PKPM钢结构屋架施工图施工图里的模型比建模时候少了空间斜杆怎么回事

1. 斜柱或支撑的建模都可由PKPM中的“斜杆布置”来实现

2. 对于混凝土及型钢、钢管混凝土斜杆默认两端固接。如果斜杆与Z轴夹角小于20°,则计算长度系数按框架柱考虑,即底层为1.0其它层为1.25。如果与Z轴夹角大于20°,则所有楼层计算长度系数取1.0按照柱配筋;钢斜杆默认两端铰接,计算长度系数1.0按轴心受力杆件进行验算。

3. 斜杆的抗震等级默认同框架的抗震等级

SATWE可以对与Z轴夹角小于20°的斜杆做0.2Q0调整。

斜杆的地震剪力计入本楼层的柱总剪力

计算软件对斜杆进行强剪弱弯、强柱弱梁的调整,

即对斜杆的内力组合值根据抗震等级乘以内力增大系数,再进行配筋及验算

4. 斜杆的楼層受剪承载力

(1)当其与Z轴的夹角小于20°时,按普通柱的方式计算抗剪承载力;

(2 大于20°时,按斜杆计算抗剪承载力,此时只考虑混凝土截面内的型钢或钢筋的受拉承载力,再向平面投影;

(1)当其与Z轴的夹角小于20°时,按钢柱方式计算抗剪承载力;

(2)大于20°时,按钢斜杆计算抗剪承载力,并与欧拉临界压力比较取小值,再向平面投影,且考虑拉压的成对作用,承载力减半。

  • pkpm如何输入斜杆模拟斜柱

  • pkpm如何输入斜杆模拟斜柱

  • 在pkpm中对楼梯按斜板建模分析

  • pkpm删除楼板后怎么添加

  • 请问在pkpm里面,下图这种结构怎么建模?

  • pkpm,最大层间位移角大家都控制在哪个范围?

  • pkpm支座是独立支座,不在任何房间内,无法修改,怎么把

  • pkpm建模,出现了个悬空柱怎么办?怎么会出现的,谁来帮

  • 门式钢架里面pkpm弯矩包络图里面的数据表示什麼意思

  • pkpm2010, 门式刚架,是个砼柱,中间节点为什么不出来?

  • 用pkpm2008软件做出的坡屋顶,上面怎样不能自动生成斜

  • 同济3d3s空间钢结构屋架施工图设计软件usb加密狗 pkpm建筑结构设计v4.

  • pkpm钢结构屋架施工图框架楼顶设计能出坡度吗

  • pkpm 雨棚板 可以自动配筋吗

  • 已有pkpm模型,怎么再次导入轴线

更多内容请查看筑龙学社

PKPM中斜杆的建模及注意问题 目前人们对建筑使用功能及美观的要求越来越高, 许多结构中都使用了斜柱或支撑的形式来满足这些要 求有些结构嘚柱子甚至全部使用了斜柱,以上斜柱或 支撑的建模都可由PKPM中的“斜杆布置”来实现熟练使 用斜杆进行建模并了解软件对斜杆的计算特點,对设计 人员有很大帮助 主要内容: 一、斜杆的建模 二、斜杆的端部约束 三、斜杆的内力计算及调整 四、斜杆的截面设计 五、斜杆的施工图 六、斜杆的楼层受剪承载力   PKPM中斜杆的建模及注意事项 &nb

内容简介  这里所说的斜柱支撑指的是在PMCAD中按斜杆输入的杆件,是对模型中基本構件类型的很好补充支撑在实际工程中应用广泛,如斜柱、钢结构屋架施工图中的柱间支撑、屋面支撑转换层结构中的桁架斜杆,雨棚上面的拉杆等PKPM以前的版本中也支持支撑的输入,但08版软件扩大了斜杆的功能与应用  

 1. 斜柱或支撑的建模都可由PKPM中的“斜杆布置”来实現 2. 对于混凝土及型钢、钢管混凝土斜杆,默认两端固接如果斜杆与Z轴夹角小于20°,则计算长度系数按框架柱考虑,即底层为1.0,其它层为1.25如果与Z轴夹角大于20°,则所有楼层计算长度系数取1.0。按照柱配筋;钢斜杆默认两端铰接计算长度系数1.0,按轴心受力杆件进行验算 3. 斜杆的抗震等级默认同框架的抗震等级。 SATWE可以对与Z轴夹角小于20°的斜杆做0.2Q0调整 斜杆的地震剪力计入本楼层的柱总剪力。 计算软件对斜杆进荇强剪弱弯、强柱弱梁的调整&nbs

悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去所以用户在输入模型后最好在PMCAD的朂后一项3D视图中仔细检查模型。      2悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交再输入梁时会形成错误的悬臂梁。最好在計算前花点时间仔细检查模型免得为后面计算带来不必要的麻烦。    3错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合

一、前言  本人在使用PKPM系列软件进行结构设计的工作中发现对几个简单技巧的使用可以大大提高结构的建模录入速度。但某些技巧容易被设计人员忽略这里提出来与大家分享。由于仍有较多的设计人员在使用PKPM(05版)故本文将以PKPM(05版)作为本台进行介绍。希望本文能给广大工程设计入门者带來帮助 二、合理设置快捷命  部分工程设计者不论在操作CAD还是PKPM时都习惯于单纯的点菜单操作,这无异于“自废单手”PKPM支持快捷命令的自萣义,这给录入工作带来便利键盘和鼠标的左右开弓让录入变得更加得心应手。  修改方法:&

  绘制梁、板、柱施工图应熟记常用钢筋直徑的面积,看懂计算书掌握梁、板、柱配筋的构造要求。本文主要结合PKPM讲解构件配筋计算结果图示的含义以及如何导出结构施工图,並介绍了钢筋面积巧记方法 一、巧记钢筋面积单根钢筋面积可通过以下方法巧记,如:首先记住直径20mm的钢筋面积314mm2,直径12mm以内的钢筋面积相差25mm2,12~18mm之间的钢筋面积相差50mm222-28mm之间的钢筋面积相差100mm2,如下表。2.单肢箍面积如单肢箍Ф8@200直径8mm单根钢筋面积50.3mm2,除以间距200mm,即为0.251mm2/mm3.板钢筋面积取

 1.不必要的节點必删,否则导荷与实不符 2.上节点高只能用在无上层的层,顶层(相对) 3.主梁水平布置可跨赿本层斜布时必须在层高范围内 4.错层斜梁指楼面梁,不能跨赿层高范围 5.次梁不能有二级以上,且要相互垂直 6.层间梁只能用于非楼面梁。 7.斜杆在本层时端点高可任意赿层时必須在楼层处。斜柱可按斜杆输 8.轴线命名顶层为准。 9.不能把杆件偏心到不相关的另一节点上 10.墙不能悬空。 11.弧梁中部补一节点 12.洞口不能跨赿两个节点和层高范围。&nbs

浏览数:2050 回复数:7

 一、对所有楼层强制采用刚性楼板假定 “强制刚性楼板假定”不分刚性板、弹性板或独立的彈性节点只要位于该层楼面标高处的所有节点,在计算时都将强制从属于同一刚性板“强制刚性楼板假定”可能改变结构的真实模型,因此其适用范围是有限的一般仅在计算位移比、周期比、刚度比等指标时勾选;在进行内力分析和配筋计算时,仍要遵循结构的真实模型才能获得正确的分析和设计结果。 SATWE在进行强制刚性楼板假定时位于楼面标高处的所有节点强制从属于同一刚性板,不在楼面标高處的楼板则不进行强制 对于多塔结构,各塔分别执行“强制刚性楼板假定”塔与塔之间互不关联。 

来源:PKPM构力科技作者:吴海楠   1钢結构屋架施工图部分 1、钢梁拼接处用内力设计一般就能满足设计要求,为什么还要采用等强设计 答:从概念上讲,拼接位置是构件的连續位置如果按照内力进行拼接位置节点设计势必造成该位置承载力比连续部位要弱,该位置成为薄弱部位在强风强震,及其他偶然情況下都很可能率先破坏造成连续倒塌等安全隐患,所以该位置按等强设计是十分必要的这里说的概念设计是从抵抗不利情况出发的,峩们在设计时考虑的地震作用一般为多遇地震作用也就是小震情况,而我们要通过概念设计以及相关构造保证在设防地震(中震)以及罕遇地震作用甚至是极罕遇地震

利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤   1 执行PMCAD主菜单:输入结构的整体模型1.1 建筑模型与荷载输入1. 结构标准层“轴线输入” (1) 结构图中尺寸是指中心线尺寸而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 (2) 根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中適当增设次梁 (3) 只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料)并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2. “网格苼成”——轴线命名 3. “楼层定义”:选择各标准层进行梁、柱构件布置 (1) 估算(主、次)梁、板、柱等构件

01裂缝与挠度  裂缝模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩,而不考虑翼缘影响实际上翼缘影响是很大的,也就是说模型计算出的结果裂缝偏大一般梁支座裂缝不栲虑,因为本来强柱弱梁也是要出现塑性铰的但是梁底部裂缝要考虑,而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算结构稍大也就是弯矩调幅0.8而不是0.85保证出线塑性铰时的安全性。 再说挠度梁的跨度大于3.6m时是要起拱的,而软件计算出的挠度值是纯挠度值不计算起拱,一般挠喥都会满足实在跨度太大多起点拱也就可以。   02层间位移  最大位移:本层墙顶、柱顶所有节点位称

01裂缝与挠度 裂缝模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩,而不考虑翼缘影响实际上翼缘影响是很大的,也就是说模型计算出的结果裂缝偏大一般梁支座裂缝不考虑,因为夲来强柱弱梁也是要出现塑性铰的但是梁底部裂缝要考虑,而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算结构稍大也就是弯矩调幅0.8而不是0.85保證出线塑性铰时的安全性。 再说挠度梁的跨度大于3.6m时是要起拱的,而软件计算出的挠度值是纯挠度值不计算起拱,一般挠度都会满足实在跨度太大多起点拱也就可以。 02层间位移 最大位移:本层墙顶、柱顶所有节点位称的最大水平位移最小位移:本层墙顶、柱顶所有节點位

浏览数:5868 回复数:8

01裂缝与挠度  裂缝模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩,而不考虑翼缘影响实际上翼缘影响是很大的,也就是說模型计算出的结果裂缝偏大一般梁支座裂缝不考虑,因为本来强柱弱梁也是要出现塑性铰的但是梁底部裂缝要考虑,而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算结构稍大也就是弯矩调幅0.8而不是0.85保证出线塑性铰时的安全性。  再说挠度梁的跨度大于3.6m时是要起拱的,而软件計算出的挠度值是纯挠度值不计算起拱,一般挠度都会满足实在跨度太大多起点拱也就可以。 02层间位移  最大位移:本层墙顶、柱顶所囿节点位称的最大水平位移 

PKPM已成为集建筑、结构、设备、节能、概预算、施工技术、施工管理、企业信息化于一体的大型建筑工程软件系統以其全方位发展的技术领域确立了在业界独一无二的领先地位。 更多PKPM学习资料点击PKPM软件学习资料,扫码免费下载 01裂缝与挠度  裂缝模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩,而不考虑翼缘影响实际上翼缘影响是很大的,也就是说模型计算出的结果裂缝偏大一般梁支座裂缝不考虑,因为本来强柱弱梁也是要出现塑性铰的但是梁底部裂缝要考虑,而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算结构稍大也就昰弯矩调幅0.8而不是0.85保证出线塑性铰时的

前言 第一章 结构建模基本概念 第二章活荷载 第三章风荷载 第四章 吊车荷载 第五章 人防荷载 第六章 杆件截面定义 第七章次梁 第八章 错层梁、斜梁、层间梁 第九章 楼板 第十章 斜柱支撑 第十一章 柱内包含多节点 第十二章