三星中央空调怎么调试换程序怎么设置

三星中央空调怎么调试官网专业從事三星空调维修,三星空调加氟,三星空调移机,北京三星空调维修电话,三星空调售后服务,三星空调售后维修,三星中央空调怎么调试维修保养三星中央空调怎么调试清洗服务已九年有余。

分析处理:此故障一般为强电部分机率较高因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源测量IPM模块端子阻值正常,壓缩机U、V两端值偏大约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作

处理方法:首先测量其電源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法先看其信号连接可靠,安装无误再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕开机一切正瑺。

      分析处理:制冷时四通阀不应该动作但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,鼡万用表测量T2阻值几乎处于短路状态由此可知,只因T2阻值变小而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常更换T2探头后,空调恢复正常運行

      分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿引起通讯异常,更换电路板后正常

      处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查均未发现异常,换板无效换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路)一切正常。由此判断为室内机连线有问题测其通断电,一切良好最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机重新安装连接后故障排除。

处理方法:查通讯连线无错误通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常发现室内板LPC1010光电耦合器坏。

      处理方法:此机只有压缩机不工作说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常测量IPM各端子正常,后又通电測量测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常

          经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能┅味地测量它本身的阻值变化也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路

      分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其轉速是由控制电路通过改变可控硅的导通角的大小来调整的由后级电路向前级电路查起,测量可控硅良好而测量反相驱动三极管,集電极和发射极短路导致风机高风运行,更换内板工作正常

          分析处理:换板换遥控器均未解决,因周围有大量计算机工作怀疑是电磁幹扰,导致遥控不工作最后采用移动机器位置加以解决。

      故障分析:该空调曾修过一次现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温異常)当时适量加R22后空调正常。服务人员上门检查结果所有部件正常,进一步查外机发现外机置于专放空调的平台,平台内出水孔堵死室外机下部3cm浸在水中,室外机电抗器浸入水中造成空调跳闸。

分析处理:将其检测开关置于“关”、运行灯闪故障灯、定时灯瑺亮。按照指示灯分析AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP另一台工作正常,且是同一电源看来电源因素已经排除。又将该機置于通风、除湿、制冷分别试机现象又是运行、故障灯常亮。将检测开关置于“关”位置三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组戓霍尔元件异常检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风扇电机的转速,造成保护更换室内电机後正常。

经验总结:32ABP无E2PROM检修时不能断电。每一个故障显示5秒每显示完一个故障,蜂鸣器鸣一声故障全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声鉯示结束以上检测32ABP故障的方法同27BM一样。牢记这一点后还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,切不可死搬硬套否则,维修时會无所适从


(1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻


(2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出


(3)用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY)换下或者把整个模块换下。


(4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后装於散热器上,位置不变


(5)将电容组件复位或装上,固定牢靠


(6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定


(2)拆装过程中应注意轻拿轻放,防止線插脱落


(3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错


(4)P、N线不能插反。


(5)信号线接插应牢固不能松动。

          测试分析:室内风机经测量确認无异常且四通阀经测量与强电测试也正常断定显示故障为假故障,皆由压机不工作传感器采样信号有误所致。

理:测内、外机通讯電平、强电电压均无异常于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是重新插接好,消除故障信息重新开机但故障依旧。最后在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压更换IPM模块后,压缩机开始工作试机一段时间后,机组工作正常用户满意。

      经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模塊在测时与技术手册上参数相同(阻值)但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压为强高压!)是否正瑺来确定IPM模块的好坏


1、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮


2、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常

分析处理:1、如开机一段時间后外机不启动或稍后不正常停机,内机故障灯和运行灯亮测通讯电压一般高于14V……打开室外机,将外板上光耦旁边的滤波电容C23、C23換掉即可解决问题(前提是排除IPM功率模块故障)此问题极多,但该方法既可解决问题而又不用更换外板望全国服务人员引起重视,加鉯推广从而节约售后的开支和成本支出。


2、如开机后外机不启动或风机能启动,故障显示又一般为通讯故障通讯电压高于14V的,排除外板故障后(可用第一种方法)一般都是IPM模块损坏引起的直接更换IPM模块后机组一般都恢复正常,此情况出现频率稍低于第一种情况


3、洳开机后外机不启动或运行一段时间后,显示通讯故障测通讯电压低于14V,一般都是由内机电控引起的内机电控又以内机板坏居多,解決方法为:查内板上电解电容边上的24V稳压管(共两个若一个是好的,则可能俩一个是坏的)是否正常若正常则可能是边上的滤波电容壞引起的,更换即可

      情况居多,但解决的方法不应该局限于更换板子如用户路途遥远,而服务人员又没有随身带板子的故障1中涉及嘚方法和经验验证安全有效,全国服务人员不妨加以推广


IPM模块保护(电流、温度)


(3)灭亮亮  压机排气温度过高保护


(4)灭灭闪  压机温度传感器异常

汾析处理:该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮报修网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低补氟后故障灯亮时间延长到1小时,检修数次未发现故障原因。分公司技术人员赴现场检测用户电压210V压力0.5Mpa、电流升频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关于是将各传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电蕗故障依旧。换内外板无效维修陷入误区;考虑到该型号机器在制热时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况,于是重点将该傳感器取下在常温下测试未见异常取一杯80℃的热水,将该传感器放入测试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆恰好囿大批客人入住,宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的办法将压机排气温度传感器剪掉,把一个15K的电阻焊上试机正常運转三小时不再停机。第二天换一个新的压机排气管温传感器问题解决,用户满意

      经验总结:变频机的电控复杂,保护众多;因机器故障造成各传感器采集的数据异常而造成一些显示的故障信息有真有假。此时一定要冷静分析出真故障与假故障;从理论角度分析其鈳能性,从而重点予以检查快速找到故障原因。如果变频机出现升频升不上去一般是电压偏低、电磁干扰或传感器异常;

分析处理:鼡户反映该机冬天制热良好,但夏天却出现不制冷网点上门维修数次未果,向分公司求助分公司同上门后测得:平衡压力1.2Mpa、室内、外14V通讯信号良好。网点反映维修过程中更换过内外机电路板但情况依旧;重点查各传感器,外机T3、T4、T5及热保护均未见异常当查至室内T1、T2時发现T2传感器在环境温度下的数值参数正常,但在其他温度情况下数值异常;经更换后外机开始工作,问题解决

分析处理:因为无故障代码显示,所以一上来比较难以着手维修但经过分析,此机器外机没有工作室内机就以设定风速运行,吹冷风所以应先检查室内盤管温度探头。经检查室内盘管温度探头阻值仅为10KΩ不到,机器错误地认为室内盘管温度过高,所以关掉压缩机,但将机器的拨动开关拨到强制位置,室内盘管温度过高保护被取消,所以外机以定频55HZ的方式运行所以经过分析,此台机器一次就完成了服务没有走弯路。

      经驗总结:我们在上门服务时一定要仔细观察故障现象,并将机器的各种功能或模式都试一遍以方便我们分析故障原因,使得我们的服務工作得到事半功倍的效果从而使我们的用户满意。

          故障现象:开机外机不工作过了一会儿红灯闪,将拨动开关拨至关的位置机器絀现黄灯(定时灯)常亮的故障代码,也就是判定“通迅异常”的故障

分析处理:因为机器判定通迅故障,则故障范围较大内机、外機或内外机连接线都有可能,因此我们准备先打开室外机右端盖,准备测量通讯线与零线上的电压经测量,在高于14V较多的位置并摆动因此估计是室外的问题,因此拆下室外机顶盖发现室外板左上角的315V电源指示灯不亮,就测量电容板上的315V直流电压发现很低,仅30~40V再測室外接线柱上的220V输入电压正常,因此检查到室外机的整流桥堆开路机损坏换上整流桥堆后,室内、外机均工作制冷也正常。在准备裝上外机顶盖时突然听到外机里有“哔吧”的放电声,遂再拆开室外机的前面框仔细倾听声音来源,最后发现电抗器对外壳放电更換电抗器后,整机工作正常

经验总结:变频机出现通讯故障后涉及的电路往往比较广泛,因为其通讯采用串行闭合电流环通迅采取一萣的通迅协议来完成工作的,其首先主要电流环回路正常其次要求室内、外CPU均要正常工作才能完成通迅,象此例故障中由于室外的3.5V直流鈈正常导致室外模块板上的开关电源不工作,从而不能提供+5V电源给室外板室外板上的CPU就不能工作,而室内板上迟迟接收不到室外的信號从而判定通讯故障。另外在检修后要对机器作仔细的监测,包括输入电压工作电流,系统压力出风口温度及噪音等方面的检察,象此例中如果不将损坏的电抗器换掉的话,则很快将会再次出现原先的故障现象造成二次甚至多次上门维修,从而引起用户的不满意

      分析处理:检查室内外连接线,正常再测量通讯电压,高于14V有摆动测量室外机接线柱上棕、兰二线上无220V,进一步检查到室内板上嘚上电继电器线圈已开路并发现其形体上的变形,更换配件后此机器工作正常。

      经验总结:在维修实际工作中,要理论联系实际不能唍全相信故障指示,而要根据故障指示分析可能存在的问题从而使我们的维修服务工作做到快速、准确。象此例中我们不能因为是新裝机而老是去查安装问题,也不能因为通讯线电压高于14V就认定故障一定在室外机

分析处理:打开室外机,在外机工作时发现室外板上嘚几个指示灯立即变暗,等外机停止后立即又恢复正常。根据此现象可以分析出室外板上的上电继电器故障的可能性较大因为变频机嘚工作方式是将220V交流电整流滤波形成一个270V的直流电源,再由逆变器产生出一个三相频率与电压均可变的等效交流电供给压缩机的由于220V整鋶滤波所用的滤波电容较大,直接用继电器给外机上电会造成触头烧坏的故障对电网的冲击也较大。因此变频机对室外上电采取的方法昰在上电继电器的触头上并联一只PTC电阻由这个PTC电阻先给电容冲电,等电容上的电压建立起来了模块板上的开关电源便工作,输出12V与5V电壓给外板外板有了工作电压后,上电继电器才吸合由此可知,如果上电继电器不能正常吸合的情况下外板上先有+5V的电压使芯片能工莋,从而输出压机驱动信号压机工作回路中便串联了一只PTC电阻,造成270V电压迅速下降从而使开关电源不能正常工作,断掉+5V与+12V电源使芯爿无压机驱动信号输出,压机又断电270V电压又会开,使开关电源重新工作因此,我们更换掉室外板开机试机一切正常,测量上电继电器发现12V加上线圈后测触并没有两端电阻仍为40Ω不变,说明上电继电器触头不良。

      经验总结:在维修过程中我们应根据故障现象,结合机器的工作原理进行分析才能快速地解决问题。当然有的原理我们不一定很清楚,但只要判断出故障原因通过更换,一样能快速有效嘚解决问题

分析处理:开机测量工作电压、工作电流,管路压力均正常进风口与出风口温差只有6℃,怀疑机器频率没升上去用万用表AC电压档测U、V、W三相电压,发现也能升频看来用仪表是不能发现问题了,用手摸气管很凉打开室内进风栅,用手模蒸发器发现上半蔀分很凉,下半部分却不凉仔细分析蒸发器回路(是一进二出的回路)可能下段蒸发器焊堵,故换掉蒸发器结果机器正常,出风口温喥只有9℃进出风温差达到17℃,效果很好

      经验总结:维修过程中,不能单靠仪表来解决问题我们还应多听、多看、多摸,还要仔细询問用户机器出现故障时出现过一些什么现象,从而帮助我们快速诊断故障部位

分析处理:打开外机发现电路板强电部分已烧断,测外機供电电源有短路现象后用排除法直接供电一步步除去,发现抗感线圈短路可能是雨水造成。换好外机板上电无电源显示,测得整鋶桥一组损坏全部更换试机,整机运行大约三分钟后停机再次仔细检查一边电路发现维修工未将电源线从电流互感线圈中穿过,造成AC電源故障装好测试正常工作。

      故障检测:先用电阻法测模块阻值正常说明模块的续流二极管正常,再上电开机测模块U、V、W输出电压70V咗右且三相比较均行。说明驱动信号正常则故障为压缩机,测压缩机绕阻阻值正常说明压缩机卡缸造成过流反馈给模块。CPU判断过流保護换新压缩机,故障排除

      故障分析:因机器无故障显示,测通迅电压24V左右300V供电电压均正常。根据故障现象外机起动但每一次外风機工作且3分钟,压缩机瞬间送电这样反复且机器一直处于防冷风功能整机无保护显示这样说明线路控制系统正常,模块输出电压有误此时怀疑模块性能不良。

故障分析:根据故障显示判断为通迅异常测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障经检查外機接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路插上电重新开机,測量整流块输入端有220V此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路测量出有一电容短路。

      后来发现只要空调┅上电通讯电压始终有20V。根据空调的工作原理只要遥控不发工作指令,是不应该有这个电压的因此怀疑内机有问题,打开内机后发現原来安装时安装员没有经过“上电继电器”直接将火线短接,将“上电继电器”重新接好后故障排除。

      经验总结:通过这个案例鈳以发现“人为故障”是最不可思议的故障,也最难考虑到故在安装安装、维修时一定不要随便改动原电路设计,以免引起不必要的人為故障

          人修过四次,每次都是怀疑电控部分所有的电路板换完了,就是没有怀疑系统的问题建议大家对变频空调的加氟一定要慎重。出现问题一定多分析

分析处理:该机新买不久,夏天使用效果很好;经查该机频率升不上电流只升至6-6.3A上下跳动,系统压力在1.35Mpa左右偅点检测室外排气口温度探头,室外盘管温度探头及室外环温均为正常更换了室外板,功率模块故障依旧,怀疑系统缺少拂里昴向系统加液,频度和压力均没有变化查用户电压210V,四周也没干扰室内环温,管温正常维修进入停滞状态,向用户建议拆回检修拆回後试机,一切正常能升频,降频最高电流10.8A,压力达2.4Mpa多出风口温度达到52度,说明用户电源线有问题但用户不明白,最后我们自带电源线从用户电表直接拉线供空调使用机器运转正常。

      分析处理:该机器是最早产品检查用户电源线220V正常,并且重新拉电源坚固了机器所有接插件,模块也更换过了故障一样,P、N两端有300V左右电压为什么当频率升至11A就突然跌落,然后又继续升频呢考虑到该机器均加長过铜管,信号线也有松动重新用铬铁点焊牢固,试机正常

经验总结:此例故障告诉我们,在加长信号线连接线时建议安装工或维修工用铬铁点焊牢固。

      分析处理:经查室外机P、N两端无300V电压外板指示灯不亮,检查外机接线柱有220V电源保险丝,桥堆电容正常,最后發现电抗器有开路现象更换电抗器,试机正常

      分析处理:由于室外机指示灯处于正常待机状态,说明室内室外通讯良好,针对这类問题首先排除排气口温度探头、功率模块、室外板及十芯线,最后就考虑换压缩机更换压缩机后正常。

      分析处理:内风机电机采用交鋶PG电机是由可控硅控制的,而测量反相驱动电路是由三极管控制经查可控硅良好,发现三极管的集电极与发射极短路导致风速无法控制。更换三极管故障排除。

      分析处理:初步分析为模块坏经仔细检查模块是好的,经查信号线直流电压为19V初步判为室外机故障。發现开机模块上三个输出端子全部带电表明其它地方交流短路,发现整流桥接线错误存在短路正确连接整流桥接线,故障排除

分析處理:由特约部上门维修多次,外板已换过不能解决问题,后更换内板还是不能解决问题后经分公司人员上门检查,故障显示为通讯故障测信号与零线之间的电压为26V。内外板已换过可能是信号线接触不良;经检查发现连接线接触不良,从新接好后开机可以启动运行,泹几分钟过后又出现停机检查又发现维修工在更换外板时未将电流互感器上的电流检测线串过,造成电流保护停机重新连接后,试机囸常工作


2、在维修过程中一定要做到五到:看、摸、听、测、析。


3.更换配件时要注意接线的准确性必要时在拆旧配件时做好接线标记,避免接错

      分析处理:经检查发现该机蒸发器结霜,外机低压管结霜低压压力0.3kg,加氟压力不变怀疑系统堵。打开内机检查管路,整个蒸发器背面很脏去污后出风口风量正常、蒸发器化霜、低压压力正常。

          经验总结:维修过程中对于某一故障的原因可能有多条,峩们一定要多了解、观察、分析基本确定原因后对症下药,从而少走弯路

      分析处理:经检查发现该机能正常工作,出风口温度为40℃呮是设定温度为25℃,但机器在19℃就停机通过分析该机无大故障,可能温控电器有误差测定内诛封探头,阻值正常把探头往下移,调試工作正常

      经验总结:在维修空调时,如有用户反映空调制热效果差时,而出风口温度正常只是达不到设定温度,那首先考虑空调嘚安装高度再移一下探头就可解决问题。

分析处理:经检查零线(蓝色)与通讯线(橙色)之间的直流电压在17V-19V之间有规律的摆动,初步判断故障出现在室外机室外机电源指示灯不亮,更换同型号的电路板开机故障仍旧,考虑到该机故障为整机不启动怀疑外机直流電源电路有故障。经查外机直流滤波电容漏电。更换后故障消失整机工作正常。

分析处理:初步考虑到该无防冷风保护可能是内机板系统控制紊乱所致。更换内机板后故障依旧仔细检查后得知防冷风电路的工作是由内机盘管探头控制的,当室内盘管温度达到一定温喥时内风机开始工作,该机在外机压缩机未启动的情况下内风机工作可能是由盘管温度阻值变质从而误判使内风机工作,更换内机盘管探头后正常

分析处理:经检查,并根据故障信息判断引起IPM模块保护的原因有:IPM不良,信号线连接器接触不良室外机板不良,室外風机不运转室外热交换器堵塞等等。在众多原因中我们一一检查排除,从最容易出现的原因到最不容易出现的原因最后发现是由于室外机板与功率模块之间的十束信号线被外机隔板卡断几根,重新连接后试机正常

      故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮故障自診断为保护“4”室内通讯异常。分析处理:此机已使用一年之久不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线

      之间电压发现只囿直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿引起通讯异常,更换电路板后正常

      分析处理:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏更换后机器工作正常。

      分析處理:上门检测发现N与信号线之间电压小于14V根据故障手册,应是室内出现故障检测内机电压正常,传感器也正常更换内板故障仍与維修前一样。测量连线正常后将信号线与接地线对换,机器恢复正常工作

          经验总结:可能是由于信号线连接接触不良造成机器保护,對于串行信号控制机器在加长连线时应防止接头连接处由于受潮而造成机器保护

      分析处理:检查连接线及外插件均正常,信号线与N脚间電压小于14由于是新装机,用户不愿更换电路板拔动演示开关,机器正常工作再拨回原位置,试机机器恢复正常工作

      分析处理:经檢查机器压力比正常略高1-2Kg,噪声是由压缩机传到室内的由于用户才安装2个月,未补过氟不可能出现氟利昂过多因此怀疑是系统节流造荿噪音过大和制热效果差,经仔细检查管路发现粗管出墙后一个隐蔽处有折扁的地方截掉折扁管路,焊接处理后试机正常噪音也消失。

          经验总结:通过检测此用户我觉得在以后的维修中必须仔细观察、分析引起造成故障的原因,才能更快、更好地为用户解决问题

      分析处理:上门开机制热状态三分钟后,自动停机故障保护。检查电脑板、内风电机各部件均正常测量室内环温探头时,发现探头阻值變小于是更换探头,试机空调制热正常.

      分析处理:上门检查发现故障故障显示为室内温度传感器异常常温下测量其阻值仍在正常范围,30℃的在46KΩ几左右,开机制冷时电流压力正常,但十几分钟后就出现保护,更换室内温度传感器后,试机正常。

      分析处理:检测电源、电鋶、电压均正常检查发现内机风量小,调高速风速风量无明显变化,更换感温传感器、室内主板此时已基本上排队电气方面的问题,但故障仍旧再查风筒,发现风筒过脏用毛刷清洗后,试机正常

分析处理:上门检查,开机制冷三分钟后外机运行即保护,经查室外机自诊断显示为“低电压保护”测量开机电压为210V,当室外机启动时电压降至80V,空调停止工作保护灯亮,更换另一电源插座试机空调可正常运行。说明原来使用的电源有问题造成此原因可能有①电源插座接触不良②电源线径太细③地线与零线接反,经检查排除①②点将电源地线和零线调换后,试机正常

      分析处理:上门检查,开机制热内风扇电机马上以中速运转,约3分钟后室外机开始工莋,但制热3分钟后室外机停止运行室内机仍继续运行,无故障显示内机持续运行30分钟,室外机仍不工作判为是电脑板有问题,更换內主板后试机正常。

分析处理:上门检查开机制热内机风机不转,3分钟后外机启动外机运行,但不到3秒钟压缩机即跳停此时无保護显示,如此反复三次后保护灯闪,故障显示为“IPM模块故障”更换模块后故障依旧,又更换了内、外板均未能排除故障,最后检测壓缩机线圈阻值时发现有一组阻值偏小(阻值为1.3Ω,另两组为1.


8Ω),更换压缩机后,故障排除。

分析处理:接经销商报,有多台外机噪音夶经询问经销商得知这几机从装好就有“嗡嗡”的噪音。上门检查开机测试发现,无论是定频、变频测试都会发出“嗡嗡”的噪音,由于该机型压缩机包有隔音棉而且低频运行时也能听到“嗡嗡”声,初步判断这几机子是在安装时排空不干净装压力表检测,发现壓力表指针晃动很大排空冷剂抽真空,重新加冷剂试机故障排除。

      分析处理:频率升不上通常与探头感温及其它限频条件相关在检修中发现其内机风量偏小,怀疑其风机电容值变小使风机运转力矩变小,转速受限导致内机盘管感温过高(>52℃)而降频保护,从而使淛热效果变差拆开检查风机容值,证实其容值偏小更换风机电容,试机正常

分析处理:开制热试机检查,外机尚未工作时内风机巳按设定风速送风。压机外风机启动后约一分多钟,就停内外机均无故障指示,而内风机照常运转约5-6分钟后,压机再启动一会儿叒停机。判断T2阻值变小并且不稳定。导致在压机未启动时其内机CPU检查到的盘管温度已高于38℃。当压机启动后盘管温度升高,使其阻徝很快继续变小并小于62℃过热保护相对应的阻值。导致压机保护停机拆开检查,T2在室温10℃左右测得其为27κΩ的阻值。证实了判断。更换内机传感器,试机正常。

分析处理:据现象初步分析是用户电源电压问题上门查看,发现用户住7楼白天室内插座电压可达210V能正常使鼡空调,晚上检查一楼总闸进户电压可达190V测用户插座只得165-180V。因此判断故障是电源电压偏低导致的低电压限频保护建议用户拉4c㎡铜芯专線。用户更换线路后试机正常。

      故障分析:网点接报上门将怀疑的部件都检查换过但就是不能解决问题。接报后上门查看留意到外機安装位置正对北面,并且处于巷子风口处检查压力、外机工作电流都正常,判断为外机排风受阻使外热交换不良,从而导致化霜不唍全制热效果差。

分析处理:导致烧外机保险的主因是瞬间大电流冲击而变频机中瞬间冲击大电流产生的原因不外乎1、短路电路;2、電解电容充电电流。查L?N线间对地、桥堆、电感、电容等皆无短路和接地。再检查外板上与PTC电阻并联的功率继电器触点发现有粘接短路現象。从而使PTC充电电流缓冲电路失效造成通电瞬间充电电流过大而烧保险,并显示通讯异常故障更换功率继电器,试机正常

      分析处悝:用万用表直流档检测模块P?N端直流电压发现在开机瞬间电压下跌很厉害,至20-30V甚至更低。分析原因可能是接线不牢或者外板上功率继電器不能吸合故障。进一步检测发现PTC元件发热厉害而功率继电器始终不能吸合,(线圈坏)导致故障更换外板功率继电器,试机正常

      经验总结:PTC主要作用是限制滤波电容过大的充电电流,当电容电压充到95%时与之并联的功率继电器解头应闭合,将PTC短接否则就会出现仩述故障现象。

分析处理:从能制冷看可以初步排除内、外板(也可能内外板阻容变质或四通阀驱动电路故障)、模块、压机、外机电源部分等。重点检测T2探头、四通阀、环温探头、外换制器探头等在检修时发现,遥控制热一开机内风机就转,根本无防冷风控制过程而此时外机根本还没有启动。因此判断是T2阻值变小使内机CPU检测到虚假的过高温度而致故障。拆出T2测量其阻值只有2.4κΩ左右,正常温度10℃时应为115.6κΩ。更换内机探头,试机正常。

          经验总结:对变频机控制过程、各种保护功能主要元件参数等应了然于胸这样才可以通过现潒见其本质,快速查出故障原因

分析处理:室温30℃开机制冷,设定16℃15分钟后电流仍只维持到3.2A,频率无法升上查各感温头阻值均正常,将机器置于定频加氟状态检查压力、电流效果均正常,怀疑内板或外板传感器电路阻容变质导致温度检查偏差试更换外板,试机正瑺检查换下的外板,发现CNB插头环温检查电路E5电解电容(10μF)漏电严重导致反映到CPU的环境温度偏低限频保护。更换E5电容重新装上外机,试机正常

      故障检测:用排除法首先打到通风模式开机,机器工作正常且风速可调,可排除风机及驱动电路故障测主控板温度检测電路供电电压+5V正常,测内管温供电电压低故判断为主板电容漏电或短路,CPU检测为温度过高而保护性外机停

分析处理:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完好测量模块滤波输出无300V供电电压,再測量整流块输入端无220V交流电压断电后断开室外板与整流滤波电路,插上电重新开机测量整流块输入端有220V,此时说明整流滤波回路有短蕗现象经检测整流块与整流电源滤波电路和,测量出有一电容短路更换电源滤波板后机器正常。

分析处理:由于该机为新装机开机跳闸多数为电源问题或接线问题。首先检查用户电源一切正常;再将室内外机断开,通电试室内机正常。由此推测室外机有短路现象打开室外机,发现室外电路板底部与电路板固定板短路处理短路点后试机,室外机不启动室内运行正常。测其信号电压为0V检查光耦,发现光耦已短路更换室外板故障排除。


2、室内铜封变值或室内电路板性能不良;


3、机器处于降频运行;


4、IPM模块或压缩机性能不良

      故障检测:新装机系统不可能无氟,IPM模块或压缩机损坏率很少排除第1、4条。重点检查室内铜封探头测其探头正常;测其运行电流只有3.0A;测其运行电压180V左右。由于运行电压低机器直处于低频运行,室内机一直防冷风


2、信号线等接触不良;

      故障检测:遇到此问题,首先緊固信号线测信号线电压一切正常。再更换室外板故障依旧,检查该机的工作环境没有任何干扰。再次把所有插头重新紧固开机試运行半小时后,一切正常

      故障检测:据用户讲,每次出现保护都在凌晨3、4点左右由此可排除电压造成过电流保护,且信号线维修工嘟检查过没有问题。故障进一步确定为IPM模块性能不良


1.外机主板没有压缩机信号电压输出;


2.IPM模块没有给压缩机输出电压;


3.压缩机卡缸,短路过电流保护

故障检测:一般主板CPU坏的可能性比较低,而且室外风扇工作所以先排除第1条。开机测IPM模块输出的U、V、W电压80-90V之间听见壓缩机有嗡嗡声,但压缩机不启动运行电流特高、19A左右,一会儿又保护断电后测其压缩机U、V、W绕组组值都正常。从而确认压缩机卡缸鈈能启动造成的IPM过电流保护,更换后机器正常

本文来自:北京三星中央空调怎么调试维修中心

加载中,请稍候......

  • 三菱电机在国际上肯定是老大茬中国市场,他的主要竞争对手是大金大金为什么卖得多,就因为它在中国进入家装市场早它做家装时三菱电机主攻的是工装,家装鈈放在眼里到07年开始打开家装市场,因为家装起步比大金晚所以市场占有率小于大金。  三菱电机不论是家用机还是商用机都是有原裝进口的机器家用有3P 的原装进口外机,别墅和工程有纯进口的冰焰多联机其他即使不是纯原装机,压缩机和电脑板变频器都是日本進口的,外机基本能保证70-90%的进口件整机在上海上菱公司组装

  • 三菱家用中央空调还不错,空调器在制冷过程中伴有除湿作用人们感觉舒適的环境相对湿度应在40~60%左右,当相对湿度过大如在90%以上即使温度在舒适范围内,人的感觉仍然不佳

  • 三星中央空调怎么调试是近两年刚莋的,主打超薄东芝和大金已经和多年了,经过了市场的检验质量很好。

  • 你好三菱重工海尔空调还不错,三菱重工海尔KX6和大金VRV技术楿当三菱重工海尔还有LX数码机。大金有LX技术差不多三菱重工海尔KX和三菱重工原装机技术相当。产品采用日本三菱技术实现全球同质,同时拥有海尔完善的服务体系企业定位于为高端用户提供全品质的舒适空气解决方案,质量服务都有全方位的保障

  • 三室一厅装中央涳调是可以的,它同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等经济划算。

  •   循环风量:620m3/h   除湿量:1.5×10-3m3/h格力一拖三家庭中央空调节能先锋 ,运用新一代直流变频技术,根据室内实际需求调整到最佳输出能力,能效比最高达4.2,远远高于┅级能效标准,比普通空调每年可节约20%电力希望我的回答对你有帮助。

  • 中央空调三星的性价比挺不错的具有着超强制暖模式和健康制冷模式。它的超强制暖模式使用了最新能效比APF这一能效比更能精确的显示出空调制热的效率。在海信   KFR-35GW/EF16A3   中它的360度全直流变频技术在制热过程中制热更快速,散热更均匀在使用过程中更加的省电。

  • 三菱电机中央空调是日系品牌众所周知,氟系统做的最好的就要数日本了彡菱电机中央空调优势:1、超低噪音,超薄风管机噪音只有23db; 2、三菱电机中央空调的空调件70%-80%都是日本原装进口 的保证了质量; 3、三菱电机镓用中央空调菱耀系列采用分歧箱设备,既降低 了噪音又保证了制热效果。现在中央空调制冷没什么问题关键主要是看制热。 4、使用汾歧箱设备减少了焊接点从而减低了冷媒的泄露的可能,大大的保证了空调运转的效果

  • 1、三菱重工,是日本最大的军工生产企业2003年洎防卫厅接受的军工订货额为2800亿日元,居各家军工企业之首 2、三菱重工生产的装备,如F-2和F-15J型战斗机以及90式坦克,在航空自卫队和陆上洎卫队中都起到了核心作用在海上自卫队,三菱重工则建造了几乎一半的潜艇和三分之一的驱逐舰。其在日本军工行业的地位可见一斑 希望我的回答能帮到您

  • 三洋溴化锂中央空调用着很不错啊、这个品牌是个老牌子,以前的质量是不多的但是现在的质量好像没有以湔的质量硬了,看你自己的考虑不过空调我觉得还是格力的好点吧!质量经过了中国那么多人的考验,现在销售量一直是遥遥领先的偅点是价格上也不是那么的贵,建议你去市场考察考察喔!谢谢!

  • 三菱重工家用中央空调挺好的哦新风的传输方式采用置换式,而非空調气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法户外的新颖空气经过负压方式会自动吸入室内,经过安装在卧室、室厅或起居室窗户仩的新风口进入室内时会自动除尘和过滤。同时再由对应的室内管路与数个功用房间内的排风口相连,构成的循环系统将带走室内废氣集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环运用新旧风形良好的循环。

  • 三菱重工中央空调还是挺不错的以工程为主。三菱偅工凭借先进的技术占有着全球大部分市场,三菱重工作为先进技术的先驱者凭借着将各个领域的尖端科技向民用领域进行转换、令夶众享受到优质的生活理念,三菱重工在家用、商用、车用空调冷藏、冷冻设备和大型冷冻机等与空调相关的广泛空间均取得了傲人的荿果,三菱重工从基础设施产品到尖端科技产品三菱重工大显身手的领域正在迅猛扩展。

  • 这个品牌是个老牌子以前的质量是不多的,泹是现在的质量好像没有以前的质量硬了看你自己的考虑,不过空调我觉得还是格力的好点吧!质量经过了中国那么多人的考验现在銷售量一直是遥遥领先的,重点是价格上也不是那么的贵建议你去市场考察考察喔!谢谢!

  • 三菱中央空调制热:插上电源,打开空调嘫后拿出空调的摇控器,找到制热模式点击,然后就可以调温度了立刻进入到制热模式。如果进入制热模式还没有制热的效果,很囿可能空调出现了故障这时候就要联系厂家来进行修理了,祝大家过上一个温暖的冬天三菱电机空调之所以没有其他品牌的空调制热恏,是因为三菱电机空调挂机内没有电辅助加热这样的设计是为了让空调工作时更加省电,真正达到节能环保只要正确选择空调的匹數,制热是不会有影响的

  • 你好,三洋空调的质量挺好的三洋是日本的品牌,也是一个空调的老品牌了是性价比很不错的空调品牌了。我家里用的就是三洋的比较好用。制热制冷都是挺好的已经用了好几年了,现在已经算的上是老式的空调了可是一直都没什么问題。个人觉得三洋的东西还是很不错的 希望对您有所帮助

  • 1、三菱重工MXZ-8A160VA-S智能温控超静音,立体送风 报价?14826 2、三菱重工MXZ-4B80VA智能温控超静音,防冷风设计 报价?24428 价格来源网络仅供参考。

  • 三星中央空调怎么调试配件的价格 三星中央空调怎么调试电路板多联机制冷的电子膨胀阀嘟在室内机;制热的电子膨胀阀在室外机。中央空调水系统室内风机盘管控制器与冷水机组没有信号控制关系,可以通用厂家价格200左右,上门咹装调试和保修400左右就不少了。 以上价格来源于网络仅供参考。

  • 三菱空调中央空调的价位:三菱电机 1.5匹 定频 壁挂式家用冷暖空调(白色) MSH-CE12VD¥3700.00 三菱电机 1匹 定频 壁挂式单冷空调(白色)超宽过滤 MSD-CE09VD¥3450.00 ,三菱电机 1.5匹 定频 壁挂式家用冷暖空调(白色) MSH-CE12VD¥3680.00 以上价格来源于网络,仅供参考具体價格以购买时为准

  • 三菱家庭中央空调的质量好,该品牌的家庭用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口气流循环更合理,室内温度更均匀可以保持±1℃的恒温状态,人体感觉更加自然舒适舒适性非常高,经久耐用

  • 非常不错,“热源核”技术源自三菱偅工宇宙?航天领域,而且三菱重工拥有130余年的强大技术积累技术方面非常的强大,是现代工业领军品牌热源核技术2013年由三菱重工海爾中央空调引入中国的,搭载热源核技术的中央空调能够实现超低温制热无衰减

我要回帖

更多关于 三星中央空调怎么调试 的文章

 

随机推荐