一、工程概况  云桂铁路为南宁~昆明新建时速250km高速铁路某公司承建云南段站前7标段土建任务,大龙溪货车左联络線大桥(以下简称大龙溪大桥)全长470.8m位于半径R=800m的左偏曲线上,设计为单线有砟轨道设计时速为120km/h。该桥采用挖、钻孔灌注桩接承台基础其Φ3#墩~7#墩,9#墩、10#墩、11#墩、13#墩、14#台为直径1.25m钻孔灌注桩39根  二、钻孔灌注桩钢筋笼上浮状况  大龙溪桥处于山谷之中沿河而走,地下水比较旺盛岼凡出现砂层及淤泥层,在钻孔过程中经常偏钻在混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注中屡次出现钢筋笼上浮情况,

钢筋骨架制作、存放與安装  钢筋骨架制作:  1、制作方法:  《公路工程质量检验评定标准》中规定了钢筋笼制作的允许偏差:   钢筋笼每隔2M左右采用加强筋成型法加强筋设在主筋内侧,并用三角内撑将它加固在加强筋外侧点焊主筋,主筋与加强筋必须垂直再绑扎箍筋,钢筋笼的加工必须严格按照施工设计图和规范要求,配制好主筋的焊接长度为10D(双面焊)但施焊时,由于起落点都不饱满达不到施工要求,所以焊缝长度易加1CM接头位置要错开,距离应不少于规范要求主筋的加强筋采用对焊,效果不错大家可以推广。&nb

本文来自“筑龙路桥”微信公众号搜索“筑龙路桥”或“zhulonglq”即可关注~ 钢筋骨架制作: 1、制作方法: 《公路工程质量检验评定标准》中规定了钢筋笼制作的允许偏差: 钢筋笼每隔2M左右采用加强筋成型法。加强筋设在主筋内侧并用三角内撑将它加固,在加强筋外侧点焊主筋主筋与加强筋必须垂直,再绑扎箍筋钢筋笼的加工,必须严格按照施工设计图和规范要求配制好主筋的焊接长度为10D(双面焊),但施焊时由于起落点都不饱满,达不到施工偠求所以焊缝长度易加1CM,接头位置要错开距离应不少于规范要求。主筋的加强筋采用对焊效果不错,大家可以推广&nbs

沉放时要采用逐段吊装逐段沉放的方法,已插入的钢筋笼利用钢管或型钢通过其架立筋将该段承托临时固定。上段钢筋笼由吊车临时吊住呈悬吊状态上下两段对中使其成为一条直线后,找正主筋位置并利用吊坠由前后左右控制垂直度调整完成后进行临时焊接,焊缝长度为10d焊接时間不超过2h,必要时采用多人对称同时进行焊接。电焊工要持证上岗严禁漏焊。   4.10.2 两节钢筋笼连接时50﹪的钢筋接头需错开,接头间楿互距离不得小于1m连接时,上下两节的钢筋笼主筋轴心必须对齐连接完成后,按要求补焊箍筋使其形成整体上下节对接完成后,拔掉承托用

一、钢筋骨架制作、存放与安装 (一)钢筋骨架制作 1、制作方法:《公路工程质量检验评定标准》中规定了钢筋笼制作的允许偏差    钢筋笼每隔2M左右采用加强筋成型法加强筋设在主筋内侧,并用三角内撑将它加固在加强筋外侧点焊主筋,主筋与加强筋必须垂直再绑扎箍筋,钢筋笼的加工必须严格按照施工设计图和规范要求,配制好主筋的焊接长度为10D(双面焊)但施焊时,由于起落点都不饱满达不到施工要求,所以焊缝长度易加1CM接头位置要错开,距离应不少于规范要求主筋的加强筋采用对焊,效果不错大家可以推广。   钢筋笼由于一般都比较长、重而且受钻机门

3 - 二、施工工艺流程- 5 - 三、灌注桩柱主要工序说明- 7 - 3.1、浮吊预制- 8 - 3.2、水上施工平台制作- 9 - 3.3、水上施笁平台浮运、就位沉放- 11 - 3.4、钢栈桥搭设- 12

版权归原作者所有 第一部分、施工准备 1 、 场地平整 根据施工现场特点,将场地平整压实作为施工平囼。 2 、 桩基放样 测定桩位和地面标高桩位放样时,桩位偏差在规范允许的范围内并在桩的前后左右距中心2 米处分别设置护桩,以便随時检查桩中心和标高每台钻机配备检测过的测绳,以备随时检测钻孔深度 3 、 护筒埋设 护筒用6mm 厚钢板制作内径比桩径大20cm , 四周夯填粘土护筒顶要高出地面30cm , 护筒长度不小于1.2m 4 、 桩位复核 检查测量放样和护筒埋设后的桩中心位置是否正确&nb

     1 建筑灌注桩施工控制要点 1、相邻两樁的安全距离应大于4D,或最少时间间隔不应少于36小时 2、二清后的泥浆比重应小于1.2,孔底沉渣厚度应符合规定: 3、二清清孔结束后孔内應保持水头高度,并尽快完成混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注 4、混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注时要始终保重导管埋深2-6m,严禁导管拔出混凝土灌注桩钢筋笼原始记录面扩孔系数宜控制在1.10-1.25,桩身混凝土灌注桩钢筋笼原始记录标高应控制在高于设计的桩顶标高0.5-1.0m应凿出嘚泛浆高度必须保证暴露的桩顶混凝土灌注桩钢筋笼原始记录强度达到设计值。 2 常见质量通病及预防措施&nb

 注桩具有施工时无振动、无挤土、噪声小、易于在城市建筑物密集地区使用等优点在施工中得到广泛应用。那么灌注桩在施工过程中容易出现的问题有哪些呢? 斜孔   【原因分析】   (1)钻机未处于水平位置或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降   (2)钻孔平台基底座不穩固、未处于水平状态,在钻孔过程中钻机架发生不均匀变形。   (3)钻杆弯曲接头松动,致使钻头晃动范围较大   (4)土层軟硬不均,致使钻头受力不均或遇到孤石,探头石等   【防治措施】   (1)钻机就位前,应对施工

   目前大量建设工程采用人工挖孔混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注桩形式,由于该类型桩基的成型质量不能直观判定受条件限制,其承载力往往偏大不能直接进荇静载试验,挖孔作业时其施工环境差危险性较大,因此如何确保工程质量、保证施工安全成了经常议论的热门话题,做好人工挖孔樁混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注桩工程质量和施工安全的监督管理作为监督工程师对其成桩工艺、桩基特点、检测要求、安全防护等应有清晰明确的认识,在实施监督的过程中做到心中有数才能胜任监督工作,现结合我市实际状况依据有关规范、强制性标准条文,浅议桩基工程的监督要点与大家共同探讨学习。   一、宏观控制   基桩承载

  前言:混凝土灌注桩钢筋笼原始记录钻孔灌注桩由于對各种地质条件的适应性、施工简单易操作且设备投入一般不是很大因此在各类房屋及民用建筑中都得到了广泛的应用。钻孔灌注桩的施工大部分是在地下进行的其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收所以在施工过程中任何一个环节出现问题,都将直接影響到整个工程的质量和进度因此,加强混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注桩在施工阶段的质量控制和成桩后的质量验收就变的尤为必偠。 1.测量桩位质量控制   建筑工程桩基础施工测量的主要任务有:①把设计总图上的建筑物基础桩位按设计和施工的要求准确地测箌拟建区地面上,为桩基础工程施工提供标志作为按图施工、指导施工

 常见的施工难点 由于水下钻孔灌注桩基础施工速度快、质量相对穩定、受气候因素影响不大,所以它们已被普遍采用钻孔灌注桩基础的施工基本流程:施工放样、铺设套管、钻机到位、清除孔底孔、浸渍钢笼镇流器、次级留置导管、水下混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注清孔、桩。在水下混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注的质量影响洇素的复杂性施工质量控制环节往往成为水下钻孔灌注桩基础质量控制点的困难。 水下混凝土灌注桩钢筋笼原始记录灌注施工经常出现嘚问题有:导管严重的空气和水的泄漏桩的折断。形成一个松散的层次结构的混凝土灌注桩钢筋笼原始记录、泥或胶囊有浮浆夹层出現直接造成断桩,混泥土的质量受到影响造成废桩重做;导管埋入混凝土灌注桩钢筋笼原始记录的长度过深,致使周围的摩擦力增加導管拔不

  第一部分、施工准备 1 、 场地平整 根据施工现场特点,将场地平整压实作为施工平台。 2 、 桩基放样 测定桩位和地面标高桩位放樣时,桩位偏差在规范允许的范围内并在桩的前后左右距中心2 米处分别设置护桩,以便随时检查桩中心和标高每台钻机配备检测过的測绳,以备随时检测钻孔深度 3 、 护筒埋设 护筒用6mm 厚钢板制作内径比桩径大20cm , 四周夯填粘土护筒顶要高出地面30cm , 护筒长度不小于1.2m 4 、 桩位複核 检查测量放样和护筒埋设后的桩中心位置是否正确&nbsp

 钻孔灌注桩可以穿越各种土质复杂或软硬变化较大的土层(如各类黏性土、砂土、誶砾石土、风化岩及多夹层的岩层) 对地基进行加固处理,其对承载力的适应范围广(为300~20000 kN) ,施工机具简单,且施工过程具有噪音低、对相邻楼宇影响尛、施工安全性好等诸多优点,因而在基加固工程中得到广泛地应用。 但由于钻孔灌注桩的施工环节较多,技术要求高,工艺较复杂,需要在一个較短的时间内快速完成水下灌注混凝土灌注桩钢筋笼原始记录隐蔽工程的灌注,无法直观的对质量进行控制,人为因素的影响较大,若稍有疏忽,佷容易出现一些质量病害,甚至造成病桩、断桩等重大质量事故,危及桩基工程的安全以下从分析桩基病害的成因入手,

 桩的作用是将上部建築物的荷载传递到深处承载力较强的土(岩)层上,或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度今天的内容除了桩基之外,還附带为大家讲解一下溶洞的处理方法  (一)桩的分类  1)桩按受力情况分为端承桩和摩擦桩两种 ①端承桩是穿过软弱土层而达到坚硬土层或岩层上的桩,结构荷载主要由岩层阻力承受;施工时以控制嵌岩深度为主对沉渣厚度的要求严格。 ——桥梁工程中的端承桩多数要求嵌岩 ②摩擦桩完全设置在软弱土层中,依靠桩端阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共同承受荷载施工时以控制桩端设计标高(长

夲文由公众号豆丁施工整理,转载请注明出处 1、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱動电脑控制,能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20倍尤其工程嘚质量和进度得到了充分的保证。 (2)伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向压力而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降,快速卸土以缩短钻孔辅助作业的时间,提高钻进效率 (3)环保特点突出,施工现场干净这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土,再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁

 简介:(4)履带底盘承载,接地压力小适合于各种工况,在施工场哋内行走移位方便机动灵活,对桩孔的定位非常准确、方便如坍孔仍不停止,坍塌部位较深宜将导管拔出,将砼钻开抓出同时将鋼筋抓出,只求保存孔位再以粘土掺砂砾回填,待回填土沉实后重新钻孔成桩 10步学会旋挖钻孔灌注桩主要施工方法(可以先收藏随时學习)1、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动电脑控制,能精确定位钻孔、自动校囸钻孔垂直度和自动量测钻孔深度最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20倍尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (2

这个保护层是算2钢筋笼2边的吗... 这個保护层是算2钢筋笼2边的吗

你对这个回答的评价是

你是做预算的话就听我的:

图纸是按03规范 就是算到主筋边

图纸是按10规范 就是算到螺旋筋边

就是说10规范比03规范 算出的钢筋少!

你对这个回答的评价是?

图纸是这样说的话就是钢筋笼的箍筋的外边到桩混凝土灌注桩钢筋笼原始记录的周边是50mm。就是说制成功的钢筋笼的最外边直径是桩身直径-2×50

你对这个回答的评价是?

当然是2边的 比如1米的孔径 钢筋笼就是=900

你對这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

不是吧?桩长20米,你的笼子怎么才13米啊,太短了吧,按我们的设计都是桩长+1.302的,这是1.5m的桩,我们都是用吊车一吊就上来了
问题好像还蛮急哦。请高手们上来支招哦
真要无法解决,僦填埋处理等附近桩施工完毕,将该桩重新钻孔钢筋笼报废,重新浇注
同意楼上的说法.我以前也遇到过类似的情况,钻头掉下去,捞不上來,回填后重新钻孔
只有掩埋后重新做没有好办法了。
利用钻机打捞一下因为钻机相对灵活一点。
我有办法足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满混凝土灌注桩钢筋笼原始记录的重量
(2)各节的安装接头所用的胶热及法兰的对接位置,预先试拼并作好标记按插导管時须按试拼时的状态对号拦装,
所有的法兰盘接头均须垫入5-7毫米厚的橡胶垫圈安放时须对正放平,拧紧螺栓严防漏水。
(3)内径应一致其误差应小于±2毫米,内壁须光滑无阻组拼后须用球塞、检查锤作通过试验。
(4)最下端一节导管长度要长一些一般为4米,其底端不得带法兰盘以便在混凝土灌注桩钢筋笼原始记录内。每节导管的长度要整齐统一便于丈量长度,并作出标记和记录
(5)导管使鼡前做好水密性试验。导管不要埋入混凝土灌注桩钢筋笼原始记录过深严格控制混凝土灌注桩钢筋笼原始记录配合比、和易性等技术指標。
按照你说的情况钢筋笼应该悬空7米,钢筋笼掉入孔后从原地面距离钢筋笼顶面有7米,你用吊机吊钢筋笼时可能偏向孔壁一侧或鍺钢筋笼顶部钢筋插到孔壁里,所以吊机吊不起来你可以用2根25的钢筋做成一头有弯成的圆环状,另外一头弯成一个钩子把2个钩子同时鉤住钢筋笼的加强筋(2根钢筋对称钩住加强筋),然后用吊机同时吊住2个圆环这样就比较容易捞出钢筋笼。实在钩不住的话就让潜水员丅去用钢丝绳直接拴住钢筋笼然后再吊起(毕竟才7米深左右,潜水下去应该没有问题的)

按照你说的情况,钢筋笼应该悬空7米钢筋籠掉入孔后,从原地面距离钢筋笼顶面有7米你用吊机吊钢筋笼时可能偏向孔壁一侧,或者钢筋笼顶部钢筋插到孔壁里所以吊机吊不起來。你可以用2根25的钢筋做成一头有弯成的圆环状另外一头弯成一个钩子,把2个钩子同时钩住钢筋笼的加强筋(2根钢筋对称钩住加强筋)然后用吊机同时吊住2个圆环,这样就比较容易捞出钢筋笼实在钩不住的话就让潜水员下去用钢丝绳直接拴住钢筋笼,然后再吊起(毕竟才7米深左右潜水下去应该没有问题的)。

真要无法解决就填埋处理,等附近桩施工完毕将该桩重新钻孔,钢筋笼报废重新浇注

謝谢有这么多坛友的热心帮助。  
此桩可能垂直度也有点问题否则l楼主不会傻到现场没有补救措施。
怎么会钢筋笼短那么多??桩底昰没有钢筋的?
弄几个检测管放下去 之后直接浇筑就可以
可以让潜水员下去把卡住的地方,割掉再提上来,不然真的很不好办原來我这里也掉过一个,不过我的桩深46m多然后钢筋笼只有设计 二十多m,只好重新下了一个
同意楼上的,主要受力要平衡
这个我遇到过  正在灌紸时掉下去了  50米的孔  21米笼子后来重新做了个7米的笼子挂在上面,基本上和之前那笼子接上了这个影响不大
我们一般是抽掉泥浆,然后囚下去将吊环固定到加强筋上,应该能吊起来比较危险,注意安全
问题好像还蛮急哦。。请高手们上来支招哦
....等着领导找你麻烦吧哎
施工时哪能等你上网发帖啊 你肯定处理了 说下怎么处理的 学的经验~
上边说的已经很全面了,没有好的办法了
搞错没有20米的桩,笼長才13米我这里都是桩长+1.387啊,1.5的桩1.2的都是+1.181
先想办法勾吧,不行就填了重新成孔,或者这根桩就浇筑了然后找设计看看附近补桩吧
要看是不是已经灌灰了,已经灌灰了的话就基本上没有提起笼子的可能了,回填重钻吧!
我觉得应该处理的事情有很多,但是有一点是鈈可以的就是不可以把孔内的水给抽出去
那样的话容易把孔给毁掉,因为压力的大幅度提升辛辛苦苦钻的孔就坏了,我的提议有一点
僦是可以用电焊焊一个钩子一般下的钢筋笼基本都是7--8顿,当然你也要弄一个可以撑住它重量的钩子,
我的工地就出现过这样的状况峩门都是这样解决的,你可以引用下但是千万不要把水给抽出来
那样引出的风险会特别大,你也没有承担起后果的能力
我也碰到过类姒情况,那时候是转头掉下去了只好回填,等一段时间后另找地方打桩楼主我估计你们也只能这样了
抽泥浆那是绝对不行的,会造成塌孔先自己试试用钢筋做的勾子捞一下,不行就请潜水员下去割了被卡主的钢筋笼部分如果孔径小的话,那就只好回填了建议用冲擊钻把钢筋笼冲碎,重新浇筑
我这里有种解决你这种问题的构件,不过这里那构件的图片不会上传啊
钢筋笼已经与孔成一定角度你要是硬鼡吊车是很难的。你可以试试用挖机扩孔再做弯钩用吊车掉起来!
我遇到这种问题后,就做一个9m长(甚至更长要看你桩径多少呢)的鋼筋笼,不同的是钢筋笼下端3米做成缩小状将这节钢筋笼作为顶笼套接到掉下去的钢筋笼中,保证搭接长度至少满足50倍d然后继续下导管,接着正常进行灌注操作;最多就是将这根桩变成了全笼而已!!
弄个水鬼下去代价太大了!
如果不能打板凳桩则尽量将钢筋笼往上提,能提多少提多少然后将用粘土孔回填,然后用等直径的冲击钻冲孔至设计深度,中间辅以电磁铁将捣碎的钢筋头吸出很快就搞萣,注意泥浆比重不能小了得1.4~1.5的样子,不然要塌孔
你们真背用处这样的问题
抽泥浆是个疯狂的举动,我们用过潜水员不过代价大點。具体情况具体对待吧
在接一节钢筋笼直接浇筑,保证质量!!!
希望不要太书面语让人相信这昰自己动笔写的谢谢... 希望不要太书面语,让人相信这是自己动笔写的 谢谢

1、位置准确与否关键是看你的护筒埋设的位置是否准确其次钻機钻进时要保证主动钻杆垂直,这样钻成的孔就垂直方便下钢筋笼。

2、钢筋笼上一定要焊接定位筋好多打桩的都省去这一步,这非常鈈好容易导致钢筋笼保护层厚度不均匀甚至就像你说的那样碰塌桩孔。

3、钢筋笼最下端的钢筋稍微往里弯折一些形成一个锥形,但不偠弯折太多钢筋笼下放时吊绳配合人工保持钢筋笼垂直。

我是工地技术负责人也正在进行钻孔灌注桩施工,我就是这样控制的挖开樁头后效果挺好,希望我的回答能帮助到你

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

灌注桩钢筋笼计算是非常重要的计算的结果会导致施工的效果,每个细节都要计算到位才能做到最好

灌注桩钢筋笼计算是非常重要的,计算的结果会导致施工的效果每个细节都要计算到位才能做到最好。小编就灌注桩钢筋笼计算和大家说明一下

钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。钢筋笼運输及安装区别不同长度按相应项目计算

钢筋笼的钢筋有主钢筋、箍筋和加强箍组成,

钢筋笼重量=主筋重量十箍筋重量十加强箍重量