负压病房出来带病毒和病菌有什么区别、病菌的空气怎么灭活

【摘要】采用离心式空气微生物采样器对负压病房及其附属区域进行模拟现场监测 ,以建立负压病房空气消毒质量监控措施结果 ,负压病房工作区空气含菌量从清洁区 -半污染区 -污染区 (负压病房 )依次升高 ;负压病房缓冲区含菌量最低 (平均细菌总数为 2 88cfu/m3 ) ,病房最高 (含菌量最高达 6 2 5 0cfu/m3 、真菌最高达 85 8cfu/m3 )。结果提示 ,负压病房空气中含菌量过高 ,要加强负压病房硬件的管理 ,严防气体泄漏 ,制定好应急预案 ;要有完善的空气消毒设施 ,加强负压病房内消毒和防护工作

负压隔离疒房是控制呼吸道传染病和切断空气、飞沫传播途径有效的医疗隔离设施。负压隔离病房室内空气压力低于室外并形成病房内负压梯度,控淛室内污染空气对外界的影响1为适应严重呼吸道传染病诊治的需要,309医院建成全国首座负压病房工作区。该负压病房区域主要功能区有负壓病房,负压卫生间和负压缓冲区;三区负压值依次为-50、-40、-20kPa;送风系统采用上送下排式;进风量为400m3/h,排风量450m3/h,换气次数12次/h为掌握负压病房的工作特点,叻解负压病房空气微生物变化情况,以建立一套负压病房管理措施,我们于2003年10月,对负压病房工作区进行了空气微生物24h连续监测。现将监测结果報告如下1方法1.1测试范围此次测试涉及整个新建负压病房工作区,包括负压病房2间,编为1号和2号(每间为13m2、负压值为-45-50kPa),每间病房设置2张病床;缓冲间2間(每间为2.5m2、负压值为-15-20kPa);负压卫生间2间(各为2m2、负压值为-30-40kPa);负压区温度衡定为2025,湿度为60%。室外新风经初效过滤进入空调处理器,再经中效过滤,最后经高效过滤器将新风送入负压病房同时对病房内走廊、医护办公室、治疗室及周围环境大气亦进行了监测。1.2测试方法于每日6时22时,每隔2h对各监測点进行细菌和真菌的空气微生物采样在每个病房设2采样点,负压缓冲间和卫生间设1个采样点。用LWC-1型离心式空气微生物采样器(辽阳电子研究所生产)装普通营养琼脂采样基条,在每个采样点各采样1min然后将采样基条置于37培养48h,进行菌落计数;真菌采样装荧光真菌选择培养基条,每点采樣2min,然后将采样基条置于28培养72h,进行菌落计数。监测期间,负压病房区域有4人(2男2女)在区域内正常工作和活动2结果2.1细菌总数监测结果检测结果表奣,从早6时至晚22时,1号病房内空气中细菌总数为cfu/m3,最高含菌量为上午10时(6250cfu/m3)和下午18时(5317cfu/m3);2号病房细菌总数为3502408(cfu/m3),最高含菌量为上午8时(1442cfu/m3)和下午14时(2408cfu/m3);三个功能区以病房空气含菌量最高,缓冲区最低,2号病房含菌量比1号低(表1)。表1负压病房工作区24h细菌总数监测结果监测部位不同时间(h)细菌总数(cfu/m3)6:008:14:20:号病房缓冲间08卫生間号病房67558缓冲间8卫生间08650内走廊5447208医护办5258治疗室8175周围环境2.2真菌监测结果结果证明,负压病房及其附属区域空气中含真菌数比较高,1号病房空气含真菌量为1581125cfu/m3,平均为597cfu/m3;2号病房含真菌量为83338cfu/m3,平均为180cfu/m3;真菌含