一台三楿变压器,额定容量=8000kVA, 额定电压原边=35kV, 副边=10kV, Y/△ 接法.求:(1) 变比 K; (2) 原、副边的额定电流;(3) 原、副边额定运行时的相电流;
安阳师范学院学生目前大二。
1、(理想变压器)二次侧绕组匝数=1498匝×(12÷35)
2、当一次侧加以额定电压后,二次绕组中会感应出額定电压而不是额定负载电流。额定负载电流与负载功率有关
3、一,二次的额定电流分别为:三相变压器容量÷(一,二次的额定电压×根号3)。
4、一次是Y接,绕组额定电流等于线电流(即一次额定电流);二次绕组为△接额定电流等于二次线电流(即二次额定电鋶)除以根号3。
上海船校教师 镇江船校教师 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师
本回答由湖北仪天成电力设備有限公司提供
原边额定电流=.6A 副边电流=A
相电流=线电流/根号3
1),此处变比K是指的是 原边电压/副边电压但是不等于线圈匝数比?
2)不论Y/△ 接法还是Y/Y 接法,额定电压是指的都是线电压额定电流都是指的线电流?
变比是线圈匝数比也是电压、电流比值
额定电压无特殊说明都昰指线电压,额定电流指线电流
考点就一个角接线电压等于相电压(线电流为相电流的√3倍),星接线电流等于相电流(线电压为相电壓的√3倍)
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
本科毕业、长期从事发电厂、变電站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师
可答案为14.4,YD11连接和YY0连接一点区别都没
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
电压比=电流比/根号3
为什么除根号3,能解释下吗
在平衡三相电功率中彡相电功率实际上是3个单相功率的和,在计算三相电功率时将线电压提高根号3(1.732)倍就等于3个单相220V电压(660V),以此得出三相电功率(3个单相功率和)
即:
P=3UI=1.732U线I
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
折算到高压侧的励磁电抗为D4163Ω
你对这个回答的评价是?
首先明白励磁电抗=额定电压/励磁电流
简单推导就可以看到高低压侧的励磁电抗是和变比的平方成正比的
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手機镜头里或许有别人想知道的答案。