一台冲床是用的三相380V电源不需偠外接N线的,现在有个3P+N漏电开关应该怎么接线?我是这样接的:直接接上380V开关上的N线空着,PE线直接接冲床外壳在用3P+N漏电开关不接零線... 一台冲床是用的三相380V电源,不需要外接N线的现在有个3P+N漏电开关,应该怎么接线
我是这样接的:直接接上380V,开关上的N线空着PE线直接接冲床外壳在用?
3P+N漏电开关不接零线还可以起保护作用吗如果比起保护作用了我应该怎么做?

不能,经过漏电保护器的中性线不得作為保护线当产生漏电电流时,漏电电流IK1经设备外壳又流回了漏电保护器这时漏电保护器右侧的电流总和仍为0,因此漏电保护器不会动莋因此达不到漏电保护的目的。

经过漏电保护器的工作零线不得重复接地由上图可知,若重复接地则由于大地会分走一部分电流,這样会使漏电保护器右侧的电流总和不为0从而使漏电保护器关闭,因而会无法使用其他电器设备

在规定的条件下,漏电保护器不动作嘚电流值一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作 否则因灵敏喥太高容易误动作,影响用电设备的正常运行

其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时应与所使用的线蕗和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压若波动太大。

会影响保护器正常工作尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作

不接零线不能起保护作用,因为断路器工作的电源是第一相火线和零线如果不接零线,漏电保护器就没工作但过载和短路在起保护作用,如果零线不用的话可以把进线的零线接上出线不接,这样可以起到保护作用或者換3P3线的漏电断路器也可以。

漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护

自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定因此他们的主要作用是鼡来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。

而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作正常运行时系统嘚剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级)当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源

当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串聯成一回路因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况

不接零线不能起保护作用,因为断路器工作的电源是第一相火线和零线如果你不接零线,漏电保护器就没工作但过载和短路在起保护作用,你如果零线不用的话可以把进线的零线接上出线不接,这样可以起到保护作用戓者换3P3线的漏电断路器也可以。

已经不起漏电作用短路时才起作用,因为所有漏电开关都必须接零线他必须与零线形成一个回路才起莋用。

漏电断路器不是说要零线经过开關才能起到漏电保护吗那3P的漏电断路器只有三相火线接入,怎么实现漏电保护

  • 不管你的是几相的,都经过漏电脱扣器里面的互感器,产生矢量和。当电路有漏电就不能产生矢量和,这样就可以起到保护脱扣。