构成次同步振荡不稳定

只有在一系列不利因素同时作用时,才可能产生次同步振荡不稳定这些不利因素包括:

該汽轮发电机组与交流大电网联系薄弱;

该汽轮发电机组的额定功率与直流输电输送的额定功率在同一个数量级上。

汽轮发电机组与交流夶电网之间联系的强弱(可以用联络线的阻抗来表达)起着非常重要的作用常规的电力负荷具有随频率而变化的特性,它们对汽轮发电機组的次同步振荡起阻尼作用但是,当汽轮发电机组与交流大电网弱联系时这个阻尼基本上就不起作用。此外当直流输电系统的输送功率大部分由附近的汽轮发电机组供给时,功率振荡就基本上发生在直流输电整流站和附近的汽轮发电机组之间如果直流输电系统与附近的汽轮发电机组具有相近的额定容量,情况就比较严重由于定电流调节器的放大倍数随控制角α的增加而增加,因此发生次同步振荡的可能性也就相应增加,故对特殊的运行工况必须特别注意,例如当直流输电系统降压运行时应特别注意。

在逆变站附近的汽轮发电机組不会受到可能与直流输电系统相互作用而造成的危害。因为它们并不向直流输电系统提供任何功率而只是与逆变站并列运行供电给常規的随频率而变化的负荷。此外对于逆变站,至少当它以定直流电压控制方式运行时每当交流电压有增加时就会引起无功功率消耗增加,或者刚好相反其特性与常规负荷类似。

理论分析和实际经验表明SSO基本上只涉及大容量汽轮发电机组,这是由大容量汽轮发电机组嘚轴系结构特点造成的而对于水轮发电机组,通常不必考虑其轴系扭振问题

影响研究电力系统次同步振荡问题的数学模型和计算方法嘚因素至少有3个:

所要研究的次同步振荡的类型;

以工程实用的观点,可以把使用的分析电力系统次同步振荡问题的方法分为两大类:

一類是用于分析电力系统是否会发生次同步振荡以及哪些机组会发生次同步振荡这类方法可以从众多的发电机组中逐机筛选出确实需要进荇次同步振荡研究的机组。因此称这类方法为研究电力系统次同步振荡问题的“筛选法”

所需要的原始数据较少,例如不需要发电机组嘚轴系参数;

所得结果是近似的可以作为进一步精确分析次同步振荡问题的基础。 这类方法的典型代表有用于分析串联电容补偿引起嘚次同步谐振问题的“频率扫描分析法”和用于研究由直流输电引起的次同步振荡问题的“机组作用系数法”

复转矩系数法、特征值分析法和时域仿真法

另一类方法可以比较精确和定量地研究次同步振荡的详细特性。这类方法的典型代表是“复转矩系数法”、“特征值分析法”和“时域仿真法”这类方法的共同特点是需要较详细和精确的原始数据,如发电机组的轴系参数直流输电系统控制器的结构和參数等。采用“特征值分析法”和“时域仿真法”所能研究的网络规模不能太大,通常需要对实际网络作一定的简化后才能进行分析甴于一座新电厂机组的轴系参数或一个新直流输电工程控制系统的结构和参数在规划阶段是很少能准确知道的。因此在规划阶段,采用此类方法进行实际的计算和分析是比较困难的

根据上述对次同步振荡问题分析方法的分类,对电力系统次同步振荡问题的研究一般也可汾两步进行第一步,用“筛选法”筛选出需要进行次同步振荡研究的机组这一步通常在系统规划阶段进行;第二步,在取得详细和精確参数的前提下用“复转矩系数法”或“特征值分析法”或“时域仿真法”进一步研究该问题并提出和校核可能的预防及控制措施。

频率扫描分析法是一种近似的线性方法利用该方法可以筛选出具有潜在SSR问题的系统条件,同时可以确认不对SSR问题起作用的系统部分

频率掃描分析法的具体做法为:需要研究的相关系统用正序网来模拟;除待研究的发电机之外的网络中的其它发电机用次暂态电抗等值电路来模拟;待研究的发电机用图1中的虚线部分来模拟,其中的电阻和电感随频率而变化频率扫描法针对某一特定的频率,计算从待研究的发電机转子后向系统侧看进去的等效阻抗即从图1的端口N向系统侧看进去的等值阻抗,通常称该等值阻抗为SSR等值阻抗频率扫描法计算的结果可以得到两条曲线,一条是SSR等值阻抗的实部(SSR等值电阻)随频率而变化的曲线另一条是SSR等值阻抗的虚部(SSR等值电抗)随频率而变化的曲线。根据这两条曲线可对次同步谐振的三个方面问题(即异步发电机效应、机电扭振互作用和暂态力矩放大)作出初步的估计。

频率扫描法也许是确定是否存在异步发电机效应的最好方法如果SSR等值电抗等于零或接近于零所对应的频率点上的SSR等值电阻小于零,则可以确认存茬异步发电机效应而等值电阻负值的大小则决定着电气振荡发散的速度。该电气振荡并不意味着会引起轴系的负阻尼振荡但对电气设備而言,可能是不能容忍的如果已经知道机组机械系统的参数(如固有扭振频率及其固有机械阻尼),则采用频率扫描法还能对机电扭振互莋用及暂态力矩放大作用进行分析

机电扭振互作用可以使轴系中的弱阻尼扭振模式不稳定,而对应频率下的SSR等值导纳的大小直接与该扭振模式的负阻尼相关因此可以通过频率扫描法进行估计。

频率扫描法也可用来确定是否存在暂态力矩放大作用如果SSR等值电抗达到极小徝的频率点与机组的固有扭振频率接近互补,就有可能存在暂态力矩放大作用在这种情况下,就应该用EMTP程序作进一步的研究同样,如果等值电抗达到极小值的频率点与机组的固有扭振互补频率相差大于3Hz则可以排除暂态力矩放大作用。

SSR的分析通常从频率扫描开始因为咜是一种最省力而有效的方法。利用频率扫描程序分析多种系统结构和多种串联补偿度的SSR问题所需要的成本比采用其它模型要低得多对鼡频率扫描法已确认的SSR问题,其严重程度还需要通过其它模型来加以校核

对于一个规划好了的直流输电系统,估计其是否会引起次同步振荡问题相对来说是比较简单的。

IEC919-3标准提出了一种定量的筛选工具用来表征发电机组与直流输电系统相互作用的强弱。这种方法称为機组作用系数法(UIFUnitInteractionFactor)。该方法的具体内容为:

直流输电整流站与第i台发电机组之间相互作用的程度可用下式表达式中UIFi为第i台发电机组的莋用系数;SHVDC为直流输电系统的额定容量MW;Si为第i台发电机组的额定容量,MVA;SCi为直流输电整流站交流母线上的三相短路容量计算该短路容量时不包括第i台发电机组的贡献,同时也不包括交流滤波器的作用;STOT为直流输电整流站交流母线上包括第i台发电机组贡献的三相短路容量计算该短路容量时不包括交流滤波器的作用。

判别准则:若UIFi<0.1则可以认为第i台发电机组与直流输电系统之间没有显著的相互作用,不需偠对次同步振荡问题作进一步的研究

若,则UIFi→0的条件是SCi=SCTOT,也就是说当SCi≈SCTOT时,UIFi就会很小根据短路电流水平研究的经验知道:当某机組离整流站电气距离很远时,SCi≈SCTOT;当交流系统联系紧密系统容量很大时,也有SCi≈SCTOT

值得指出的是,用来计算机组作用系数的公式只适用於联接于同一母线上的所有发电机组各不相同的情况此时,各发电机组具有不同的固有扭振频率一发电机组上的扭振不对另一发电机組的扭振产生作用。但如果联接于同一母线上的几台发电机组是相同的例如一个电厂具有几台相同的发电机组,则在扭振激励作用下幾台发电机组将有相同的扭振响应,它们便不再是独立的了因此在分析扭振相互作用时,须将这几台相同的发电机组当作一等值机组来處理该等值机组的容量就等于这几台发电机组容量之和,然后再用上述公式来计算该等值机组的UIF

作为一种用于筛选的方法,机组作用系数法用于研究由直流输电引起的次同步振荡问题是非常简单而有效的它所需要的原始数据很少,不需要知道直流输电控制系统的特性也不需要发电机组的轴系参数。式中的SHVDC和Si在计算时是已知的是系统研究的基础数据;SCi和SCTOT可由电力系统常规短路电流计算得到。因此判断一个新规划或设计的直流输电系统是否会与电网中的发电机组发生次同步振荡,用UIF法可以非常容易地得出结论

次同步振荡复转矩系數法

复转矩系数法的具体做法为:对系统中的某一发电机转子相对角度δ施加一频率为h(h<50Hz)的强制小值振荡Δ,通过计算可以分别得到该发电机电气系统和机械系统的响应电气复转矩Δe和机械复转矩Δm,定义电气复式中 Ke和De分别为电气弹簧系数和电气阻尼系数;Km和Dm分别称为机械弹簧系数和机械阻尼系数

通过比较这些系数,就能分析这一系统在频率为h时的振荡特性当Km+Ke→0时,则系统处于临界状态如果此时Dm+De<0,則系统对于这一频率h的轴系振荡模式是不稳定的

次同步振荡特征值分析法

利用系统在小扰动下的线性化模型,可以计算出系统的各个特征值、对应的特征矢量及相关因子[89]。据此可以分析轴系扭振模式及其阻尼特性以及轴系质量块的扭振幅度和相位的相对关系;可以找絀与扭振模式强相关的质量块,以便进行监测;可以对扭振模式特别是有次同步振荡危险的模式,进行灵敏度分析以便采取有效的预防对策。

特征值分析法的优点是可以得到上述大量有用的信息容易分析对策实施前后的特征值变化情况,与线性控制理论相结合还可用於设计控制器以抑制次同步振荡除了暂态力矩放大作用之外,其它的次同步振荡问题均可进行分析缺点是对系统的描述只用正序网络,求特征值的矩阵阶数高难以适应多机电力系统的情况。

所谓时域仿真法就是用数值积分的方法一步一步地求解描述整个系统的微分方程组该方法采用的数学模型可以是线性的,也可以是非线性的;网络元件可以采用集中参数模型也可采用分布参数模型;发电机组轴系的弹簧-质量块可以划分得更细,甚至可以采用分布参数模型这种方法可以详细地模拟发电机、系统控制器,以及系统故障、开关动作等各种网络操作时域仿真法的现成程序最典型的有EMTP、EMTDC等电磁暂态仿真类软件以及NETOMAC等电磁暂态、机电暂态集成仿真类软件。

时域仿真法的優势是可以得到各变量随时间变化的曲线可以计及各种非线性因素的作用,既可用于大扰动下次同步振荡的研究也可用于小扰动下次哃步振荡的研究,同时它是研究暂态力矩放大作用的基本工具缺点是难以鉴别各个扭振模式和阻尼特性,对次同步振荡产生的机理、影響因素及预防对策不容易提供信息且在用于小扰动下次同步振荡的研究时,存在两个困难:①需要很长的仿真时间来确定转矩或转速的變化率以便确定振荡是否稳定这在实用中有时是不可能做到的;②轴系模型用的是质量-弹簧模型,需要输入质量块的机械阻尼系数和弹簧块的材料阻尼系数而机械阻尼测得的是模态下的阻尼,将它转化为质量-弹簧模型下的阻尼是有困难的

  • 罗惠群.电力系统次同步振荡問题的分析方法概述:《电网技术》,1999 , 23 (6) :36-39
  • 徐政.由直流输电引起的次同步振荡的阻尼特性分析:《中国电机工程学报》2003 , 23 (10) :6-10
  • 3. 文劲宇 , 孙海順 程时杰.电力系统的次同步振荡问题:《电力系统保护与控制》,2008 , 36 (12) :1-4
  • 李娟.基于特征值分析法的电力系统次同步振荡研究:《电气技術》2017 , 18 (4):44-48

中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)的振幅和机械参量(功角、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散的周期性变化的现象(当

由于某种原因受到干扰时(如短蕗、故障切除、电源的投入或切除等),这时并列运行的各

间电势差相角差将随时间变化系统中各点电压和各回路电流也随时间变化,這种现象称为振荡)

电力系统中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)的

和机械参量(功角、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散嘚周期性变化的现象。(当电力系统由于某种原因受到干扰时(如短路、故障切除、电源的投入或切除等)这时并列运行的各同步发电機间电势差相角差将随时间变化,系统中各点电压和各回路电流也随时间变化这种现象称为振荡。)

2、电网发生短路故障,切除大容量的發电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;

(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引启動稳定破坏而失去同步;

4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;

为研究并网光伏电源对振荡中心分布的影响,基于PSD-BPA机电暂态仿真软件搭建的简单模型以及软件中已实现的基于视在阻抗轨迹的振荡中心定位工具,对光伏出力的增加、出力增加方式的改变、故障时光伏电源是否脱网三种情况进行仿真分析,结果表明:在电网故障条件下,光伏电源不脫网时,光伏电源出力的增加会使失步中心向着光伏电源出力增加的方向迁移,且可能会引发新的失步振荡;部分光伏电源脱网时,一定程度上可妀善系统的稳定性,但大规模光伏电源脱网可能导致频率失稳问题

1)发电机和电源联络线上的功率、电流及某些节点上的电压将会产生不同程度的周期性变化。

2)连接失去同步的发电厂或系统联络线上的电流表和功率表的表针摆动得最大;电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心振荡电压每周期降低至零值一次;随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动幅度逐渐减小

,定子电流表指针的摆动最为激烈;有功功率表和无功功率表的摆动也很厉害;定子电压也有摆动但不会到零值;转子电流和电压都在正常值左右摆动。

4)发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁一般会动作;

由于电压的摆动铁芯也会发生不正常的、有节奏的轰鸣声。

电力系统振荡中心和短路的主要區别是:

(1)电力系统振荡中心时系统各点电压和电流均作往复性摆动而短路时

、电压值是突变的。此外振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大

(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而

时,電流和电压之间的相位角基本不变

和电压是对称的,没有负序和零序分量出现;而短路时系统的对称性破坏即使发生三相短路,开始時也会出现负序分量。

  • 1. 吴义纯 严波 . 电力网故障分析基础:合肥工业大学出版社,2014:119-123
  • 王梦;丁剑;赵李宏;罗韬宋;高建涛.并网光伏电源对電力系统振荡中心中心分布的影响[J]:高电压技术2006(1):330-336