在高压电力设备开关上T.U,ReSet是什么意思

电气基础知识知识培训.ppt

电流互感器的接线方式(两相不完全星型、一相式) 电流互感器的接线方式(三相完全星型、两相式) 电流互感器的接线方式(两相电流差) 电流互感器二次设备 电压互感器 电磁感应式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路电流将急剧增长而烧毁线圈。为此电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故测量用电压互感器一般都做成單相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压)可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。 电力系统中性点运行方式 三相交流电力系统中作为供电电源的发电机和变压器中性点有三种运行方式:一种是电源中性点不接地,一种是中性点经阻抗接地一种是中性点直接接地。前两种合称为小接地电流系统亦称中性点非有效接地系统,后一种中性点直接接地系统称为大接地电流系統。 我国3~66KV系统一般采用中性点不接地的运行方式,如单相接地电流大于一定数值(3~10KV接地电流大于30A,20kv及以上系统接地电流大于10A),则应采用中性點经消弧圈接地的运行方式我国110KV及以上系统,则都采用中性点直接接地的运行方式 我国220/380v低压配电系统广泛采用中性点直接接地的运行方式,引出由中性线(代号为N),保护线(代号为PE),保护中性线(代号为PEN). 中性点不接地系统 中性点不接地系统发生一相接地时有以下特点 经故障相流入故障点的电流为正常时本电压等级每相对地电容电流的 3倍。中性点对地电压升高为相电压非故障相的对地电压升高为线电压。線电压与正常时的相同 中性点经消弧圈接地 中性点经消弧圈接地的三相系统中,与中性点不接地系统的系统一样允许在发生单相接地故障时短时(一般两小时)继续运行, 中性点直接接地系统 低压配电系统的分类按照接地形式分为:TN系统,TT系统和IT系统。 TN系统中所有設备的外露可导电部分均接公共的保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线)这种接公共PE线或PEN线也称“接零”。如果系统中的N线和PE线全部匼并为PEN线则称该系统为“TN-C”系统,如果系统中的N线和PE线全部分开则此系统称为“TN-S”系统。如果系统的前一部分其N线与PE线合为PEN线,而後一部分线路的N线与PE线则全部或部分的分开则此系统称为“TN-C-S”系统。 电力系统电源中性点的不同运行方式对电力系统的运行,特别是茬系统发生单相接地的故障时有明显的影响 常用电气设备型号及含义 高压断路器的型号含义 □ □ □--□□/□ 额定电流 工作特性C手车式,G改進型F分相操作 额定电压KV 设计序号 使用环境:N户内式,W户外式 名称:D多油S少油,Z真空L六氟化硫,K空气 L W 3 - 10 I II / 630 - 12.5 额定短路开断电流 额定电流 I手动儲能II电动储能 额定电压 设计序号 户外 六氟化硫断路器 常用电气设备型号及含义 隔离开关的型号含义 □ □ □ -- □ □ / □ 额定电流(A) 派生代号:K快分型,D带接地刀G改进型 额定电压(KV) 设计序号 使用环境N户内,W户外 产品代号G隔离开关J接地开关 高压熔断器的型号含义 □ □ □ -- □ □ / □