通怎样提高风机风压铭牌上的风压是什么条件下测的

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

数值小的一个是过滤减压阀之后嘚大的可能是之前的压力

我们有一个角阀,上边的这块表就是您说的定位器的输出压力竟然是零,但是阀门还是正常使用的工况相對 ... 应该是压力表故障了

1、下面的是定位器前面的仪表风压,这个是稳定的 2、上面的是定位器的输出压力,这个与调节阀的阀位相对应

當室内给定信号调整角阀开度的时候,定位器的输出风压是跟着动的但当调节阀不动的时候,定位器的输出风 ... 信号发出后定位器输出壓力变了,如果是调节阀不动作的话只能说是调节阀卡住了我这经常这样! 如果是阀门要想保持一定开度,那它的电流是一定的对应的萣位器的输出压力也是一定的不可能归零,假设气开式的如果归零了不就是4ma了么就是4ma的话不就是全关了么,怎么会保持开度所以说保持一定开度后 输出压力也是保持不变的

能知道这两个表的量程么?

信号发出后定位器输出压力变了,如果是调节阀不动作的话只能说昰调节阀卡住了我这经常这样! 如果 ... 我觉得也是有问题的,因为我们装置其他的角阀在阀门开度不懂的情况下,输出压力也是有数值嘚也不是零,但我们这仪表工说这个角阀定位器的输出压力归零没问题当时也不明白,就因为是这么回事了!

如果压力表的指示是正確的话那么我用定位器的输出风压除以压力表的量程是不是应该等于室内或者现场指示 ... 阀门开度是与4-20ma对应的 气开式 4ma-0% 8-25% 12-50% 16-75% 20-100% 如果没有万用表也可鉯从定位器输出压力看!假设该阀门铭牌上薄膜压力范围是0-0.4mpa 那么把阀门全开!如果定位器输出压力大于0.4mpa那么你就通过旋转减压阀使压力降箌0.4!低于的话同样如此直至达到0.4 这时假设阀门开度是在50% 那么 定位器输出压力应该就是在0.2mpa 电流在12ma上! 同样知道定位器输出压力在0.2上,那阀门開度一定是50%电流也是12ma. 这个经常用来快速调校用!

应该是压力表坏了。 如果压力表的指示是正确的话那么我用定位器的输出风压除以压仂表的量程是不是应该等于室内或者现场指示的调节阀的开度呀?

我们有一个角阀上边的这块表,就是您说的定位器的输出压力竟然是零但是阀门还是正常使用的,工况相对 ... 应该是压力表坏了

下面的一个压力表是仪表风经过过滤减压阀后的仪表风压力,一般在过滤减壓阀之前仪表风的压力是6~7公斤减压阀之后的压力一般是在4公斤左右,图片中阀门是多弹簧薄膜式调节阀下面的压力表示值最好控制在4公斤以下,以免气源压力过大影响执行机构膜片的使用寿命上边的压力表是指电/气信号转换后的气压值。

我们有一个角阀上边的这块表,就是您说的定位器的输出压力竟然是零但是阀门还是正常使用的,工况相对 ... 现场手操器给定4-20ma看下阀门是否动作定位器的输出压力昰否跟随变化!如果阀门开度和4-20ma线性对应,而压力表无任何变化可以肯定表坏了

我们有一个角阀上边的这块表,就是您说的定位器的输出壓力竟然是零但是阀门还是正常使用的,工况相对 ... 有可能是表坏了

1、下面的是定位器前面的仪表风压,这个是稳定的 2、上面的是定位器的输出压力,这个与调节阀的阀位相对应 正解

定位器应该有写in和out,即一个是减压阀减压之后的压力一个是定位器输出压力,也可鉯说是调节气压风表对应哪个就是哪个,

下面那个与减压阀相连的压力表检测的是阀门定位器的进气压力是恒定的,给阀门定位器提供稳定的动力(风源)上面那个是检测定位器的输出信号(风)的,该信号到气动调节阀的膜头是模拟变化的,最常见的是(0.02-0.1)mpa

下媔的一个压力表是仪表风经过过滤减压阀后的仪表风压力,一般在过滤减压阀之前仪表风的压力是6~7公斤减压 ... 在下对调节阀不是很了解,想问一下如果我想在中控制内将调节阀的开度增大20%,大致的过程应该是室内输出电信号经转换器以后成为气压信号,改变阀门开度峩不明白的是,阀门开度增加的这20%靠的是改变什么呢?是风压么也就是说是不是通过改变作用在默片上的风压大小来改变调节阀的开喥?

在下对调节阀不是很了解想问一下,如果我想在中控制内将调节阀的开度增大20%大致的过程应该是室内输出 ... 假设气开室阀门增加百汾之20后是开度在全开,那dcs发出的电流应该是20ma,这个电流比之前的百分之80对应的电流变大了.那么在你接线的线圈处产生的电磁力就变大那么拉动 衔铁向线圈处的力也就越大,这样 档板更靠近喷嘴挡板和喷嘴的间隙更小那更多的空气进入 放大器气室,那么这个气压比原先开度對应的气压变大了(这个气的压力就是你图中上面那个压力表的读数!)在进入 薄膜执行机构气室压力变大的情况下从而 使阀杆继续向丅移动!完成整个电信号控制气压大小控制阀门动作的过程!

主控室的 阀门开度 0——100% 明白了,多谢!!

恕在下愚钝您说的“模拟变化”昰啥意思啊? 4-20ma输出就是模拟量输出 电流的变化导致定位器输出压力变化实现调节阀调节 模拟变化就是指用0-0.4mpa压力变化实现的阀门从开到关嘚过程!

在阀门全开的情况下,如果输出压力大于0.4mpa是不是也意味这定位器的供风压力也必然大于0.4mpa?也就是 ... 这个没有必要纠结 定位器输入壓力是从减压阀过来的!及时低于0.4ma也可以通过调节减压阀达到

阀门开度是与4-20ma对应的 气开式 4ma-0% 在阀门全开的情况下如果输出压力大于0.4mpa,是不昰也意味这定位器的供风压力也必然大于0.4mpa也就是说定位器的输出压力应该是小等于定位器的输入压力?

1、下面的是定位器前面的仪表风壓这个是稳定的。 2、上面的是定位器的输出压力这个与调节阀的阀位相对 ... 我们有一个角阀,上边的这块表就是您说的定位器的输出壓力竟然是零,但是阀门还是正常使用的工况相对较稳定,阀门开度在40%左右这是什么原因?

假设气开室阀门增加百分之20后是开度在全開那dcs发出的电流应该是20ma,这个电流比之前的百分之80对应的 ... 在下还有亮点不明白: 1、这个定位器的输出风压是不是就是最终要转变成电信号茬dcs上显示成阀门开度的? 2、按照您说的这个输出风压是不是就是推动阀杆动作的压力?

恕在下愚钝您说的“模拟变化”是啥意思啊? 模拟变化就是连续变化不是开与关的变化.....

在下还有亮点不明白: 1、这个定位器的输出风压是不是就是最终要转变成电信号在dcs上显示成阀門开度的? ... 主控室的 阀门开度 0——100% 对应4——20ma 4——20ma又对应 定位器的输出压力 0——0.4mpa 0至0.4这个压力就是实现阀门开关的推动力了! 你从dcs发出阀门开喥50%的信号 那卡件发出的就是12ma ,那这个12ma经过定位器后变成的输出压力就是0.2map 阀门的开度才会变成50% 这才是顺序! 定位器的输出压力就是推动薄膜执荇机构的压力

现场手操器给定4-20ma看下阀门是否动作定位器的输出压力是否跟随变化!如果阀门开度和4-20ma线性对应,而 ... 当室内给定信号调整角阀開度的时候定位器的输出风压是跟着动的,但当调节阀不动的时候定位器的输出风压又归零了,不知道这样是不是正常的

和减压阀連接压力表的是压缩空气进口压力,调节减压阀可以调节进入定位器的压力! 上面那个压力表显示的是经过定位器接受的电信号转换的压仂信号指示值这应该是个气开阀门

我觉得也是有问题的,因为我们装置其他的角阀在阀门开度不懂的情况下,输出压力也是有数值的也不是零 ... 除非是压力表坏了,但其实他是有压力的

谈一谈音叉料位开关或射频导纳料位开关为什么选用220vac供电比24vdc供电要好

下面那个与减壓阀相连的压力表检测的是阀门定位器的进气压力,是恒定的给阀门定位器提供稳定的动力(风源 ... 恕在下愚钝,您说的“模拟变化”是啥意思啊

我要回帖

更多关于 怎样提高风机风压 的文章

 

随机推荐