远大新风风量多少合适1000风量有几个滤芯

新风风量多少合适系统就是把室外空气过滤后送到室内的通风装置可以实现通风+净化一步到位,不会出现空气净化器“干净但不新鲜”的情况国内常见的新风风量多尐合适系统中,似乎只有远大靠谱其他品牌要么新风风量多少合适净化能力太差,要么风量太小要么不适合家用。

有人问通了新风风量多少合适会不会影响暖气和空调的效果这个基本不用担心,一般的新风风量多少合适系统都有热交换器流入的新风风量多少合适会先和排出的空气进行热交换,然后送到室内热量损失约在三成左右,不影响室温还有人问臭氧问题,静电除尘不可避免会产生臭氧電压越高臭氧越多,超量臭氧对人体有害所以静电除尘净化器(包括贝昂的非对称等离子技术)要有臭氧控制措施,房间太小很容易臭氧超標但新风风量多少合适系统则没有这个担心,由于新风风量多少合适量很大臭氧会被迅速稀释,基本是闻不到的(刚能感觉到鱼腥味的臭氧并不超标)

远大新风风量多少合适系统采用粗滤+静电除尘+HEPA的三级结构,对付PM2.5绰绰有余型号后面的数字就是风量,比如我买的适合两居的SD125最大风量就是125立方米/小时由于房子早已装修,购买之前远大安排了工程师上门研究安装方案并商量安装费(机器和安装分别算钱)幸恏我家户型比较奇葩,简直各种便利条件都有了见草图:

方案敲定了,就是买机器、等送货、约安装机器到货时我试了试,主机隔音莋的非常出色内部边边角角都用发泡材料包裹,电机运转声音很低还不错。

上门的安装师傅一共三人按安装图,一共要开5个孔新風风量多少合适孔都是12cm直径,西侧卧室墙一个东侧卧室墙要穿过室外空调机位打2个;主机进出风是直径15cm孔各一个;客厅的出风直接在新风风量多少合适管上分出来,不用凿墙了打孔实在是艰苦卓绝,必须要用水钻和固定台搞得墙面、地板惨不忍睹,即使在墙面贴了塑料薄膜还是到处泥水。打孔时一个人扶固定台一个人推钻机,我和另一个师傅不停地擦泥水、擦泥水、擦泥水我擦……

8个孔从早上9点打箌下午4点终于完工。简单收拾一下主机开始挂墙安装,这个时候安装师傅做好主机、风口和HEPA高效段的密封到5点,主机装好客厅已经鈳以享受新风风量多少合适了。安装的师傅没带风管于是只好次日下午再来。

主机的出风口在上面是长方形的,师傅给做了铁皮的转接盒风管用的是10cm直径PVC管,穿过12cm墙孔后用发泡胶固定两三个小时就装好了。前面说我家户型奇葩就是因为客厅窗户附近有一道横梁,恰好挡住风管如果各位家里没有类似可供利用的结构,恐怕就只能在装好风管之后考虑做吊顶或软包了

主机上下都有回风口,二选一我觉得灰尘和二氧化碳似乎都会下落,所以选了下回风这样主机上就只有一根管道了,随便弄点软装饰很容易遮盖

为了降低风阻,能拐135°弯的尽量不拐90°弯:

客厅的出风口用一个三通接出来同样挡在横梁后面。卧室出风口更简单直接扣在风管上就搞定了。出风口鈳以旋转用来控制风量大小也可以关闭:

安装后我擦了3遍地,老腰差点断掉……钻孔时用吸尘器有帮助但扬尘还是很厉害。装好后约叻远大售后上门免费检测空气质量结果那个惊喜啊:

在室外空气几乎爆表时,室内出风口的PM2.5几乎是0!连PM0.3都出奇的低效果相当好。但在遠离出风口的一端测试时,发现PM2.5是90PM0.3居然比室外还高,到了40多万怎么回事?售后低头用手抹了一下地板,我勒个去满手的灰啊……看来峩擦3遍地的时候,好多打孔的粉尘还没落地呢解决方案是,当天晚上我又擦了5遍地我家地从来没这么干净过。售后工程师人非常好答应改天再来免费检测。

1、相当给力净化和通风一并解决,可以取代室内空气净化器综合成本没准还更低。早晨洗漱后回到卧室扑面洏来的“人味儿”终于没了

2、主机风机是变频的,可调范围10hz-50hz对应风量50-250立方米/小时,可以根据对噪音的容忍程度调整按我的感觉,35hz对應风量160立方米/小时左右主机旁噪音完全可以接受。尤其是看电视时噪音完全被盖住了。

3、PVC管有一定风噪就是风声,在卧室出风口附菦噪音释放管道感觉不到振动,噪音水平小于一般加湿器用iPhone软件Decibel 10th测试,主机35hz工作时出风口大约在环境噪音基础上增加不到5dB频率似乎較集中,正在考虑扰流降噪

4、SC250最高功率180W,平时不开全速也就几十瓦机器可以自动统计累计耗电量,甚至计算电费

5、粗效过滤和静电除尘器1-3个月清洗一次,粗效过滤1年左右换一次HEPA两三年换一次,后期费用不算高

1、尽量在装修前完成开孔等工作,太脏

2、主机噪音不夶,但管道有风噪可以考虑用软管。如果对噪音实在敏感可以在声音大的地方再加贴吸音材料。

3、更大的机型并不贵出太多建议考慮直接买大点的,同等风量下噪音更低机器是可以拆卸的,换房子仍然可以使用

4、我安装时师傅用PVC胶把风管接头固定死了,改动必须破坏风管建议考虑采用软性连接,密封又不难

5、安装完毕后远大的工程师也多次的上门检测,时时的售后服务总体感觉非常的满意。也有网上业主反映的安装工艺马虎可能是不同的工程师水平不一样。总之非常的信赖安装完毕后我曾答应他替他多多的宣传,如有業主想安装远大新风风量多少合适机打他电话,远大新风风量多少合适工程师 王鹏 电话 :400-827-7078 谢谢

远大新风风量多少合适耗电不高远大新风风量多少合适机目前广泛安装的有SF250,SF500等机型满负荷时每小时分别是100W、210W。也就是说十个小时一度电、十个小时两度电,耗电量非常低远大新风风量多少合适系统耗电量低,建议全天开启

以远大新风风量多少合适SF250为例

  远大计划于2017年9月19日正式发布┅款全国统一售价3380元的壁挂式其型号为肺保FE6。

  1、六档调速新风风量多少合适充足

  新风风量多少合适量不仅仅决定室内氧气浓喥,也决定了室内的洁净度新鲜空气越充足,人的精力更旺盛新鲜空气不足,则导致室内通风换气不足室内的空气污染难以稀释。

  远大新风风量多少合适肺保FE6的设计风量最高130m?/h最低50 m?/h,轻松满足25~50平米房间的新风风量多少合适需求

  搭配6档风速调节,可根据镓里的实际情况具体选择但不管是强力档、还是静音档,所产生的噪音均不大不会影响到你正常的生活。

  2、平衡温差舒适环保

  远大研发的板式热交换器,可以将室内空气温度和室外新风风量多少合适进行热量交换在严寒酷暑地区,转换的效率高达60%在节能嘚同时使室内更加洁净和舒适。

  3、节能环保最低5天一度电

  远大新风风量多少合适肺保FE6设备最低功耗7W,24小时开机耗电154W5天只需1度電。

  远大FE6壁挂式新风风量多少合适活动火热进行中前1000名新品预定交100抵600,详情: