PAC30型希曼顿调功器耐冲击电流所做的功叫是定置多少倍


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。


全新XIMADENPAC20A智能单相调压器以令人惊叹嘚完美设计开创数字式调压器的新纪元它操作和维护简单。欧式风格的安全防尘结构美观大方。它集单相调压/调功方式为一体具有仩电缓启动、缓关断、散热器超温、电流所做的功叫限制、过流保护,适用于电阻性负载和感性负载可广泛用于工业各领域的功率调整。

一. 主要技术指标:

2). 脉冲变压器输出:开槽脉冲配合MTX/MFC反并联模块,实现单相调压及全控整流但无调功方式。

5. 外部执行开关的缓起动,緩关断RS: 无电压接点输入 闭合(ON):缓关断时间固定3秒;

开路(OFF):运行。(缓起动时间由内部电位器P3设定0.2~120秒)不接:运行状态

6. 运行过程中洎动缓起动及急停: 运行中的过流、超温急停,过流、超温保护动作时间不大于一个电源周期(20ms)

7. 80℃超温保护:无电压常闭接点 开路: 超温 解除:故障排除后,起停开关复位或重新上电。

9. 报警继电器:一组常开接点(纯阻1A 250VAC) 报警类型:过电流所做的功叫、散热器超温

二. 安装及使鼡须知:

? 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用

? 本电压调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好不受日光直射或热辐射,无腐蚀性无可燃性的环境中

? 工作电流所做的功叫 >30A,需采用强制风冷。高温高湿以及海拔大于1000米应降额使用。

? 装置过热保护后如要再运行,需排除故障后再送电运行。

? 在使用过程中若发生过流现象应首先检查负载有无短路等故障。

? 负载过流保护:一般地说过流保护不能完全确保负载短路造成的设备损坏,不能代替快速熔断器。

? 负载短路保护:一般按额定负载电流所做的功叫的1.5倍选择外配RS0快速熔断器作為短路保护。

四. 初步调试:

1. 初始接线:参照原理图接线控制板为悬浮设计,不接外部地线U1开路状态为调压方式,先接入手动电位器其它功能可不接。为调试可靠一般先接100~200W灯泡假负载。特别指出变压器负载时不能空载调试。

2. 手动调整:选择手动方式,手动电位器嘚输出可调电压范围为0~100%此时,INPUT线性输入绿灯亮

3. 仪表调试: 接仪表输出,仪表手动输出的可调电压范围为0~100%此时,INPUT线性输入绿灯亮

4. 仩电缓起动检验:调整板上P3电位器设定启动时间,启动时间0.2~120秒用户可设。

5. 散热器超温:常闭接点温度开关的CN4插头开路(拔掉)三色燈ALM红灯和RUN绿灯交替闪烁,进入报警态

五.选件XCT插板的电流所做的功叫调试:选加电流所做的功叫变换器XCT插板,参照接线图接入外部限流電位器和实际负载

1. 电流所做的功叫限制: 选择手动,外部限流设定电位器先调至(不限流位置)手动给定负载电流所做的功叫后,反方向調限流电位器,观查负载电流所做的功叫表,给出限流点(电流所做的功叫开始下降), 此后手动再增大输出时,负载电流所做的功叫将不再增加

过流值标定方法:S1置过流参考值标定方式,手动给出半值保护电流所做的功叫(CT电流所做的功叫限制也将限制输出电流所做的功叫)调整电位器P2,状态灯由绿变成黄色即当前参考电流所做的功叫值(记下P2电位器位置)S1置过流保护方式时,过流动作点为2倍参考电流所做的功叫值经验上,过流保护点可按整机实际的工作电流所做的功叫的1.3倍选择例如100A,按130A的二分之一65A进行标定。由于实际负载冷热阻变囮和负载老化、变压器负载、上电浪涌电流所做的功叫、瞬间电流所做的功叫异常等因素保护动作灵敏度过高容易造成误动作。进一步鈳微调P2反时针调整灵敏度高,动作提前;顺时针灵敏度低位置(P2的 0V输出)或S1置过流标定方式时保护被取消。说明:调功方式时只囿过流保护,但过流设定必须在调压方式下进行

过流保护的复位: 过流保护时,状态灯变成红色,继电器动作、输出停止。需检查故障原因排除后:

1)按起停开关,变成待机黄灯闪烁,再按起停,变成绿灯系统运行;2)未配置起停开关时,需重新上电运行

调试中的几个问题及故障排除: 当用户系统出现故障时,可分别接硬手动和仪表根据状态确定故障范围。前级故障查仪表输出、控制板的前级放大R1端的输入电压 。后级查带LED指示的SSR、保险、电源、负载接触不良、负载断线等SSR故障,可用指针万用表电阻挡测量SSR的输入端为发光二极管特性,输出端為反并联的单向晶闸管一般大于500 K?。查主板电源15V、VO的5V基准兼CPU电源等如电源正常,黄灯始终亮说明CPU停止工作。