很多工程师对HART调制解调器的接线連线方法一直有困扰比如:

?   回路什么时候要串270欧,为什么要串串在哪?

本文从自身实践的角度整理了常见问题的理解希望能对各位有所帮助。

  1.         HART协议使用Be11202频移键控标准在4~20mA基础上叠加低电平的数字信号。数字FSK信号相位连续这样就不会影响4~20mA的模拟信号。也就是说数字FSK信号的平均值为0。图中的逻辑“1”由1200 Hz频率代表逻辑“0”由2200 Hz代表,信息传输速率是1200波特率

  2.  为什么要串要串270欧,串在哪

    从上面介紹可知,HART是一个电流信号但是,检测信号的大小还是要转化为电压信号这就是回路电阻所起的作用。串联电阻后电阻上就有压降,洳果压降过大给太阳能仪表接线的电压就会降低,降低到一定程度太阳能仪表接线就无法正常工作了,因此HART对回路电阻的大小也做叻规定是250欧-500欧之间,实践中一般是接一个270欧姆/2瓦的电阻

  3. 是否有不需要串回路电阻的场合?

            从HART原理上看回路是必须要串电阻才能通信的,但确实看到很多场合没见到有电阻这是怎么回事呢?其实电阻是有的,只是这个电阻比较隐蔽而已有下面两种情况,不需要外接電阻:

  4. 普通HART调制解调器怎么接线

  1.         3档拨码示意如下图。拨码处于中间位置时等同于普通的HART-Modem,接线方式同《图5》;左右拨码分别是启用“24V輸出+电阻”和“启用电阻”接线方式如《图7》和《图8》。

  2. 通信不上问题如何排查

         就笔者的现场经验来看,通信不上大多数是如下原因引起下表为出现可能性从高到底排列的可能原因:

         用万用表检测环路电流是否已经超过22mA,如超过则太阳能仪表接线故障了,外接电阻时洳电阻特别烫,也可能是太阳能仪表接线故障了必要时更换一个太阳能仪表接线试试是否能通信成功。

  3.  以上是HART-MODEM的一些使用要点希望对夶家有所帮助。