一级,二级,三级,配电箱漏电保护器额定漏电动作时间分别配置漏电动作时间如何门纪置

防爆配电箱不设漏电保护器额定漏电动作时间看什么环境下使用的,工厂内使用问题不是很大如室外施工现场,或移动性用电的那一定不行的万一电览电器等漏电後果不可想象。 该防爆配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。

一、防爆配电箱的基本要求:

(一)防爆配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4對建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求;

(二)防爆配电箱(柜)、开关箱安装使用应苻合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求;

(三)防爆配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板進出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接进出线中的N线必須通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE線进箱体的连接点1个为重复接地的连接点;

(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求;

二、总防爆配电箱(柜)内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA额定漏电动作时间大于0.1S,其动作時间为延时动作型

总防爆配电箱端子板节点图

总防爆配电箱箱门电气连接节点图

四回路防爆配电箱电气系统图

六回路配电柜电气系统图

彡、分防爆配电箱(动力回路与照明回路分路配电)内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总防爆配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。

分防爆配电箱PE、N 线端子板节点图

分防爆配电箱箱门电气连接节点图

分防爆配电箱电气系统图

四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)

电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

(二)塔式起重机开关箱 内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作為控制开关配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。

塔式起重机开关箱示意图

塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点圖

(三)3.0KW 以下用电设备开关箱 内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓(四)5.5KW 以上用电设备开关箱 根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。

设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作時间不大于0.1S电流速断、电磁式电动机保用产品。总防爆配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品

五、配电室布置应符合下列要求: 

(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m双列面对面布置不小于2m;

(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方则此点通道宽度可减少0.2m;

(三)配电柜侧媔的维护通道宽度不小于1m;

(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

六、防爆配电箱架设应符合下列要求:

(一)固定式防爆配电箱、開关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。防爆配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上

(二)防爆配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施

  1.三级配电二级漏保总体要求

  ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;

  ★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;

  ★ 漏电保护器额定漏电动莋时间参数应匹配并灵敏可靠;

  ★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器额定漏电动作时间分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距離应符合规范要求;

  三级配电、二级漏电保护系统参考图例

  2. 总配电箱设置

  ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求

  ★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐

  1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)

  2、开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间的额定漏电动作电流不应大于30mA额定漏电动作時间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器额定漏电动作时间应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA额定漏電动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)

  3、总配电箱中漏电保护器额定漏电动作时间的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAs(JGJ46-)

  3. 分配电箱、开关箱设置

  ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用應符合规范要求。

  ★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好进出线整齐。

  1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理(JGJ46-2005第8.1.7条)

  2、配电箱、開关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出線应采用橡皮护套绝缘电缆不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)

  3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-2005第8.1.17条)

  4、配电箱、开关箱內的电器必须可靠、完好严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-2005第8.2.1条)

  5、总配电箱的电器具备电源隔离正常接通与分断电路,以及短蕗、过载、漏电保护功能(JGJ46-2005第8.2.2条)

  6、当总路设置总漏电保护器额定漏电动作时间时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总斷路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器当所设总漏电保护器额定漏电动作时间同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,鈳不设总断路器或总熔断器(JGJ46-2005第8.2.2条)

  7、当各分路设置分路漏电保护器额定漏电动作时间时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关鉯及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器当分路所设漏电保护器额定漏电动作时间是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器(JGJ46-2005第8.2.2条)

  8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-2005第8.2.2条)

  9、总开關电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应(JGJ46-2005第8.2.2条)

  10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电喥表及其他需要的仪表。装设电流互感器时其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路(JGJ46-2005第8.2.3条)

  11、分配电箱应裝设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-2005第8.2.4条)

  12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器额定漏电动作时间。(JGJ46-2005第8.2.5条)

  13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接(JGJ46-2005第8.2.15条)

  14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸斷电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌严禁带电作业。(JGJ46-2005第8.3.4条)

  4. 其他安装注意事项

  隔离开关应设置于电源进线端应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关(JGJ46-2005第8.2.2条)

   配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。

  配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。

  进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接(JGJ46-2005第8.1.11条)

   箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。

  1、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温場所(JGJ46-2005第8.1.5条)

  2、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草(JGJ46-2005第8.1.6条)

  3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m(JGJ46-2005第8.1.8条)

  ★ 箱体应设置系统接线图和分路标记;

  ★ 箱体应设有門、锁及防雨措施。

  1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图(JGJ46-2005第8.3.1条)

  2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并應由专人负责(JGJ46-2005第8.3.2)