    根据许昌供电公司7月11日下发的《國网许昌供电公司关于处理鄢陵过境220千伏线路通道隐患的通知》紧急通知要求开展220千伏输电线路树障隐患专项排查治理行动。接到通知後鄢陵县供电公司运维班对所辖220千伏输电线路通道内的树障进行排查,共排查出较严重树障9处严重危及线路运行安全。该公司高度重視此次专项清障行动立即制订清障方案,抽调有清障工作经验的精干力量全力开展专项清障工作。

    为保证清障专项行动的顺利开展公司制定了严密的工作计划,在清障过程中按照“先高后低、先易后难、先重后轻”的原则,全面清理线路通道内存在的各类隐患同時,加大《电力设施保护条例》等法律法规宣传力度引导居民群众自觉维护线路设施,积极反映线路隐患提高保护电力设施意识,全仂确保电力线路走廊安全畅通

    截至目前,此次清障消专项行动已取得了明显成效共计严重树障9处,清理树木4000余棵完善安全警示标志10處。此次220千伏专项清障行动有效提升了线路安全运行水平为电网安全度夏提供了坚实保障。


  根据国家电网调【2017】458号文件《国家电网公司继电保护技术发展纲要》确定了继电保护的发展方向:“采样数字化、保护就地化、元件保护专网化、信息共享化”,国调继保处据此组织了主流二次厂家进行就地化保护的研究攻关国网山西省电力公司与上海思源弘瑞自动化有限公司强强联合,密切合作,积极响應国调针对就地化保护挂网的指示,2018年6月2日,山西首座220kV全类型就地化保护挂网试运行鹿泉变电站投运成功,标志着国网山西省电力公司和思源弘瑞在继电保护新技术开发与应用中走在全国前列。

  在国家电网公司的统一部署和国调中心的精心组织下,为了推动就地化保护技术的创噺和发展,思源弘瑞快速响应,自2016年起开展了就地化保护关键设备及技术攻关,参与制定了就地化线路、母线、变压器、管理单元、元件保护环網通信规范等系列化的就地化保护规范,并已全面掌握小型化、高防护、高可靠、低功耗、冗余双环网、无主式分布式架构等就地化保护关鍵技术,成功研制了UD系列就地化保护产品,并为220kV鹿泉变选取1条220kV出线、1台变压器、以及220kV母线进行挂网试运行设置2面户内保护管理单元柜,安装于戶内控制室;设置5面户外就地化保护柜,其中就地化母线保护柜2面(220kV线路保护两套安装于其中母差A柜中),主变保护柜2面,对侧线路保护柜1面安装于对側站。

  在项目前期,国网山西省电力公司、国网晋中供电公司与思源弘瑞进行多轮技术交流、现场勘察、方案研讨并提出以下要求:1.安装微气象站,用于监控挂网环境,接入智能管理单元,便于储存与调用;2.智能管理单元接入保信主站,便于实时调用数据;3.嵌入月报表功能,便于管理分析220kV就地化保护鹿泉变的成功投运标志着就地化保护挂网试点推进工作迈上了新的台阶,其将根据就地化保护装置的新特点不断积累运维检修經验,探索继电保护运维新模式,为全网范围内就地化保护的进一步推广提供有益尝试,思源弘瑞将持续推动智能变电站的技术创新,助力坚强智能电网的建设和发展!

  继电保护作为电网稳定输送电能的第一道防线,对保障特高压交直流电网和智能电网安全稳定运行发挥着重要作用。为实现继电保护运行可靠、运维高效的目标,就地化保护的推广应用将有效提高电网继电保护可靠性就地化保护装置集成合并单元和智能终端,使保护动作时间缩短25%~33%、光缆使用数量降幅近60%,保护屏柜数量降幅达60%以上,整站安装调试时间缩短70%以上。具有IP防护等级高、散热特性好、占地面积少、可靠性高、免维护等优点就地化保护装置还可利用自动测试技术完成变电站现场调试,检修人员在现场检修时只需对该装置進行更换,可大幅提升运维效率,设备检修停电时间由原来的72小时缩短至2.5个小时。同时,故障抢修时间由原来的12小时缩短至1小时,设备停电时间大幅减少,电网运行可靠性进一步提高

  首批220千伏就地化保护变电站作为“第三代智能化变电站”继电保护技术的成功试点,将有力推动思源继电保护专业迈向工厂化调试、模块化安装、更换式检修的运维新模式。