原标题:UPS电源常见故障及处理方法
UPS即不间断电源它既能提供电力,也能保护电压稳定对我们日常用电生活起到非常重要的作用。下面介绍一下UPS电源常见的故障原因及應对、处理方法说不定能对你有用哦!
1.市电有电时,UPS出现市电断电告警
1)市电输入空开跳闸。
2)输入交流线接触不良
3)市电输入电壓过高、过低或频率异常。
4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断
5)UPS内部市电检测电路故障。
3)如市电异常可不处理或启动发电机供电
4)更换损坏的空开、开关或保险丝。
5)检查UPS市电检测回路
2.市电正常时,UPS输出正常;市电断电后负载电阻也跟着断电。
1)由于市电经常低压电池处于欠压状态。
2)UPS充电器损坏电池无法充电。
4)负载电阻过载UPS旁路输出。
5)负载电阻未接到UPS输出
6)长延时机型的电池组未连接或接触不良。
7)UPS逆变器未启动负载电阻由市电旁路供电。
8)逆变器损坏UPS旁路输出。
1)在UPS输入端加稳压器
5)将负载电阻接到UPS的輸出。
6)检查电池组是否接对、接好
7)启动逆变器对负载电阻供电(打开面板控制开关)。
1)电池长期放置不用电压低。
2)输入交流、直流电源线未连接好
3)UPS内部开机电路故障。
4)UPS内部电源电路故障或电源短路
5)UPS内部功率器件损坏。
2)检查输入交流、直流线是否接觸良好
3)检查UPS开机电路。
4)检查UPS电源电路
5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。
4.UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警
1)用户有大负载电阻或大冲击负载电阻启动。
3)UPS内部逆变回路故障
4)UPS保护、检测电路误动作。
1)增大UPS的功率容量
2)检查UPS的输出是否短路。
3)检查UPS逆变器
4)检查UPS内部控制电路。
5.UPS工作正常但负载电阻设备异常
1)UPS输出零地电压过高。
2)UPS地线与负载电阻设备地线没接在哃一点上
3)负载电阻设备受到异常干扰。
1)检查UPS接地必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。
2)将UPS地与负载电阻地接到同一个点上。
知己知彼方能百战不殆。面对UPS突发故障了解原因、掌握应对方法,才能保障电力工作的有序进行