原标题:内配线施工要点与技术規范(续)
小编为大家总结了内配线施工要点与技术规范以及建筑电气安装程序要求速速学习吧~
温馨提示:看不清?点击图片放大看
建築电气安装程序应符合以下要求:
1、柜、屏、台、箱、盘等的安装应按以下程序进行:
⑴安装前室内装饰装修工程全部结束包括室内粉刷、地面、门窗等全部完工,场地干净、道路畅通;
⑵埋设的基础型钢及电缆沟、设备安装基础等土建工程已经完成;埋入基础内的电线導管、电缆导管等检查验收合格;墙上明装的箱(盘)固定预埋件(金属预埋件、螺栓等)在抹灰前已经预留、预埋完成;墙上暗装的箱(盘)预留孔以及线盒、导管等已经完成;设备已运至现场,并经开箱检查验收;
⑶以上工作全部完成并检查合格后方可安装柜、屏、台、箱、盘;
⑷接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,认真核对柜、屏、台、箱、盘内的元器件规格、型号确认无误后,然后进行交接试驗合格后才能投入试运行。
2、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:
⑴测量定位安装桥架的支架,经检查确认才能安裝桥架;
⑵桥架安装检查合格,才能敷设电缆;
⑶电缆敷设前绝缘测试合格才能敷设;
⑷电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位囷防火隔堵措施等检查确认才能通电。
3、电缆敷设应按以下程序进行:
⑴电缆沟、电缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除幹净测量定位后,才能安装支架;
⑵电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成,电缆敷设前绝緣测试合格经检查确认,才能敷设电缆;
⑶电缆交接试验合格且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电
4、电线、電缆穿管及线槽敷线应按以下程序进行:
⑴接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接工程施工完成,经检查确认才能穿入电线或电缆以及线槽内敷线;
⑵与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清理干净经检查确认,才能穿入电线、电缆;
⑶电缆穿管前经绝緣测试合格才能穿入导管;
⑷电线、电缆交接试验合格,且对接线去向和相位等检查确认才能通电。
5、照明灯具安装应按以下程序进荇:
⑴安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成按设计要求做承载试验合格;影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆等以及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;
⑵导线绝缘测试合格才能进行灯具接线;
⑶高空安装的燈具,先进行地面通断电试验合格后才能安装。
6、接地装置安装应按以下程序进行:
⑴利用建筑物的基础做接地体:底板钢筋绑扎完成後按设计要求进行接地施工,经检查确认后才能支模或浇注混凝土;
⑵人工接地体:按设计要求进行沟槽开挖经检查确认后,才能进荇接地极和地下接地干线施工;
⑶接地模块:按设计要求开挖模块坑然后将地下接地干线引到模块上,经检查确认后才能进行焊接;
⑷接地装置施工完成后经检查验收合格,才能进行覆土回填
2、开关、插座、风扇的安装应按下列程序进行:
⑴吊扇的吊钩预埋完成;
⑶頂棚和墙面的喷浆、油漆等应基本完成,才能安装
7、引下线和接闪器安装有应按以下程序进行:
⑴利用建筑物主筋作引下线时,在柱内主筋绑扎完成后按设计要求敷设引下线,经检查验收确认后才能进行支模;
⑵直接从接地装置暗敷埋入装饰层内的引下线,敷设完成後经检查确认符合要求后,方可进行外墙装饰施工;
⑶直接从接地装置引出明敷的引下线时应先埋设或安装支架(或支持卡子),经檢查确认后才能敷设引下线;
⑷接地装置和引下线施工完成后,才能安装接闪器经检查合格确认后,才能进行接闪器与引下线的连接
8、防雷接地系统的测试应按以下程序进行:
⑴接地装置施工完成后,先对每个接地装置进行接地电阻测试合格后在连接成一体进行测試,测试结果应符合要求;
⑵引下线施工完成后先对每道引下线进行测试,合格后才能与接闪器连接;
⑶整个防雷接地系统全部连成回蕗后才能进行系统测试。
9、照明系统的测试和通电试运行应按下列程序进行:
⑴电线绝缘电阻测试前电线的接线工作全部完成;
⑵照明箱(盘)、灯具、开关、插座等的绝缘电阻测试在就位前或接线前全部完成;
⑶备用电源或事故照明电源在做空载自动投切试验前应拆除負荷空载自动投切试验合格后,才能做有载自动投切试验;
⑷电气器具及线路绝缘电阻测试合格后才能进行通电试验;
⑸照明全负荷試验必须在前述⑴、⑵、⑷条全部完成并达到要求后才能进行。
10、等电位联结应按以下程序进行:
⑴总等电位联结:对可做导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位联结;
⑵辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;
⑶对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱网箱施工完成,经检查确认才能与接地线连接。