想要电缆竖井防火封堵的施工图。 QQ,76243489



采纳数:0 获赞数:2 LV2

每层或隔层封堵都可以根据设计要求。

管井一般可先预留钢筋等安装后,用混凝土封堵缝隙处用岩棉等防火材料填实。

本回答被提问者和网友采納

你对这个回答的评价是

可以的 吊模板打膨胀混凝土即可 强度最低C20

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

采纳数:4 获赞数:4 LV2

電缆竖井要用防火封堵材料 封堵

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

根据《建筑设计防火规范GB》中7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。 又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》Φ设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。 有能搞清楚的吗求指教。到底怎么设置防火封堵是每层做还是隔2—3层座。

根据《GB》中内的、应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或材料封堵。 又根据《电缆防火阻燃设计与06D105》中设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。 有能搞清楚的吗求指教。到底怎么设置防火封堵是每层做还是隔2—3层座。

    申明:内容来自用户上传著作權归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 应该是每层封堵,是强条

  • 云飘飘 发表于 07:16 应该是每层葑堵,是强条根据GB的验收是:根据设计图纸来做防火封堵。那看来得按照防火设计规范每层封堵了图集出的误人子弟啊!

  • 根据《高规》第5.3.3条的规定,建筑高度不超过100米的建筑应每隔2-3层做防火封堵,超过100米的建筑每层都要封堵

  • 根据《高规》第5.3.3条的规定,建筑高度不超過100米的建筑应每隔2-3层做防火封堵,超过100米的建筑每层都要封堵

  • 每层都做,而且地下室桥架穿越的地方都做

  • 实际施工中每层都要求做嘚,而且在消防验收时消防队要提的。