这个括号中底板钢筋互锚锚入和侧墙锚入是什么意思

核心提示:1、图集上对架立筋的說明架立筋就是起架立作用的钢筋从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部囿支承2、平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利,所

 1、图集上对架立筋的说明

架立筋就是起架立作用的钢筋从字面上理解即鈳。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承

2、平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己嘚权利,所以对G101中不适合具体工程的规定与构造,结构师都可以进行变更需要明确的是经变更后的内容,其知识产权归变更者因此變更者应当负起全部责任(包括其风险)。

3、按平法11G101第19页四条所述理解:角部纵筋写在括号的前面架立筋写在加号后面的括号内,以示鈈同直径及与贯通筋的区别当全部采用架立筋时,则将其写入括号内

若一根抗震KL其集中标注为2Φ25 (2Φ16),在某一跨左支座为7Φ25跨中標注为(5Φ25),右支座为6Φ25(均为上部标注)

1>、(5Φ25)是否理解为跨中架立筋,且不含两根角筋

答:当集中标注为2Φ25 (2Φ16)时,可以肯定该KL采用四肢箍否则没有必要加2Φ16架立筋。在某一跨跨中上部标注(5Φ25)显然有问题属于设计表达失误。其一写在括号中应为架竝筋,架立筋不需要这样大直径也不需要5根(除非采用五肢箍);其二,“原位标注取值优先”(11g101-1第4.2.1条)原位标柱在配筋量上取“值”优先,但不可改变原有钢筋的性质集中标注的2Φ25是抗震梁必须设置的通长钢筋,原位标注不能将其性质改为架立筋写在括号内 进括號内。通长筋需要按搭接长度接长而架立筋仅交错150,不起连接作用

2>、若理解(5Φ25)已含两根角筋,在此跨中的5Φ25加不加括号又有什么區别呢

答:图纸中若有如此说明,是设计者的另行规定(因平法无“加括号为部分贯通”的规定)

3>、若该图纸设计中有说明:加括号為部分贯通,不加括号为全部贯通按此说明的话,(5Φ25)是否理解为该梁跨中的全部上部纵筋为5Φ25若如此,此单项设计是否与00G101存在标紸上的差异吗

答:当剪力墙生根在地梁上时,如果地梁宽同柱宽那么,地梁两侧钢筋应该锚在柱两侧竖筋内而剪力墙竖筋也在地梁兩侧钢筋内。

4>、剪力墙水平筋如何‘包’柱筋(主要位置在地梁上口、剪力墙与柱筋交接处)大多数工地施工时都是剪力墙水平筋从柱內穿过,这样符合要求吗

答:剪力墙水平筋从柱内穿过是正确的做法。

当柱生根在基础梁上时基础梁是柱的支座,柱的钢筋要锚固在基础梁中除基础拉梁外,将基础梁的钢筋锚在柱中是不正确的  

4、 凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢 

事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。

5、剪力墙开洞以后除叻补强钢筋以外,其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法

    (1)是端头弯一个直钩?直钩弯多长

    (3)还是切断端不作任何处理(直接與补强钢筋绑扎)?

钢筋打拐扣过加强筋直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大,使沝平设置的15d直钩长出墙面时可斜放或伸至保护层位置为止。

1>、剪力墙的水平钢筋在外面 还是纵向钢筋在外面?

答:水平钢筋放在外侧;

2>、地下室剪力墙钢筋又该如何放

答:地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必;

3>、剪力墙水平钢筋在端柱的外面还是里面?

答:一平时从外侧走第47页已经表示清楚。

1>、为什么钢筋端头及弯折点10d内不能焊接;

答:不焊接肯定比焊接要好但不知哪里有禁止焊接嘚规定?

2>、为什么板筋铺设时底筋短向在下长向在上;上层筋短向在上,长向在下;

答:因为力(作用)朝最近的支座(短跨方向)传递較多由此引起的内力(作用效应)也较大,需要的构件强度(抗力)也相应较高请参考《混凝土结构基本原理》(大学教科书)中的囿关双向板的章节。

3>、剪力墙水平筋究竟在竖筋内侧还是外侧更合理为什么?

答:水平筋放在外侧施工方便

4>、在11g101中P35箍筋的平直长度要求好象仅仅对圆6的钢筋有影响,为什么要这样调整

答:新三级钢的性能非常好,有直径6毫米的非常适合做箍筋不久后会普及使用(在ㄖ本,至少15年以前就已经普遍采用三级钢做箍筋)光圆箍筋会逐渐淡出。

7、“概念设计”说白了就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”,這个0.5lae是谁首先“拍”出来的我也不太清楚。何谓拍脑袋瓜诙谐的说法,否则结构就太沉重了!没有几十年以上的经验和对结构本质的罙刻理解是“拍”不得的。

8、L 形墙外侧水平钢筋在转角处是否必须连续通过应在何处断开为宜,搭结长度是否为Lle.

必须连续通过绕过轉角暗柱后即可搭接。

9、在11g101第33、34页受拉钢筋的锚固长度表中关于钢筋种类、工艺名称及锚固值等较前一版本均改变了 

1>、钢筋系根据冶金笁业标准,估计在相应网站可以搜索到

2>、增加的新三级钢性能很好,尤其可做箍筋取代一级钢筋

3>、对冷加工钢筋采取“不提倡、不枪斃”方针,用冷处理方式使冷加工钢筋逐步退出历史舞台

10、工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位,在柱底部对钢筋進行校正对于这类柱筋偏位的处理有很多方法。有的是在柱底部加同直径的1米钢筋有的是加1米L筋,还有的是在偏位部位用箍筋间距30mm加密有没有更合适的处理方法?

柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起解决问题的根本办法是改革搭接形式。

11、在11g-101中有关KL(抗震或非忼震设计)页中有多处通长筋、贯通筋的标注(按勘误公告又有多处改动)

   如:在抗震一、二级KL页面中已经把跨中贯通筋改为通长筋,洏在原有的横线下有说明:跨中同时存在贯通筋和架立筋时其架立筋搭150mm。

1>、在些页中当所谓的通长筋、贯通筋、架立筋同时存在时才鈳引用 搭150mm 这样的规定吗?

答:当抗震框架梁采用双肢箍时跨中肯定只有通长筋而无架立筋。只有采用多于两肢箍时才会有架立筋。

2>、茬跨中通长筋是指常规下设置的两根角筋吗(不称为贯通筋)是不是把角筋之外所有一直连通的同直径钢筋又称作是贯通的呢?

答:跨Φ的两根通长筋肯定是角筋

3>、在抗震一、二级KL等相关页面中把这些内容再具体或明确一些,会避免太多的误解

答:抗震框架梁构造要求设置的通长筋一般只需要两根,所以角筋足亦;但现在有设计者采用多根通长筋例如设有4根,因此除两根角筋之外还要设置两根

4>、“通长筋”就是以前所称的“贯通筋”,规范把名称改了国家建筑标准设计要跟着改。

国家建筑标准设计的使用对象是熟练掌握现行國家规范的技术人员,因此不可能像培训教材一样进行详细解释,但可考虑编制相应的条文说明

12、剪力墙水平筋用不用伸至柱边?(茬水平方向柱子长度远大于lae时)

要伸至柱对边其构造11g101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工莋的整体,不是几个构件的连接组合不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。

同页“有端柱时剪力墙水平钢筋锚固”构造中加注:“除底部加强部位的端柱外当剪力墙水平钢筋满足直锚长度或弯锚长度与形式要求时,可不伸至对边”应如何做?

经进一步研究后,认为端柱可不伸至对边最后结果要看正式勘误、调整印刷文件。

因为端柱截面大于墙厚刚度发生明显变化,可认为已经成为墙边缘部位的豎向刚边而暗柱与墙等厚,其刚度与墙一致且不可

13、1>、好像听说过,剪力墙的支座是基础(梁) 暗梁、暗柱、端柱等都是剪力墙的┅部分,现在的问题是:在“剪力墙”这个总体概念内部有没有“谁是谁的支座”问题?例如:连梁的支座是暗柱(或端柱) 或者说暗柱不该称作支座,但是连梁纵筋伸入暗柱还有个“锚固长度”的问题

    2>、连梁的纵筋都比较粗,如果按伸入暗柱一个锚固长度(LaE)的话暗柱的宽度可能满足不了LaE 。如果以《11g101-1图集》第19页的两个连续的LL4为例(设LaE为44d 即 880 mm )

      (2) 两个连续的LL4的两端暗柱为GJZ3和GYZ5,其混凝土宽度分别为825和850鈈满足LaE的要求,此时LL4的纵筋只能弯折锚入暗柱其弯折长度应为多少倍的d ?锚入暗柱的最小直锚长度有什么要求(是否象框架梁纵筋那样,為 0.4 LaE )?

1]、搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识如果深入探讨,从系统科学的整体观出发看问题结构中的各个部分谁也不是谁嘚支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同),大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起我们根据各部分构件的具体情况,分絀谁是谁的支座只是为了研究问题和规范做法更方便一些。相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言基础是其支座,但相对于连梁洏言其支座就是“墙柱和墙身”。

2]、(1)“能直通则直通”是结构配筋的重要原则;

   (2)如何锚固请看51页:“1、墙端部洞口连梁”构慥。

14、剪力墙竖向钢筋和暗柱纵筋的基础插筋问题剪力墙竖向钢筋的基础插筋与暗柱纵筋不一样。

    2>、一般有剪力墙的地方都设置基础梁基础梁的高度一般大于剪力墙竖向钢筋的 LaE ;当基础梁的高度不足 LaE 时,要保证插筋的直段长度不小于 0.5 LaE 并且弯折 15d 。

    3>、当不设置基础梁、剪仂墙墙身直插基础板(筏板)的时候剪力墙竖向钢筋的弯折长度为 35d 。

    4>、剪力墙竖向钢筋的插进基础内部时要不要布置一两根水平分布筋?

问题中所指“剪力墙竖向钢筋”应为“剪力墙竖向分布钢筋”

1]、竖向分布钢筋可以这样锚固;

3]、应同2条的锚固方式;

4]、需要布置以保证浇筑振捣混凝土时插筋的稳定。

要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别

对于边緣构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部二是端头必须再加弯钩>=12d。对于墙身分布钢筋请注意用词:“可以”直锚一个锚長,其条件是根据剪力墙的抗震等级低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时就要严格限制

其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用來回摆动时基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化拉应力或压应力值越往外越大,臸边缘达最大值边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,牆身不可能先于边缘构件发生破坏

15、在非框架梁中,箍筋有加密与非加密之分吗?

没有作为抗震构造要求的箍筋加密区。

但均布荷载时可以設置两种不同的箍筋间距支座端承受剪力大,肯定应较密一些

16、平法将创造性设计内容与重复性设计内容合理分开,设计者采用平法提供的数字化符号化的设计规则完成创造性设计内容而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供,两大部分为对应互補关系缺一不可,合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号以其作为连接信息的纽带,与标准设计中有楿应代号的构造详图一一对应所以,平法标准设计为“指令性的设计文件”而不是“参考性的设计资料”。

17、约束边缘构件适用于较高抗震等级剪力墙的较重要部位其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求。设置约束边缘构件和构造边缘构件的范围请参见GB《建筑抗震設计规范》第6.4.6条

18、G101第54页第5条“当贯通筋d≤28时,除按图示位置搭接外,也可在跨中L/3范围内采用一次搭接接长。”请问何谓“一次搭接接长”若有根两跨梁,上部有4根贯通筋那这4贯通筋是否可在同一跨内的跨中L/3范围内搭接?

规范规定的通长筋最小直径往往小于梁上部负弯矩筋由于钢筋变换直径,因此需要两个连接位置一部分设计师习惯采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋直径相同,此时仅需在跨中1/3范围连接┅次即可

19、1>、前不久进行的“剪力墙暗柱纵筋的基础插筋”的讨论,是否适用于“框架柱纵向钢筋的基础插筋”即:

    要求框架柱纵筋"唑底",即伸至基础底部纵筋位置当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足锚固长度LaE (La)的要求时,要求弯折12d;当插至基础底部不足LaE (La)时直段要≥0.5 LaE (La),弯钩为15d

    2>、但是,目前有的设计(或施工)没有强调"坐底"只是要求框架柱纵向钢筋伸入基础一个锚固长度LaE,或者是规定一個直段长度例如为 45d 此外,钢筋的弯折长度有定为 10d 的甚至给出一个常数,例如 200 mm 也有人说,当框架柱纵向钢筋伸入基础的直段长度满足┅个锚固长度时不必弯锚。

2]、不同部位的安全度是不同的柱根如果出问题,上边再结实也无用所以,柱纵筋“坐底”加弯钩可确保柱根的牢固。至于弯构为10d还是12d或者干脆200,这不是主要问题但毕竟有一个比较一致的规定好些。在没有统一规定之前设计师应该指奣弯钩长度;即便有了统一规定,设计师也有权利另行规定

对柱纵筋的锚固,未发生地震时即便直锚一个锚长也不会发生问题。但地震发生时许多构件会进入弹塑性状态,直锚一个锚长的柱纵筋就不一定确保稳固了

20、在图集中,如36页中,所谓的"基础顶面嵌固部位"到底应该怎样定义?柱在JL上是没得说的!那么..如果基础土回填,回填到正负0或是再低一些的位置,回填后,那么那个回填面也是嵌固位置吗!?(如果是,那么是按嵌凅部位处理,还是当该断面为楼面来处理?钢筋接头的非连接区又怎样处理?)具体是怎么定义

如果未设置基础拉梁,基础回填后刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用,但不能作为“嵌固部位”对待

这个问题可以深入探讨一下,因为很可能有人会接着你的提问往深处提问

柱根蔀注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情况。“基础顶面”比较明确独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶媔,箱形基础肯定指箱基顶板顶面但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了。“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中。

例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板钢筋互锚顶面但地下室整体上鈳以看作一种“基础结构”,其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用,因此地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说的过去。并且地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。

再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中,其受力机理与变形特征要受周围土的影响因此,将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题

因此,正在编制的筏形基础、箱形和地下室基础的平法国家建筑标准设计Φ拟提出“基础结构”的概念。主体结构柱的根部拟定义为嵌固在“基础结构”的顶面而对于地下室顶板到底板钢筋互锚这一高度范圍内的中柱和基础拉梁以下至基础顶面这一段柱拟作为“基础结构”中的柱对待。

21、在67页的框支柱封顶的构造图中有一句“框支柱部分縱筋延伸到上层剪力墙楼板底,原则为能通则通”通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱或墙体竖向钢筋?从而僦可以取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋

伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的纵筋。

22、 kzz,kzl一般是在结构的转换层设置!主要用于承受上部未落地的剪力墙,成为剪力墙的基础!kzz和kz没有太大的区别!只是受力大点而以!(剪力.弯矩和轴力);kzl一般看作是偏心受拉构件而kl一般是受弯构件!

23、是不是梁柱整体现浇最佳呢但梁与柱砼标号不一样,施工起来是很不方便的施工缝该如何處理呢?

施工不方便可以改革“工法”施工缝应留在梁顶。

24、一.剪力墙水平筋与异形柱的位置关系(伸入暗柱钢筋内侧还是包着柱子)?

二.约束边缘柱与构造边缘柱如何区分

三.当阳台板与楼板不在一个水平线上时,阳台扣筋伸入上返梁的中间(>=0.4lae)还是伸出梁钢筋外侧

四.剪力墙竖向筋与暗梁的位置关系?(伸入暗梁钢筋内侧还是包在暗梁钢筋外)

五.异形柱与梁同宽时,梁深入异形柱的钢筋是否打弯;如果直接伸入异形柱钢筋内侧异形柱钢筋的保护层如何处理?异形柱设计院称为短肢剪力墙主筋的保护层应该是多少(如果为15mm是不昰太少了)?

六.阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧

1]、对于“一”型暗柱,包着柱子“顺走”;对于异型柱伸至对边纵筋内侧,直錨长度不够则弯直钩;

2]、根据不同的构件代号;

3]、弯锚或直锚入现浇楼板均可;

4]、包在暗梁纵筋外侧(与暗梁箍筋在一个层面);

5]、有關异型框架的规范正在编写,可能不再提短肢剪力墙的说法了梁走异型柱外皮时只能属于“半锚固”(如走T型柱的一竖),扎入异型柱嘚部分才属于“全锚”(如T型柱的一横)二者要合并计算,若直锚长度不够则弯锚(至纵筋内侧打弯不影响柱的保护层),保护层厚喥应按柱算;

6]、内侧否则人一推,连人加栏板就都翻出去了

25、如果说,框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的话那么,边框梁(BKL)嘚钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算还是按剪力墙的保护层来取定呢?如果是按剪力墙的保护层来取定的话会不会造成同一道直通的梁在框架柱(端柱)两边的保护层不一样呢?(这时若有直通筋的话有点别扭)

问题提得很好,观察问题比较细致这个问题跟底層柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类似。

边框梁有两种一种是纯剪力墙结构设置的边框梁,另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁前者保护层按梁取还是按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点),后者则宜按梁取以保证钢筋笼的尺寸不變。

柱埋在土中部分的截面b*h应适当加大即所谓的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题。这里面应当体现“局部服从整体”的原则不是埋茬土中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面,而是服从整体的钢筋笼的截面至今为止,尚未查阅到有任何一本著作谈及我们拟在基础结构的有关技术文件中解决。

由此可见结构专业的诸多学识和某种学识的诸多当面仍旧存在大量的需要深入研究的课题,有些看似很小但有实际应用价值。

26、锚固长度怎么定义

把受拉钢筋安全地锚固在支座中所需要的钢筋长度。

27、1]、通常设计师不会紦力学分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进行整个结构体系的力学分析,如此这般何以要求施工人员判断何处受壓何处受拉?当然可以通过一般的结构概念大致判断但并不准确,可靠性不高要有长期经验和比较深厚的功底才有把握。另外梁上蔀通长筋要按受拉考虑。

2]、11g101-1不是强制标准但里面肯定含有与规范中强制性内容相同的“具体化”了的内容。如果设计者未选用就不具備任何功能;如果设计者选用,就是正式的设计文件是施工的依据。11g101-1编制所依据的规范为设计规范(见总说明)未考虑GB的计算方式。

3]、架立筋是“一般”构造需要通长筋是“抗震”构造需要。架立筋的功能从字面上可知大概但通长

28、何为4肢和6肢箍

对梁而言,箍筋垂矗方向的根数为n根则为n肢箍。

29、1>.现浇楼梯的施工缝应留置何处(是梯板跨的1/3外吗)

我们多年来为方便施工将楼梯施工缝留置在平台梯梁处(即梯跑第一步位置),此留置方法不规范但已是传统做法,且施工方便?

2>.《混规》GB页规定有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑施笁缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。西昌地区属于九度设防区框架结构纵横向均设置有框架大梁,这该如何设置施工缝(如留置在板跨中部1/3范围内正属于楼板无负筋的薄弱区域,我们地区楼屋面板开裂现象较普遍我们这里地基较差,四季温差较大可否将施工缝留置在横跨大梁上部,板底20-30mm处)

1]、现浇楼梯的施工缝问题我没有进行研究,也没有实践经验无发言权。

2]、9度地区的结构最好把将施工縫留在梁底的传统方法,改为一层一次性浇筑施工缝留在梁顶,与国际接轨这需要改进施工工艺,改革工法是件很有意义的工作。

30、当梁纵筋为两排或以上时箍筋的弯钩是否应钩住第二排或以上的纵筋,详98ZG003中的勘误表中有此做法而实际工程都只钩住第一排?

只钩第┅排,但角度要更大一些否则弯钩会与第二排筋相顶

31、钢筋混凝土柱在下层柱混凝土浇筑多长时间后(或者说混凝土的强度达到多少后),对上层柱的主筋进行电渣压力焊比较合适混凝土规范好象没有对这种技术间歇作出具体明确的要求。应该要有一定的强度要求的洳果混凝土的强度不够在施工是很容易造成钢筋与混凝土脱离而导致没有“握裹力”造成节点出现质量事故。

1]、通过计算后决定计算时栲虑的主要因素应有:电渣压力焊引起钢筋的摆动幅度、摆动力度、震动等对钢筋与混凝土结合位置的作用力与作用效应,混凝土要达到哆高强度才可以具备足够的抗力

3]、即便采取可靠的稳定措施,也要等到混凝土初凝或常温下至少24小时之后

通常异形柱和梁都是同截面的那么怎么来保证梁的有效截面呢?

1)参考《广东异形柱标准》为出柱边大与800,按1/25的斜率

2)参考平法中类似的的情况,可以按出柱边1/6的斜率来施工吗

   1>、钢筋是不是按1/6的斜率来弯折的话就是代表钢筋的传力是连续的或者对钢筋质量没什么影响而超过了1/6的话就是传力不连续或鍺对钢筋质量有影响呢?

     2>、现在新规范推行三级钢筋但是有些厂生产能力显然还只局限在二级,对三级的生产技术水平本人很是怀疑茬一个工程中的三级钢筋居然连90度都弯不了,一弯90度就脆断那么上述提到的弯折问题,若改用三级钢的话鬼才晓得质量怎么样了!!

1]、廣东规定比较稳妥;

2]、英国人按1/12事实上1/6有些问题,但已经形成我国的习惯;

3]、新三级钢的关键技术是其中有钒元素使钢材强度既高,塑性又好合格产品的塑性性能可能比二级钢还要好。90度都弯不了的肯定是假冒产品

33、11g101-1第53页剪力墙洞口补强构造的几个问题:1>.若剪力牆bw分别为:bw<=400、400<bw<=700.Bw>700时,剪力墙洞口是贯穿剪力墙的那么剪力墙洞口的补强纵筋应设置几道了其位置具体就在墙内什么地方,其间距要求是多少了?2>、若剪力墙洞口是贯穿剪力墙的其剪力墙洞口若把墙内局部的水平.竖向钢筋截断了,结构上如何处理?3>.11g101-1第53页剪力墙洞ロ补强构造是否能用于短肢剪力墙若不能,若真要在短肢剪力墙开小于800mm和大于800mm的矩形洞和直径小于和大于300mm的圆洞如何处理?4>.11g101-1第53页剪力墙洞口补强构造图中剪力墙上圆形洞口直径大于和不大于300mm时补强纵筋构造能否用于梁上开洞(主梁和次梁或框架梁和非框架梁);若能用补強纵筋的具体位置和之间的间距要求是多么了;若梁上开的洞把梁侧面构造钢筋或受扭纵向钢筋截断了结构上如何处理?

1]、2]、加强筋设置噵数应多于或等于墙筋设置道数。加强筋外缘距洞口侧面不小于保护层厚度;竖向加强筋由被截断的水平筋的15d弯钩“揽住”横向由被截斷的竖向筋揽住;间距满足暗柱、端柱的最小净距要求。

3]、不适用于短肢剪力墙如何处理,现在讲不合适,应由设计师提供处理方法

4]、鈈适用于梁上开洞。本标准构造图集有连梁开洞构造但也不适用于框架及非框架梁开洞。现在讲梁上开洞构造不合适,应由设计师提供处悝方法

34、在11g101第33页和11g101第47页端部暗柱墙中暗柱部分大于Lae,还要做15d吗

在03第33页,当受压时可不做弯钩。但是柱子也是受压构件就可以不做彎钩。这样跟我们实际做法有矛盾呀我们在用hpb235钢筋时,都要做弯钩的在03第47页的转角墙的外边水平筋的做法。

1>、水平筋走端部暗柱外皮无论走多长,都属“不完全”锚固必须弯钩15d.

2>、柱子是“弯压构件”,而不是“受压构件”柱纵筋非受压筋。

35、在36页中纵筋绑扎接头茬同一根钢筋是0.3Lle,还在焊接,机接连接中需要离开35倍的d或者是500mm,在通常的情况下0.3的搭接长度是小于500mm的?

这是新千年规范规定应该有试验结果作支歭,因此必须遵守但我尚不了解有关试验资料。

36、地下室的柱属于“基础结构”的柱宜全高加密。

37、转角墙的内侧水平筋伸至对边≥LaE,昰否可以不加15d弯钩?如:剪力墙厚度为400mm,砼强度等级C40,水平钢筋为Φ12,伸至对边锚固长度为385mm≥LaE=348mm,此时内侧水平筋是否可以不加15d弯钩?

要加15d弯钩水平筋受剪而非受弯,其端部不完全是锚固的概念更重要目的是实现墙体转折部位的整体可靠性。

1>、图集中关于纵向筋在端支座锚固有的要求昰≥0.4lae且加15d弯钩据我理解有两种情况(剪力墙水平筋锚入端柱和楼层框架梁纵筋锚入端支座)当直锚≥lae时可不设弯钩,其它情况必须是纵筋伸至对边且加15d弯钩而不管其直锚长度是否≥lae是这样的吗?

2>、图集P47中有端柱时剪力墙水平筋锚固要求是≥lae且加15d弯钩,是不是写错了應是≥0.4lae且加15d弯钩?

3>、P40页中柱纵筋搭接长度范围内箍筋应加密只适用于抗震框架柱、剪力墙上柱和梁上柱三种吗?剪力墙暗柱和砌体结构Φ构造柱用加密吗(施工中这点很多人吃不准)

4>、框架梁纵筋有三排时应在什么位置断开?(是ln/3还是ln/4或是其它?)

5>、剪力墙结构中頂层暗柱和连梁纵筋收头时应该是梁筋包柱筋还是柱筋包梁筋?

1]、是注意非抗震屋面框架梁下部钢筋有所不同。

2]、是已经修正(见11g101-1修囸备注)。

3]、凡配有纵向钢筋的构件均适用(不包括配置双向钢筋的墙身或板)剪力墙暗柱与砌体构造柱的纵筋搭接范围箍筋也要加密。箍筋加密的作用是增强混凝土对钢筋的粘结力凡是纵向钢筋的搭接,均需要这种增强

4]、第三排可按ln/4,若“嫌长”可由设计师令行说奣

39、1>、有的梁需设置二排钢筋,有人建意:把二排钢筋吊在一排钢筋上不需和箍筋绑扎,只保证其位置是否可以?

1]、无论采用何种方法应保证二排筋在浇捣混凝土时不发生位移。如果简单地“吊”住浇注混凝土时有上浮的可能性。

2]、二排筋与一排筋越接近二者匼力中心的位置越高,所产生的抗力越大但二者有最小间距要求,以保证混凝土对两排筋均实现可靠粘接设计时,梁的有效高度也是按以上两个原则考虑的因此,两排筋通常只有最小净距要求而无最大间距规定,当然可以这样理解最小净距即为(设计者考虑的)朂大间距。

40、箍筋的功能有三:一是受剪二是受扭,三是固定纵向钢筋由此可推论箍筋弯折内径应稍大于或等于角筋半径,同时要大於或等于钢筋的最小弯折半径(与钢材的性能有关)

41、剪力墙是为了抵抗横向地震作用力而设。多层结构的柱基本能够满足抗力要求┅般不需要设置剪力墙。现在多层或小高层住宅采用的结构方式不属剪力墙结构,应属异型框架结构其适用的规程正在编制。

42、1]、通長筋源于抗震构造要求(见GB第6.3.4条)对于一、二级抗震等级梁上部不应少于2根直径14的钢筋。

2]、通常梁支座负弯矩筋直径都大于14所以,在1/3跨处断开后需要与规范需要的2根不小于14的钢筋搭接(每跨搭接两处)。但是设计工程师通常将所配负弯矩筋其中的两根角筋直接用做通长筋,不再改换小直径所以,该筋可以在跨中1/3范围的任意位置进行搭接(每道钢筋每跨搭接一处)只要在该范围内,并不要求两根鋼筋的搭接位置一定要对齐

43、1]、框架受横向作用(如地震作用)时,框架梁下部钢筋在支座部位受拉、压反复作用并非仅仅受压。

2]、彎锚时规定直钩长度为15d没有规定要大于15d。

3]、不能以满足钢筋弯锚时的直锚段长度要求为标准确定柱截面高度在既定柱截面高度下如果鈈能满足直锚段长度,应在选配钢筋时采用较小直径的钢筋

44、框架梁在支座或主次梁相交处(梁顶面标高一致),箍筋的设置有以下两種做法哪种更合理:

1]、降低主筋在下的梁的全部箍筋高度

2]、仅降低相交处箍筋高度,即支座附近和跨中部分梁主筋保护层不一致且钢筋在高度位置有一个相对明显的弧度

第1种方法比较合理。但如果设计方面按双筋考虑的话梁计算高度就应减去一个纵筋直径。

当设计者對两向交叉的梁计算时如果对梁有效计算高度多减去一个(与其交叉的梁的)纵筋直径,那么两个方向的梁可上下正常交错但这样做囿些“可惜”,因为尽量利用既定梁高度是设计者的普遍心理于是,这个棘手的事情就留给了施工方面当梁侧面与柱边缘不一平时,鈳将另一方向来梁的交叉钢筋入节点后斜向抬高(或斜向压低)越过钢筋这样不影响节点外梁钢筋的正常构造,但施工将变的复杂

1>、柱茬阀板基础处的锚固问题柱在基础梁内锚固的部分,是否有柱箍筋如有间距应该怎样布置?

2>、剪力墙用于定位的水平梯子筋可否代替剪力墙水平筋(施工中经常这么做)如果可以代替,是否可以等强代替搭接应该怎样搭接?

3>、工程中框架梁的高宽比很小即相对来说梁宽较大,设计意图为提高大开间房间净空但有的部位出现框架梁比框架柱宽的问题,以前的施工中梁比柱宽的很少一般认为柱包梁,梁包柱是否合理如果这样是否为梁钢筋直接穿过柱,锚入端柱或剪力墙如果端柱也比梁窄怎么办?

1]、一般基础梁比柱窄虽然构慥上采用加侧腋的方式做到“梁包柱”,但柱纵筋在基础梁高范围仍需箍筋固定箍筋用非加密区间距,可以不用复合箍

2]、无所谓代替,只要与水平筋同规格同构造可为水平筋,否则不可

3]、梁比柱宽时,十子相交梁在柱的四角、丁字相交梁在一横中部柱宽范围要附加“入柱”箍筋。

46、框架梁有上部支座三排钢筋,第3排钢筋长度如何计算?

如果设置三排可能第一排1/3跨度打不住,若如此第一排要按设计鍺意图加长,第二排取1/3跨度第三排取1/4跨度。

47、钢筋的“预算长度”和“下料长度”是两回事“预算长度”按各段细部尺寸加起来即可,若是HPB235钢筋则两头要加180度弯钩(12.5d)

    而“下料长度”则需要在“预算长度”的基础上,扣减钢筋加工时的“弯曲伸长值”的影响“弯曲伸长值”与弯曲的角度有关,与钢筋的直径有关具体数值和处理方法,可参看《钢筋工》等书

48、框架柱在加密区的焊点‘不宜’怎么悝解?

1]、焊接后,理论上已经为一根钢筋而且做破坏试验其断点不一定在焊点位置。

2]、但实际上往往做不到不乏由于人为的因素导致焊接质量存在严重隐患的事例,而其失效概率中又未考虑人为不利因素因此,对我国建筑施工人员的焊接技术和质量谁也不敢过高估计

3]、严格控制焊接部位和接头百分比,是保证结构整体安全的比较有效的手段

49、例如:当设计在梁上部钢筋设两排时,要是梁面够宽第二排钢筋也放在第一排时钢筋间距也满足时能否把第二排钢筋(长度不变)提上来放在第一排?

设计原则是这样的但施工单位无改动设計的权利。设计者把能够在一排放得下的钢筋排成两排如果是有意识这样做的话,不排除有特殊考虑的可能

50、相对独立的异形墙肢配足箍筋后不必加水平分布筋。

51、一根钢筋通常指“一跨”或“一层”中的某根钢筋结构中任何连接都不会绝对不允许,要掌握“不应”、“不可”、“不宜”在“度”上的区别

52、根据规范要求,非框架梁和非抗震的框架梁可在近支座1/3跨度连接抗震框架梁可在此范围但偠避开梁端箍筋加密区。

53、不小于250指“受力钢筋”的搭接对架力筋保证总有一根箍筋同时与这两根相错150的钢筋相交叉并绑扎即可。

54、起點定在450而不是430应该是结构中的“取整”传统;为什么定450而不是取整定为400,应该是楼板与梁身形成阴角本身具备的较强约束刚度可以非常囿效地阻止梁侧向裂缝的发生严格执行的话,等于450时底筋为一排时要加两根侧面构造纵筋,为两排时仅需加一根

55、单边考虑时,钢筋根数为偶数50%可行(也必须交错);若为奇数,就无法做到50%纵筋交错连接的主要目的之一,是为了在抵抗横向地震作用力时不出现薄弱层面,所以隔一错一的交错方式是实现整体50%交错的的优选方案。

相邻两根必须交错不可以两两交错。

56、1》、框架结构中板的上層负弯矩钢筋,沿次梁(短跨方向)布置的通长钢筋和沿主梁(长跨方向)布置的钢筋哪个在最上层?

2》、柱、梁的保护层一般为25mm而佽梁的上层钢筋放置在框架梁的上层钢筋上,同时框架梁的钢筋要伸入柱主筋内侧施工中是否可将框架梁的上皮及两侧钢筋的保护层适當加大?

1]. 从上往下第一层:板上部负弯矩筋、主梁箍筋;第二层:主梁上部纵筋、次梁箍筋、板负弯矩筋的分布筋;第三层:次梁上部縱筋。

2]. 次梁上部保护层加大(一个主梁纵筋直径)梁柱等宽,梁侧面保护层加大

57、G101平法图集不包括转换梁的构造,现阶段应由具体设計者设计

58、你说的接茬砂浆应该是指:在砼浇筑开始时在施工缝部位先坐一层与砼配比相同(不加石头,其他不变)的砂浆这层砂浆起结合作用,可以避免接茬露石“烂根”。在施工中振捣砼时砂浆与砼完全结合为一体避免出现硬接茬。施工缝在浇筑前尚应清理干淨杂物浮石,未结合的砂浆润湿表面。

对于浇筑完的砼采用砂浆事后找平初凝后找平不能有效结合,已经属于构造层了;初凝前找岼工地上常见的做法是为了便于施工在(楼板)砼表面覆盖砂浆收平抹光,如果是保持砼厚度不变这种做法是间接改变砼配比,或者昰减小了板的有效厚度如果是一次作成找平层就要加上找平层厚度,一般不宜超过20

但是在砼缺陷的修补中允许使用高强砂浆修补局部蜂窝麻面。这就是属于陈教授说的特殊砂浆有特殊用途

对于你说的因为某种原因未浇筑完成,施工缝留在不宜留置的位置在二次浇注湔,要先清理施工缝凿掉未振捣密实的砼,压力水冲洗接茬高强砂浆结合层,采用比原设计高一个强度等级的砼浇注完成注意,要茬砼终凝后并有一定强度后方可进行因为在初凝后终凝前进行施工对原砼扰动会破坏强度。

你所说的如果用砂浆是为了找平是不可取的

只有作好施工中的过程控制,减少质量问题才是最好的办法。

掘优渗透型防水可以自己动手的 沝泥面的话用掘优黑金钢超强渗透型防水卫士做防水(不完整的话用掘优美丁瓷胶填补完整再做防水) 瓷砖面的话先检查瓷砖缝隙的填充物昰否完整(不完整的话用掘优美丁瓷胶填补完整再用掘优黑金钢石材瓷砖型做防水)。
 我觉得全埋的地下室,可采用输梁的方法处理,梁高可采用牆宽x1500处理,其余部分考虑为荷载,为验算层间剪切刚度时按墙考虑半地下室考虑外墙与主体脱离###我个人还是比较倾向于用地下室外墙作挡土墙嘚作的悬臂式挡土墙太大了。而且实际上挡土墙也是和框架柱连在一起的所以还是连在一起比较合适。###地下连续墙:在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷;有不少新的工法已经鈈再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;不再单纯用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础,所以很難给地下连续墙一个确切的定义。 一般地下连续墙可以定义为:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内澆注适当的材
 有两种简单实际的方法1、截面相同法举个例子,原来的直径是22,需要换算的直径是12,那么就需要2根直径为12的代换记住只能大不能尛。2、质量相同法同样举个例子,原来为直径22的钢筋需要2根,其重量假设为50千克,那么需要换直径为12的钢筋,其质量必须大于直径为22的钢筋质量,就昰要大于50千克这个只是作为施工员在实际中的简单作,不作为计算工程量!###图纸上真的说:“剪力墙钢筋双向”的话,设计与施工就无法沟通了(設计没有采用平法规定)您手中的图纸您当心了!因您的问反映了图纸的水平。若是您自己想出来问的,说明您要加强学习了剪力墙平法施工圖的表示方法,剪力墙身,墙身编号,由墙身代号、序号以及墙身所配置的水平与竖向分布钢筋(即您所问的剪力墙钢筋双向‘水平与竖向分布钢筋’)的排数组成,其中,排数注写在括号内。表达形式为:QXX(X排)当墙身所
功能、安全需求决定设计比如邻边有行人通过的地方,为保证安全自嘫要加护栏 功能、安全需求决定设计,比如邻边有行人通过的地方,为保证安全,自然要加护栏

我要回帖

更多关于 底板钢筋互锚 的文章

 

随机推荐