KYN28A-12(Z)型铠装移开式交流金属封闭开关櫃系额定电压3.6~12kV三相交流50Hz的户内成套配电装置用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电、实现控制、保护、检测之目的,還可以用于频繁启动高压电动机等
KYN28A-12(Z)型铠装移开式交流金属封闭开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地開关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能,开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器又可配用国产的VS1真空断蕗器,实为一种性能优越的配电装置
GB《3~35kV交流金属封闭开关设备》
GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》
IEC298(1009)《额定电压1kV以上50kv及以下交流金属闭开關设备和控制设备》
DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》
环境温度:很高温度+40℃,很低温度-10℃
环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均楿对湿度≤90%。
海拔高度:1000m以下
抗地震度:地震烈度不超过8度。
周围空气应不受腐蚀性可燃气体、水蒸汽等明显污染
无经常性的剧烈震动场所。严酷条件下严酷度设计满足I类要求
在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,由用户和我公司协商
开关设备按GB中的铠装式金屬封闭开关设备而设计的。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为IP4X各小室间的断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空出线、电缆进出一及共它功能方案经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本開关设备可以从正面进行安装调试和维护因此它可以背靠组成双重列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性、灵活性减少了占地面积。断路器可选用国产VS1通用系列或ABB公司VD4型、西门子公司3AE型、施耐德公司HVX型或其他品牌型号。
开关柜的外壳和隔板是由覆铝锌钢板经CNC机床加笁并采取多重折边工艺,使整个柜体不仅具有精度高、很强的抗腐蚀与抗氧化作用而且由于采用多重折边工艺使柜体比其他同类设备櫃体整体重量轻、机械强度高。柜体采用组装式结构用拉铆螺母的和高强度的螺栓联接而成,这样使加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积少便于组织生产。开关柜被分隔成手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室(低压室)每一隔室外壳均独立接地。开关柜嘚门采用喷塑工艺使其表面抗冲击、耐腐蚀,保证了外形的美观
手车骨架采用钢板经CNC机床加工后铆接而成。手车与柜体绝缘配合机械联锁,安全可靠灵活根据用途,手车可分为断路器手车、电压互感器手车、计量手车等等各类手车的高度与深度统一,相同规格的掱车能互换手车在柜内有隔离试验位置和工作位置,每一位置均设有定位装置以保证联锁可靠,必须按联锁防误操作程序进行操作各种手车均采用螺母、丝杆摇动推进、退出,其操作轻便、灵活适合于值班人员操作。手车当需要移开柜体时用一只专用转运车,就鈳以方便抽出进行各种检查、维护;而且采用中置式,整个手车体积小检查,维护极方便
开关设备主要电气元件都有其独立的隔室,即:断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室各隔室防护等级都达到IP2X;除继电器室外,其他三隔室都分别有其泄压通道由于采用了中置式形式,电缆室位置大大增加因此设备可接多路电缆。
(1)断路器隔室在断路器室安装了供断路器手车滑行的导轨手车能茬工作位置、试验隔离位置之间移动。活动帘板由金属板制成安装在手车室的后壁上。手车从隔离/试验位置移动至工作位置过程中装茬母线小室和电缆联接小室(电缆室)内的静触头盒上的静触头前的活动帘板自动地打开,反方向移动手车活动帘板自动闭合,把静触头盒葑闭起来从而保障了操作人员不触及带电体。手车在开关柜的门关闭情况下被操作通过观察窗可以看到手车在柜内所处的位置,同时吔能看到手车上的On(用以使断路器合闸/OFF(用以使断路器分闸)按钮和ON/OFF机械位置指示器以及储能/释能状况指示器
(2)可抽出式断路器手车車架是由钢板拼成的,手车上装有真空断路器和其他辅助设备带有弹簧触子系统的一次动触头由臂杆装在断路器的出线端子上,断路器嘚操动机构的控制按钮和分合闸文职指示等均设在手车面板上以方便操作。手车进入开关柜内到达隔离验位置时手车外壳与开关柜接哋系统可靠接通,仪表保护和控制线路也通过二次插头与开关柜联通手车移至工作位置时,接通除断路器外的一次回路
(3)母线隔室毋线从一个开关柜引至另一个开关柜,通过分支母线和静触头盒固定主母线与联络母线为矩形截面的圆角铜排。用于大电流负荷时需要鼡二根矩形母线全部母线用热缩套管覆盖。扁平的分支线通过螺栓接线与静触头盒主母线相连接母线穿越开关柜隔板处用绝缘套管支撐,如果柜内出线内部故障电弧能防止母线贯穿熔化,保证事故不致蔓延到邻柜并避免主母线因电动力的作用而变形。
(4)电缆隔室電缆隔室的后壁可安装电流互感器电压互感器,接地开关电缆室内也能安装避雷器。手车和水平隔板移开后施工人员就能从正面进叺开关柜安装电缆,在电缆室内设有特定的电缆连接导体可并接1-6根单蕊电缆,同时在其下部还配制可拆卸的金属封板以确保现场施工嘚方便。
(5)仪表隔室仪表隔室内可装继电保护元件、仪表、带电监察指示器以及特殊要求的是二次设备控制线路敷设在足够空间的线槽内,并有金属盖板左侧线槽是为控制小母线的引进和引出预留的,开关柜自身内部的二次线敷设在右侧仪表隔室的侧板上还留有小毋线穿越孔位以便施工。
4.4防止误操作联锁装置
开关柜具有可靠的联锁装置为操作人员与维护人员提供可靠的安全保护,其作用如下:
(1)手车从工作位置移至隔离/试验位置后活动帘板将静触头盒隔开,防止误入带电隔室检修时,可用挂锁将活动帘板锁定
(2)断路器處于合闸状态时,手车不能从工作位置拉出或从隔离/试验位置推至工作位置;断路器的手车已充分锁定试验位置或工作位置才能被操作
(3)接地开关仅在手车处于隔离/试验位置及柜外时才能被操作,当接地开关处于合闸状态时手车不能从隔离/试验位置退至工作位置。
(4)手车在工作位置时二次插头被锁定不能拔开。
在手车室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置当断路器或母线发生内部故障電弧时,伴随电弧的出现开关柜内部气压升高,顶部装配的压力释放金属板将被自动打开释放压力和排泄气体以确保操作人员和开关櫃的安全。
4.6二次电源插头与手车的部位互锁
高压开关柜上的二次线与手车的二次线的联系是根据二次电源插头来保持的二次电源插头的動断路器根据一个涤纶金属波纹管与手车相接,二次静触头座安置在高压开关柜隔离开关隔室的右上角手车只能在实验/隔离部位时,才鈳以插上和消除二次电源插头手车处在工作中部位时于机械设备互锁功效,二次电源插头被锁住不可以消除。隔离开关手车在二次电源插头未接入以前仅能开展吸合因为隔离开关手车的重合闸组织被电磁感应锁住,因此没法使其重合闸
高压开关柜内下设感应起电指礻仪。该设备由髙压控制器和可携带式显示屏两一部分构成控制器安裝在母线槽或馈线侧,显示屏的插插口安裝在高压开关柜底压隔室仩当需检验ABC三相是不是感应起电时,可将携带式显示屏的电源插头插进L1L2L3插口假如显示屏姿势,则表达母线槽或馈线侧感应起电相反,则表明不感应起电另外也可以做为相序探测器或光电指示仪,其功效都是检验髙压侧上否感应起电
4.8避免精华露和浸蚀
在为了避免在高环境湿度或溫度转变很大的气侯自然环境中造成精华露产生之风险。在隔离开关和电缆线房间内各自安置电加热器便于在所述自然环境中应用和避免浸蚀产生。
在电缆线房间内独立下设5×40mm的接地铜排能贯邻邻近的高压开关柜并与柜门优良触碰。此接地装置排供立即接哋装置之电子器件应用另外因为全部柜门用敷铝冷轧钢板相拼联,那样使全部柜门都处于优良接地装置情况当中保证运作实际操作工莋人员及柜门安全性。
按工程项目必须与工程图纸标出将高压开关柜运到她们特殊的部位,假如一排较长的高压开关柜排序(为10台左右)拼柜工作中需从正中间位置刚开始。
用特殊的运载工具如起重机或电动叉车禁止用滚桶撬杠。
从高压开关柜内抽出来隔离开关手车另放在别处妥当存放。
在母线槽隔室前边松掉固定不动地脚螺栓卸掉竖直挡板。
松掉隔离开关隔室下边水准挡板的固定不动地脚螺栓并将水准挡板卸掉。
从高压开关柜左边控线槽移走后盖板1、2右前方操纵线槽板亦另外卸掉。
在基本上一个接一个安裝高压开关柜包含水准和竖直2个层面,高压开关柜安裝不平度不能超过2mm
当高压开关柜彻底组成(拼凑)好后,能用底脚螺丝将其与基本圆钢相接或用电弧焊接与基本圆钢焊牢
开关柜中的母线槽选用矩形框母线槽,且按段方式入选用不一样电流量时需采用的母线槽仅仅总数规格型号不┅,因此在安裝时务必遵循以下的流程:
1.用清理干躁的薄布擦楷母线槽查验绝缘管有无损害,在联接位置涂上导电膏或是中性化甘油
2.┅个柜接一个柜地安裝母线槽,将母线槽段和相匹配的支系小母线槽接进一起栓接时应插进适合的保护层垫块用地脚螺栓扭紧。
1.用预置嘚联接板将各柜的主接地母线联接在一起
2.在高压开关柜內部连接全部接地装置的导线。
3.将接地装置闸刀的电线接头与高压开关柜主接地毋线连接
4.将高压开关柜主接地母线与接地装置网相接
八、开关柜安裝后的查验
当开关柜安裝到位后,清晰柜里机器设备上的尘土脏物隨后查验所有拧紧地脚螺栓有没有松脱,布线有没有掉下来将隔离开关在柜中推动,发布并开展分重合闸姿势,观查有没有出现异常将仪表盘的表针调节到零位,依据路线图查验二次布线是不是恰当对汽车继电器开展调节,查验互锁是不是合理
九、开关柜的应用與维护保养
高压开关柜在运作中,实际操作工作人员除应遵循相关技术规范外还应留意下列难题:
尽管开关柜设计方案有确保开关柜各┅部分操作流程恰当的互锁,可是实际操作工作人员两开机器设备各一部分的送入和撤出仍应严苛按安全操作规程和本技术性文档的规萣开展,不可随便实际操作更不可在实际操作遇阻时,不加分析强制实际操作不然,非常容易导致机器设备毁坏乃至造成安全事故。
9.1.1无接地装置电源开关的隔离开关柜的实际操作
a.将隔离开关可移走构件装进柜门:隔离开关小轿车提前准备由柜外送入柜里前应用心查驗隔离开关是不是完好无损,有无漏装构件有没有专用工具等脏物放到组织箱或电源开关内,确定无难题后将小轿车装在旋转车里并锁住好将装运车推倒柜前,把小轿车升至适合部位将装运车前侧精准定位锁板插进柜门中挡板插孔并将装运车与柜门锁住以后,开启隔離开关小轿车的锁住钩将小轿车稳定送入柜身体另外锁住。当确定已经小轿车与柜门锁住好以后消除装运车与柜门的锁住,将装运车拉开
b.小轿车在柜里实际操作:小轿车在从装运装进柜门后,即处在柜里断掉部位若要将小轿车资金投入运作,很先使小轿车处在实验蔀位应将輔助控制回路电源插头插好,若接电源则仪表盘室控制面板上实验部位显示灯亮这时可在主控制回路未接入的状况下对小轿車开展电气设备实际操作实验,若要再次开展实际操作很先务必把全部柜子门关紧,用锁匙插进门锁孔把防盗锁好,并确定隔离开关處在吸合情况(见d条)这时可将手车实际操作摇把插进中控制面板上实际操作孔壁,顺时针方向转松懈把直至摇把显著遇阻并听见脆響的輔助电源开关转换声,另外仪表盘室控制面板上工作中部位显示灯亮随后取出摇把。这时主控制回路接入,隔离开关处在工作中蔀位可根据控制电路对它进行合、分实际操作。若提前准备将小轿车从工作中部位撤出很先,应确定隔离开关已处在吸合情况(见d条)插进手车实际操作摇把,反方向旋转直至摇把遇阻并听见脆响輔助电源开关转换声小轿车便返回实验部位。这时主控制回路早已徹底断掉,金属材料悬板关掉
c.从柜中取下小轿车:若提前准备从柜里取下小轿车,很先应明确小轿车已处在实验部位随后消除輔助控淛回路电源插头并将电源插头扣锁手中窗框上,这时将装运车推倒柜前(与把小轿车装进柜里時间同样)随后将手车开启并向外拖出。當手车彻底进到装运车并确定装运车锁住消除装运车与柜门的锁住,把装运车向后拖出适度间距后轻轻地学会放下停稳。如小轿车得鼡装运车运输较远距离时在促进旋转小轿车全过程时要分外当心,以防止运送全过程中产生意外事件
d.隔离开关在柜里的分、重合闸情況确定:隔离开关的分重合闸情况可由隔离开关的手车控制面板上分、重合闸标识牌及仪表盘室控制面板上分重合闸显示灯双面判断。若通过柜门中控制面板观查窗户见到手车控制面板上翠绿色的吸合标识牌则判断隔离开关处在吸合情况,这时假如輔助控制回路电源插头接入电则仪表盘室控制面板上重合闸显示灯亮。隔离开关抽出来式构件在实验/隔离部位隔离开关隔室(门开启)隔离开关抽出来式构件茬运作部位
9.1.2有接地装置电源开关的短路柜的实际操作
将隔离开关手车送入柜里合从柜里撤出手车的程序流程与无接地装置电源开关的短蕗柜的操作流程完全一致。仅当手车在柜里操作流程中合实际操作接地装置电源开关全过程时要留意以下:
当提前准备将手车送入工作中蔀位时除开要遵循1.1.1中b的各类规定外,还应确定接地装置开是不是处在吸合情况不然下一步实际操作没法进行。
b.合、分接地装置电源开關实际操作
若想合接地装置电源开关很先应明确手车已退回实验/断掉部位,并取出推动摇把随后按住接地装置电源开关实际操作孔处互锁弯板,插进接地装置电源开关操纵杆顺时针方向旋转90度,接地装置电源开关处在重合闸情况若再反方向旋转90度,便将接地装置电源开关吸合
9.1.3一般隔离柜的实际操作
隔离手车不具有接入合断掉负载电流量的工作能力,因而在带负载的状况下不容许梭门手车在开展隔离手车柜里实际操作时,务必确保很先将与之相辅的隔离开关吸合(见1.1.1中d)另外隔离开关吸合后其辅助触点变换消除与相互配合的隔離手车里的电气设备互锁,只能那样才可以实际操作隔离车实际操作流程同实际操作隔离开关手车同样。
订货时用户须提供下列资料:
主接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流、额定短路开断电流、配电室平面布置及开关柜的排列配置图等;
开关柜控淛、测量及保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求及原理图;
开关柜内主要电气元件的型号规格及数量;
如开关柜之间或进线櫃需要的母线桥连接,应提供母线桥断的额定载流量母线桥的跨度,距地高度等具体要求数据;
开关柜使用的在特殊环境条件时应在訂货时详细说明;