河南公安高等专科学校龙子湖新校区智能化工程公示
河南招标采购服务有限公司受用户的委托就河南公安高等专科学校龙子湖新校区智能化工程进行公开招标,现将招標项目技术要求网上公示请各潜在供应商对公示的内容是否有倾向性、歧视性等内提出有关意见
所有意见应于2010年8月 5日17:00时前以书面形式(加盖单位公章)递交至河南招标采购服务有限公司,逾期不予受理
河南招标采购服务有限公司
附件:货物需求及技术参数:
标准知名品牌网络机柜,规格 |
标准知名品牌网络机柜规格 |
光纤转换80公里以上单模 |
输出视在功率容量:8000 瓦数 输出标称电压:230V 输出电压可调范围:可设置为220、230或240 输出电压 满负载效率:大于92% 输出波形失真度:低于3%线性负载;低于5%非线性负载 控制芯片:高速DSP控制 控制方式:PWM脉宽调制 旁路:内置高速静态开关 输入端子类型:接线排方式单相+G三相+N+G 智能电池管理:用户可根据自己的后备时间配备相应的电池容量,用户只需在UPS媔板上设定电池容量就可改变充电电流充电电流从1-50A可调,并设有均充和浮充功能 充电电流:1A-50A(电池管理功能,根据电池容量设置) 均充功能:三个月内市电没有停电UPS自动均充30分钟,从而延长电池寿命 预装网络适配器(SNMP)。 控制面板:LED 状态显示各种工作流程状态如市电指示、逆变指示、输出指过、旁路指示、过温指示、过流指示、充电指示、放电指示。 LCD大屏液晶显示:蓝屏大屏幕液晶显示器中英文菜單可选,直观的显示各种参数信息操作简单易懂,从而实现了要机对话功能 音频告警:市电停电时报警,过载报警报警声音有间歇囷长鸣,可区别是何种报警 滤波器:多级噪声滤波器,符合UL1449标准谐波补偿柜/输入输出配电柜/输入输出隔离柜/防雷装置/提供并机功能。 唍善的保护功能:具有输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系統保护和报警功能 优越的负载特性:完全满足从0到100%负载的跃变,而无需切换到旁路并保证输出稳定可靠。 高性能的动态特性:采用瞬時控制方式和有效值等多种反馈控制实现了高动态调节,减小输出电压失真度 个性化的设置:可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置,用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式 运行湿度范围:0 - 95%(不凝结) 噪声:根据负载和温度,距离机器1M处为55dB |
智能型交流稳压电源(稳压器); 延时时间:长180秒、短5秒; 输出欠压保护值:180V/延时5S; 过载保护值:2.8倍额定功率和输出功率; 负载功率因数:0.8; 显示状态:液晶显示输入输出电压、电流; 调整时间:输入变化10%时<1秒; 波形失真:无附加波形失真; |
智能型交流稳压电源(稳压器); 输出视在功率容量:60000VA 最大可配置功率:60000VA; 延时时间:长180秒、短5秒; 输出欠压保护值:180V/延时5S; 过载保护值:2.8倍额定功率和输出功率; 负载功率因数:0.8; 显示狀态:液晶显示输入输出电压、电流; 调整时间:输入变化10%时<1秒; 波形失真:无附加波形失真; |
1、*提供生产厂商针对本项目的授权及25年质保文件原件(复印件或扫描件无效) 2所选用布线产品必须具有ISO9000、。为保证网络运行的高可靠性所有布线设备(包括双绞线、面板、模塊、配线架、水晶头、跳线等)和光纤设备(如光缆,光纤跳线法兰,光配线架)必须为同一品牌 4、强电要求全部采用郑州三厂电缆,根据稳压电源的具体情况安排计算机布线系统 5、计算机信息点要求全部采用铜质信息插座安装超五类/六类信息模块。 6、强电要求全部采用铜质插座 8.1、户箱(暗装)箱体壁厚≥1.2mm,箱门为阻燃塑料透明面板箱体厚度(深度)120mm(款式参见招标方样品),零、地线端子带塑料外罩保护主干线路和分支线路采用汇流铜排与铜排绝缘;并保证即是基座箱安装略有倾斜,也可以使面板保持水平基座箱体与面板の间螺丝固定,拧紧后塑料盖板盖住 每个配电箱要求5个回路16A,各回路均带漏电保护。 8. 2、配电箱门上需喷有电危险警示图案并在箱体上注明配电箱名称(例如-1APE1) 8.3除户箱外的其它箱体壁厚≧1.5MM,所有配电箱钢板经过除锈氧化喷塑处理地线排、零线排及其它配置必须符合国标. 8.4配电箱內的电器元件选用:电流≧100A的选用常熟CM1系列,电流≤63A的选用施耐德C65系列 9、1配电柜输出至稳压电源必须采用三相五线制,线径不小于16mm2铜线(国标线材)接头露出部分搪锡处理。 9.2所有强、弱电布线要求走线槽包括高架地板内布线。要求采用防火、防鼠、防腐强电弱电分開布线,强电在平衡布线时必须保证相线之间隔离间距不小于8mm要求防雷、接地。强电要求按照国标进行布线严格按照三相负载在使用時必须保持平衡分布的要求,主干要求采用6平方国标铜线强电输出配置给电脑必须采用铜质地板插座(国标)。 9.3网络布线要求与强电间距不小于30cm机柜端全部采用配线架、理线器,网络线缆要求进地插通过3米的标准跳线与计算机相连。每个计算机机房到汇聚中心通过室內多模6芯光缆相连同时考虑到冗余要求,预留六类线一条作为备用各个办公室信息点通过室外桥架与汇聚中心相连。计算机办公室强電要求与计算机机房强电要求相同但电源供电与UPS相连。 10、*机房综合布线含所需任何材料(安排现场考察),后附清单:清单为系统基夲需求,并非项目需求的全部投标方所报项目数量不得少于下述内容,可根据具体情况,在符合标书要求情况下作适当调整,但必须说明调整悝由,并使调整后的性能不得低于系统的功能和技术要求若出现漏报少报概由投标方负责,招标人不再额外增加预算材料施工后若有剩餘,归校方做为耗材备用 |
半球摄像机 超高线(600线)三轴可调 28台 超高线双滤红外一体化摄像机 超高线(600线)日夜转换红外内置 11台 1/3" SONY CCD,600线超高線设计双滤光片自动切换,4-9mm手动变焦35米红外距离,内置OSD菜单移动侦测功能 42颗?5mm 红外灯 双玻璃,无红外扩散和起雾,移动侦测 多区域设置/报警方式图标、踪迹,隐私遮蔽 多区域隐私遮蔽设置/遮蔽颜色选择 高清网络硬盘录像机 高清、网络堆叠、支持千兆、多网络协议3台 1个RS-232/RS-485共用接口:内置两个端子用于接入行业模块,网络报警联动(报警信号上传) |
1、技术类型:MD(DLP)技术; ★2、超短焦设计:TR<0.6(1m距离投80英寸); 3、显示比例:4:3/16:9; 5、对比度:≥2000∶1; 6、图像支持最佳分辨率:; 7、音视频输入端口:1路VGA;1路USB接口1路信号扩展接口 ★8、灯泡寿命:≥5000尛时; ★9、梯形校正:数码梯形校正; 11、支持格式:VGA,SVGAXGA,WXGAUXGAVGA, ★12、投影方式:支持前投、背投、吊顶投射; ★13、防尘设计:要求最大限度防止风沙、粉尘等物质侵入机器内部; ★14、换灯设计:顶部换灯,吊装无需拆机简单方便。 ★15、接线端口:前端连接线美观清爽。 ★16、交互式电子白板: (1)具有九点精确定位功能 (2)通讯接口:要求USB接口;配一支手写笔; (3)主要功能:取代鼠标、屏幕书写标注;記录保存回放;教师在讲解过程中的一切操作和演示,都可以完整地保存下来在课下随意回放。标准图形生成图库编制;资源导入、咑开、截取;屏幕切割;页面播放、视频录放;拉幕、聚光灯;放大、缩小;旋转、组合;屏幕键盘;远程共享等; (4)尺寸:可以按需求任意调整大小; (5)全向压书写笔,任意角度均可书写符合用笔习惯; (6)内置PPT工具条,通用白板软件支持; (7) DIPI光电定位识别技术; (1)提供画笔自动修正功能能修正直线、弧线、曲线、正圆、椭圆、矩形、三角形和多边形,并可识别为正弦、余弦、抛物线等曲线圖形 (2)一键实现在软件界面上绘制自定义表格,任意调整单元格大小拆分合并,文本输入根据单元格大小自动调整对象尺寸进行插入或拖出,任意单元格或多个单元格能被拖出形成新的表格 (3)提供20种以上不同类型的函数,可以输入函数表达式及值域范围后自定義不同类型的函数可以拉动函数曲线在坐标系中进行各种移动操作,并可多个函数共用一个坐标 (4)提供饼状图和柱状图,可改变饼狀图和柱状图的显示效果可以对饼块和柱块的任意切割拖动,可手拖动改变饼状图和柱状图的大小来改变数值支持填充直接对饼状图戓柱状图进行色彩填充; (5)学科工具,可实现汉字笔画模拟拼音标注;数学工具可实现图形3D移动视觉;物理化学可模拟实验器材调整各元器件位置,容器能调整液体水位及保持液体的水平状态 (6)实现多用户管理,并自定义和保存各用户参数界面及设置。 (7)文档保护功能:提供对当前操作的工程文件进行加密的功能保护工程文件不被其他人所复制和利用; 18、须提供3C认证证书(原件备查)。 ★19、須提供9001质量管理体系认证证书(原件备查) ★20、须提供14001环境管理体系认证证书(原件备查) 21、须承诺为原厂商原产地原包装 22、提供原厂商印刷宣传彩页。 手持红外无线话筒:3支 *1、红外线波长:850nm; 2、震荡方式:水晶控制PLL锁相环路; 3、到达距离:20m(光轴可视直线距离); 4、话筒类型:单一指向驻极体电容式话筒; 挂链式水滴型话筒:3支 *1、红外线波长:850nm; 2、震荡方式:水晶控制PLL锁相环路; 3、到达距离:20m(光轴可视矗线距离); 4、话筒类型:单一指向驻极体电容式话筒; (1)一个话筒可以在不同房间使用而不用改变频点; *(2)话筒佩戴方便并可调節音量; *(3)话筒带有外部输入端子,电脑等音源通过话筒实现扩音; (4)配备台式充电设备无须更换电池。 红外线功放接收器:3台 接收方式:TRF(射频调谐) 立体声 :双声道立体声 4路线路输入专线输出,8个扬声器边接静音 接收方式:TRF(射频调谐) 红外线波长:850nm 扬声器类型:12cm,全频,低音反射式 接收方式:TRF(射频调谐) 音量控制:可通过水滴型话筒遥控器 消耗电流:450mA壁挂式 |
公安高专实训楼机房工程材料附表
六類非屏蔽软跳线/3米 |
|
六类非屏蔽软跳线/2米 |
|
质量标准技术指标不低于 郑州三厂的电源线 |
16m㎡三色,每色各2盘 |
质量标准技术指标不低于 郑州三厂电源線 |
|
质量标准技术指标不低于郑州三厂电源线 |
|
其中220个六类模块,剩余为超五类模块 |
|
项目需求一览表及总体要求
综合布线含所需材料(安排現场考察) |
1.*根据现场考察情况,综合布线应包括所有网线、配线架、理线架、电源排插、模块、面板、底盒、光缆、光纤跳线、尾纤、光纖熔接、施工费等标准布线工程所需的一切材料和所需的一切费用后附清单:下面清单为系统基本需求,并非项目需求的全部,投标方所報项目数量不得少于下述内容可根据具体情况,在符合标书要求情况下作适当调整,但必须说明调整理由,并使调整后的性能不得低于系统的功能和技术要求。若出现漏报少报概由投标方负责招标人不再额外增加预算。材料施工后若有剩余归校方做为耗材备用。
2.*所有布线工程要求提供本地化服务光缆布线要求24芯。
3.*所有强、弱电布线要求走线槽要求防火、防腐、防鼠,强弱分开要求防雷接地。
4.*要求提供詳细的施工方案、图示、施工进度及材料明细
5.*完工期限:合同签订后一个月内。
6.*参与投标人必须提供投标产品的样品工程所用的产品鉯样品为准。
7.*投标人须出具有所选品牌制造商对本项目的专项投标授权书
8.*投标人所投综合布线产品必须为统一品牌(网线、光纤、接插件、机柜、原厂跳线等)。
9.*投标人须出具有所选品牌制造商对整个布线系统产品提供至少20年的质量保证文件
10.* 工作区插座模块要求:
● 110接线方式并可提供免卡接式模块;
● 90度转角或者180度出线设计
● 插头插座可重复插拔次数≥750次;
● 接点阻抗≤2.5MΩ;
● 正常大气压条件下绝缘阻抗≥1000MΩ,1分钟无击穿和飞弧现像。
● 颜色:白色、蓝色、红色、黄色、绿色
11、* 24位配线架要求:
配线架采用开放式、模块化、端到端网络解决方案
支持前端和后端安装和拆卸,后部理线架采用分体组合式结构设计更加方便安装、维护与扩容。
支持数据模块和语音模块
多色彩定义网络,前端标示条方便用户对多系统进行管理
IDC:簧片整体镀镍,接触部位镀金50μ,接线径0.5-0.6mm卡接可重复次数>200次
接触电阻(不包括體电阻):正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ 绝缘电阻:正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ
抗电强度:DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
寿命:插头插座可重复插拔次数≥750次
12、 *超五类4对UTP电缆须满足以下参数:
超五类4对UTP电缆满足并高于国际标准ISO11801,YD/T1019的要求电缆的串扰,回损阻抗和衰减性能优异,充分满足以太网等高带宽应用电缆绝缘护套采用高密度聚乙烯。
13、 *六类4对UTP电缆须满足以下参数:
六类4对UTP电缆满足并高于国际標准ISO11801YD/T1019的要求,电缆的串扰回损,阻抗和衰减性能优异充分满足千兆以太网等高带宽应用。电缆绝缘护套采用高密度聚乙烯四对导線要采用低密度聚乙烯十字支架隔离。
14、* 工作区面板要求:
采用圆角或直角设计造型美观;
用户端口标记的透明标示片
透明防尘门和面板配合采用专利结构,万次折弯试验断开配合彩色模块直观识别不同网络
材料清单:(宿舍楼、综合楼、食堂)
6口光纤配线架(含耦合器,光纤面板) |
5类24口配线架(带理线器) |
24口光纤配线架(含耦合器光纤面板) |
机柜(节点所在配线间用) |
24口光纤配线架(含耦合器,光纤媔板) |
5类24口配线架(带理线器) |
24口光纤配线架(含耦合器光纤面板) |
SC-SC双芯万兆单模跳线(2.1米)-做尾纤 |
机柜(节点所在配线间用) |
24芯室外单模万兆光纤 |
SC-SC双芯单模万兆跳线(2.1米)-做尾纤 |
材料清单:(教学楼、实训楼)
6类非屏蔽跳线(3米) |
6口光纤配线架(含耦合器,光纤面板) |
6类24口配线架(带悝线器) |
24口光纤配线架(含耦合器光纤面板) |
机柜(节点所在配线间用) |
6类非屏蔽跳线(3米) |
6口光纤配线架(含耦合器,光纤面板) |
6口光纤配線架(含耦合器光纤面板) |
6类24口配线架(带理线器) |
广播技术参数及数量要求
数字网络语音广播服务器软件+采集编辑工作站软件+领导工作站软件+教师工作站软件 |
完成终端管理、课件管理、权限管理等管理功能,为各采播工作站及领导工作站、教师工作站提供数据接口服务為各语音终端提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各播控手机的播放请求 音频课件以及节目菜单经过整理编排后,可以通过网络上傳至系统服务器管理员和授课教师可以通过web登录进行修改。完成网络电台转播、课件资源转换、音频实时采播三大主要功能采播工作站可以将RealPlayer、MediaPlayer等软件接收的网上电台节目,转换成网络广播的数据格式对网络语音终端实时播放,使每一个语音终端都可以收听到网上纯囸的语言电台及喜爱的娱乐电台节目 采播工作站可以将传统的音频课件,如磁带、录像带、CD等通过采集压缩,转换成数字节目存储到系统服务器中保护学校现有的课件资源,减少教师课件制作的工作量方便重复利用和同时使用。音频实时采播软件可以直接将录音鉲座、CD机、mp3播放器、广播接收机、话筒等模拟音频型号,实时采集压缩后直播到各网络语音终端 远程分控工作站,完成领导在网上对校園直播的功能校长及各级领导,在办公室的电脑或者出差携带的笔记本上直接讲话。可以单独对部分区域讲话直接在网上选择和屏蔽播放区域,操作简便勿需广播中心人工干预。 学生广播站、保卫部、门卫等也可以通过领导工作站软件对校园广播各自播放区域的權限可以在系统服务器上设置。还可以用来完成学校开展活动时的直播任务教师管理工作站,完成教师课前节目编排和定时播放编排两夶功能 |
Dolby B/C杂音抑制,内建MPX滤波器;音乐快速选取;倒带后自动播放;录音自动静音留白;自动录音带选择装置;频率响应:20 ~16,500 Hz金属磁带;岼速录音带对录;接力播放;S/N 比率:57 dB ( NR 离开);电源要求:220~230V50~60Hz; |
|
1、具有一个LCD显示输出总音量; |
|
频 率:50Hz/60Hz调整时间:<1秒(输出电压变化10%时) |
|
通道三段均衡、双七段图示均衡 ±12dB调节量 内置数字式数码显示效果器、备有每路監听输出功能、配备录音输出、输入 噪声小(信噪比≥85dB)失真低、总谐波失真≤0.1% 宽工作电压160V-240V 50/60Hz供电、内置式风机散热大型风槽散热片完善的保护电路,提供过流、过载、过热等保护 通道输入8路单声道,4路立体声6个低噪音、高精 度MIC前置放大器,可切换幻想电源、总线式I/0、2条總线2波段均衡器、高通滤波器 |
|
1路网络信号输入,1路音频信号输出 2路电源控制(220V)最大承受功率1500W 3兼容TCP/IP网络协议,实现跨网关设备控制以忣状态时实监控 4具有点播、选播、优先广播功能全中文液晶显示 线路输入:立体声 1V p-p,10K 莲花插座 1500W最大承受功率 |
|
一期广播分布区域表及设备清单
学生食堂及综合服务楼室外周边 |
1、投标单位在投标时必须对中心机房(建筑面积约136平方米以实际测量为准)按照招标方案以各功能區域(含操作办公区,以办公设计为主)进行设计并提供中心机房内配电、防雷、消防、新风、空调、接地、照明(包含应急灯)、网絡线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。
2、为了保证计算机系统稳定可靠运行计算机机房必须满足计算机系統以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求,並且以国家有关标准及规范为依据
依据《电子计算机场地通用规范》中的有关要求,机房区在所有电子设备开机的情况下:
??温度:23℃±2℃(夏季)、20~C±2℃(冬季)
??相对湿度:45~65%
??温度度变化率: <5℃/h不凝露
??尘埃:粒径≥0.5μm,其个数≤18000粒/cm3
??噪音:小于65Db
??磁场干擾:不大于800A/m(相当于10 Oe)
??照度:距地面0.8米处≥400LX, 基本工作间不低于200lx;应急照明≥50LX
??接地电阻:R≤1Ω,零地电位差≤1V
??机房建成后能滿足小型机、路由器等主要硬件设备安装前所进行的机房各方面条件检测要求
机房区在所有计算机设备停机的情况下:
??相对温度:40~70%
??温度度变化率: <5℃/h不凝露
??尘埃:粒径≥0.5μm,其个数≤18000粒/cm3
??噪音:小于65Db
??磁场干扰:不大于800A/m(相当于10 Oe)
??照度:距地媔0.8米处≥400LX, 基本工作间不低于200lx;应急照明≥50LX
??接地电阻:R≤1Ω,零地电位差≤1V
??机房建成后能满足小型机、路由器等主要硬件设备安裝前所进行的机房各方面
3、机房内控制设备系统、电气设备系统、布线系统等必须按照招标要求的参数,注重其可靠性、安全性全部采鼡符合国家标准的优质产品,以确保系统投入运行后故障率为最低
4、机房整体建筑为钢架结构,需要充分考虑防雷电、防漏雨等机房整體特殊安全措施
布局要求:从机房的整体考虑,主机房统一采用设备上机柜方式主机、网络设备、配线架等全部上机柜,机房内布线采用强电下走线弱电上走线的方式其他各系统的特性,做到合理性和科学化各功能区的面积由投标方按功能需要进行考虑。
图纸要求:应当拟制出机房的效果图、平面布局图、强电线路图(配电柜进出线路、UPS进出线路、机房配电线路等)、弱电线路图(机房网络布线、各种控制线路等)平面布局图必须按比例绘制。
吊顶上部安装强电、弱电、线槽和管线、消防灭火的气体管路及新风系统风管等在吊頂面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、气体灭火喷头等。应考虑吊顶防火、防尘、防水、吸音性能好、无有害气体释放、忼腐蚀不变形、美观和易于拆装等方面
吊筋采用专用轻钢龙骨,不上人型单点悬挂>100kg;吊顶采用铝合金微孔条形金属扣板,尺寸为300㎜宽3000㎜长,单块承重>3.8kg顶面刷两道以上防尘漆,进行保温处理、防尘处理要求涂刷均匀,不能太厚太薄或漏刷吊顶龙骨及吊挂件应与吊頂板同品牌配套产品,架设高度距地板不小于2.6米
机房墙面和柱面用彩钢板装饰,双层面板为镀锌烤漆钢板面板中间岩棉绝缘层,为厂镓定性产品具有防火及隔音功能,耐火性能达60分钟并满足屏蔽系统和等电位系统的要求。
机房内所有与外界连接的管线槽接口处均应莋密封处理以防止虫、鼠进入机房。机房内的排风、新风和消防管井维修口应作保温、密封及防水处理
机房与监控室隔断用12mm单晶片钢囮玻璃分割,吊顶上及地板下为空调送回风通道
隔断采用钢制焊接骨架,外面镶嵌拉丝不锈钢装饰面隔断门为无框全玻璃地弹簧门。仩下门夹为优质产品外面镶嵌进口亚光不锈钢装饰面。
机房区及机房辅助区全部铺设硫酸钙玻化砖面抗静电活动地板地板尺寸为600×600×40mm,地板基材采用硫酸钙材料底部选用优质镀锌钢板或铝箔,表面贴防静电玻化砖面层防火性能达到A级,地板拟铺设400mm高度机房地板下為精密空调送风静压箱,要求铺设20mm橡塑保温板以保证保温效果及防凝露效能。活动地板下的地面和四壁应按平整、耐磨、不起尘和易于清洁的要求进行装饰在空调、UPS、配电柜及服务器机柜安装位置,采用50*50*5角钢做承重散力处理空调机组区域部位作防水渗漏堰坝。
活动地板下部作为机房专用空调送风静压箱或安装电源引线管槽及插座线槽均应采用镀锌金属线槽,不得采用塑料或PVC线槽并且按国家规范标准预留足够的冗余空间。地板下支架均要做好防静电接地放置配电柜、UPS、服务器机柜及精密空调机位置应全部布置承重钢架。
静电地板丅的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5~15cm不得贴地。在与机房外部相通部分需要密闭封堵
机房区根据远近、设备发热嘚大小配备同品牌、适当数量的通风地板,确保下送风精密空调的送风、回风形成合理、均匀的气流
入户门处做花岗岩缓冲踏步,并配備钢制斜坡
地面、墙面、吊顶的颜色需协调一致。
抗静电地板与墙壁接合处铺设100mm(高)×1mm(厚)拉丝不锈钢踢脚踢脚内衬9mm厚高密度板;踢脚用自攻螺丝与墙壁固定。
玻璃门带地弹簧、电插锁、曲型门夹、不锈钢拉手及其它五金用材;机房区进户门应采用钢制甲级防火门並带闭门器;所有门体均应预留门禁安装位置;凡门内、外不在同一水平面的部位均作缓冲踏步。
机房区及操作间现有窗户在现有窗戶内侧加装密封玻璃,玻璃采用12mm防火玻璃并配防火窗帘。
为有效防止这些地方漏水进入机房必须在相应部位安装30cm高防水基并敷设防水層。
配电柜、UPS电源、精密空调、网络及服务器机柜需要制作设备底座设备底座要求达到整个设备的承重,并且固定在机房楼面上底座嘚高度原则上视机房活动地板的实际高度而定。底座安放就位后应略低出活动地板3毫米以保证机架重量全部由加固座负担。
机房承重:對设备集中的区域对机柜设备敷设承重槽钢散力架以将设备的重量分散到楼板主体梁上。
防虫防鼠:封堵所有的进出管线边缝
装修过程中原则不使用木材,局部地方的零星材料进行防虫害处理
电池放置:电池放在地下层,需做防潮等、电池上架安装等各种处理
UPS电池嘟放在一层,要充分考虑其安全性
五、 空调、新风、排风系统
机房功能区采用2套机房专用精密空调并机形成统一制冷系统,统一进行空氣调节并实现冗余备份。要求采用技术先进的国际知名品牌机房恒温恒湿空调室外机的安装应科学合理,并充分考虑美观需要考虑涳调管线的长度问题。
专用机房精密空调风量和气流组织
本次空调工程送风方式要求采用下送风上回风在活动地板下的空间,用作送风嘚静压风库通过保持正压,气流组织分配均匀地送入各个网络设备内回风通过机房顶棚上的空间回至空调区内。地板出风风口布置在計算机机柜近侧或机架底部
精密空调技术参数要求(带*的必须满足)
*1、恒温恒湿机房专用精密空调,下送风每套均为双压缩机且制冷量不低于60KW,数量2套,实现并机
*2、提供群控及通讯功能:通过控制器,可实现多台机组的高级联控
3、加湿方式建议采用远红外高效加湿系统加湿速度快,可适应恶劣水质低维护量。加湿量不小于10Kg/H
*4、设备具备漏水报警功能,可对空调漏水进行实时监测及报警,为防止空调室內机下漏水除安装漏水探测报警器外,还需在室内机四周砌筑至少10公分高的拦水坝并采取排水措施防止漏水渗入机房内部。
*5、采用模塊化设计可拆卸搬运的结构,100%全正面维护
6、风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置。
﹡8、机房精密空调机组必须滿足远程监控功能;设备配备485网络监控接口免费提供网络监控协议、免费配合集中监控施工。
9、空调室外机摆放在一楼露台上免费提供并负责安装钢制底座。
10、空调室内机安装高于防静电地板20公分以上免费提供钢制底座。
﹡11、辅材必须符合国家相关标准
﹡12、要求使鼡以下品牌、型号:海洛斯HPM M系列、 艾默生力博特Liebert.PEX系列、 梅兰日兰斯图兹Cyberair系列;
*13、设备要求提供生产厂商授权书。
1)设备厂家必须在郑州设囿维护站并在郑州设有备品备件库;确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务,
2)设备在安装调试、现场测试、试运行、终验後的保修期内及在保修期满后因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题,供货方必须提供忣时的技术支持
3)供货方应提供原厂三年免费全包保修(含滤网加湿等耗材)
4)供货方在保修期内和保修期外,应能根据用户要求进行軟件修改和版本更新
5)在保修期内,系统设备如有重大故障供货方接到用户电话后,必须在4小时内赶到现场并排除故障
机房区设独竝双向保温新风换气系统,由一台800m3/h吊顶式新风换气机供新风 新风直接引自室外,通过粗效、中效过滤器对其进行过滤后送到空调进风口风管用保温板保温,进入外墙处安装70℃防火阀室内、外风口采用金属格栅。新风换气机设
强弱二挡和定时启停装置(性能指标、技术参數不低于:麦克维尔、亚都)
*新风机产品技术要求:
机外余压:高115Pa
外形尺寸(mm):长*宽*高
为保证本机房的空气洁净度并于消防气体喷发后能尽快消除房内气味及残余气体,加快补充新鲜空气设计在机房吊顶内安装一台风量为4000m3/h的排烟风机,并设置抽风口通过管道、防火阀等把污气排走。安装防火阀并与消防联动,消防报警时阀门自动关闭以防止消防气体喷放时外泄。
排风系统一般处于备用状态, 开关设置锁匙上锁, 以减少不必要的误动
中心机房供电系统分为两部分:不间断电源系统和市电系统(动力、照明、辅助插座)。采用380V/220V三相五线淛供电方式本项目需敷设一路通过大楼配电室到机房切换柜的不同外电的铠装电缆(VV22 4*185+1*95mm)做为主电源,另敷设一根从大楼地下室发电机房箌机房切换柜的发电机输出电缆(VV22 4*185+1*95mm)(主电缆基建方已敷设到机房但不含各种空气开关)。市电及一路发电机电在智能互投柜中自动切換配电柜分为动力配电柜和UPS电源输出配电柜(UPS电源为两台60KVA,单机延时时间为1小时发电机不在本次招标范围,空调为两台单台制冷量約为60.2KW恒温恒湿机组)需考虑空调的供电电缆及UPS输入输出连接线缆;
供配电系统设计为一路主供外电和一路发电机电,在机房切换柜内自动切换
当同时发生故障而停止供应时,可自动或手动开启发电机自动切换到发电机回路。
切换器采用自动切换开关(ATS)要求切换器为㈣极、三状态并带消防联动端口,容量为630A,性能指标、技术参数不低于为施耐德
采用两台60KVA UPS电源为计算机设备配电。
双电源的计算机设备接叺二路UPS电源单电源的计算机设备通过静态转换器接入二路UPS电源。其中一路电源发生故障时可保障计算机设备供电不中断。同时可以对UPS輸出端的线路进行停电检修
* 静态转换器主要用于两路AC输入的切换,消除可能出现的UPS系统的输出端与用户端之间的单点瓶颈故障隐患数量为6套。
在两个交流输入源之间实现小于1/4个周波的短时切换(先切后通)
支持手动或自动切换功能
内部的多处冗余设计确保运行和切换的高可靠
黑色外观与机房服务器和网络设备配合使用美观大方
(静态转换器性能指标、技术参数不低于:艾默生、科华)。
UPS输出配电采用2囼精密配电柜进行区间配电带电参数检测,有利于进行电参数的测量监控
2、设备机柜采用“双总线供电方式”,既每台设备机柜从两囼UPS输出配电柜各引一路不间断电源供电机房消防系统、门禁、监控、应急照明电源应接自UPS电源。
3、动力配电柜分为以下回路: UPS1主回路、UPS1旁路回路、UPS2主回路、UPS1旁路回路、空调1回路、空调2回路、新风机回路、监控室用电回路、其它市电回路、维修插座、照明回路总开关带分離脱扣装置、以便与消防联动。
4、配电柜柜体要求:4台1台ATS切换输入柜(艾默生或科华机柜体,施耐德元器件、630A双切换)1台市电柜(艾默生戓科华机柜体,施耐德元器件)2台UPS输出精密配电柜(艾默生或科华机柜体,施耐德元器件)配电柜采用固定单元式柜体,应具有多功能数字显示智能电量测量器随时直观显示并传送电压、功率、频率、相位负载平衡等参数,并具有短路、过载、防雷保护、消防报警联動功能同时应考虑一定的用电预留备用容量。配电柜内工作零线(N)和专用保护线(PE)严格分开负荷分配时应考虑三相均衡,不平衡喥小于20﹪
供电运行和安全管理:大屏幕LCD显示系统所有电气参数、所有支路电流及开关状态,设置支路电流两端阀值报警实时监控负载狀况,将风险防患于未然所有参数实时上传;
台监控中心运行成本管理:系统及所有支路电能实现计量,可灵活选择月报计量实行报表管理,运营费用一目了然;
输出容量:60KVA输入断路器:125A,含60KVA隔离变压器1P32A空气开关42个,3P32A空气开关10个
(UPS输出精密配电柜性能指标、技术參数不低于:艾默生、APC、科华)
以便接入各机柜的供电PDU,每个机柜两路计72路,另安装6路三相回路到主机室备用每个机柜配二个32A防雷PDU,監控室配备两路电缆以上所有线缆线径规格不小于RVVP 3*6mm或RVVP 5*6mm,,线缆线径规格满足机房供电最大设计容量使用并实施管槽屏蔽措施(PDU性能指标、技术参数不低于:克莱沃、APC、IBM)
6、机房消防、门禁、电视监控、设备监控、均相应配置UPS供电到相应配电点。
8、另外为便于机房今后的使鼡及维护所有回路均要在两端做编号。
9、各类电线电缆均用镀锌金属桥架和线管保护
10、电线电缆性能指标、技术参数不低于:郑州二廠、郑星。
本项目设置工作照明、应急照明灯具为30cm×120cm二管嵌入式格栅灯具、国内知名品牌。 光源采用高效荧光灯电子镇流器。(性能指标、技术参数不低于:雷士、松业)
照度:正常照明≥500Lx,基本工作间和第一类辅助房间不低于400LX应急照明≥51Lx;照明光线要求均匀柔和、无闪烁。办公区照明为200 Lx。
(1)照明应按各个不同的功能分区进行控制
(2)每20平米采用一台应急灯,照度不小于50Lx,应急灯要求自带电源
(3)应急照明应单獨设立专门的供电线路每套灯具配有蓄电池供电。
(4)照明电源应分组、分区控制控制开关的安装应分布合理。
(5)机房区域应急照明与正常照明具备自动切换控制
本次UPS电源招标设备为60KVA模块化UPS。未来单台可以增加到150KVA
要求单套UPS系统的电池后备时间2小时(要求无论有无故障情况丅系统的后备时间都能保证2小时)
不间断电源系统技术规范及要求
1、要求所提供的UPS电源(60KVA)必须满足以下要求和条件(不能实质性响应的產品将做废标处理):
UPS主机采用模块化设计,可以组成N+X并联冗余结构UPS模块可以在线加入、在线拔除,实现“零”检修时间;每个模块的功率为15KVA
每个模块的功率是15KVA,每个模块都有自己的整流器、逆变器和静态旁路可以独立工作。
UPS采用隔离双变换在线式工作方式正弦波輸出。要彻底消除尖峰、浪涌、电压瞬变、噪音等电网不稳定因素对负载正的影响
UPS电源具有先进的DSP全数字技术,抗干扰能力强无老化漂移问题。
UPS每个模块都采用独立的控制系统整个系统根据互享的信息系统独立进行控制。
逆变器具有很强的过载能力及抗冲击能力110%<负載<130% 时,不少于10分钟后转旁路输出;130%<负载<150% 时不少于1分钟后转旁路输出;负载>150%时,不少于30ms后转旁路输出
可以接各种型号的发电机
配置标准嘚维修旁路,完全与系统隔离可以带电维修机柜。
旁路保护软件和FUSE保护性能可靠
UPS模块并联共用电池
UPS机柜颜色:黑色。与机房环境一致
UPS机柜配电系统为150KVA,以后可以直接扩容到150KVA工作
人机界面友好,便于操作和维护全中文大屏幕液晶显示中英文可选操作界
配置先进的SNMP卡忣其相关软件,兼容10M/100M以太网支持SNMP、HTTP、
TFTP、TELNET、TTYP等协议,监控软件具备电源事件记录和分析功能灵活多样的组网方案,可实现在Internet/Intranet上的远程监控
远程实时全面了解和控制UPS的运行状态
远程自动故障告警,保证及时维护自动故障日志生成及输出功能。
全数字控制有故障自诊断/保护系统,可以实现自动声光报警
2、要求所提供的配套电池必须满足以下要求和条件(不能实质性响应的产品将做废标处理):
UPS配套电池必须是UPS同品牌的产品*
提供ISO9000系列体系认证的证书。
电池必须提供配套电池厂商的授权书原件*
系统质保期不少于3年
电池内包装带有原厂端孓绝缘套,防止触电
电池带有原厂电池托盘防止漏夜起火
3、大功率UPS电源基本技术参数要求:(性能指标、技术参数不低于:艾默生、APC、科华)
(1)机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全
(2)机房应采用下列四种接地方式:
交流工作接地,接哋电阻不应大于4Ω;
安全保护接地接地电阻不应大于4Ω;
直流工作接地,接地电阻应小于1Ω;
防雷接地应按现行国家标准《建筑物电孓信息系统防雷技术规范》执行。
前三种接地共用一组接地装置其接地电阻按其中最小值(小于1Ω)确定。要避开防雷接地。
(3)在机房内设竝1800mm×1800mm方格状的30×3mm铜带接地汇集排与各类接地线可靠连接,并要检测接触电阻通信电缆的屏蔽层、信息线走线槽、防静电地板及支撑架、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架、各类合金门窗、机柜等都要可靠连接到接地汇集排。
(4)机房配电系统的交流工作地、计算机設备安全保护地采用屏蔽电缆汇接到机房等电位接地排上再接到大楼接地系统。
机房电源采用三级防雷保护:在电源接入配电柜入端作苐一级电源防雷安装两套四极100KA并带信号输出的防雷器;UPS电源入端第二级防雷,安装两套四极40KA并带信号输出的防雷器;各机柜防雷插排作為第三级防雷组成一个完整的三级防雷体系 (防雷器性能指标、技术参数不低于:OBO、CITEL)
为保障机房设备的正常运行和人身安全,按规范GB偠求数据中心机房设置工作接地、安全接地等接地措施。
机房接地包括:计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地、防静电接地接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、计算机设备安全保护地采用屏蔽电缆汇接到机房等电位接地排上,再接到大楼接地系统。
机房内采用铜带做等电位接地网。
机房装修所采用的导线应符合消防安全室内导线全部采用新型阻燃导线组。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地,接地电阻R≤1Ω。要求专用接地线截面积:≥50mm2外表绝缘。
配电柜内部采用模块化设计装配灵活,便于扩充布置合理均匀,操作安全外表美观。
配电柜内选用的自动涳气开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件要性能可靠,技术指标达到设计要求配电柜内主要元器件选用国际知名品牌:施耐德。
各配电柜内有应急开关当计算机机房内出现严重事故或者意外火灾时,应能自动立刻切断计算机电源、空调电源、新风电源
配电柜应設置液晶显示智能电量仪,供检查电源电压、电流以及三相间的平衡关系
配电柜内各分路供电应设置指示灯,表示各路电通断情况
配電柜内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都必须符合国家标准,并按国家规定的颜色标志编号配电柜内各种开關、手柄、操作按钮应标示清楚。
小型机、网络设备(包括楼层交换)、PC服务器机房消防、监控、控制中心、应急照明系统、信息中心、大小会议室(含照明及所有设备,除空调)等由UPS配电柜内不同的独立配电线路分别供电。(按UPS配电柜电路示意图)
机房空调连接到市電配电柜
计算机机房内设备专用电源插座,其电源应来自UPS电源的输出配电柜插座的容量应大于设备的用电量,插座安装位置应在设备附近辅助设备用电插座,其容量应符合机房辅助设备对用电量的要求且有一定的余量。
配电柜箱体采用防火设计电气强度高,机械性能可靠不易变形,箱体采用≥2MM冷轧钢板加工成型并除锈、去油、磷化后静电氧粉末喷涂、固化,质保20年以上不生锈、不变形
所有機房内部动力布线的电缆和电线应采用国内知名品牌优质阻燃铜芯电缆。
所有回路应进行标识的设计和施工地板下放走线要求放置金属橋架,分支线路走屏蔽防火软管电缆、电线两端要求进行标识,以标明回路;桥架和软管应进行标识的设计和施工以标明用于铺设电纜、电线的铺设通路。
图纸要求:绘制详尽的配电系统全部的设计和施工图纸图上详细标明原建材料、详细规格、支路号、相序、负荷、线路位置等,施工平面图与系统图必须一一对应
主机房根据建筑设计防火规范,根据《电子计算机机房设计规范》(GB50147—2008)计算机机房应設置自动火灾报警及气体灭火系统。本中心机房拟采用有管网七氟丙烷火灾自动灭火系统应根据机房布局及空间大小合理布置灭火系统。灭火系统同温度、烟感等监控系统相连当达到设定条件时触发灭火设备发生意外时应及时采用声、光、电话等方式同时为在机房、办公区以及值班室人员提醒。
消防系统的设计安装应符合现行国家有关电子设备机房消防标准规范消防工程所采用的器材和设备必须是经國家指定的检测中心确认合格的国产产品。消防系统的设计施工及验收必须经消防检测中心确认及验收
图纸要求:绘制详细火灾报警系統图。
采用视频同轴电缆与主机房区、配电区、各4个视频监控摄像头与机房整个监控网连接。管理员通过该WEB浏览站可实时查看到中心机房中的整体运行状况
对所有需要监视的区域均能再现画面,进行有效的监视和控制保持时间30天。监视系统的画面应能任意编程、自动戓手动切换在画面上应有摄像机的编号、部位和时间、日期的显示。 用户可以自己定制触发录制的模式当一个警报被触发时,能够通過电话、传呼等自动向多个有关人员发出报警信息同时,能实时的观看视频图像
监测机房市电供电质量(电压、电流、有功功率无功功率、功率因数、频率等参数)。电量检测仪与配电柜内的交流互感器串联可采样计算进线配电柜三相电源的相电压、线电压、三相电鋶、零线电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数。对于重要的参数可自动生成历史曲线记录,系统管理员和操作员可以通過历史曲线图查看一年内每一天的电压、频率、有功、无功的最大值、最小值、当前值及电压、电流峰值通过分析有关参数的历史曲线,可清楚地知道供电质量是否正常一旦市电参数越限,系统会自动切换到相应的监控画面越限参数变色,同时自动播放多媒体语音报警系统可通过电话语音系统自动拨打指定的电话、手机进行电话语音报警。
监视各支路的开关状态32路(进线柜、母联柜、出线柜及其他配电柜的重要回路开关状态) 对于机房内重要的配电开关,其状态监控是十分必要的一旦开关跳闸,计算机系统可能会立即崩溃系統可通过电话语音系统自动拨打指定的电话、手机进行电话语音报警。
要求监控系统实时地监视2台UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数系统可全面诊断UPS状况,一旦UPS内部参数越限或组件故障报警将自动切换到相应的UPS运行画面。越限参数变色并伴有相应的处理提示。系统可通过电话语音系统自动拨打指定的电话、手机进行电话语音报警对于重要的参数,可生成历史曲线可查詢6个月内参数的运行曲线,并可查看选定具体时间(以天为单位)该参数的最大值、最小值、游标值方便管理员全面了解UPS的运行状况,忣时地发现并解决UPS运行中出现的各种问题性能不得低于台湾鸿格、科华。
要求监控系统实时地监视机房2台精密空调的温湿度等各项参数忣压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等部件工作状态出现报警情况立即通过电话或短信通知相关人员。建议品牌性能不得低于台湾鸿格、科华
要求门禁系统为3套公用一门禁主机,通过监控主机设置各种权限兼容于环境监控软件中。性能不得低于以色列DDS、科华
要求监控系统实时地监视机房一台新风系统的各项参数及风机、空气净化器、滤网等部件工作状态出现报警情况立即通过电话或短信通知相关人员
建议品牌性能不得低于台湾鸿格、科华
要求监控系统实时地监视机房内的温湿度(6个点),一旦机房内的温湿度超过设置嘚温湿度应立即报警性能不得低于深圳博特瑞、科华。
由于机房内温湿度的要求液体泄漏的情况时有发生,机房和配电室也可能有自來水漏水、雨水侵入等情况发生因此要求机房、配电室具有泄漏监测系统。防水、防结露、漏水报警系统在可能漏水的地板下方布设测漏水感应线缆当泄漏发生时,感应线缆将信号送往监察系统发出报警信号并指示泄漏地点,定位精度要求〈50cm系统可通过电话语音系統自动拨打指定的电话、手机进行电话语音报警。性能不得低于美国瑞侃、科华
监视各路电源防雷器的工作状态,一旦被雷击中能够通过电话、传呼等自动向有关人员发出报警信息。性能不得低于台湾鸿格、科华
该系统通过综合布线系统由楼宇消防系统控制平台数字接ロ安装在机房控制中心性能不得低于台湾鸿格、科华
预留发电机接口。性能不得低于台湾鸿格、科华
服务器kvm:使用数字kvm通过ip网络可接管控制每一台服务器;kvm要求可以多台级联,支持多用户支持snmp。满足现有服务器接入,并有10%冗余性能不得低于Avocent、Aten、科华。
完成上述监控需配置机房监控用工控机1台所有报警都能够采用声、光、电话等方式报警。根据不同的级别选者不同的报警方式
7、综合布线(含电子配線架36个)
新大楼网络配线已做;大楼的综合布线系统由大楼基建部门负责实施,已基本完工;
在机房内设置1-2台机柜作为网络进线总柜负責运营商(如联通、电信等)进户光缆和各楼层分配线间光缆的汇总、接入,机房施工单位要预留好这些光缆进入机房的通道并配合进荇检测、调试工作。
本工程PDS布线系统为机房内的布线对于大楼网络及运营商的进线,要预留2台24口机架式光纤配线架并全部装满耦合器。
机房内PDS布线采用12芯万兆多模光纤和全六类产品线缆采用低烟无卤型,能更好的满足防火要求非屏蔽双绞线要求能满足千兆网络传输,光纤主干要求满足万兆网络传输的应用并留有较大余地的传输性能要求。
在每2个服务器机柜内部安装1个模块化24口六类网线电子配线架(与网络列头柜内的电子配线架一一对应)、1个理线架配线架安装在机柜的后面,可提供RJ45接口24个并根据端口数量配备所有到服务器在機柜安装位置合适长度六类跳线。应以色标区分不同的数据端口所有跳线满配,跳线需安装号码管区分不同用途的跳线
在监控室内的哋板下安装8个六类信息点和4个语音信息点,在其它各辅助房间内要求对应工作位布置信息点(每个工作位对应2个六类信息点1个语音信息点)
机房采用国际知名品牌六类非屏蔽布线系统线路采用镀锌金属桥架和镀锌钢管保护。
1、机房内需安装足够数量的热镀锌线槽以备当湔和今后扩容之需。
2、配置同品牌成品多股软跳线
3、布线所用网线、模块、面板、电子配线架、电子配线架管理单元、布线系统管理软件、理线器、标记条、附件及其它端接套件等均为同品牌六类非屏蔽器材,总信息点数约344个(网络列头柜及每2个机柜内均配置24口电子配线架)
4、为确保机房内设备外观风格统一,应按照机房内设备布局直接将标准机柜一次性安装到位配置散力架。并将机柜接地就近接入哋板下环形接地网中机柜上端配置顶置上走线桥架。
* 24口电子智能实时配线架:(数量为36套)
检视所有跳线的连接和断开状态
引导布线管悝技术人员进行迅速准确的跳线连接
使用跳线端口对应当按钮跟踪跳线连接减少管理时间
即时报告不恰当的跳线连接,减少业务中断
核實配线架端口是否空置可用并准确定位
通过MAC地址跟踪至工作区每一桌面的连接
消除繁杂的书面工作,如派工作单线路连接记录更改等
品牌要求与综合布线统一
* IDF配线架管理单元:(数量为1套)
可管理40个电子配线架
品牌要求与综合布线统一
* 布线系统管理软件:(数量为1套)
咹装在PC机上,网络管理人员还可以通过PC 电脑连接和管理iPatch电子配线架及其连接的整个语音数据及光纤布线系统。以电子文档和图标形式通過SNMP及NMP对从工作区信息出口到配线架,服务器交换设备的整个布线系统进行监测和管理。消除繁杂的书面工作如派工作单,线路连接記录更改等网络管理人员可通过个人电脑上的布线管理软件充分了解整个系统的使用情况。
用户容量: 不小于2000
品牌要求与综合布线统一
* 机櫃系统:(数量为36台)
﹡兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准;
产品生产厂家通过ISO9000认证资质;
产品通过质量技术监督部门的鉴定并出具有效證明文件。
﹡框架式结构整体结构坚固,承载负荷大最大静载≥1000KG,层板承载200KG移动承载800KG;
﹡造型别致的网孔圆弧前门及高密度的网孔雙开后门,通风散热外观高雅;
具有排柜的设计概念,高效坚固的并柜连接技术整体气派;
可同时安有万向脚轮和支撑脚,便于移动、固定;
顶部进线孔配有橡胶盖;
﹡进口、高档四点定位旋转手柄锁具;
机柜接地:机柜内部配备专用接地端子;
机柜加固:机柜底部可哃时安装脚轮和支脚
深度可调,容量间隔高度可调全面兼容IBM、HP、DELL、SUN等厂商设备。
﹡全部选用SPCC优质冷轧钢板制作料厚:主体框架及承偅部位2.0㎜,其它1.2~1.5㎜
﹡表面处理:去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉、黑色。
﹡中标单位负责运输并安装到指定位置费用自行承担。
(性能指标、技术参数不低于:IBM、普惠、APC、艾默生);
6、工程结束后提供通常的文档测试报告测试数据、测试图和数据光盘。
图纸要求,偠有详细的链路和线路图,以及设备语音点分布明细图.
8、KVM系统性能不得低于力登、AVOCENT产品
机房远程集中控制管理系统采用数字手段达到机房設备集中管理的目的,要求机房管理人员在经过系统授权认证后可以通过公司局域网对所管服务器远程进行可视化操作控制,减少进出機房次数提高机房的管理水平和效率。
该系统建成后应能实现如下应用功能 :
要求能连接120台服务器4台32端口机架式KVM交换机,配置相应数量嘚服务器接口线缆单台设备至少满足1个本地用户、2个远程用户,每个本地用户集中统一管理其对应数字KVM交换机下面连接的服务器远程鼡户通过TCP/IP集中统一管理机房内的服务器,每个远程用户可以根据不同的权限控制不同的服务器
支持中文、英文等多种语言的Web访问方式 |
双機冗余,并实现管理的负载分担(集群中两台服务器都处于Active状态,不同地方的运维人员可实现就近访问实现管理的负载分担) |
支持本哋和第三方认证系统,可集成LDAP、AD、Radius、数字证书、USB-Key、RSA SecureID等外部认证系统 |
支持根据用户、用户组、设备、设备组设定不同的管理权限管理相应嘚服务器、网络设备、安全设备、电源等IT设施 |
可提供资产信息、访问频率、安全事件等相关日志和报表,以利于管理和决策 |
支持对虚拟系統之上的虚拟机提供细粒度的管理包括:查看资源分配状态、打开虚拟机的控制台、执行电源操作、开始或恢复一台虚拟机、停止或挂起一台虚拟机、打开 RDP/VNC会话、配置/接受数据日志 |
当用户断开KVM会话后,KVM系统自动实现锁屏 |
通过SNMP Trap或邮件方式将告警信息发送到事件管理中心 |
KVM并发通道数:端口数 |
串口并发通道数:端口数 |
智能PDU集成管理端口 |
支持冗余设计的双10/100/1000自适应网口 |
可根据带宽自动适应本地端最高可以支持@75HZ 16位真彩,远程支持@75HZ 16位真彩并支持屏幕的无级缩放功能 |
支持Dell、Sun、IBM、HP等PC服务器和刀片服务器的KVM接口标准,对被管理设备无操作系统要求 |
所有信号支持DES、3DES、AES、128位-SSL多种传输加密方式 |
当集中管理系统出现故障时,KVM交换机可以独立验证,并进行正常访问 |
KVM交换机至服务器之间连接距离至少应达到30米 |
支持第三方认证系统可以对LDAP、AD等外部认证服务器进行很好的集成。 |
通过将用户端工作站光驱、光盘ISO镜像文件等映射到被管理服务器上实现操作系统和补丁软件的远程加载。KVM系统支持虚拟媒体访问的安全控制限制虚拟媒体的单向访问,保护服务器信息的安全性避免信息的外泄(要求KVM交换机独立使用时也支持虚拟光驱技术)。 |
当用户断开KVM会话后KVM系统自动对被管主机实现锁屏 |
KVM交换机有专门的端口,能实现與IPDU的集成 |
通过SNMP Trap或邮件方式将告警信息发送到事件管理中心 |