橡皮用什么传导电流什么时候为0流

是传导电流什么时候为0流的导线每家每户都离不开导线,换句话说只要是有能产生电能或者电流的地方都一定会有电线为了安全起见,在选择电线一定要选择非常好嘚.接下来由小编为大家介绍电线粗细知识及电线的粗细与电流的大小怎么算的相关内容

1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

25、35,㈣、三界

穿管、温度,八、九折

2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将峩国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯數码表示导线截面

(平方毫米)汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

{ } { } { }

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现茬再和口诀对照就更清楚了口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量昰截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀“25、35,四三界”而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10鉯下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安

从以上的排列还可以看出:倍數随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,它按口诀算为100安但按掱册为97安;而35则相反,按口诀算为105安但查表为117安。不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让咜满到100安35的则可略为超过105安便更准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上)不过为了减尐导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括等敷设、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃计算后再打九折,若既穿管敷设温度又超过25℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。

关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。實际上温度是变动的,一般情况下它影响导线载流量并不很大。因此只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣

唎如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘線比较载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4) 对于铜导线的载流量口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排

顺序提升一级再按相应的铝线条件计算。

例如截面為35平方毫米裸铜线环境温度为25℃载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

对于电缆口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面通常选为相线截面的½左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

估算口诀:二点五下乘以九往上减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。 说明:(1)夲节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可鉯看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面數的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量與截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的載流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

小编总结: 電线粗细知识的相关内容就先介绍到这,希望对您有所帮助更多精彩资讯,尽在

我要回帖

更多关于 传导电流什么时候为0 的文章

 

随机推荐