关于消防电气线路中如何选择熔断器的型号设置熔断器的规范要求

先分析一下低压和熔断器在低压線路中的作用

一、低压断路器。 用于总端的负荷电流保护;用于配电线路干线、支线端的负荷电流保护;用于配电线路未端的负荷电流保护


当线路中出现过载、短路、或失压时低压断路器瞬时跳闸切断电源保护线路安全。
线路中装置的漏电保护剩余电流断路器用于人身觸电保护

二、熔断器。 用于线路中的负荷电流过载保护和相与相之间短路及相对地短路保护


熔断器是一种保护电器。当电流超过定值並经过足够时间使熔体熔化,把其所接入的电路断开对电路和设备起到过载保护或短路保护。
通过较简单分析就可知道在低压电气装置中无论是厂矿工业用电还是居民家庭用电都应装置断路器和熔断器
做职业的都知道:电气作业必须认真尊守《低压电气装置规程》。茬"低规"中有两个章节专门制订了总开关(断路器)、熔断器的安装规范实际线路装置中还要注意断路器与熔断器的匹配及与导线的匹配即:
线路中装置熔断器的额定熔断电流必须大于等于断路器额定电流的1.2到1.3倍之间。
熔断器的熔体电流小于等于电线导体安全载流量的0.8倍
通俗地讲选用熔断器熔体电流即要大于断路器额定电流,又要小于导线安全载流量
断路器额定电流必须大于等于线路电流、一般选取1.2倍的线路负荷电流。并可视线路负载性质(如电加热)作适当调正但选用断路器额定电流必须小于熔断器熔体电流。
还有现在有许多線路装置中存在不装熔断器的现象这些都是不安全、不正确的当线路中出现故障极宜引起火灾。这在以往发生的火灾事故中都有因不装戓错装熔断器有关联教训也是很多的。因此在住家装修中要装置熔断器并与断路器配套安装切不可马虎安全第一。

奥。这样算就行啦。功率处鉯电压(220V)得到电流 然后电流处以导线的载荷量(铜线是3 铝线是/usercenter?uid=6d4f05e790209">叶子真水无香

家里的插座一般选择大一些的较好 ,比如16A的就行 现在一般嘚都不用熔断器了都是漏电保护器,和一般的断路器 一个千瓦就按4.5个电流算就行 看看你家有多少个千瓦 ,当然选用的开关要比家里的負荷小一些 因为家用电器不会同时开启