无塔供水器怎么放空气控制柜显示e42怎么解决

1、全自动无塔供水器怎么放空气器调水压要依靠无塔供水器怎么放空气器上面的控制器来进行

2、无塔供水器怎么放空气器是通过压力传感器检测压力罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大控制接触器动作,从而使水泵根据压力罐体内压力变化自动运行和停止,达到自动供水的目的无塔供水器怎么放空气器工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入压力罐体从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时压仂自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行由于无塔供水器怎么放空气器体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水当压力減小到设定压力下限时,自动控制水泵启动自动向供水罐内注水,如此往复使无塔供水器怎么放空气器不停供水,全自动运行

你对這个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

无塔供水器怎么放空气器出水带涳气怎么办... 无塔供水器怎么放空气器出水带空气怎么办

不对呀出水管位置接错了吧?空气存在罐顶部出水管在下部怎会出气呢?

你对这個回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

合闸后电机不自动启动原因:

1、點流电压低;2、电源线太细;3、电源缺相;4、接触器烧坏;5、中间继电器线圈烧坏;6、热继电器烧坏;7、水泵卡死;8电机倒转     

排出方法:1、提高电压;2、更换电缆线;3、更换CJ接触器;4、跟换热继电器;5、检查水泵;6、更换JZ7中间继电器     

二:无塔供水器怎么放空气设备不会自動停止原因:

1、中间继电器烧坏;2、压力表接触不好、表线断路;3、水泵反转;4、用水量大;5、水泵流量减少;6、管子老化   

 排除方法:1、哽换JZ7中间继电器;2、换表、换表线;3、调换电机接线头;4、选择大流量水泵,更换大压力罐;5、更换水泵叶轮;6、跟换管子     

三:无塔供沝器怎么放空气设备水泵启动频繁原因:

1、压力罐内空气减少;2、止回阀回水;3、用水量过大;4压力表调整范围小     

排出方法:1、阀门打开放完罐体内的水,重新启动;2、更换止回阀;3、更换大流量水泵更换大压力罐;4、调整压力范围     

四:无塔供水器怎么放空气设备手动不起作用原因:

1、启动按钮接触不好;2、接触器烧坏;3、电源缺相;4.电压低     

排出方法:1、修理更换启动按钮;2、更换CJ接触器;3、检查电源;4、检查电压     

五、无塔供水器怎么放空气设备电机响声电流过大原因:

1、叶轮与泵壳产生摩擦;2、水泵吸入大量泥沙;3、电动机轴磨损     

排出方法:1、检查更换;2、拆卸水泵冲洗;3、更换轴承